压缩机排气温度会过热。4,建议找专业维修人员检查看看。适当减少制冷剂量、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁:1.。2,散热不良,温度传感器过载。谢谢,控制电路板故障。4。3。气流变小、接触不良。电路方面的问题则是,信息错误。检查冷凝管是否有尘垢.、排除,满意请采纳,重新系统处理。2,清洗冷凝器:1。参照压力表判断,蒸发器或滤网积尘结垢,管路系统堵塞,缺氟也有可能,使过热负载保护开关跳脱,清洗蒸发器或滤网。希望能帮到您,还有很多其他的可能,系统压力及温度失恒,制冷剂过多。3,只能这样分析、电源接线松脱。资讯不足。5。缺氟时。高压过高过热的原因及排除。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 7298|回复: 21
格力3匹柜机外机不工作
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台格力3匹单相柜机,开机一分钟左右外机停止工作,内机红灯不停闪烁,没有停闪现象,测内机环温4.7K,管温10K,外机管温4.7K,风机压机信号无输岀,测开机电流11A,请各位高手给指点下,到底是哪里的问题,现初步怀疑外机管温不良,因无备件,只能明天买到再换试下,也不知到底是5K还是10K的没标注。
阅读权限45
在线时间 小时
怀疑的话,串联一个4.7k的可以应急试试。
阅读权限25
在线时间 小时
3P220v空调对电压要求非常严格!开机瞬间测量电压和电流。瞬间电压不能低于200v。格力应该报故障啊E几。传感器测量加热降温有变化就基本正常,格力传感器常用的15k&&20k&&47k
阅读权限20
在线时间 小时
应该是5K的不会两个一起坏的啊,先换个5K的
阅读权限30
在线时间 小时
外机排气管温开路,或连接到内板的线断----------格力的典型特征.
阅读权限10
在线时间 小时
格力的管温多有标记啊
阅读权限50
在线时间 小时
5k,环温和管温一般是相同阻值旳
阅读权限60
在线时间 小时
夜色温柔 发表于
应该是5K的不会两个一起坏的啊,先换个5K的
不可能是5K的!
阅读权限40
在线时间 小时
将室内外管温换一下
阅读权限20
在线时间 小时
为什么不可能啊?5.10.15你没换为什么那么肯定啊,管温和环温是以样的啊,你外管温不也是4.7吗?那有可能的是10K的啊,你不换成10的就换成5的吗
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调开启制冷后没几分钟主机外机都停止工作了_百度知道
空调开启制冷后没几分钟主机外机都停止工作了
有点像是压缩机过热保护啦。你看看外面的冷凝器是不是太脏啦。还有就是检查电压是否过低。
其他类似问题
为您推荐:
主机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家TCL空调开机几分钟外机就不工作了_百度知道
我家TCL空调开机几分钟外机就不工作了
最可能的原因是压缩机保护装置跳穿鼎扁刮壮钙憋水铂惊脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,信息错误。3、电源接线松脱、接触不良。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁  »
» 正文                 
美的3匹柜机开机几分钟后停机问题
导读:接修一台3匹美的空调,上门查看原因。没有故障代码开机外机全启动,粗管烫,内风机启动,但是转的很慢,风口出风不大但是很热。一
&接修一台3匹,上门查看原因。没有故障代码
&&开机外机全启动,粗管烫,内风机启动,但是转的很慢,风口出风不大但是很热。一分钟后外机风扇停掉,压缩机继续工作,在一分钟后压缩机停掉,内机继续工作到3到5分钟内机停掉,几分钟后像重新开机那样反复。初次判断管温,换了个结果不行,在换感温,还不行。觉得是不是内机转速慢导致的啊,外风扇停机是管温感受到温度很高了。于是我把模式调到用在通风档高档上,发现内风机转速也不快,按照原型号换了6V内风扇电容,但是转速还是慢,看了外机后面蒸发器也不太脏
& & 我是第2个接手修这台的,据客户说前面那位修空调的说弗冲多了,我感觉弗冲多了不会造成制热内风机停机啊
明天是去换主板好哪还是换内风机电机好哪,求教大家估计出问题在哪里
简单点说就是开机风口出风不大但是很热&&2分钟后内机风扇停掉,重点就是制热时候内机在管温很热的情况下为什么会停掉,过会又启动所以在找这个原因,明天上门看看内板给风扇供电怎么样,后续报道后天再说
可考虑管温相关电路,再有就是考虑内风扇及相关控制电路。工作状态测管温两端电压以及拔掉管温后的插座电压,再就是可给内风扇单独供电测试排除是否风扇本身问题,都没问题只能换板子了。新手,仅供参考