九十平方的三芯铜线在设备运转餐后两小时血糖标准后温度超过六十度请问各位老师这没啥危险吧

九十平方的三芯铜线在设备运转两小时后温度超过六十度请问各位老师这没啥危险吧_百度知道
九十平方的三芯铜线在设备运转两小时后温度超过六十度请问各位老师这没啥危险吧
我有更好的答案
外皮容易老化,应该换更大的
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁九十平方的铜线能承受多高温度?我的电机是250千瓦的用了两根90平方的三芯铜线,电机左转两个小时以_百度知道
九十平方的铜线能承受多高温度?我的电机是250千瓦的用了两根90平方的三芯铜线,电机左转两个小时以
大约在七十度左右吧,这两根线摸着烫手九十平方的铜线能承受多高温度,电机左转两个小时以后?我的电机是250千瓦的用了两根90平方的三芯铜线
我有更好的答案
50KW的电机额定电流应该在500A左右,电缆温度太高的话线路上损失的电压比较多,起码要用185的线,电缆老化加快,很显然这个90的线太细了,电机的电压会降低,用240的才比较保险