。这里的室内消防栓管径道,DN65是连接消防栓的短横管吗,立管管径都为DN100吗?

查看: 1503|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
的室内消防栓支管为什么要设DN65蝶阀,有些设计没有设?有什么依据没有呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1871帖子
土木币11551
支管不一定都要设蝶阀,但是规范要求每5个消火栓就要设1一个检修阀门,这个阀门可以设在环管上。
&此答正解&
一滩乐水丶技术群
专注技术,精益求精。欢迎大家一起加入共同学习。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
也就是说支管是可设可不设是吧?因为做预结算的工程,想把支管蝶阀全部给加上去的。这样可以多算钱钱的,关键是要如何说服甲方啊
另外但是规范要求每5个消火栓就要设1一个检修阀门,这个阀门可以设在环管上。在哪个规范第几条呢我想查证一下的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分129帖子
二星助理工程师, 积分 129, 距离下一级还需 21 积分
每5个消火栓设置一个检修阀,学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10366帖子
土木币29830
主要是考虑检修
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分322帖子
五星助理工程师, 积分 322, 距离下一级还需 178 积分
土木币1320
一楼说的对,不必要每个支管都要加阀门。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
谢谢楼主无私分享,正是我要找的学习内容。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3012帖子
二星高级工程师, 积分 3012, 距离下一级还需 988 积分
土木币3042
可以不设,满足检修要求即可
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
这个必须好好学习学习啊~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分991帖子
四星工程师, 积分 991, 距离下一级还需 109 积分
晴天° 发表于
支管不一定都要设蝶阀,但是规范要求每5个消火栓就要设1一个检修阀门,这个阀门可以设在环管上。
新人进步奖
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)关于管道出口流量的计算,我要选购一台增压泵,用于安装消防栓管道的,泵的进口管道是DN100的,压力是0.2Mpa,现在我要选一台泵,泵的出口是DN65的,装上后要求能满足4支内径为25mm的消防枪同时使用,出口压力达到0.5Mpa,请问出口压力在0.5Mpa时,4支消防枪的流量是多少?另:消防管道总长200m.
函流lQT35J
给你一个公式自己以后留着用吧:M=3600.u.A(2gp) ½M——体积流量
单位是每立方米每小时U——水流系数,去0.6A——水流出横截面积,单位是每平方米G——重力加速度9.8米每秒P——管道水压力,单位为兆帕(1兆帕是10公斤)有这个公式后你就可以自己轻松的计算出来了,以后留着用吧!
水流系数 去0.6是什么意思?能不能解释下
不好意思,是打字打错了,是选取0.6的意思。也就是说当管道中通过的介质是水的时候计算时选取0.6,当通过的介质不是说是油类时系数就不是0.6了。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器的区别_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器的区别
上传于||文档简介
&&消​防​消​火​栓​的​区​别
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢第3章 室内消防系统1_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
第3章 室内消防系统1
上传于||暂无简介
大小:12.16MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢四个消火栓立管管径, 四个消火栓立管管径
四个消火栓立管管径
xiaoliunvzi6 四个消火栓立管管径
DN100,一个是DN65,两个是DN8法{拇峒融不来钗ǖ0,三个以上是DN100,如果是双阀双出口单立管的话,一个是DN80,两个是DN100,三个以上是DN150

我要回帖

更多关于 dn65与dn70 的文章

 

随机推荐