扬子空调摇控器不起作用能开内机,但关不了内机,摇控器上能关,但内机数据关不了仍然在运行

问扬子空调遥控器怎么解锁刚刚买了一个扬子空调回来,结果不知道怎么着了,遥控器居然锁住了,万分无奈搞不懂,请问怎么解锁的
提问者:热心网友
拔掉电池,等几分钟再装上就行了
相关问题:&&
您可能对以下关键字也有兴趣:
交房过户中
购房完成后
账号不能为空
密码不能为空
验证码必须4位扬子空调内机不显示跟外机有关吗_百度知道
扬子空调内机不显示跟外机有关吗
扬子空调内机不显示跟外机有关吗
我有更好的答案
不用电热,达不到制热效果室内外温差比较大。天气冷
其他类似问题
为您推荐:
扬子空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁扬子空调插电面板指示灯不亮,按遥控器开不了机_百度知道
扬子空调插电面板指示灯不亮,按遥控器开不了机
我有更好的答案
如果电源指示灯都不亮,很可能是空调控制板的电源保险烧了。
其他类似问题
为您推荐:
扬子空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁扬子空调故障代码都有哪些
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
扬子空调故障代码都有哪些
被浏览1265次
求助,扬子空调故障代码都有哪些?各代表是什么
我来帮他解答
系统高压保护
运行灯 灭3S闪烁1次
内机防冻保护
运行灯灭3S闪烁2次
系统低压保护
运行灯灭3S闪烁3次
压缩机排气保护
运行灯灭3S闪烁4次
低电压过流保护
运行灯灭3S闪烁5次
运行灯灭3S闪烁6次
运行灯灭3S闪烁7次
防高温保护
运行灯灭3S闪烁8次
防冷风保护
运行灯灭3S闪烁9次
室温开,短路
制冷指示灯灭3S闪1次
内管温开,短路
制冷指示灯灭3S闪2次
外环温开,短路
制冷指示灯灭3S闪3次
冷凝器管温开,短路
制冷指示灯灭3S闪4次
外排气管温开,短路
制冷指示灯灭3S闪5次
制热指示灯灭3S闪烁1次
静电除尘保护
制热指示灯灭3S闪烁2次
压缩机过载保护
制热指示灯灭3S闪烁3次
制热指示灯灭3S闪烁4次
制热指示灯灭3S闪烁5次
1.KX、KX4、FX、LX、单元机系列---故障代码一览表
  代码 故障内容
  无显示 电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。
  E1 线控器与内基板通讯不良。
  (定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)
  E2 室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台内机。
  E3 检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)
  E5 室内外机通讯不良;外机电源OFF。
  (多台内机出现E5,一般外机电源OFF)
  E6 室内热交温度传感器断线
  E7 室内环境温度传感器断线
  E8 制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)
  内机浮子开关动作
  (仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄风管机内机)。
  ②对于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。
  ③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。
  E10 1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。
  E11 使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。
  E12 室内机地址开关设置不良。
  E14 定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。
  E15 室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)
  E16 室内基板不良。(KX4机器适用)
  E28 线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)
  E30 内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。
  E31 室外机地址重复。
  E32 电源欠相或者反向。
  E33 压缩机过电流。(运行中电流)
  E34 52C2二次侧T相电源欠相。(KX主机CT2检测的电流为0)
  E35 制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。
  E36 压缩机排气温度异常(KX、KX4超过130℃)。
  E37 室外热交温度传感器断线。
  E38 室外环境温度传感器断线。
  E39 压缩机排气温度传感器断线。
  E40 ①
  高压开关63H1动作;
  压缩机内部热保护49C动作;
  压缩机排气温度开关动作(10P单元机)或温度过高(FX、LX);
  电源电压过低(单元机)。
  E41 功率模块温度过高(KX、KX4机器)
  E42 压缩机过电流(启动过程中的电流过大)
  E43 室内机连接台数或容量超过规定值
  E45 变频控制基板通信异常
  E46 同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定
  E48 室外直流风扇异常(KX4机器)
  E49 低圧异常(PSL),(KX4机器)。
  E53 吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4机器)
  E54 高压压力传感器断线(PSH)(KX4机器)
  E56 功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4机器)
  E57 63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。
  E59 压缩机启动不良(CM) (KX4机器)
  E60 压缩机转子位置检出异常(CM1)
  E61 室外主、子机之间通信异常
  E62 室外子机地址设置不当
  E75 紧急停止(KX4机器)
  信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。
  2.无线遥控机型故障代码检查
  由于遥控机型没有显示屏,故障代码不能直接显示,所以要根据运行指示灯和检测指示灯的闪烁次数判定故障代码。
  2.1 单元式遥控机型故障代码检查
  运行灯(绿) 检测灯(黄) 故障代码
  闪亮1次 E6
  闪亮2次 E7
  闪亮4次 E9
  闪亮5次 E57
  闪亮6次 E8
  闪亮2次 E40
  2.2 FX 、 LX 机型故障代码检查
  运行灯(绿) 检测灯(黄) 外机数码管显示
  (SW1开关在1档) 故障代码和含义
  闪亮1次 E6 室内热交温度传感器断线
  闪亮2次 E7室内吸入温度传感器断线
  闪亮3次 E5 室内外通讯不良
  闪亮4次 E9 浮子开关动作
  闪亮6次 E8 暖房过负荷
  一直闪亮 内机之间运行模式冲突
  闪亮1次 E37 E37 室外热交温度传感器断线
  闪亮2次 E38 E38 室外环境温度传感器断线
  闪亮4次 E39 E39 压机排气温度传感器断线
  闪亮4次 E40 E40压机排气温度过高
  闪亮5次 E40 E40 室外高压开关63H动作
  闪亮5次 E57 E57室外低压开关63L动作
  闪亮7次 E32 E32室外电源相序反或缺相
  闪亮7次 E33 E33压缩机过电流
  3.水机故障代码
  故障代码 原因
  F1 电源欠相或者反向。
  F2 水泵过电流保护(51P) 动作
  F3 压缩机过电流继电器(51C)动作
  F4 高压开关63H1动作
  F5 出水温度传感器故障(T1)
  F6 室外热交温度传感器故障(T3)
  F7 环境温度传感器故障(T4)
  F8 冷媒温度传感器故障(T5)
  F9 水流开关 (51S) 动作
  FA(F10) 排气温度传感器故障(T6)
  FB(F11) 电辅热保护(51H)开关动作
  FC(F12) 循环水防冻结保护
  FD(F13) 低电压保护
  FE(F14) 排气温度过高(T6)超过130℃
  FF(F15) 通讯异常(基板与线控器之间)
  F0(F16) 进水温度传感器故障(T2)
  E1 低温防护
  4.机房空调MDC265AC故障代码
  代码 故障内容
  E01 室内送风电机过电流继电器(51F1)动作(超14A)
  E02 压缩机电机过电流继电器(51C)动作(超50A)
  E03 高压压力异常(大于2.8MPa)
  E04 低压压力异常(小于0.05MPa)
  E05 压缩机内部过热保护(49C)动作(超90℃)
  E06 压缩机排气温度过高(TH2)超过135℃
  E07 室外送风电机过电流继电器(51F0)动作(超1.7A)
  E08 加湿器用双金属温度开关(26HU)温度保护(超115℃)
  E09 加湿器断水开关(63W)动作,异常断水。
  E10 漏电开关(ELB)动作(超100mA)
  E11 空气过滤器压差开关(63A)动作(超180Pa)
  E12 漏水浮子开关(FS1)动作。
  E13 漏水浮子开关(FS2)动作。(选配件,需要单独安装)
  E14 漏水浮子开关(FS3)动作。(选配件,需要单独安装)
  E15 漏水浮子开关(FS4)动作。(选配件,需要单独安装)
  E16 进风干球温度传感器(RA1)断线。 传感器为Pt100
  E17 出风干球温度传感器(SAD1)断线。 传感器为Pt100
  E18 出风相对湿度传感器(SAR1)断线。
  E19 室内热交温度传感器(TH1)断线。
  E20 压缩机排气温度传感器(TH2)断线。
  E21 外部输入(进风干球温度RA2)断线。
  E22 外部输入(出风干球温度SAD2)断线。
  E23 外部输入(出风相对湿度传感器SRA2)断线。
  E24 电源不良。
  E25 高压压力传感器(HP)异常。压力低于0 MPa
  E26 低压压力传感器(LP)异常。压力高于1.9MPa
  故障代码各个厂家是不一样的 !可以自己去查
大约有这些
1系统高压保护E1
2内侧防冻结保护 E2
3系统低压保护E3
4压缩机排气保护 E4
5低电压过流保护 E5
6通讯故障E6
7模式冲突E7
8防高温保护E8
9防冷风保护E9
10整机交流电压下降降频E0
11无室内电机反馈H6
12故障电弧保C1
13漏电保护C2
14接错线保护C3
15无地线C6
16跳帽故障保护C5
17室内环境感温包开、短路F1
18室内蒸发器感温包开、短路F2
19室外环境感温包开、短路F3
20室外冷凝器感温包开、短路F4
21室外排气感温包开、短路F5
22制冷过负荷降频F6
23电流过大降频F8
24排气过高降频F9
25直流输入电压过高PH
26化霜H1制热指示灯
27静电除尘保护H2
28压缩机过载保护H3
29系统异常H4
30模块保护H5
31PFC保护HC
32同步失败H7
33水满保护H8
34电加热管故障H9
35制热防高温降频H0
36压缩机退磁保护HE
37直流输入电压过低PL
38管温过高降频 FA
39防冻结降频FH
40滑动门故障FC
41二氧化碳检测故障FP
42二氧化碳浓度过高报警Cd
43水箱水位开关故障L2
44欠相,脱调(缺相)Ld
45压缩机堵转LE
序号 故障、保护定义 显示器代码
1 系统高压保护 E1
2 内侧防冻结保护 E2
3 系统低压保护 E3
4 压缩机排气保护 E4
5 低电压过流保护 E5
6 通讯故障
7 模式冲突
8 防高温保护 E8
9 防冷风保护 E9
10 整机交流电压下降降频 E0
11 无室内电机反馈 H6
12 故障电弧保护 C1
13 漏电保护
14 接错线保护 C3
16 跳帽故障保护 C5
17 室内环境感温包开、短路 F1
18 室内蒸发器感温包开、短路 F2
19 室外环境感温包开、短路 F3
20 室外冷凝器感温包开、短路 F4
21 室外排气感温包开、短路 F5
22 制冷过负荷降频 F6
23 电流过大降频 F8
24 排气过高降频 F9
25 直流输入电压过高 PH
26 化霜 H1 制热指示灯
27 静电除尘保护 H2
28 压缩机过载保护 H3
29 系统异常 H4
30 模块保护 H5
31 PFC保护 HC
32 同步失败 H7
33 水满保护 H8
34 电加热管故障 H9
35 制热防高温降频 H0
36 压缩机退磁保护 HE
37 直流输入电压过低 PL
38 管温过高降频 FA
39 防冻结降频 FH
40 滑动门故障 FC
41 二氧化碳检测故障 FP
42 二氧化碳浓度过高报警 Cd
43 水箱水位开关故障 L2
44 欠相,脱调(缺相) Ld
45 压缩机堵转 LE
2、 天井式空调故障指示表
(1)通讯机型
序号 故障、保护定义 红色灯/运行指示灯
1 系统高压保护 灭3S闪烁1次
2 系统高压保护 灭3S闪烁1次
3 内侧防冻结保护 灭3S闪烁2次
4 系统低压保护 灭3S闪烁3次
5 压缩机排气保护 灭3S闪烁4次
6 通讯故障 灭3S闪烁6次
灭3S闪烁1次
8 水满保护
另:通讯指示灯(室内机板LED1绿色灯),通讯正常时指示灯闪烁
(2)非通讯机型
红色灯 运行指示灯,开机时亮,关机时灭;当空调器出现化霜、防冻结保护及水满保护时该灯灭。
黄色灯 定时指示灯,定时或睡眠时亮,否则灭;当空调器出现高压保护、低压保护、低电压保护及排气管高温保护时该灯灭。
绿色灯 压缩机工作指示灯,压缩机开时亮,关时灭
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
3.定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
3.柜机的故障代码:
E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸
清水一掬&回答: 1.KX、KX4、FX、LX、单元机系列---故障代码一览表
  代码 故障内容
E7室内吸入温度传感器断线
  闪亮3次
E5 室内外通讯不良
  闪亮4次
E9 浮子开关动作
  闪亮6次
E8 暖房过负荷
  一直闪亮
内机之间运行模式冲突
  闪亮1次
E37 E37 室外热交温度传感器断线
  闪亮2次
E38 E38 室外环境温度传感器断线
  闪亮4次
E39 E39 压机排气温度传感器断线
  闪亮4次
E40 E40压机排气温度过高
  闪亮5次
E40 E40 室外高压开关63H动作
  闪亮5次
E57 E57室外低压开关63L动作
  闪亮7次
E32 E32室外电源相序反或缺相
  闪亮7次
E33 E33压缩机过电流
  3.水机故障代码
  故障代码 原因
du&回答:扬子空调代码只有找工人维修,扬子空调代码:
A1 PC板不良
  A3 排水水位控制系统故障
  A6 风扇马达锁住,过载
  A9 电子膨胀阀驱动部件故障
  C4 液管用热敏电阻(R2T)故障
  C5 气管用热敏电阻(R3T)故障
  C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障
  CJ 摇控器中的温控传感触器故障
wangsanbao123&回答:扬子空调E4:系统异常保护 、冬季空调制热的时候需要1.6--2.1MPa的压力,如果低于这个标准的话,空调就会引起保护、你先清洗一下空调的内机过滤网和外机的散热片,如果还不能使用的话就请人来加点氟!扬子空调其它故障代码:E1高压保护断开E2防止高负荷保护 E3防止冻结保护 E4系统异常保护 E6室内温度传感器损坏 E7室内盘管温度传感器损坏 希望我的回答能帮到你
zhaiye&回答:美的E3故障是内风机失速。维修检查方法:
一.用手拨动内机风筒看看是否有卡顿现象。
有:卡死拆开空调外壳查看是否有异物卡住风筒,有就排除异物即可。无就应该是风机轴承卡死,更换风机或风机轴承。
无:看第二步
二.检查内机风机线接头是否有松动或线路有破损。
接头松动重新接好就可以,线路破损接好线路或更换内风机。
三.检查内机主板是否有电供应风机。无跟换内机主板。
四.检查内机风机电容容量是否正常。异常跟换风机电容。
五.用手轻轻拨动内机风筒,然后用万用表测量风机检测线是否有电压变化(电压较低好像是3V左右)。无.跟换内机风机
以上全部正常就应该是内机主板故障,更换内机主板即可。
最亮的小太阳&回答:防冻结保护。你可以打开室内机看一下过滤网是不是被灰尘堵住了,如是就用清水清洗即可。如不是就是管温头坏了,或是被老鼠咬断线了。还有就是不打开机器观察:看看你空调的出风量是不是比以前小了很多,如出风量不小,再打开内机。如出风量小了,就找专业的人修吧