/etc/nginx/nginx.conf.高压线为何没有绝缘层?_百度知道高压电线有绝缘皮吗?
我觉得题主的问题,着重点是在架空线路上,而非电缆线路上。对于电力线路来说,我们一般常规是按电压等级来分,我们目前国内常规的电压等级有0.4kV、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV这几种电力线路。其中,普通居民通常说的高压电线,一般是指10kV及以上的电力线路(比如我爸妈这种,看到路边的电线杆、铁塔,他们都会说是高压电线)但是,以业内来讲,0.4kV、10kV还只能算是配电网部分,算中低压。0.4kV的线路就是我们家里、小区楼里常见的那些4根线路(也有5根),大家应该都见过上面的绝缘皮吧?所以针对提出的问题,举2个比较典型的例子回答。第一、10kV电力架空线路10kV的电力架空线路在城区中,特别是人口密集的城区(城中村)里面,都是按绝缘导线设计的(其实根据城市需要,一般都会按电缆设计了),理由很简单,最最主要是为了防触电。而在广大的农村地区,或者偏远山区,还有不少架空裸导线存在。一来农村地区、偏远山区,人口比较少,地域空旷,线路路径通常可以避开村镇里面密集的房屋,人身触电几率比较小;二来还跟架空电力线路的导线拉力强度与泄雷有关(不展开说明了)第二、35kV及以上的电力架空线路35kV的变电站及电力线路只会出现在负荷密度低的城郊以及县城农村地区,发达供电地区是没有35kV这个电压等级的。针对35kV及以上的电力架空线路,目前我的工作经验上,都是裸导线,没碰到有绝缘导线的情况,要么电缆要么裸导线。(当然也算是本人经验少)一个是因为,35kV及以上的电力线路,在路径选择上已经严格很多,尽可能地避开高建筑物,选择空旷、偏僻、通道情况良好的路径;第二个,主要的原因,在电压很高的条件下,原本不善于导电的物体,也可变成导体。绝缘皮在这个时候根本起不到绝缘的作用,而且反而增加了导线的重量对线以及铁塔的负担。所以针对配电网10kV及以下的电力架空线路,是可以有绝缘导线的;而针对35kV及以上的电力架空线路,目前是没有绝缘导线的。
没有,安全距离已经够了,可利用空气绝缘,裸线利于散热,绝缘层成本也高
绝缘是有电压限制的,电压高就会击穿绝缘,一样导电。对于这样的线缆,加绝缘层通常没用
刚拍的,就职于送变电工程公司。空中的导线大部分就是这个样子的,各种等级线路按设计会粗细不一样。现在有一种新兴的碳纤维复合导线,是下面这个样子。身在工地,手头没图,搜了一张,侵删。
路边常见的水泥电线杆上的导线有简单的绝缘皮。野外常见的输电铁塔上的导线木有绝缘皮。看不见的埋在地下的电缆有很nb的绝缘皮。水泥杆子上导线电压最多不超过10kV。除此之外通常情况下电线有没有绝缘皮和电压等级无关,和它处的位置有关。无论是35kV还是220kV,埋地底下的都有很复杂高端的绝缘,在铁塔上的都裸奔。
立马反应是路飞大战艾尼路
提主这么问是想去偷那儿的电线啊?
来 先说高低压 能源部1991年的“电业安全工作规程”上规定:对地250V以下为低压,250V及以上为高压,而36V以下是属于安全电压!但是平时在电力系统中,低压:单相220V,三相380V高压:6,10,35,110,220,500kv,500kv以上为超高压来再说绝缘皮 常规电线电缆标准: 一.交联聚乙烯绝缘电缆 一、生产标准: 本产品按GB、IEC标准制造。 二、使用范围: 本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。 三、使用特性: 1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。 2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。 3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。 4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。 5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。 多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。 二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土) 一、生产标准: 本产品按GB、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产 二、使用范围: 本产品适用于架空电力输配电线路。 三、使用特性: 1.架空导线长期允许工作温度为+70℃。 2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧 垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。 3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。 4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。 5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。 三.架空绝缘电缆 一、生产标准: 本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产 二、使用范围: 本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。 三、使用特性: 1.电缆额定电压分为三种: A、0.6/1kV; B、10(12)kV; C、35(42)kV; 2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。 3.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,聚乙烯绝缘为130℃,交联聚乙烯绝缘 为250℃。 4.电缆的敷设温度应不低于-20℃。 四.预制分支电缆 一、生产标准: Q/ZWD
《预制分支电缆》 二、引用标准: JISC 2810 电线连接通则(日本工业标准) JCS 376 附带分支线电缆(日本电线工业会标准) IEC 60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件 GB 12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 三、使用范围: 本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。 四、使用特性: 1、绝缘电阻≥200MΩ; 2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿; 3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求; 4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2; 5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法; 6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法; 7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g 8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。 9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。 10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。 11.电缆的敷设温度应不低于0℃。 五.地铁(轻轨)用电缆 一、生产标准: Q/ZWD J08.01-1998 铜芯、铝塑料绝缘阻燃电缆。 二、引用标准: GB9330 塑料绝缘控制电缆 GB12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电流 IEC60332-3 垂直安放的成束电线或电缆 IEC60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件 IEC60754-1 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第一部份:卤酸气体释放量的测量 IEC60754-2 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第二部份:用测量PH值和导电率来测气体的酸度 IEC61034 电(光)缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定 NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定 三、使用范围: 本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。 四、使用特性: 产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。 好了 以上都是废话 可以不看 答案来了 高压电线没有绝缘皮 有绝缘皮的那个叫电缆 或者你想问高压电路的连接线有没有绝缘皮 答案又来了 有的有 有的没有 要看使用的空间和环境 有漏电可能的地方就得有绝缘皮 木有漏电可能的就是裸线 为了迎合知乎的规矩 我试试看这样答一次题 其实我可以很简单的告诉你 可能导致漏电的电线就得有绝缘皮 不管高低压 (我工作发电厂总工的原话)
没有 给高压线加绝缘皮 并没有什么卵用
以前在石化厂做的时候10kv的电机导线是有绝缘胶的。在澳门看到他们的输电是埋地下的,也有绝缘胶的,具体他们输送多少伏的电就不知道了
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录已解决问题
高压线为什么没有绝缘皮?
普通电线都有外面的一层绝缘胶皮,但是有些高压电缆确没有绝缘皮,是裸露的,这是为什么呢?
浏览次数:2412
最满意答案
简单介绍50万伏(500kV)超高压电力导体:1.架空线:无绝缘、裸露的金属导体,在空中架设,以绝缘子串固定在铁塔上,以空气为绝缘。主要优点:成本低。缺点是占用土地资源(线路走廊)较多,影响城市市容。2.电力电缆:采用绝缘介质将金属导体与外界隔离,敷设在地面或地下。主要优点,敷设较方便,占用土地资源较少,不影响城市市容。缺点是成本太高。就安全性方面来说,目前行内认为,由于材料和制造工艺等方面的原因,架空线的安全性优于电力电缆、其故障率也远远低于电力电缆。此外,目前还有一种&管道绝缘母线&,是在导体和金属外壳间充以SF6气体(或其它)作为绝缘介质。成本更高。题目中&有些高压电缆确没有绝缘皮,是裸露的&,这句话是错误的,高压电缆必须有绝缘皮!只有架空线才没有绝缘皮。你可能误认为高压电缆(或管道母线)的金属护套(或外壳)就是导体了。&