95干瓦电机需配多大铜95平方电缆载流量

280千瓦电机 需要配多大的铜芯电缆?
阳光∞灻諴
三相280KW电机电流I=P/(1.732*U*cos-p)=.732*380*0.85)=500A用两根150*3+80*1mm^2的铜芯缆线并联工作就可以了.(其单根缆线安全载流量约370A,双根并用约600A)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码90千瓦电机用多大电缆_百度知道
90千瓦电机用多大电缆
  90千瓦电机用建议是50平方铜线从电源引出,做为两台电机的公共电源。再分别用25平方铜线引到电机。其根据为:首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ式中:P为电机功率U为线电压,一般是380Vcosφ是电机功率因素,一般取0.75你的45KW电机的线电流:I=P/1.732Ucosφ=4.732*380*0.75=4.62=91.2A由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是137A就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。一般情况下,一台电机前的导线可选择25平方的铜芯导线,两台合起来的电源线要考虑两台电机同时工作的电流,35平方也可以,但比较紧张,不能满足同时启动,不能满足穿管敷设,也不能满足距离较远的供电。用50平方就比较保险,难得出现供电故障。因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。
其他类似问题
为您推荐:
电流174A电源线可以用正常电流的1.5倍取值.174X1.5=261
261÷5=52.哗抚糕幌蕹呵革童宫阔2平方毫米可以选用60平方铜电缆80平方以上铝电缆
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁160千瓦的电机需要配多大的电线_百度知道
160千瓦的电机需要配多大的电线
电机的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数160KW/380/1.732/0.85=286A。根据电缆对照表,如果供电距离比较短,建议选择120平方的。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
在温度低于30摄氏度的时候可选用95平方铜芯电缆,95平方铜芯电缆30摄氏度时载流量为255A,95平方铜芯电缆20摄氏度时载流量为273A,95平方铜芯电缆35摄氏度时载流量为236A,计算电流243A电路总负荷160KW.8,120平方铜芯电缆40摄氏度时载流量为249A,根据环境温度考虑,总功率因数0,计算功率128KW
其他4条回答
160k W的电流按190A估算。如果是660V的电机如果是380V的电机,可选用70mm2的铜芯线,160k W的电流按320A估算,可选用120mm2的铜芯线,按1.2A/每k W估算,按2A/每k W估算
在三相低压(220V,380V|)电路中
p=3UIcos&(功率因素)
即*380*0.85
3UIw为三相电。功率160kw,电压取三相三角型接法
电压为380v
cos&可取0.85(输电线路不要过长,不超过100m)
在散热条件好的情况下160KW,可选70平方的国标线。
当然线越大越安全。上浮不限。。。。。
如果是380伏电机,铝电缆用90平方,铜电蓝缆用64平方(mm),
您可能关注的推广
电线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10千瓦电动机用多少平方的铜芯电缆线_百度知道
10千瓦电动机用多少平方的铜芯电缆线
我有更好的答案
380V 交流 的话
最低2.5平方
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
命运的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁125.39.170.*
电线的规格都搞错了,很垃圾!
,不推荐用铝线,若要用截面积翻倍。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
380V用三相五线,45KW配80A,VV4*25+1*16 VG电缆线即可.