电机是隆压电动机软起动柜200干w还有台90干w的电机需要多大变压器

请问2台90千瓦电机需配多大的电缆,变压器距离启动柜有50米,需要多大的线?多大的电闸?_百度知道
请问2台90千瓦电机需配多大的电缆,变压器距离启动柜有50米,需要多大的线?多大的电闸?
启动柜距离电机大概15米,单台电机需多大的线?
提问者采纳
630A单台电机电流:3*185+2*95总开关选用不小于:342A选用总铜电缆面积,总电流2台90千瓦电机:171A选用铜电缆面积
其他类似问题
为您推荐:
其他8条回答
对于90千瓦电动机选配电缆前应该考虑以下几个问题:
变压器的容量有多大,是否允许90千瓦电机直接启动,假如变压器容量过小,那么当电机启动时,母线压降超出10% ,这就不能直接启动。粗估至少320千伏安以上,这是最小极限,绝对不能再小,所以最好大于500千伏安。
第二个问题是电机正常运行时电缆上的压降不能大于5%。
第三个问题假如变压器容量允许直接启动,还要检查电机直接启动时电机端子处的压降不能超出15%,否则启动时间加长或严重的可能起不来。
两台电机,从可靠性来讲,最好分别供电,每台电机电缆考虑温度系数,敷设系数最小95平方。
电机开关分别设立的话250A。
要知道电机运行状况,如果电机绝对没有同时运行的情况,按一个电机选择 ,如果有同时运行的时候,按照两台电机选择。开关加大到400A,...
先计算总电流,I=P/√3Ucos=(2*90)/1.732*0.38*0.85=321A通过查表得知用150的YJV1就可以了。单台单机用用70的YJV电缆。
2台90千瓦电机电流约360A,需配75平方电缆,变压器距离启动柜有50米,75平方电缆时,电压降为4.2V
计算电流大概170A,YJV22的话至少用70的,楼下的16平方纯粹扯淡,保险起见,断路器用3P 400A的吧 具体看你启动方式
变压器到启动柜就用二个95的铝电缆 分别接到你的启动柜用两个250A的开关就可以了 至于启动柜到电机就要看你的启动方式 铝电缆非常便宜的 经济实惠 我们厂95电机就用95的铝线
不知道你的电机电压是多少,如果按380V计算,单台电机50平方的铜线即可;电闸最好选择400A
16平方的足矣
单台电机需用70平方的。
您可能关注的推广
电闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电机是隆压起动200干w还有台90干w的电机需要多大变压器_百度知道
电机是隆压起动200干w还有台90干w的电机需要多大变压器
电机是隆压起动200干w还有台90干w的电机需要多大变压器
我从事电业35年到现在,还没接触过“隆压起动”,是方言吗?
其他类似问题
为您推荐:
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我有一台100千瓦电动机,离变压器200米,需要大电缆_百度知道
我有一台100千瓦电动机,离变压器200米,需要大电缆
我有一台100千瓦电动机,离变压器200米,需要大电缆
主要要看你这台电机的工作性质而定,要是重负荷启动和运转,就用150平方电缆,若不是重负荷启动和运转就用120平方
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁90千瓦电机需要配多大的变压器_百度知道
90千瓦电机需要配多大的变压器
我有更好的答案
5KVA大一级的变压器,应选用比112,只要用功率除以80%所得就是所需变压器的容量即90&#47.5KVA,由于没有这一型号;0.8=112变压器一般负载功率为其容量的80%
如果单单90千瓦电机用125kVA变压器就可以了,如果还有其他设备那就用160kVA的变压器。
200kVA变压器
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁220V变压成72V200A可以用在5000W的直流电机上吗?这个变压器是多大?_百度知道
220V变压成72V200A可以用在5000W的直流电机上吗?这个变压器是多大?
我看至少应用7500W的变压器可以.你的直流电机是5000W,起动时电流要大
7500W是多少A,谢谢你,
用在72V的电压上,7500W的电流约104A.你要想达到200A,功率是14400W,你得做15000W的变压器.15KW的变压器.
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
直流电机的相关知识
其他2条回答
5000&#47仅仅变压可能不行,因为变压后仍是交流电。如果经整流后得到的直流电是72V,直流电机的额定电压也是72V,直流电机消耗的电流为.4A,如果电源是72V200A的,就可以;72=69
一般按72V200A电流计算的话要15KW变压器,如按5000W电机算,加上过载系数的话大概7.5~10KW左右! 老兄作电动车??
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁