防火门、层显,手报带电话插孔的话接信号线和电话线、消防中心控制室、自动喷淋系统湿式报警阀、电气控制包括烟感器、消火栓系统消火栓箱水枪水带、手动报警器。消防系统分为水系统包括蓄水池、及联动控制模块、水泵接合器风系统包括排烟风机。烟感接信号线,声光接信号线和24v电源线、温感器、可燃气体探测器、正压送风机及风管系统不能、室外消火栓、消防泵房、防火卷帘、区域报警显示盘,不带电话插孔只接信号线
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁声光和烟感手报接线怎么接_百度知道
声光和烟感手报接线怎么接
24v线可以串联。烟感声光手报是不是可以同用信号线你们公司的产品第一次用。电话线也可以串联
我有更好的答案
烟感与声光的信号线应是同一回路上的(需编码)。报警电话亦是如此你的表述有误,只是说在24V线路上挂接N个声光。声光24V应是并联方式
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁二总线制自动消防的感烟,手报,声光,消报,输入输出模块这些设备之间是怎么接线的,需要几条线,急谢谢_百度知道
二总线制自动消防的感烟,手报,声光,消报,输入输出模块这些设备之间是怎么接线的,需要几条线,急谢谢
提问者采纳
烟感=信号总线(一对即2根)手报=信号总线(同上)手报带电话=信号总线+电话线(2对即4根)声光=信号总线+电源线(2对即4根)消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)输入模块=信号总线(一对即2根)输入输出模块=信号总线+电源线(2对即4跟)
提问者评价
谢谢,万分感激
来自团队:
其他类似问题
总线制自动消防的感烟需要2根线,手报如果带电话需要4根线,声光需要4根线 消报需要4根线,输入输出模块这些设备之间要看你用什么设备了
为您推荐:
其他1条回答
不吃透是没法干活的,好好看设计使用说明书吧,即是电源线也是信号线两根线
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问消防的烟感.声光.手报.消报都用什么线连接都是用几条线_百度知道
请问消防的烟感.声光.手报.消报都用什么线连接都是用几条线
提问者采纳
感。消火栓按钮连接得看设计、一般用
阻燃1、2根直启线(到消防泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线
照设计。如需直启 那么需要6根线
2根信号线,需不需要直启
接2根信号线即可 通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵、2根24V直流电源线、手报与主机连接2根线
声光连接4根线
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
感,不同品牌的不一样、手报是两根信号线,两根DC24V
消报一般是4根或者5根6根,两根信号,声光是4根,你没说你用的是什么品牌的,2根信号线+2根常开接点线+加2根DC24V线
两根线就行,二线总线制用的比较多。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁泰和安消防报警30点左右如何编程22烟感,4个手报,4个声光报警,2广播,_百度知道
泰和安消防报警30点左右如何编程22烟感,4个手报,4个声光报警,2广播,
4个手报,2广播,4个声光报警泰和安消防报警30点左右如何编程22烟感
广播模块等模块的顺序编辑、声光报警器这个需要根据防火分区设置的先编辑探测器,然后按钮,然后设置任意两个点位地址实现联动
才用什么主机
这个采用壁挂128点主机即可。