电流互感器创维5p30图纸,02S是什么意思?

电流互感器一二次线圈的同名端是按减极性表示的,其中的“减极性”是什么意思?_百度知道
电流互感器一二次线圈的同名端是按减极性表示的,其中的“减极性”是什么意思?
提问者采纳
则为加极性,如果二次线圈K1出K2进假设电流互感器通电;L1和K1为同名端:一次侧L1进L2出。如果二次线圈K1进K2出,为减极性
二次侧怎样算进,怎样算出呢?都接在负载上……
减极性有什么用?
减极性的作用就是标示了一、二次侧电流的方向相反。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
当使一次电流自L1端流向2端时,二次电流自k1端流出经外部回路到K2。
二次侧怎样算进,怎样算出呢?
进的意思是对直流电来说的:电源的正端。
那互感器二次侧怎么判别进端和出端?
可以看同名端一次进,二次就进。
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁零序电流互感器_百度百科
零序电流互感器
行业使用的物品。零序电流互感器为单匝穿心式电流互感器,一般用与电力保护设备如:小电流接地选线,等配套使用。
零序电流互感器简介
零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。
HS-LJK、HS-LXK系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和。用户可根据系统的运行方式,有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。
零序电流互感器作用
当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作(切断电源,报警等等)。
零序电流互感器保护原理
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(CT),或让三相导线一起穿过一零序CT,也可在中性线N上安装一个零序CT,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=Io,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),Io=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则Io=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
零序电流互感器作用原理
零序电流保护一般适合使用于TN。因为当发生一相接地时,对Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。
当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。
TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线中,常发现三相不平衡电流较大,当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB,接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB&&Z1+ZPE+Zf,且RA+RB数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统。
对于零序电流保护的零序CT安装,一定要符合有关工艺标准。对于IT接地系统,由于发生单相接地故障时,接地电流不仅可能沿着发生故障电缆的导体表面流回,而且也可能沿着非故障电缆的导体表面流回,故安装时必须将电缆头经零序CT接地,这样才能保证故障相和非故障相的电容电流通过接地点,即能防止区外故障时保护装置误动作,又能保证故障时装置可靠动作。
对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序CT,对在低压侧母排的零序CT必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序CT安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序CT,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。
零序电流互感器技术指标
1、交流电压0.4KV以上(电缆);  2、电网频率50Hz;  3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”;
零序电流互感器使用环境
·环境温度:-10℃~40℃ ·大气压力:80~110KPa
·空气相对湿度:90%(25℃)、50%(40℃)
零序电流互感器安装
·整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。
·开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下:
(1)拆下互感器“K1ˊ”、“K2ˊ”的联接压片(圆形互感器无此项要求)。
(2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为两部分。
(3)把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓(两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐以免影响性能。
(4)将联接片固定在“K1ˊ”、“K2ˊ”上(圆形互感器无此项要求)。
(5)内孔﹥120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。
零序电流互感器订货说明
·产品型号 ·一次零序电流,二次零序电流 ·二次负荷容量或负载
·内孔直径 ·保护装置对零序电流互感器的要求(如果有)
企业信用信息电流互感器400/5什么意思 这个比例是什么意思_百度知道
电流互感器400/5什么意思 这个比例是什么意思
用400除以5,400/5是一次工作电流400A转换为二次电流5A电流互感器是将低压系统里的大电流变成小电流供计量或测量及保护仪表使用,一般二次为5A或1A
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
电流比.不管是400/5就是80,400/5,还是800&#47,400或800可以变成任意数值;5.所以看见是1A实际是80A,一般监视电流的设备只能用最高5A,所以你屏幕上你看见1A的电流,还需要乘以80,5是不会变的
这个好像和你说的不一样
你的意思是读多少
倍率干嘛的
您可能关注的推广
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁直流电流互感器_百度百科
直流电流互感器
用于直流电流量值变换的互感。它利用铁心线圈中铁心受直流和交流电流共同磁化时的非线性和非对称性,通过整流电路,将通过线圈的直流大电流按匝数反比变换成直流小电流。主要用于测量直流大电流,也在整流系统中用作电流反馈、控制和保护元件。与分流器(见电流表)比较,它的电能损耗低并具有隔离作用。常用的直流电流互感器的线路如图。图中A与B是两个相同但各自独立的铁心。直流大电流I1流过两个初级绕组(即图中的穿通导线,相当于初级N1=1匝),两铁心上的次级绕组均为N2匝,以相反极性串接,由正弦波交流电源供电。随着电源电压极性交替变换,两铁心将轮流处于深饱和与非饱和状态。在理想条件下,电源电压U与负载电阻Rx上电压之差,由非饱和铁心上的次级绕组承担,并有N1I1=N2I2或I1/I2=N2/N1(I2为次级电流),即I2和I2与匝数有反比关系。I2经整流后,可用直流电流表读出,或利用负载电阻Rx上的电压降计算出。器
20世纪30年代后,由于用了附加的补偿绕组,使直流电流互感器的准确度提高到 0.1级。随着电子器件的发展,利用铁心磁通中的偶次谐波分量,经过放大、反馈形成自动补偿式的零磁通直流互感器,其误差低于0.01%。
企业信用信息电流互感器的非遮断电流是什么意思?_百度知道
电流互感器的非遮断电流是什么意思?
我有更好的答案
由于高压电流在断开的过程中,即使断路器触头分开,必须消弧才能完全断开电路电流,产生电弧,但电路并未断开断路器断开的最大电流
其他类似问题
为您推荐:
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁