FLR31Y polyester是什么材质质??

用户ID:& 11809
昵称:& 晴天
日志文章列表
日 10:56:31
  若羌千万千瓦级风电基地规划已启动,基地建成后将极大促进若羌县经济发展。这是记者10月23日从巴州州委、州政府组织召开的《巴州若羌千万千瓦级风电基地规划》汇报会上获悉的。 内容来自:中电易展网
  州委副书记、常务副州长杜北伟主持会议,副州长柴凤兰参加会议。会议听取了新天绿色能源股份有限公司对于《巴州若羌千万千瓦级风电基地规划》编制工作进展情况汇报以及中国水电顾问集团西北院对初步规划情况的汇报,并对初步规划进行了讨论,对下一步工作进行了部署。
  会议认为,本规划工作的启动,将有力改善巴州电力能源结构,可以充分发挥巴州风资源和土地优势,对于自治区提出将巴州打造成绿色能源基地和促进巴州和若羌县经济社会发展意义重大。
  针对加快推进本规划编制工作,会议要求,巴州发改委要根据若羌千万千瓦级风电基地规划以及我州“十二五”能源规划,做好巴州绿色能源基地策划工作。巴州各相关部门和若羌县要全力支持,无偿提供规划编制过程中的资料收集工作。规划编制完成后,由巴州人民政府逐级上报国家审批,争取将其列入国家级风电规划开发基地。 信息来源:
  据悉,此项目的投资商是新天绿色能源股份有限公司,该公司目前在巴州共建立了11座测风塔,其中若羌县6座、和静县4座、焉耆县一座,均测风一年。
内容来自:中电易展网
| &(0) | &(1598) | &
日 15:33:21
& 一,常见的电线电缆按用途可分为以下几个种类:裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等二、绝缘电线可分为:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等
三、电缆桥架适合用的场合:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设
四、电缆附件:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等
电缆型号是由以下八部分组成:
1、 用途代码—不标为电力电缆,K为控制电缆,P为信号缆。
2、 绝缘代码---Z为油浸纸,X为橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
3、 导体材料代码-不标为铜,L为铝
4、 内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
5、 派生代码-D不滴流,P干绝缘
6、 外护层代码
7、 特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带
8、 额定电压-单位KV
有关电缆型号的问题:
1、 SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
2、 SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程
3、 信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯,,,,,,用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。
4、 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号
5、 KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
6、 RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
7、 AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
8、 SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用。
9、 RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
10、& & RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
11、& & BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
12、& & RIB 音箱连接线(发烧线
13、& & KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
14、& & SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
15、& & UL2464 电脑连接线
16、& & VGA 显示器线
17、& & SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
18、& & SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用
19、& & JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
| &(0) | &(4447) | &
日 13:57:10
高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。
& & 在制作电缆头时,将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。如果贵单位没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地。
| &(0) | &(3730) | &
日 13:55:40
1、汽车电线所使用的绝缘材料达不到标准的阻燃要求;
2、绝缘材料有缺陷,某个点击穿所产生的火花在一定的环境下(如油污等)引燃击穿点周围的易燃物资;
3、电线短路引起周围易燃物资或不阻燃绝缘材料;
4、端子接触不好造成接触电阻大,产生高温而燃烧;
5、绝缘材料因高温压力、耐磨、低温、耐油等性能差造成绝缘导体裸露引起短路或电火花,再引燃不阻燃的绝缘材料或周围的易燃物而燃烧(如车辆漏油等)。
| &(0) | &(4009) | &
日 13:53:19
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
  首先,控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
  控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706
  控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
  控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
  由于以上大家讲到的原因, 电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方.
  从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制\信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了.
| &(0) | &(7492) | &
日 13:52:30
单芯电缆是可以铠装的,单芯铠装一般是非磁性铠装,如采用不锈钢带或铝带铠装,国外一些地方趋向硬铝带铠装。
如果是非磁性铠装不是这样写,ZR-YJY63-0.6/1-1*50才是正确写法!
ZR-YJY23代表的是镀锌钢带铠装,这种铠装是磁性铠装,单芯磁性铠装一般是不能用于交流输电的。
| &(0) | &(3597) | &
日 13:50:59
防火标准   线缆是布线系统防火的重点部件,国际上综合布线中电缆的防火测试标准有UL 910和IEC 60332。其中UL910等标准为加拿大、日本、墨西哥和美国使用,UL 910等同美国消防协会NFPA 262—1999。UL 910标准高于IEC60332-J及IEC 60332-3标准。   国际上与综合布线系统相关的防火标准有如下几种:   (1)美国消防协会NFPA262,1999空中电线和光缆的火焰和烟尘移动率的标准测试方法;   (2)英国NES-713燃气毒性指数测定;   (3)IEC754第2章,根据PH和传导系数进行的非卤素测试;   (4)IECl034第2章,烟雾放射标准;   (5)IEC6电缆的防火特性;   (6)IEC679电缆火焰试验第1部分:单一绝缘电线或电缆垂直式试验;   (7)IEC89电缆火焰试验第2部分:单一细小铜绝缘电线或电缆垂直式试验;   (8)IEC 92电缆在火焰条件下的试验第3部分:成束电线或电缆测试;   (9)IEC:2000电缆在火焰条件下的试验第3-10部分:成束电线或电缆垂直火焰分布下燃烧试验设备(第1.0版)TC20;   (10)IEC:2000电缆在火焰条件下的试验第3-21部分:成束电线或电缆垂直火焰分布下燃烧试验AF/R类试验(第1.0版)TC20;   (11)IEC:2000电缆在火焰条件下的试验第3—22部分:成束电线或电缆垂直火焰分布下燃烧试验A类试验(第1.0版)TC20;   (12)IEC:2000电缆在火焰条件下的试验第3—23部分:成束电线或电缆垂直火焰分布下燃烧试验B类试,验(第1.0版)TC20;   (13)IEC:2000电缆在火焰条件下的试验第3-24部分:成束电线或电缆垂直火焰分布下燃烧试验C类试验(第1.0版)TC20;   (14)IEC:2000电缆在火焰条件下的试验第3—24部分:成束电线或电缆垂直火焰分布下燃烧试验D类试验(第1.0版)TC20。   国内对线缆的防火标准有如下要求:   (1)GBl266.1—1990电线电缆燃烧试验方法第1部分:总则1990/12:   (2)GBl266.3-1990电线电缆燃烧试验方法第3部分:单根电线电缆水平燃烧试验方法1990/12;   (3)GBl266.4-1990电线电缆燃烧试验方法第4部分:单根电线电缆倾斜燃烧试验方法1990/12;   (4)GBl266.6-1990电线电缆燃烧试验方法第6部分:电线电缆耐火特性试验方法1990/12;   (5)GBl266.7—1990电线电缆燃烧试验方法第7部分:电线电缆燃烧烟浓度试验方法1990/12;   (6)GB/T101电缆在火焰条件下的燃烧试验第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法200I/07;   (7)GB/T101电缆在火焰条件下的燃烧试验第2部分:单根铜芯绝缘细电线或电缆的垂直燃烧试验方法2001/07;   (8)GB/T11电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法200I/07。 此外,建筑物综合布线涉及的防火方面的设计标准还应依照国内相关标准:GB97年版)高层民用建筑设计防火规范、GBJl6-87建筑设计防火规范、GB50222-95建筑室内装修设计防火规范。
| &(0) | &(5766) | &
日 13:49:13
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.
& 首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。其次我们介绍一下热电阻,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用
& 热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜
| &(0) | &(3238) | &
日 13:46:15
A 安装电线& & & & & & & HP 电话配线& & & & & & & & & & & & & & &
天然丝& & & & & & & & & & & & & & ZR& 具有阻燃性
B布电线类& & & & & & &
SB 无线电装置用电缆& & & & & & & &
SE 双丝包& & & & & & & & & & & & & & P 屏蔽
F飞机用电线& & & & & & &
V 聚氯乙烯& & & & & & & & & & & & & & & VZ& & 阻燃聚氯乙烯& & & & & & & & &
W& 耐气候,耐油性
Y移动用电线& & & & & & & & F 氟塑料& & & & & & & & & & & & & & & & & & B聚丙烯& & & & & & & & & & & & & & & & & &
90& 耐热90度
N农用线& & & & & & & & & & & & &
Y 聚乙烯& & & & & & & & & & & & & & & & H& & 橡套
HR电话软线& & & & & & & & & & & X&
橡皮& & & & & & & & & & & & & & & & & & & B编织护套
| &(0) | &(4273) | &
日 13:44:31
UL是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。总之,它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,UL为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。
UL94 标准指美国保险业者研究所第94实验标准。其试验方法如下;使截面积1.27*0.32厘米长度12.7厘米的塑料片呈垂直状态,在踞其下端0.96厘米处使用喷灯点火,接触火焰10秒后去掉喷灯,如果在5秒内灭火称为V—0级,在5-25秒内灭火称为V—1级。在塑料片下段30厘米处放置纱布,如果滴落的液体使其燃烧称为V—2级。
二、 GB 国家标准
GB2408-80水平燃烧试验方法
水平试验法是在实验室条件下测试试样水平自支撑下的燃烧性能。
GB2409-84垂直燃烧法
垂直燃烧法是在规定条件下,对垂直放置具有一定规格的试样施加火焰作用后的燃烧进行分类的一种方法。
GB2406-80氧指数试验法
氧指数(OI) ——指塑料燃烧时,所需混合气体中最低氧的含量。空气中氧气平均浓度为21%。一般氧指数在21以下为可燃性塑料,22-27为自熄性塑料,27以上为阻燃性塑料。该方法比较简单,数字重现性较好,具有以数字表现材料燃烧性能的特点,所以国外普遍采用,(例如美国的氧指数试验标准为 ANST/ASTM D) 。该方法不但适用于具有自支撑型材料,而且对薄膜,泡沫塑料等也适用。
GB8323—87烟密度试验方法
该试验方法是在规定试验条件下测定材料受辐射或燃烧时所产生的比光密度。比光密度是以规定的试验箱容积,光程长度,和试验面积所测定的透光率计算出的比光密度值。最大光密度值用来表示材料的光密度。
[font=verdana]三、ISO
[font=verdana]ISO
| &(0) | &(6424) | &
日 13:42:17
一、国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于日发布《中华人民共和国国家标准批准发布公告》2007年第2号,共批准发布国家标准50项,其中电线电缆国家标准3项,内容如下:
& & 1.GB/T 07额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第1部分:电缆(代替GB/T91,GB/T 91)
& & 2.GB/T 07额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第1部分:终端(代替GB/T91)
& & 3.GB/T 2额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆
& & 以上标准批准日期为日。
& & 以上标准实施日期为日。
& & 二、国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于日发布《中华人民共和国国家标准批准发布公告》2007年第3号,共批准发布国家标准137项,其中电线电缆国家标准17项,内容如下:
& & 1.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范(代替GB/T 99)
& & 2.GB/T 18015.1l一2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第11部分:能力认可总规范
& & 3.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆分规范(代替GB/T 99)
& & 4.GB/T 07& 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第21部分:水平层布线电缆 空白详细规范(代替GB/T 99)
& & 5.GB/T —2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第22部分:水平层布线电缆能力认可分规范
& & 6.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:工作区布线电缆分规范(代替GB/T 99)
& & 7.GB/T 07& 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第31部分:工作区布线电缆 空白详细规范(代替GB/T 99)
& & 8.GB/T 07& 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第32部分:工作区布线电缆能力认可分规范
& & 9.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:垂直布线电缆 分规范(代替GB/T 99)
& & 10.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第41部分:垂直布线电缆空白详细规范(代替GB/T 99)
& & 11.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第42部分:垂直布线电缆能力认可分规范
& & 12.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第5部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆分规范
& & 13.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第51部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 空白详细规范
& & 14.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第52部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆能力认可分规范
& & 15.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第6部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆工作区布线电缆分规范
& & 16.GB/T 07 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第61部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆工作区布线电缆空白详细规范
& & 17.GB/T 07& 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第62部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆工作区布线电缆能力认可分规范
& & 以上标准批准日期为日。
& & 以上标准实施日期为日。
| &(0) | &(7453) | &
日 13:40:24
随着当今世界高科技的迅速发展和应用,在现代的建筑特别是智能型高层建筑中,各种电气电子系统日趋复杂,线路纵横密布,给办公自动化、通讯联络敏捷带来了极大的便利,同时也出现了电气火灾事故逐年增多的局面,给高楼管理者、使用者和维护人员带来了负面效应,增添了不少烦恼。
  据公安消防部门统计,因电线、电缆本身故障造成整体大楼火灾事故的,其事故率占40%左右。为了确保现代高层建筑大楼电子电气的运行系统畅通无阻,增加全系统的安全可靠性,现对预防现代高层建筑电线、电缆火灾事故展开如下讨论,借以抛砖引玉,供同行们参考和探讨。
  1、电缆、电缆火灾事故的起因
  现代高层建筑电线、电缆火灾事故起因基本上分为3种:
  首先,大多数是由于电缆的接头触点表面氧化、松动和接触不良,造成电阻增大,产生过热或打火而引发现代高层建筑火灾事故。尤其是现代的智能型大楼,其电缆、电缆接点有成千上万个,电气、电子设备在长时间运行时,会使电线、电缆温升递增,导致导线接点与绝缘层加速老化或受损伤,极易产生过热发生火灾事故。
  其次,由于施工、安装中留下了不易觉察的隐患,也会给电缆、电缆火灾事故埋下祸害。例如机械弯折使绝缘层折坏,有可能在运行中引起电缆、电缆击穿,产生电弧造成电气事故;又如在施工后期敷设电缆、电缆中,接线箱(盒)工艺制作未达到技术要求材质差,时间一长,接头、焊点等发热引起电气火灾事故。
  人为因素是造成电线、电缆火灾事故的另一个原因。例如操作人员不按规程制度作业,误操作造成电缆、电缆短路,产生过负荷,加剧电线、电缆表层成倍发热,酿成电气火灾事故。
  2、危害分析
  高层建筑中,由于电线、电缆敷设成束地架设在线架上,一旦电线、电缆发生火灾,其后果不可设想。因为电线、电缆所使用的绝缘层都是些具有可燃性的橡胶、聚氯乙烯等氢高分子有机化合物质,这类的物质在燃烧时所产生的热量达kJ/kg。电线、电缆的铜芯熔点约在1038℃,铝芯熔点在658℃,而电线、电缆绝缘层的熔点却远远低于这些数值,如聚氯乙烯塑料熔点仅为120℃。当群体成束电线、电缆事故发生热点熔温达800~1100℃时,对高层建筑的威胁尤为严重,事故中烟雾大,难以观察到着火源,事故处理十分困难。
  近年来的四川百货大楼、香港九龙大厦的火灾惨剧,都是由电线、电缆引起的,这类高层电气事故使国家、企业和人民的生命财产安全蒙受了巨大损失。
  发生电气火灾事故还会引起其它连锁事故。一般地讲,塑料电线、电缆不但燃烧蔓延速度快,而且还产生大量的有毒有害气体,诸如氯化氢、一氧化碳等,使人处于窒息、中毒状态,面临死亡的危险。同时,在燃烧时卤化物气体经燃烧反应会生成强烈的酸雾,对人、物、环境造成了“二次污染”,使现代智能型高层电气、电子设备受到强酸侵蚀,后果也相当严重。
  3、事故预防对策
  (1)设计中的预防对策
  电线、电缆设计选型要得当。由于现代高层建筑电线、电缆走向纵横复杂,目前一般采纳阻燃型线材。阻燃型电线、电缆具有自熄和延燃的性能。它的工艺制作一般是在不影响电线性能、物理性能、机械性能的前提下,在绝缘层中添加高氧阻燃剂,可有效地形成保护层,产生隔热后在电线、电缆成束敷设下可达到具有不延燃性及自熄的要求和阻燃效果。从国家标准GB《成束电缆燃烧试验及标准》中可知。阻燃电线、电缆阻燃效果分成A、B、C3类,其性以要求见表1
表1 成束电缆燃烧性能要求
每米电缆所含非金属材料总量
烧焦式碳化
长度合格要求
[/size][size=1]<1h
  从设计一开始,电线、电缆就必须符合阻燃技术要求以达到与高层建筑相匹配。
  (2)技术上的预防对策
  对高层建筑施工中的电线、电缆要进行技术处理。大楼之间、层与层、层与墙、架与层、电梯井道与架之间以及控制室等都要严格用防火堵料,严密封牢,这样电线、电缆走火时火苗便不会串向其它方位。特别对电线、电缆敷设架成束群体,要标明走向,对各电气过桥箱、沉降箱、接头箱严格隔离封闭,以防火灾事故发生后造成事故扩大蔓延。
  (3)管理上的预防对策
  第一,现代高层建筑管理需要有一支训练有素的专职人员对电子、电气设备进行维护,要改变过去电工代管的现状。对电气的管理应严格执行国家及相关部门的管理制度和标准。
  第二,对现代智能型大楼电气、消防等设施要做到安全可靠性强。应经常检查如下设备的完好性、可靠性和使用性:
  ①报警设施,如手动和自动报警、探测器、水流指示器、压力开关等;
  ②防火设施,如卷帘门、安全门、防排烟设施等;
  ③灭火设施,如消防水泵、自动灭火装置等;
  ④安全设施,如疏散设施、紧急广播、应急照明灯、消防电梯等;
  ⑤通讯、信号及联动指令设施,火警电话、报警显示装置、联动控制装置等。
  第三,拟定大楼电气、电子设备预防试验性事故演习方案,模拟电气事故处理对策方案,并定期组织有关人员进行事故预演。
  4、结束语
  现代高层建筑正趋向智能型大楼,它是集多学科、高科技为一体。我们应不断实践、不断总结,想念经过艰辛的努力,能够摸索出一套确保现代大楼电线、电缆运行安全,预防火灾事故的办法和措施。
| &(0) | &(7558) | &
日 13:39:08
1 技术原理
目前,随着国民经济的高速发展,国内(尤其是华东、华北和南方等经济发达地区)用电负荷急剧攀升,电网建设已滞后于经济的发展,加速电网建设的呼声也越来越高。然而,制约电网建设的一个重要原因就是输电线路的架设。大截面导线技术可解决出线回路多而出线走廊资源有限的问题。同等条件(电压等级、分裂数、导线材料)下,导线截面积增加1倍,按经济电流密度计算,导线的输电容量可提升90%以上,按导线发热条件计算,输电容量也可提升50%左右,明显提高输电走廊的效率。使用大截面导线,可提高线路的电气性能和机械性能,改善线路对环境的影响。
& & & & 1.1 电气性能
电气性能是大截面导线首先需要考虑的问题,这方面主要考虑线路的电晕特性和电阻特性。电晕是电位梯度超过一定临界值后导线周围的空气游离所致的一种发光放电现象。经计算得知,采用导线的截面越大,线路的表面电位梯度越低,单位长度导线的电晕线损越小;同时,在相同输电容量下,单位长度导线的电阻损耗也越小。
华东电力设计院在三峡龙政线500kV直流输电线路设计中,分别比较了几种导线最大表面电位梯度、电晕起始电位梯度及电晕损失。
根据美国电科院(EPRI)的《±600kV高压直流输电线路设计参数手册》及加拿大TESH-MONT咨询公司推荐公式,500kV双极性直流导线表面梯度的计算结果见表4-1。
表4-1 各种导线的导线表面电位梯度
导线分裂型式
4×LGJ-630/55
4×ACSR-720/50
4×LGJ-800/70
梯度(kV/cm)
参考直流葛-沪线使用公式及TESH-MONT咨询公司推荐公式,电晕起始梯度的计算结果见表4-2。
表4-2 各种导线起始电晕梯度
导线分裂型式
4×LGJ-630/55
4×ACSR-720/50
4×LGJ-800/70
正极导线g(kV/cm)
负极导线g(kV/cm)
双极好天气下电晕损失及本工程总电晕损失(按l~900km)见表4-3。
表4-3 各种等效电晕损失及总电晕损失
4×LGJ-630/55
4×ACSR-720/50
4×LGJ-800/70
导线高(cm)
单位电晕P(kW/回·km)
总电晕(kW)
根据电阻损耗Pl=I2×r,各导线电阻损耗及总线损见表4-4。
表4-4 导线电阻损耗及总线损
4×LGJ-630/55
4×ACSR-720/50
4×LGJ-800/70
电流I(kA)
20℃直流电阻(Ω/km)
电阻损失Pl(kW)
电晕损失PP(kW) (取H=1250cm组)
总线损(kW)
电晕损失占总线损的%
以上比较计算结果表明,导线截面越大,则线路的电晕和电晕线损越小
| &(0) | &(4836) | &
日 13:37:58
某厂一引进型300MW机组,选用Tdeper.me计算机控制系统。某日21时40分给水流量突然从950t/h下滑到500t/h,电动给水泵C转速从5100r/min下滑到1700r/min,勺管开度从54%左右下降到5%,汽包水位急剧下降。
操作员立即提高电动给水泵C转速,停D磨煤机,再停C磨煤机时,锅炉MFT。首出原因“炉膛火焰失去”(21时41分,汽包水位-)由于逆功率保护未动作,操作员手拉灭磁开关,但控制开关打滑,改拉1号发变组220kV断路器,并手动切换厂用电,拉6kV工作电源断路器后,合6kV备用电源断路器不成,手拉6kVIB工作电源断路器后,合6kV1B备用电源断路器不成,启动柴油发电机,但柴油发电机380V保安段进线断路器自动及手操都合不上。分别派巡检去检查柴油发电机运行情况和就地检查断路器状志及直流系统,UPS运行情况。集控再次合6kV1B备用电源进线断路器成功,启动交流油泵、顶轴油泵、闭式泵及各辅机润滑油泵等。
巡检检查发现柴油发电机至380V保安段进线断路器位置指示已在“工作”位置,但就地也合不上,直流系统电压止常,UPS整流器、逆变器、旁路电源故障灯亮,UPS旁路电压450V(满刻度)调至380V后UPS切至旁路供电。
巡检在UPS室同集控室路上听到6kV开关室爆炸声(21时46分),即到开关室,发现烟雾弥漫,立即汇报值长。值长令拉开01号启备变220kV断路器。380V保安段失电,查主机凝汽器直流油泵已自启,开真空破坏门紧急停机,发电机排氢置换CO2,对主机、空预器盘车失败,派人监视循环水泵温度。
厂领导和火电人员到场后,即对柴油发电机至380V断路器进行检查,发现指示虽在“工作”位置,但实际未到位,经摇进半圈后合闸成功
23时20分用柴油发电机恢复380V保安段供电。随后启动主机交流油泵、顶轴油泵、投入主机,空预器盘车,将爆炸时气浪打坏的6kV母线变压隔离及所有负荷断路器拉出后,次日1时20分恢复6kV母线供电。
4时00分除6kV1B母线外,全厂所有厂用电恢复。
(1)OS鼠标操作按钮轴断,造成操作时卡涩,给水流量下降。
(2)为改善运行工况,停磨D、磨C,造成燃烧不稳发炉膛火焰丧失,MFT、动作。
(3)逆功率保护不动作,手拉灭磁开关,也因24v控制开关可靠性差,打滑,改拉220kV断路器。
(4)手动切换厂用电,因6kV压变柜绝缘质量差及高压熔丝灭弧性能不好,未成功,启动柴油发电机。
(5)由于无同期装置,使柴油发电机380V保安段开线断路器自动投手动都合不上。
(6)手动切至备用厂用电6kV。
(1)逆功率保护拒动是设计错误,采取临时措施并联一只0.1μF电容后,已能动作,待进一步完善。
(2)灭磁开关的控制开关打滑,换型。
(3)柴油发电机增设同期装置。
(4)联系厂家调试故障录波器,使其正确、可靠。
(5)联系中试所对SOE进行调试,使其可信。
(6)DCS系统增设一路单独供电的UPS。
(7)对机组保护误动的原因要及时分析、查明、清除。
(8)针对该次事故做一次反事故演习,同时针对厂里的薄弱环节做好事故预想。
(9)做好防止三无产品流入电力系统的措施。
| &(0) | &(5188) | &
日 13:36:03
原系统工况
  一、空压机工作原理简述:
  工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。
  原空压机的主电机功率为75KW,运行方式为星-角减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。
  二、原系统工况存在的问题
  1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
  2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
  3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
  4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
  变频改造方案:
  一、变频改造方案设计原则
  根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求:
  1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。
  2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。
  3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
  4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。
  5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。
  6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
  7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
  8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。
  二、变频器的选型
  根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择赛普信公司生的SP500-G系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。
  1、SP500-G变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
  2、系统设计了变频和工频两套主回路。
  3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。
  4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。
  5、 SP500-G型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。
  6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。
  7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。
  8、 选用90KW的变频器控制75KW的电动机,在一定程度上满足了将来工况扩展要求。
  三、改造方案原理
  由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
  四、系统调试
  调试工作分成两部分:
  第一, 先根据工艺要求、电机参数、负载特性预调变频器参数。
  第二, 系统联动调试。
  在完成变频器设定参数调整及空载运行后,进行系统联动调试。调试的主要步骤:
  1、 将变频器接入系统。
  2、 进行工频旁路的运行。
  3、 进行变频回路的运行,其中包括开环与闭环控制两部分调试:
  开环:此时主要观察变频器频率上升的情况,设备的运行声音是否正常,空压机的压力上升是否稳定,压力变送器显示是否正常,设备停机是否正常等。如一切正常,则可进行闭环的调试。
  & 闭环:主要依据变频器频率上升与下降的速度和空压机压力的升降相匹配,不要产生压力振荡,还要注意观察机械共振点,将共振点附近的频率跳过去。
  空压机变频改造后的效益
  1、节约能源
  变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。
  2、运行成本降低
  传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
  3、提高压力控制精度
  变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
  4、延长压缩机的使用寿命
  变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电
  器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
  5、低了空压机的噪音
  根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
  综上所述,随着变频器应用普及时代的来临,我公司已将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代,我们希望上述工作对于同仁们的传统的电气传动设备技术改造和推进高新技术产品有普及应用工作中能有所启示和借鉴。
| &(0) | &(6587) | &
日 13:30:03
一 以太网的标准
  以太网是一种局域网。早期标准为IEEE 802.3,数据链路层使用CSMA/CD,10Mb/s速度物理层有:
(1)10 Base 5粗同轴电缆,RG-8,一段最长为500m;
(2)10 Base 2细同轴电缆,RG-58,一段最长为185m;
(3)10 Base T双绞线,UTP或STP,一段最长为100m。
  快速以太网为100Mb/s,标准为802.3a,介质为100 Base Tx双绞线、100 Base Fx光纤。
  目前10/100M以太网使用最为普遍,很多企事业用户已实现100M到以太网桌面,确实体验到高速“冲浪”的快感,另外从距离而言,非屏蔽双绞线(UTP)为100m,多模光纤可达2~3km,单模光纤可大于100km。千兆以太网1000Mb/s为802.3z/802.3ab,万兆以太网10Gb/s为802.3ae,将为新一轮以太网的发展带来新的机遇与冲击。
二 工业以太网与商用以太网的区别
  什么是工业以太网?技术上,它与IEEE802.3兼容,故从逻辑上可把商用网和工业网看成是一个以太网,而用户可根据现场情况,灵活装配自己的网络部件,但从工业环境的恶劣和抗干扰的要求,设计者希望采用市场上可找到的以太网芯片和媒介,兼顾考虑下述工业现场的特殊要求:首先要考虑高温、潮湿、振动;二是对工业抗电磁干扰和抗辐射有一定要求,如满足EN50081-2、EN50082-2标准,而办公室级别的产品未经这些工业标准测试,表1列出了一些常用工业标准。为改善抗干扰性和降低辐射,工业以太网产品多使用多层线路板或双面电路板,且外壳采用金属如铸铝屏蔽干扰;三是电源要求,因集线器、交换机、收发器多为有源部件,而现场电源的品质又较差,故常采用双路直流电或交流电为其供电,另外考虑方便安装,工业以太网产品多数使用DIN导轨或面板安装;四是通信介质选择,在办公室环境下多数配线使用UTP,而在工业环境下推荐用户使用STP(带屏蔽双绞线)和光纤。
三 TCP/IP
<font color="#. 为什么使用TCP/IP?
  最主要的一个原因在于它能使用在多种物理网络技术上,包括局域网和广域网技术。TCP/IP协议的成功很大程度上取决于它能适应几乎所有底层通信技术。
& & 20世纪80年代初,先在X.25上运行TCP/IP协议;而后又在一个拨号语音网络(如电话系统)上使用TCP/IP协议,又有TCP/IP在令牌环网上运行成功;最后又实现了TCP/IP远程分组无线网点与其他Internet网点间TCP/IP通信。所以TCP/IP协议极其灵活,具备连接不同网络的能力。
  另外,使用TCP/IP也简化了OSI模型,因为它省略了表示层和会话层。如果现在把以太网的物理层和数据链路层加到OSI模型就构成了基于以太网的TCP/IP网,如图1所示。用以太网实现TCP/IP也是经济的一种方式。
<font color="#. Internet Protocol(IP)
  IP是Internet最基本的协议,用户可从下载RFC79来得到其文件,(要求评论RFC: Request For Comments:一系列备忘录的名称,包括概述、评价、意见、技术和研究,以及所提出的和被接受的互联网标准)。
  IP层主要目的是找到IP报文的“下一个连接点”,它可以是路由器、计算机、控制器甚至I/O,关键该设备须有自己的IP地址。凡在网络层使用IP协议的网络,都通过IP地址寻址,所以使用时首先要进行复杂的设置,每个节点至少需一个“IP地址”、一个“子网掩码”、一个“默认网点”和一个“主机名”,如此复杂的设置,对于一些初识网络的用户来说的确带来不便,不过随着对网络熟悉,有许多IP地址配置工具,可方便进行IP设置,甚至是自动设置。
  IP是面向报文的协议,它独立处理每个报文包,每个报文包必须含有完整的寻址信息。IP报文包的格式如图2所示。
  IP地址的类型共有4种(如图3所示):A类用于处理超大型网络,最多个主机(1~126);B类网络最多可有64516个主机(网络地址的第一段为128~191);C类用于小型网络,最多可有254个主机(网络地址的第一段为192~223);D类用于多点播送,用于多目的信息的传输。全零(“0.0.0.0”)地址对应于当前主机,全1地址(“255.255.255.255”)是当前子网的广播地址。
<font color="#. Transmission Control Protocol (TCP)
  TCP是基于传输层的协议(如图4所示),协议文件可从RFC793得到,使用广泛,面向连接的可靠协议。它能把报文分解为数段,在目的站再重新装配这些段,支持重新发送未被收到的段,提供两台设备间的全双工连接,允许它们高效地交换大量数据。TCP使用滑动窗口协议来高效使用网络。由于TCP很少干预底层投递系统的工作,它适应各种投递系统;且提供流量控制,能使各种不同速率的系统进行通信。报文段是TCP所使用的基本传输单元,用于传输数据或控制信息。
<font color="#. TCP端口
  TCP是使用端口(Socket)号把信息传到上层,为用户提供不同服务,端口号跟踪同一时间内通过网络的不同会话。RFC1700中定义了众所周知的特殊端口号,常用端口如表2所列。其中502端口是自动化公司唯一所拥有的端口号码。
<font color="#. 协议(Protocal)的功能
  组建网络时,必须选择一种网络通信协议,使得用户之间能相互进行“交流”。协议是网络设备用来通信的一套规则,可理解为一种彼此都能听懂的公用语言。如在网络层使用IP协议,在传输层使用TCP协议,就构成了目前常用的TCP/IP协议,现在几乎所有厂商和操作系统都支持它。同时,TCP/IP也是Internet的基础协议。
如在应用层使用工业上事实标准的Modbus协议(如图5所示),就构成了完整工业以太网应用。
四 开放和标准的Modbus TCP
  Modbus是开放协议,IANA(Internet Assigned Numbers Authority, 互联网编号分配管理机构)给Modbus协议赋予TCP端口502,Modbus协议可免费从得到。
  Modbus是标准协议,它已提交给IETF(Internet Engineering Task Force, 互联网工程任务部),将成为Internet标准。因自1978年,工业自动化行业已安装了百万计串口Modbus设备和十万计Modbus TCP/IP设备,拥有超过300个Modbus兼容设备厂商,还有90%的第三厂家I/O支持Modbus TCP/IP,所以是使用广泛的事实标准。Modbus的普及得益于使用门坎很低,无论用串口还是用以太网,硬件成本低廉,Modbus和Modbus TCP都可以免费得到,不需交任何费用,且在网上有很多免费资源,如C/C++、JAVA样板程序、ActiveX控件、各种测试工具等,所以用户使用很方便。另外,几乎可找到任何现场总线到Modbus TCP的网点,方便用户实现各种网络之间的互联。
<font color="#. [color=#0000ff]Modbus TCP/IP[/color]
  如果使用TCP/IP以太网的5层:
& & 第一层:物理层,提供设备的物理接口,与市售的介质/网络适配器相兼容;
& & 第二层:数据链路层,格式化信号到源/目的硬件地址的数据帧;
& & 第三层:网络层,实现带有32位IP地址的IP报文包;
& & 第四层:传输层,实现可靠性连接、传输、查错、重发、端口服务、传输调度;
& & 第五层:应用层,Modbus协议报文。
<font color="#. [color=#0000ff]Modbus TCP数据帧[/color]
  在TCP/IP以太网上传输,支持Ethernet II和802.3两种帧格式。图6所示,Modbus TCP数据帧包含报文头、功能代码和数据3部分。
& & MBAP报文头(MBAP、Modbus Application Protocol、Modbus应用协议)分4个域,共7个字节,如表3所示。
<font color="#. [color=#0000ff]Modbus功能代码[/color]
  共有3种类型分别为:
& & (1)公共功能代码(如表4所示):已定义好的功能码,保证其唯一性,由Modbus.org认可;
& & (2)用户自定义功能代码有两组,分别为65~72和100~110,无需认可,但不保证代码使用的& 唯一性。如变为公共代码,需交RFC认可;(3)保留的功能代码,由某些公司使用在某些传统设备的代码,不可作为公共用途。
  功能代码划分:按应用深浅,可分为3个类别。
类别0,对于客户机/服务器最小的可用子集:读多个保持寄存器(fc.3);写多个保持寄存器(fc.16)。
类别1,可实现基本互易操作的常用代码:读线圈(fc.1);读开关量输入(fc.2);读输入寄存器(fc.4);写线圈(fc.5);写单一寄存器(fc.6)。
类别2,用于人机界面、监控系统的例行操作和数据传送功能:
强制多个线圈(fc.15);读通用寄存器(fc.20);写通用寄存器(fc.21);屏蔽写寄存器(fc.22);读写寄存器(fc.23)。
<font color="#. [color=#0000ff]Modbus应用举例[/color]
读寄存器(见表5)。
Modbus TCP请求报文举例(见表6)。
Modbus TCP客户端的实况。
用Connect()命令建立目标设备TCP 502端口的连接数据通信的过程:
准备Modbus报文,包括7个字节的MBAP在内的请求;
使用send()命令发送;
在同一连接等待应答;
同recv()读报文,完成一次数据交换过程。
当通信任务结束时,关闭TCP连接,使服务器可以为其他服务。
Modbus TCP的样板程序
用户可通过网站下载到:
JAVA的应用程序;
基于Unix系统下,C的应用程序;
基于Win32系统下,C的应用程序。
Modbus TCP协议
协议文本的英文版可从www. Modbus.org下载,如需协议文本的中文版,可向施耐德电气(中国)投资有限公司各地区办事处索要。
五 使用TCP/IP Modbus的原因
TCP/IP已成为信息行业的事实标准:世界上93%的网络都使用TCP/IP,只要在应用层使用Modbus TCP,就可实现工业以太网数据交换;
易于与各种系统互连:可用于管理网、实时监控网及现场设备通信;
网络实施价格低廉:可全部使用通用网络部件;
用户强烈要求:目前中国已把Modbus TCP作为工业网络标准之一,用户可免费获得协议及样板程序,可在Unix、Linux、Windows下运行,不需要专门驱动程序。在国外,Modbus TCP被国际半导体业SEMI定为网络标准,国际水处理、电力系统也把它作为应用的事实标准,还有越来越多行业作为标准来用;
高速的数据:用户最关心的是所使用网络的传输能力,100M以太网的传输结果为:每秒4000个Modbus TCP报文,而每个报文可传输125个字(16bit),故相当于0000个模拟量数据(8000000开关量!);
厂家能提供完整解决方案:工业以太网的接线元件,包括工业集成器、工业交换机、工业收发器、工业连接电缆。工业以太网服务器,包括远程、分布式I/O扫描功能,设备地址IP的设置功能,故障设备在线更换。功能,分组的信息发布与订阅功能,网络动态监视功能,还有支持瘦客户机的Web服务。其他工控设备的支持:如工业用人机界面、变频器、软起动器、电动机控制中心、以太网I/O、各种现场总线的网桥、甚至带TCP/IPModbus的传感器,都为用户使用提供了方便。
| &(0) | &(6716) | &
日 13:28:17
经常看到电子行业在退货时,注明质量原因是&多线头&。这真是对漆包线厂的冤枉。
& & 因为现在漆包线的生产机台都是单头放线,单头收线,是不存在有多线头的。
& & 实际上,大多数&多线头&产生于用户----电子厂。在放线过程中,每隔几分钟要停一次机 换变压器骨架。停机时,有的机台放线张力控制不到位,由于惯性使然,上面的线圈垮下来,压住了下面的线头,再开机时,线头被压住导致拉断。形成了最初的乱线。
& & 断线后不能正常使用,肯定要把线轴从绕线机取下处理。处理好了的当然能继续使用。但是,在处理乱线过程中,不小心弄断一根线,就变成了三个头,弄断二根线,就变成了五个头……… 这样一来,这轴线无法处理了,由制程退到仓库,仓库以多线头的名义退给生产厂。 这就是“多线头”产生及退货的过程。
& & 其实,多线头很容易处理:
& & 用锋利刀片再挑断数圈线,抓住挑断的线头往上拉。直到出现一个头为止。
注: ① 碰伤倒线方法可照此办理。
② 客户在放线过程中垮线乱线,也可能与产品排线不紧密有关---当产品排线教松时。
③ 有的生产厂,例如东莞益某,在轻轴上加绕漆包线段,以降低成本,也可视为特殊的多线头。1974年国标,是允许加绕一个线段的,但必须作出标识。绝大多数漆包线厂,一轴线只有一个线段。
④漆包线生产过程中,烘炉内两根以上线并在一起,是事实上的废线,如果操作员忘了把废线下机台,也可视为特殊的多线头。但是这种概率,约在百万分之一。
⑤ 重量未变的多线头,主要原因是线头出厂时未扎紧,运输途中垮线压住线头所引起的。
| &(0) | &(5372) | &
日 13:25:57
各国汽车电线产品标准比较中国连接器论坛[url=mailto:6x*@#v4R9C8O]6x*@#v4R9C8O[/url]
1. 德标汽车电线产品标准
& & DIN 72551 德国国家标准 FLY、FLRY、FLYW
& & VW 60306 大众公司标准& FLRY FLR6Y FLR7Y FLR13Y FLR31Y等,k6G#A0Q6G
中国最权威专业的连接器、电线电缆、线缆线束、接插件、端子、开关、插头插座技术交流平台.+X0l.{2`9H$R)`
2. 日本汽车电线产品标准
& & JIS C3406 汽车用薄壁绝缘低压电缆 AV型 日本汽车工程学会标准
& & JASO D611 汽车用薄壁绝缘低压电缆 AVS AVSS CAVS
& & JASO D608 汽车用耐热低压电缆 AVX、AEX &#39;t6q2S;h,z._/T#q&W8F
中国最权威专业的连接器、电线电缆、线缆线束、接插件、端子、开关、插头插座技术交流平台.9F6w1x&V(S&#39;v
3. 韩国汽车电线产品标准
& & KSC 3311 汽车用低压电线 AV型 韩国现代企业标准
& & ES 91110-00 汽车用超薄壁聚氯乙烯绝缘低压电线 AVSS型
业的连接器、电线电缆、线缆线束、接插件、端子、开关、插头插座技术交流平台.8d(t3r N4o&?)s5\
4. 意大利汽车电线产品标准中国连接器论坛[url=mailto:%@&y,w(c1t7m,z]%@&y,w(c1t7m,z[/url]
& & FIAT -105 型电线 &#39;I4R6D9N(J2Z*g&#39;?*_
& & FIAT -125 型电线+Y!l(_/T&u4^
& & T2-105 PVC 绝缘低压电线
& & & & & T3-125 PP 绝缘低压电线3H:S S4y(p!z,O&_&d
5.美国标准汽车电线
& 美国汽车工程师学会标准
& & SAE 1127 电池电缆
& & SAE 1128 低压初级电缆 GXL TWP TXL GPT HDT STS HTS SXL TWE GTE HTE
& & & & & SAE 1678 低压薄壁初级电缆
& & MS-8288 电缆-初级-薄壁交联聚乙烯绝缘中国连接器论坛,D2e5W&I&a1K0[!k
& & MS-7889 薄热塑(PVC)绝缘初级线缆!^
& & MS-5919 薄壁交联聚乙烯绝缘初级电缆中国最权威专业的连接器、电线电缆、线缆线束、接插件、端子、开关、插头插座技术交流平台.9z-P&?&a0w0O {
6.ISO 6722 国际标准化组织标准 +Y-o;j4f#L
连接器,电子连接器,连接线,接插件,端子,线缆线束,开关,电线电缆,光纤连接器,电脑连接器,&I-f/\%S s1W5M4q6s5A
7.国家标准中国最权威专业的连接器、电线电缆、线缆线束、接插件、端子、开关、插头插座技术交流平台.0t!M-I4j;n4P6x.y+h8R;r
& & JB 8734 国家机械部标准RVVPRVV
& & GB/T 2951电缆绝缘和护套材料通用试验方法中国连接器论坛1\)o0d$@#C4n
& & JB/T8139QVR、QVR-105、QVVR1F&J0n;^/T#P#M
& & OC/T730-2005道路车辆用薄壁绝缘低压电线
除了他们测试不一样外,最大不一样,就是同一规格的电线,结构不一样,横截面不一样,材料的使用分级不一样,电线的绝缘厚度要不一样,标准电线所用材料着重点不一样,不如美标主要是用交联PE料,而德标的选择比较广。
| &(0) | &(7785) | &
日 13:23:15
最近,美国能源部信息管理局发布的《国际能源展望2006》预计,到2015年中国全社会用电量将达到4.5万亿千瓦时,超过美国成为世界用电量最大的国家。2020年中国发电总装机容量预计达到11.86亿千瓦,将超过美国跃居世界第一位。
& & 全世界用电量将从2003年的147810亿千瓦时增加到2030年的301160亿千瓦时。全世界发电装机容量将从2003年的37.1亿千瓦增加到2030年的63.49亿千瓦。&
& & 气电:年,天然气发电装机容量将增加10.7亿千瓦,占全球发电装机容量的比例将从27%增加到33%。&
& & 煤电:煤电仍将在全世界发电中占主导地位。年,全世界煤电装机容量将从11.19亿千瓦,增加到2030年的19.97亿千瓦,年均增长2.2%。&
& & 油电:油电发电量将基本不变,但是油电占全世界发电的比例将从2003年的10%降低到2030年的7.0%。&
& & 核电:年,核电装机容量将从3.61亿千瓦增加到4.38亿千瓦:增加最多的将是中国、印度和俄罗斯。&
& & 水电及其他可再生能源发电:预计到2030年,联网的水电和其他可再生能源发电装机容量将比2003年增加5.53亿千瓦。&
| &(0) | &(4637) | &
日 13:16:21
1)支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动应及时修复。
2)支架或吊架焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。
3)保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部接规范要求执行。
4)线槽穿过建筑物变形缝时未做处理:过变形缝的线槽应断开底板,并在变形缝两侧加以固定,保护地线和导线留有补偿余量。
5)线槽接茬处不平齐,线槽盖板有残缺,线槽与管连接处的护口破损遗漏,暗敷线槽未做检修入孔,应调整加以完善。
6)导线连接时,线芯受损,缠绕卷数和倍数不符合规定要求,涮锡不饱满,绝缘层包扎不严密,应按照导线连接的要求重新进行导线连接。
7)线槽内的导线放置杂乱无章,应将导线理顺平直,并绑扎成束。
8)竖井内配线未做防坠落措施,应按要求予以补做。
9)不同等级电压线路,敷设于同一线槽内,应分开。
| &(0) | &(3697) | &