用一台带WINCC的上位机通过PROFIBUS同时监控两台300的PLC,是不是WINCC做主站,三台PLC做从站?在step7中组态时候,是不是只把PLC组态成从站挂在总线上就可以了?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 09:09:17 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:72062
一般如果wincc的上位机电脑、plc300以及et200m组网通过profibus通讯时,当然带上位机的电脑是DP主站,你讲的是分布式外部设备PROFIBUS-DP分类,有必要了解现场总线的分类,主要分以下四类:1.&1类DP主站(简称DMP1):&PC、PLC,I类DP主站(DPM1)是系统的中央控制器,DPM1与DP从站循环地交换信息,并对总线通信进行控制和管理;2.&2类DP设备(简称DPM2):如带上位机软件的PC、触摸屏HMI设备TP/OP。DP网络中的编程、诊断和管理设备。除了1类主站的功能外,可以读取DP从站的输入/输出和当前的组态数据,可以给DP从站分配新的总线地址;3.&DP从站:如分布式智能模块ET200系列、PLC智能DP从站(I从站)、具有PROFIBUS-DP接口的其他现场设备;4.&DP组合设备在理解了PROFIBUS-DP总线分类后,就很容易回答你的问题:如果将一台300plc和带wincc的电脑通过profibus-dp通讯,由于WINCC是上位机监控软件,使用WINCC的上位机只能作为PROFIBUS-DP主站,所以上位机只能是一台,如果连接多台WINCC上位机,它们只能作为客户机;由于带WINCC的上位机既可以作为主站与PROFIBUS-DP从站循环地交换信息,并对总线进行控制和管理,而且可以读取DP从站的输入/输出和当前的组态数据,并可分配DP从站的总线地址,所以带上位机软件的电脑是2类DP主站;上位机安装CP5611通讯卡,所要连接的plc端口设定为PROFIBUS协议,通过PROFIBUS协议与PLC进行通讯。当中的详细组态步骤及其方法可以参考:当中的第二章节另可以参考:
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢!
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
上位机其实也是一个主站!三台PLC如果下面还挂DP从站的话,它也是主站!但是在你的硬件组态里面,做PROFIBUS-DP通讯的话,他用不着在硬件组态里面组态。
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 09:04:49
同意闷蛋的说法,WINCC肯定是主站(从485通信协议角度说)。楼主说的两个或者三个300PLC对WINCC电脑来说是从站。如果每个300还带了ET-200,则三个300对于ET-200来说是主站。就是说WINCC、3个300都是主站。组态的时候,无须考虑WINCC,把PLC自己那些东西考虑了就行了。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 13:05:09
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!西门子S7-300 PLC之间的Profibus-DP通讯的运用
1引言梅钢炼钢厂一台220 t/90 t/20 t铸造起重机(以下简称起重机)是20世纪80年代后期从意大利引进的一台旧起重机,该起重机机械结构采用四梁六轨结构,由220 t起升机构、90 t起升机构、20 t起升机构、主小车机构、副小车机构以及大车机构组成,该起重机所有机构采用直流调速系统。2010年,梅钢发现该起重机大车机构端梁出现了开裂现象,经本公司技术人员鉴定,该起重机大车端梁出现开裂的主要原因为:大车采用了直流调速系统,调速系统启动力矩大,响应时间快,是对端梁部分长时间冲击较大而造成的。在本公司技术人员的指导下,对该起重机端梁开裂部分进行修焊,同时由本公司对大车、主/副小车的调速系统进行重新设计改造,新设计采用ABB交流变频调速系统以及独立于原系统的S7-300PLC控制系统,交流变频调速系统与S7-300PLC采用Profibus-DP通讯进行逻辑控制。2原起重机PLC控制系统(简称原PLC系统)的组成原PLC系统由...&
(本文共3页)
权威出处:
1.引言Profibus应用领域包括加工制造、过程和自动化,如今已成为国际化的开放式现场总线结构,即EN50170欧洲标准和IEC61158国际标准的一部分,并且,在2006年11月成为我国现场总线标准。Profibus有Profibus-FMS(Fieldbus Message Specification),Profibus-PA(Process Automation)和Profibus-DP(DistribusPeripheral)三部分组成,其中Profibus-DP具有高速传送,价格低廉的特点,实现起来比较简单,主要用于分散设备间的数据传送。该总线物理层采用RS-485传送方式,传送速率可由9.6Kbps至12Mbps。一般用于自动化控制系统和现场设备间开关量的通讯。因此可满足全数字交直流调速系统对于快速的时间要求。目前80%以上的Profibus应用是基于Profibus-DP。SIMOVERT MASTERDRIVE...&
(本文共2页)
权威出处:
一、概述目前,PLC在工业自动化中有非常广泛的应用,上位机通过RS-485总线直接与现场仪表通讯。但RS-485总线方式抗干扰性弱,使得系统稳定性下降,调试复杂。本文介绍采用PROFIBUS-DP现场总线技术,下位机为抗干扰性极强的PLC,现场仪表通过SM6000-PROFIBUS通讯卡实时与PLC交换数据,再由上位机与PLC以太网模块组网通讯,这种通讯方式分布性、可靠性与可扩展性都得到了极大的提高。二、PROFIBUS协议简介PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。已广泛应用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通讯与控制的现场总线技术。PROFIBUS-DP最适合于高速数据传输(速率9.6Kbit/s~12Mbit/s)、可构建实现非常经济的设备层级网络,适用于现场控制器与分散智能I/O之间的通讯,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。以主从通讯(主站与从站间通讯)结合令牌通讯(主站之间通讯...&
(本文共5页)
权威出处:
引言西门子S7-300与S7-200之间的通讯方式包括profibus总线、MPI、以太网等,因MPI、以太网这两种通讯方式在应用上存在一定的局限性,比如MPI的通讯方式通讯距离和速率受到限制,而以太网的通讯方式受到区域性的限制,所以多数控制系统都采用profibus DP的方式进行通讯。1系统构成S7-300与S7-200之间采用profibus-DP进行通讯连接时,需要以下配置:(1)带profibus-DP接口的S7-300 PLC(如313C-2DP)。(2)每个S7-200 PLC应配置EM277通讯模块。(3)通讯电缆(有屏蔽)。(4)通讯接头(最好采用西门子公司的原装产品)。(5)编程软件MicroWin、SIMATIC STEP7。2硬件组态既然Profibus-DP是一种通讯标准,一些符合Profibus-DP规约的第三方设备也可以加入到Profibus网上作为主站和从站,绝大部分设备都可作为从站,只有一小部分...&
(本文共2页)
权威出处:
众所周之,起重机在各行业发挥着相当重要的作用,特别在重工业和物流业。随着工业的发展,传统的起重机控制系统已不能满足企业使用频率高、故障率低的要求了,取而代之的是由变频器和PLC等技术先进,性能更优越的电控元件组成的控制系统。在起重业,安川变频器和西门子PLC两者均有相当高的性价比,要是能将两者通过简便可靠的方式结合在一起,两者的性能将大大提高。那么如何实现两者的结合呢,为此,只有通过通讯的方式才能将两家不同的东西联系在一起。在此我们通过ProfiBus-DP现场总线的通讯方式,将两者结合。以下将通过我司2011年设计调试的一台额定起重量为63/10吨的桥式起重机的主起升机构为例,介绍S7-300PLC与安川变频器的ProfiBus-DP总线通讯。1 ProfiBus现场总线简介ProfiBus是由西门子公司开发的一个工业控制系统的现场总线标准,主要用于过程控制的分布式控制。ProfiBus家族包括ProfiBus-DP,Prof...&
(本文共1页)
权威出处:
空压机在工业生产中有着非常广泛的应用。Atlas Copco空压机内部采用了高效率的CAN总线,但是其无法和其他设备进行数据交互,因此用户无法更有效地控制监视压缩机的运行状况,这将成为远程集中监控的盲区。针对Atlas Copco空压机采用CAN总线的特点,西门子S7-300 PLC控制系统通过Profibus-DP总线实现对Atlas Copco空压机的远程监控。1 CAN网关用户配备了6台Atlas Copco空压机,均采用Elektronikon MK5控制器,并通过CAN总线进行多台空压机的联合控制。Atlas Copco公司配置了一块通信接口处理器(CAN网关设备)MK5 Gateway。其一方面作为CAN总线的一个节点设备[1],根据指令获取指定CAN节点(空压机)的参数和运行信息;另一方面作为Profibus-DP从站,接收DP主站过来的指令,根据DP主站指令返回空压机实时数据信息[2]。2网关通信协议2.1主从概...&
(本文共3页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-请问大家s7-200通过profibus-dp和上位机通讯,要不要编写通讯程序? - 中国亿万电器网 - Powered by LeadBBS 6.0
loading...
loading...
+175魅力175积分918经验2476文章11注册
请问大家s7-200通过profibus-dp和上位机通讯,要不要编写通讯程序?
请问大家s7-200通过profibus-dp和上位机通讯,要不要编写通讯程序?
+186魅力173积分1372经验6587文章280注册
200侧不需要对通讯编写程序
+34魅力33积分403经验2925文章33注册
不需要 可能你的上位机要加5611卡才行 如果用WINCC作上位机还需要OPC server
170经验1999文章19注册
挺蛋疼的做法...如果是200不需要纳入控制层的DP系统,只需要和上位机交换数据,这种做法无疑非常差
+503魅力503积分2828经验16975文章120注册
282经验4050文章6注册
200测不用编写,需要编写的是上位机的硬件架构组态。
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
长度不得超过255字
内容(最大25K)
是否是UBB代码
Alt+S或Ctrl+Enter快速提交
Powered by .S7-300PLC与200PLC之间的PROFIBUS-DP网络通信_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
S7-300PLC与200PLC之间的PROFIBUS-DP网络通信
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢两个S7-300之间进行DP通讯,用的是DP打包通讯。但是打包通讯每次最多能传送32个字节的数据,我一次要传_百度知道

我要回帖

更多关于 profibus dp总线 的文章

 

随机推荐