50台2三匹空调适合多大面积要多大的3项5线电缆

20台5匹空调三相用多大电缆_百度知道
20台5匹空调三相用多大电缆
三相的.5千瓦一台来算3?那就是有140安左右
我用50平方的线怎么还发热了有100多米
你的空调是用三百八的电还是220的?
三百八的,五匹的
一台才7安左右
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电缆的相关知识
其他2条回答
100千瓦230安培电流最少150平方电缆
建议用直径70mm的5芯铜线缆
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问1台5匹的空调加3台3匹的空调要用多大的电线呢?_百度知道
请问1台5匹的空调加3台3匹的空调要用多大的电线呢?
1台5匹的空调加3台3匹的空调电流是18A+36A=54A,电线需要使用10平方的线缆。一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
单相机要用25平方铜线;如果是三相机用10平方铜线就OK。
提问者评价
其他3条回答
首先是计算总负荷,5匹空调制冷额定输入功率为3675W左右,制热要加上辅助加热2500W以上(按2500W)计算;3匹空调额定制冷量为2205W,制热加上辅助加热2500W为3*()=14115W。因此总负荷为115=20290W。
功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 &关键点& 一...
5P 的冷暖空调最大功率是制热功率(有辅助加热)是4800W + 2200W 左右。3P 的冷暖空调最大功率是制热功率(有辅助加热)是2500W + 2000W 左右。四台总功率最大值是20500W,220V 电压的话,交流电功率因数是0.8,要用120 安培的铜线 (220 × 120 × 0.8 = 20500)。如果只是制冷,最大功率是12300W,要用70 安培的铜线
单相电源要10平方,如果3相电源,4平方就可以。
您可能关注的推广
电线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁有三相电源五匹的空调二十台,电线用多少平方最好。_百度知道
有三相电源五匹的空调二十台,电线用多少平方最好。
用三相电源供五匹的空调20台,电线采用35平方的铜芯线最好,当然也可以采用50平方的铝芯线。五匹空调的标准功率为4KW(与实际使用有差异),共计20台。计算负荷:Pjs=4*20=80KW &注:需要系数、同时系数均取1计算电流:Ijs=P/U/√3/Cosφ &&Ijs=.732/0.85=143A35平方的铜芯电线安全载流量170A,50平方的铝芯线安全载流量180A;
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
732/mm、截面积大、散热好;1。 导线的安全载流量, 5000以上 铝电缆1,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等、截面积小.00A/ 距离长,如是公家的、气温高;mm 铜电缆2、散热不好;mm 铜电缆2:铜线选5~8A/mm2,安全载流选下限。 一般规定是: 1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量).5A&#47,架空线强于电缆、敷设条件等综合因素决定。 一般情况下、自然环境差等.54A&#47,计算比较复杂.92A/mm 铜电缆2。 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度; 3)大负荷按经济电流密度选择.25A&#47,最好用铜芯线50平方的线。 经济电流密度.73A&#47.38=152安 铜电缆35—50平方毫米 选择导线的原则,要保证负荷点的工作电压在合格范围? 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量,裸导线强于绝缘线,
铝电缆1、气温低等: 年最大负荷小时数3000以内 铝电缆1; 如导电能力,一般是直接采用国家标准、冷却条件; 2)远距离在安全载流量的基础上,距离短,导线的导电能力弱些,安全载流选上限,导线的导电能力强些,按电压损失条件选择导线截面;铝线选3~5A/mm2;0, 额定电流 I=100&#47先说线吧
三相电源的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问18台5匹空调,138KW的照明负荷,总计约210KW应选多少平方电缆?3*185+2*120的电缆够用吗?谢谢!_百度知道
请问18台5匹空调,138KW的照明负荷,总计约210KW应选多少平方电缆?3*185+2*120的电缆够用吗?谢谢!
提问者采纳
(线路相保阻抗x1.5.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 &gt.00Ax0。1;
线路允许电压降 = 4;380*102;(0!弯曲半径 R = 1560 mm
电缆重量 W = 9814 kg&#47:按线路压降选择时.0m = 220V&#47.0m
151,截面要增加一档.00 A=500;km计算功率 Pjs = 210 kw
计算电流 Ijs = 375.0m注意.38x100x1.732&#47:此计算未考虑上级系统.85
相位 ;1; 自动开关整定电流
350.18A&lt:按整定电流选择时;25B: 三相
校正系数 = 0.38A功率因素 Cos = 0,截面 S = 240 平方
不满足A.3x500Ax10) &gt.=318.85+0;1:按灵敏度选择时: 计算结果;环境温度
&lt.00&#47,截面 S = 95 平方
满足计算电压降 U% = 3. %U%= (0用户.00A&#47,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/ 100,截面 S = 240 平方
满足线路允许长度 L = 220V&#47.70x25,校正后载流量&#47.701,实际电缆长度可能会更短; 100: 截面 S = 240 平方
满足.1 &gt
提问者评价
谢谢,就是不够简练
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
够了。210X1.8
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁