请问我家空调白天跳闸晚上睡不着白天犯困不跳闸是怎么回事

||||||||||
||||||||||
12 / 19 页
至今未解决的奇怪的疑难跳闸,不服来挑战
阅读权限40
在线时间 小时
哦,这个没接错,从门口电源直接拉了两根线进空调,没接地线,但是家里其它用电器也是从这里接进去的 , ...
还有你家里漏保是坏得吧,若这样你空调存在漏电
阅读权限25
在线时间 小时
内外机电源线换换试试。
压缩机不工作时电流小,不跳闸,压缩机一工作电流大,有微弱电流流过地线导致漏电。
阅读权限40
在线时间 小时
哦,这个没接错,从门口电源直接拉了两根线进空调,没接地线,但是家里其它用电器也是从这里接进去的 , ...
把你家所有灯都关了用的用电器全拨下来,单独给空调上电看楼下会跳保不
阅读权限25
在线时间 小时
新手!!!!
阅读权限30
在线时间 小时
从大闸处拉一组线直供空调,避开用户的内线和外线看看还跳不跳闸。
阅读权限40
在线时间 小时
单独买过漏电开关接空调,分开查内外机,连接线,
阅读权限45
在线时间 小时
换160安开关无济于事,用摇表测空调的绝缘,30漏电开关有故障应更换
阅读权限120
在线时间 小时
老师确实是高手,空调旁漏保已换,没用,断开其他9户也没用 都试了
空调旁漏保已换,那就多出一个30MA的保护器,你把它接到总闸后面。再看看跳哪个,如果还是跳总闸,就说明200MA的总闸灵敏度已经少于30MA,这总闸是外电,你只能叫供电所的人看着办。
阅读权限15
在线时间 小时
不接压机就不跳,而且换了新压机,你把接压机的端子那里处理一下,看有没有水质或者受潮,用万用表检测一下阻值
阅读权限50
在线时间 小时
不接压机不跳;又换了新压机确实奇怪呀
12 / 19 页
您需要登录后才可以回帖
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司说说空调通电就跳闸该怎么办?_家用电器_土巴兔装修问答
说说空调通电就跳闸该怎么办?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
说说空调通电就跳闸该怎么办?
提问者:罗书萱|
浏览次数:107|
提问时间: 11:47:53
热门活动:
已有3条答案
回答数:23397|被采纳数:7
叶凉城是也
所有回答:&23397
你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍
开空调就跳闸,说明电流太大,引起漏电开关自动保护,可能是空调有短路的情况。
主要测一下空调的输入线阻值,看一下是否是直接短路,如果正常,再测一下室外机的电机和压缩机。
也可以用排除法,就是把室外机或压缩机断开再开一下看跳不跳闸,还有看一下电脑板的电开关电源部分。
还有一种可能就是漏电开关有问题,本身能承受的电流低于了空调启动时的电流。
回答数:17701|被采纳数:9
所有回答:&17701
空调跳闸原因及解决方法:
1,空调空开容量太小了,更换大一号的空开。
2,空调部件漏电了,检查部件状况。
3,空调线路短路了,检查线路。
4,空调压缩机瞬间电流太大,改变压缩机启动方式。
回答数:10600|被采纳数:6
所有回答:&10600
⒈如果空调只有开的时候空气开关跳闸,那就是你的空调有问题,如压缩机绝缘故障。但你的描述是可以开机运转一段时间在关机的时候也跳闸,基本排除了设备故障的问题。
⒉再有“有时空调开了一段时间后也跳”,既然在运转时自动会过电流保护。那么你可以找物业来检查下你家的供电电源线路及相关的低压电器开关,电路中有分断点(不是一根线路接到空调插座)连接处连接不良,及空气开关电源线桩头连接不良的可能性很大。
⒊电线墙内置电线太细,运行大功率电器直接导致跳闸,建议换线。另一种是保险闸开关额定功率小,换个大的。空调跳闸是常事,电视开机也跳,说明就是你保险闸问题了,新型的保险闸还是老式的闸刀?
⒋新型的就换个开关,外面到处有卖,老式的就换根粗的保险丝。首先看是漏电跳闸还是短路跳闸或大负荷跳闸。如果空调漏电则查明哪里漏电,对漏电部位进行处理;如果开关功率太小则更换大一点开关,电容坏了电流也会很大;如果短路跳闸则 &&空调内机主板到压缩机有无短路和空调压缩机绕组烧坏。
⒌空调跳闸造成过电流保护。尽早维修,不然容易引起设备烧毁,和空开烧毁的严重后果。
希望可以帮到你哦!
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网||||||||||
||||||||||
14 / 19 页
至今未解决的奇怪的疑难跳闸,不服来挑战
阅读权限35
在线时间 小时
忽冷忽热 发表于
什么是零线和保护零线,请老师指教
比如单相漏保开关,火线合零线在开关内部是一起穿过一个线圈的,正常使用的时候两线产生的感应电流互相抵消开关不动作,当某一根线发生漏电流过线路的电流不平衡后就会在线圈产生电流值驱动开关断开电路。要想不跳很简单使用总闸开关出来的火线零线而不是火线使用总闸的零线使用母线上的或者其他开关上的。
阅读权限40
在线时间 小时
什么是零线和保护零线,请老师指教
就是一般进家门后有三根线,一根是火线,用电笔量会发光的,剰下两根一根称为零线,一根往往是双色线为保护接零或称保护接地,这二根线不可接错,装修时电工会不会插座内接错了
阅读权限35
在线时间 小时
gaooooo 发表于
不会是该护人家零线与保护零线对调了吧
什么是零线和保护零线,请老师指教
阅读权限35
在线时间 小时
chuwumingoo1 发表于
楼主你这个可能是用户有根线没进总闸零序线圈,也就是漏保线圈,好像单相的零火都得进开关火线进零线不进跳 ...
老师说的很有道理,可是进用户家的零钱是一根,都是共用的
阅读权限35
在线时间 小时
bjlsj 发表于
我去年碰到过1例,不过是变频的大金,用户有5台空调,其它空调开都不跳闸,这台有时一开就跳,有时能用半小时.后 ...
老师确实是高手,空调旁漏保已换,没用,断开其他9户也没用 都试了
阅读权限35
在线时间 小时
飞亚维修 发表于
我去年也遇到过,一台新洗衣机白天工作不跳闸,晚上洗衣机一启动就跳闸,用户家里的不跳而是整个村子跳的总 ...
怎么解决的老师?
阅读权限35
在线时间 小时
lsshuainiao 发表于
尝试把插头地线剪断或不接,看看还跳不跳闸,如果好了就说明还是有漏电的地方,没好就考虑换漏电保护器。
用户家空调没接地线
阅读权限35
在线时间 小时
Xibing_Li 发表于
检查下内外机连接线,也可以单独接个电源给压机运行试试看
联机线换过了老师
阅读权限40
在线时间 小时
不会是该护人家零线与保护零线对调了吧
阅读权限30
在线时间 小时
把地线 断开试试&&
14 / 19 页
您需要登录后才可以回帖
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调白天开没事,晚上一开就跳闸!其它空调不会。_百度知道
空调白天开没事,晚上一开就跳闸!其它空调不会。
请问你的是怎么解决的哥们,和你说的情况一模一样,我的松下乐声一匹的空调最近也会这样子
没有摇表,就证明原来的线缆是故障点&#47.., 用另外的线接上试下机., 可以考虑找个电工用摇表检测下联系室内外机的橡胶电线的绝缘电阻... 如果故障解除...如果过了保修期, 也可以把原联接线缆拆下;件空调的漏电流太大了. 你找售后检测下吧
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他2条回答
晚上电压不稳?找售后师傅给看看
空调线路有问题吧。找师傅看看。。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 只白天跳闸 的文章

 

随机推荐