这两个负感器怎么足彩计算器胜平负

三相四线电能表穿心电流互感器5∕ 200三相各穿两根直线(不环绕)怎么计算电表度数?是不是就是一根线在电流互感器缠了两圈,请问缠了两圈怎么计算
大爱御姐0871
比如:本月电表数:123上月电表数:110电流互感器5∕ 200:是40倍电表实际度数:(123-100)*40=920度导线不环绕是1匝的意思
请问一下,是不是就是一根线在电流互感器缠了两圈,请问缠了两圈怎么计算?
不是一根线在电流互感器缠了两圈,是1圈。
缠了两圈怎么计算?
如果缠了两圈互感器比率变成了100/5,是20倍。
计算方法:
本月电表数:123
上月电表数:110
电流互感器5∕ 200:是40倍
电表实际度数:(123-100)*20=460度
请问师傅,是不是穿进电流互感器就算一匝,而穿进去以后在缠了一圈算几匝,如果缠了四匝怎么计算,谢谢你师傅,麻烦你了!
穿进电流互感器缠了一圈算2匝,如果缠了四匝,计算方法:
本月电表数:123
上月电表数:110
电流互感器5∕ 200:是10倍
电表实际度数:(123-100)*10=230度
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码安全期计算请问40比5的互感器绕两匝是多少比多少?这个数是怎么算的?为什么要多绕几匝?多绕有什么用?是不是有个对照表?
灭失时光乑o
1、40比5的互感器,当穿1匝时,并且通过的电流是40A,次级绕组将产生5A的电流.2、当穿2匝时,通过的电流是20A,次级绕组就会产生5A的电流.3、设初级匝数为N1,次级匝数为N2,初级电流为A1,次级电流为A2.则N1:N2=A2:A1;即:电流比等于匝数的反比.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码我的电流互感器是200比5的3个,接着3块电表,互感器穿心是2匝,请问,实际读数怎样计算?
狮子爱4404
200比5=200除以5=40倍穿心2匝是=20倍计算方式是:
实际读数×20=实际用电度数
为您推荐:
变比 200/5,指的是一次匝数 1匝,变比为 40;穿心2匝,实际变比变成 40/2=20,实际读数变成以前的 2倍
扫描下载二维码负感器是怎么计算的
那年秋天碹v8
低压电流互感器的计算方法是:(复制月看到的权力 - 在期末数)乘以电流互感器变比.例如:这个月的100千瓦时上个月50KWH = 50 * 50/5个月的实际发电500KWH.
10KV测量:例如:本月100千瓦时上个月50KWH = 50 * 50/5 * 100个月实际电力50000KWH. 电流互感器二次电流是永远的. 5A; 10KV电压互感器的电压通常是100V.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码