35平方铜芯电缆负荷 都是使用什么电压的,380还是220? 空调220V35台约350A 90千瓦热水器应该是380V的,约180A 建议把空调分3部分,也就是平均到每一相,11,11,13,这样的话就可以了。 按照每相13台算,也就是130A左右,130加180等310A,按照350A来计算。 建议用240*3+2*120的电缆 (铜芯)
铜芯线可以用5A每平方估算。3*120+2*75 YJV电缆
对于的你的问题 先做两个准备 一、计算公式 负载的功率 1、纯电阻有功功率 P=UI & P=I2R(式中2为平方) U:电压,V; I:电流,A。35铜线载流约185安,三相每千瓦2安电流,单相每千瓦4、5电流看到有的(问问团队PLMM@QQ)朋友讲 用一根2.5的做地线即可。有点不理解!
在接地的低压配电系统中,保护线的截面应与相线。朋友,90千瓦热水器一个接380V(电流140A左右),2千瓦空调35个分别接三相220V (每相电流120A左右),考虑到安全 铜芯电缆。240平方毫米铝芯三相四芯电缆可负载多少安培电流240平方毫米铝芯三相四芯电缆可负载不大于:288安培的安全电流。即三相负载不超过:152KW。95平方毫米铜芯三相四芯电缆理论上可负载320安培电流。实际上是200多点都发热了。考虑到负荷是多数都不满载的。200千瓦功率是。国标线长期安全流为550A,可带300千瓦300kw负荷,用3+1 240平方电缆,400A主进开关,合理吗?。300KW负荷工作电流有近600A400A开关小了240平方铜电缆载流量也只有500A左右,铝电缆连400A都不到电流过大的后果是电缆发热,绝缘层软化,时间一长的话就会烧掉如果时间短,问题还不太大,但电缆寿命会严重缩短不合理。至少要600A的。3+1 240平方电缆,不论铜铝都不行除非是总负荷是300KW,实际负荷小于200KW才可以用铜芯的电缆。太小了开关算法:300KW/3相=100KW/相 单相电流I=100KW/220V=450A这是一个大概的算法,实际在选时还要更大的开关铜芯还是铝芯?高手们:请教下建筑工地临时用电最大负荷350KW,电压。简易计算,1KW2A,电流700,铜芯电缆每平方3A,需要240平方,如果考虑过负荷使用,185平方也可以。功率除电压等于电流,铜线每平方跑9-11安培,铝线5-7安培,按此大约就算出来了,距离远就须要粗些,电压降大最大负荷不是实际负荷,在工地上各种负载往往不是同时工作。你用240平方毫米的铝电缆就行了。240平方电缆最大负荷电流是多少? 铜芯:空气中敷设530A,埋地敷设492A。 铝芯:空敷430A,埋地416A。240平方电缆最大负荷电流是多少? 如果是VV型单芯铜线电缆查表得:截流量是480A。安全范围内铝芯可载480安,铜芯可载600安答:由于电缆载流量较低(散热差),按安全载流量来说,如果是铝芯电缆最大负荷是500A,如果是铜芯电缆则允许1000A。
如果是。500A左右。240平方电缆有多大负荷240KW负载选择电缆 功率240kw的额定电流I=240/1.732/0.38/0.8=260/0.53=453安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆120平方毫米,铝电缆185平方毫米。 如果是中距离(几百米),铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。 这样大的功率不用配漏电断路器,选用700&800A断路器。YJV22 3*240电缆载流量为517A240kw电机的额定电流=240/1.732/0.38/0.85=429AYJV22 3*185电缆载流量为446A,保险一点还是选。240平方的5芯铜芯电缆,电缆长度500米,可负载多少安培电。总电流在100A以上的导线,每平方毫米可通过2A电流,240平方*2=480A不清不楚滴, 比要把电缆的形式说出来,例如 3*60+1*35*1*25 也是240平方 如果就是这样的话 那么可以负载180安的电流*120平方的铜芯电缆,电缆长度500米,用三相五线供电,可负载多少安培电流 。多少千瓦功率截面3*95和3*240平方毫米的电缆能够负荷多大的电压、功率。3*95 电缆载流量:VV 200A,YJV 260A3*240 电缆载流量:VV 390A,YJV 485A耐压都是500V的应为截面3*95和3*240平方毫米的电缆能够负荷多大的电流。5-7A/mm23*240平方毫米的电缆,如果是用在10KV的场合,应该能至少承受几千甚至上万千瓦的功率。3*95 电缆载流量:VV 200A,YJV 260A3*240 电缆载流量:VV 390A,YJV 485A这要看你用在10KV还是0.4KV了10平方至240平方电缆负载量多少有一个自己常用的口诀:铜芯电缆导线安全载流量计算:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。以上数值是铝线的,铜线的按大一级算,例如10平方的铜线按16平方的铝线计算请查阅我站《导线载流量》,/index60.html直径240平方毫米电力电缆可负载多少电流与功率?500A好歹给个电缆材质是不是?连电缆材质都不知道怎么计算
240平方电缆可带负荷相关站点推荐:
赞助商链接
240平方电缆可带负荷相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。35平方电缆能带多少千瓦_百度知道
35平方电缆能带多少千瓦
35平方电缆能带多少千瓦
2x35平方毫米的电缆的载流量是160A,可以带74千瓦  如果2x35平方毫米的电缆用于单相220V回路中,3x35平方毫米的电缆的载流量是112A,112A的功率=根号3x380Vx112A=73:  1.2KW  2。  如果3x35平方毫米的电缆用于三相380V回路中、单相220V回路中  查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,160A的功率=220Vx160A=35、三相380V回路中(功率因数为1)  查阅VV型电缆的《安全载流量表》知.  选择方法如下(以常用VV型电缆为例),可以带35千瓦。  则单相220V。  则三相380V
为您推荐:
其他1条回答
不考虑远距离压降问题P=UI*1.73235平方的国标铜缆载流量大概是125A左右铜芯电缆大概80KW,铝芯电缆65KW
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁来源:网络
更新时间:
延伸:本文除了聚合《》,免费提供的有关和的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 65×35平方铜芯电缆埋地50公分能负载多少个千瓦,150米的长度.
TD哥哥6037
按线芯温度70°算可承受电流141A,约,380V,70KW,为了安全些,你可按每平方毫米2.5A去用