关于400PLC与模拟量信号的一个问题 - 已解决问题
现有一个400PLC系统(一个412PLC,两个DP子站)PLC与上位机相连(上位机用WINCC)现在上位机画面显示的一部分模拟量数据不准确,有的数据显示的是满量程(也就是最大值)这种情况可能的原因有那些,该怎么决绝?与PLC和两个子站没有做接地有没有关系,接地又该怎么做?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 10:19:59 | 提问者: - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:74524
如果有的数据显示的是满量程(也就是最大值),很可能是DP从站(如ET200M中模拟量信号模块的)测量电路的参考电位Mana与CPU的M端子之间的电位差超过允许值造成模拟信号的中断。根据你的描述,显示满量程肯定与PLC和两个子站没有做接地有关系。如果DP从站是ET200M,它使用与S7-300PLC系统相同的模拟量输入模块。你未具体说明所用是何种模块,是带隔离的模块还是不带隔离的模拟量输入模块,下面分别举例说明:带隔离的模拟量输入模块(输出模块原理与模拟量输入模块相同,以下以模拟量输入模块说明)是指在CPU的接地端子M与模拟量输入模块的测量电路参考点Mana(一般是指端子10和11)之间没有电气连接,一般用于在模拟量模块的参考电压Uana(指Mana测量电路的参考电压与输入之间的电位差)和CPU的M(CPU的接地端子)存在一个电位差Uiso的情况下。这时需要在参考电位Mana与CPU的接地端子M之间使用一根等电位连接导线,防止Uiso(参考电位Mana和CPU的M端子之间的电位差)超过允许值。模拟量输入模块的参考电位Mana并不接地。不带隔离的模拟量输入模块是指CPU的接地端子M和模拟量输入模块的测量电路参考点Mana之间已经建立电气连接(即参考电位Mana直接与CPU的接地端子M通过导线连接在一起)。必须建立Mana与CPU的接地端子的导线连接,否则存在彼此之间的电位差,将造成模拟信号的中断,即满量程。模拟量输入模块的参考电位Mana与CPU的接地M共同接地。&同时,检查你的模拟信号连接电缆是否为屏蔽双绞线,并且应让电缆的屏蔽层一端接地,如果电缆两端之间存在电位差,将在屏蔽层中产生等电势耦合电流,造成模拟信号的干扰;而且检查模拟量连接电缆是否与其他动力电缆平行布置
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
填写您的评论...
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
确认你的信号时两线制还是四线制的?如果是两线制的检查你的量程范围的设定以及变送器的输出信号是否正常,如果是四线制的,除了要确认量程范围和看,模块的输入信号是否正常外还要看四线制信号的零电势点是否相等。四线制信号很容易出现零电势点不等的问题。简单的处理方法就是把四线制的信号的负端和模块电源的m短接。
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 19:22:53
1、模拟量输入信号是否有问题,要看S7-400PLC系统中的模拟量输入模板所采集的数据是否正确,上位机画面显示的数据的根本也是模拟量输入模板所采集的数据。2、数据显示的是满量程(也就是最大值)这种情况可能的原因有那些,该怎么决绝?转帖:可能是如下原因:&&&&你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。&&&&&另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。可以用如下方法解决:&&&&1)&连接传感器输入的负端与模块上的公共M&端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)&&&&&背景是:&&&&&模拟量输入模块内部是不隔离的;&&&&&&共模电压不应大于&12V;&&&&&&对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。&&&&2)使用模拟量输入滤波器。3、接地又该怎么做?PLC系统的地线要独立。参见:PLC接地系统:
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 19:38:08
这个问题我也碰到过,可能跟你的信号发生器有关,如果你的信号发生器可以充电,断掉电源线再试一下,我想应该是跟信号公共端有关。仅供参考。
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 10:47:46
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!s7-200西门子模拟量输入输出寻址问题,输入模块有三个输入,输出三个,AIW0,AIW2.AIW4./AQW0,AQW2_百度知道
s7-200西门子模拟量输入输出寻址问题,输入模块有三个输入,输出三个,AIW0,AIW2.AIW4./AQW0,AQW2
AIW2AQW4这样寻址不行,只能寻到一个地址,请高手指点.AIW4这样寻址,程序中是按照AIW0,谢谢
提问者采纳
你是不是用了xp的 xp的本体自己本体也要占两路输入的 两路输出的扩展从aiw4 aqw4开始
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
寻址的相关知识
其他3条回答
你可以在外部有不同信号输入的情况下,不清楚你的模块组成西门子模拟量模块里没有3输入3输出的,将AIW0到AIW10试个遍不就找到了么
首先要看模块和PLC连接上没,接好线后,打开MIRCOWIN,按PLC-信息,那里可以看到PLC扩展模块的情况,可以看到AIW和AQW是多少。
看你是什么型号的模块,寻址是有规律的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
模拟量4-20ma
对应0-27648的...
热点活动:
模拟量4-20ma
对应0-27648的问题 - 已解决问题
模拟量4-20ma&&为什么对应0-276480-10v也是对应0-27648吗?请问一下大哥们这个是根据什么公式计算的谢谢!
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 10:10:54 | 提问者: - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:62523
200里面是0-10&对应0-32000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4-20&&对应&&&&&&&&&&&&&&&这是因为200没有4-20MA的量程可选择&&所以要减去前面的6400&&&&&&&&&&300里面你的量程可以选择&&那么当你外部信号为4-20MA时候&你选择4-20毫安&&里面也是对应0-27648&&同样0-10v&时候选择0-10V量程&&里面也是对应0-27648&&不需要再去自己转换
中级技术员&nbsp&nbsp第6级&
填写您的评论...
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
是0——27648。这是SIEMENS规定的s7&300/400就是这个值,没有什么计算公式。比如S7&200为0——10V、0——20mA是0——32000
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 12:29:44
4~20ma对应的0~27648&0-10v对应0-27648
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 12:31:17
都是对应0-27648,这是PLC内部规定的。参考&SM331信息集要(更新版)()&:&&
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 13:04:36
300系列的是这样的,不管什么信号都是0-27468200系列的是0-32000
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 13:29:32
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 13:43:55
模拟量4-20ma&&为什么对应0-27648?西门子模拟量输入模板的技术规范就是这样设计:32767:上溢(测量值的&&118.515%);(测量值的117.589%-&&100.004%):过冲范围;27648-0(测量值的100.000%-0.000%):标称范围;-1--32512(测量值的-0.003617%--117.593%):下冲范围;-32768:下溢(测量值的≤&-117.596%)0-10v也是对应0-27648吗?是的。相关资料:《S7-300模板规范》下载:见《S7-300&PLC模拟量输入输出量程转换教程》下载:
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 14:18:43
这不是公式计算的,是西门子规定的。模拟模块的模拟值表示都有特殊的规定。你可以看看模拟量模块的相关参考知识。200、300和400系列的模块数据里面都有很详细的介绍。
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 15:12:46
s7-300/400中模拟量0~10V对应数值为0~2mA对应数值为0~2mA应该对应48。
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 17:10:16
不是公式计算的,应该是西门子规定的吧
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 17:25:05
首先CPU只能以二进制形式处理模拟值,所以模拟量输入模块用于将模拟过程信号转换为数字形式;而模拟量输出模块将数字输出值转换为模拟量信号。因此西门子规定对于具有相同标称范围的输入值和输出值来说,数字化的模拟值都相同,就对应于这里的标称模拟量信号4--20MA或0--10V,对应于相同标称范围的输入/输出数字值0-27648所以无论是输入还是输出对于模拟量输入模块来说,它是将具有相同标称范围的输入值(对于电压测量范围0--10V、0--5V、0--1V,正常范围对应的用十进制表示数字值为0-27648;对于电流测量信号4-20mA&来说,正常范围对应的用十进制表示数字值也为0-27648)。转换时它是线性关系,以0—10V模拟量输入信号为例,公式为:数字输出=[(模拟量输入值-0)/(10-0)]X2mA电流信号的数字量输出=[(模拟量输入值-4)/(20-4)]X27648;对于模拟量输出模块来说,原理也一样,对于具有相同标称范围的数字输出值(正常范围0--27648(十进制数字值)),通过模拟量输出的模拟值,对于电压信号0-10V为例,输出的模拟量信号=[模拟量数字输出值/27648]X10(伏),对于4-20MA电流信号输出的模拟量信号值=[模拟量数字输出值/27648]X(20-4)+4(毫安)实际上具有相同标称范围的0-27648仅仅是正常范围,实际使用时可能高于正常值(,也可能为上溢();同样对于负的输入/输出信号也一样,这里就不详述。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 08:32:07
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!为什么西门子300PLC 4-20mA对应0-27648呢 不是0-32000吗看到个例子:【例2-2】压力变送器的量程为0~10MPa,输出信号为4~20mA,模拟量输入模块的量程为4~20mA,转换后的数字量为0~27 648,设转换后得到的数字为N,试求以kPa 为单位的压力值。解:0~10MPa(0~10 000kPa)对应于转换后的数字0~27 648,转换公式为P = 10 000 × N / 27 648 (kPa)
神天卫鹰5颦
S7-300PLC的模拟量模块是把电压或电流模拟量信号转换成0-27648的数字量,而S7-200PLC的EM231和EM235两种模拟量模块是把电压或电流模拟量信号转换成0-32000的数字量。
因为各家公司设计理念不同。S7-200收购过来的,S7-300原生的。S7-200的替代者S7-1200将沿用27648.
它是14位的,
其实公式为:OutValue:=(ScaleMax-ScaleMin)*InValue/27648.0+ScaleMin西门子提供了两个功能块FC105和FC106来做AD和DA,如果觉得不够用可以自己写功能块
300系列与200系列略有不同 300系列全数据正常范围为0—27648 另为超出范围 为上溢范围 超出和上溢的部分是系统自动设定。 0-27648对应的实数范围即是0-100。
为您推荐:
扫描下载二维码每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
模拟量输入地址是从AIW0开始的...
热点活动:
模拟量输入地址是从AIW0开始的么? - 已解决问题
硬件组成&&200cpu+em223+em231+em232+EM235&&&别人编好的程序&231模拟量输入第一个通道不是应该是aiw0么为什么他程序里面从AIW4开始的?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 13:49:01 | 提问者: -
问题ID:84607
常问问题:CPU&224&XP本体上有没有电流信号模拟量输入?&没有。CPU&224&XP本体上的模拟量输入为何响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据?是这样的。CPU&224&XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。CPU&224&XP的本体模拟量I/O如何寻址?CPU&224&XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。CPU&224&XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配?S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU&224&XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。
资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
填写您的评论...
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
1、模拟量输入第一个通道永远应该是AIW0。2、有关S7-200模拟量输入模块寻址:每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址。&例如:&AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等。对于EM231&RTD(热电阻)两通道输入模块,不再占用空的通道,后面的模拟量输入点是紧接着排地址的。3、每一模块的起始地址都可在STEP&7-Micro/WIN中的菜单“PLC&&&Information”里在线读到。4、第一个通道不是应该是aiw0么为什么他程序里面从AIW4开始的?AIW0、AIW2存在,但没有使用(空)。AIW4是第三通道。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 16:42:11
那个cpu一定是224XP,自身本体上带有两路模拟量输入占用了AWI0和AWI2,所以后面模块地址从AWI4开始。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 17:41:46
模拟量的第一个通道时AIW0,往上去就是偶数次的递增AIW2
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 12:49:03
上一页1下一页&
扫描打开手机版
更多关于 s71500模块接线图 的文章

 

随机推荐