高层建筑29层、属于2类防雷,屋面避雷网格是否可以做暗敷的?我的工程图纸没明确明敷还是暗敷,问设计他说可暗敷,但是圆钢距顶面厚度不得大于2厘米,这是不可能实现的,圆钢上面有防水层,还有地砖,光是地砖厚度就超过了2厘米,再说圆钢也要在保护层内,不能紧贴者地砖哪?不知道哪个规范有相关规范,希望得到高人指点。谢谢了!
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:20:35
&&发表于&&|&
这个可以参考相关图集;屋面一般有保温层,敷设到保温层内即可。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:20:56
点赞
&&发表于&&|&
1、女儿墙处避雷带不应暗敷设;2、上人屋面暗设避雷带保护层厚度不大于50mm,满足要求。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:57:46
点赞
&&发表于&&|&
请问3楼的朋友,上人屋面暗设避雷带保护层厚度不大于50mm的规定在哪里?我有许多规范,都没找到。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:57:51
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066新款女性防摔手机壳,限时促销...防雷接地监理控制要点及措施
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
(一)施工质量事前监理控制
1.材料进场按规定进行抽样检测,检验结论应有记录,符合相关技术标准规定才能在施工中应用。
2.接地装置安装应按以下程序进行:
(1)建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模和浇捣混凝土;
(2)人工接地体:按设计位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地报敷设地下接地干线;
(3)接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,才能相互焊接;
(4)装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。
3.引下线安装应按以下程序进行:
(1)利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认才能支模;
(2)直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料等;
(3)直接从基础接地或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架,经检查确认,才能敷设引下线。
4.安装电工、焊工和电气调试人员等,应按有关要求持证上岗。
5.安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。
(二)施工质量事中监理控制
1.作业条件
(1)接地体作业条件
①按设计位置清理好场地。
②底板筋与柱筋连接处已绑扎完。
③柱基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。
(2)接地干线作业条件
①支架安装完毕。
②保护管已预埋。
③土建抹灰完毕。
(3)支架安装作业条件
①各种支架已运到现场。
②结构工程已经完成。
③室外必须有脚手架或爬梯。
(4)防雷引下线暗敷设作业条件
①建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。
②利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。
(5)防雷引下线明敷设作业条件
①支架安装完毕。
②建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。
③土建外装修完毕。
(6)避雷带与均压环安装作业条件
土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作业此项工作。
(7)避雷网安装作业条件
①接地体与引下线必须做完。
②支架安装完毕。
③具备调直场地和垂直运输条件。
(8)避雷针安装作业条件
①接地体及引下线必须做完。
②需要脚手架,脚手架搭设完毕。
③土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。
2.施工工艺
(1)工艺流程
引下线明敷
引下线明敷
避雷带或均压环
(2)接地体安装工艺
人工接地体(极)安装应符合以下规定:
①人工接地体(极)的最小尺寸应符合有关规定。
②接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。
③垂直接地体长度 不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。
④接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m,遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。
⑤当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
⑥接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔瞪缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
⑦采用搭接焊时,其焊接长度如下:
1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
⑧当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥浆全面保护。
⑨采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:
1)对金属腐蚀性弱;
2)水溶性成分含量低。
⑩所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。
(3)人工接地体(极)安装
①接地体的加工
根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用圆钢或者角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下,应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。
根据设计图的要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。
③安装接地体(极)
沟挖好后,应立即安装接地体和辐射接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接地钢管或角钢打劈,可加一护管帽套入接地管端,角钢接地可采用短角钢(约1 cm)焊在接地角钢即可。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离离地600 mm时停止打入。
④接地体间的扁钢敷设
扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电(气焊)焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100 mm。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。
⑤核验接地体(线)
接地体连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检,接地体材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等,均符合设计及现行国家有关技术规范要求,经检验合格后方可进行回填,分层夯实。最后,将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。
(4)自然基础接地体安装
①利用无防水底板钢筋或深基础接地体。
利用无防水底板钢筋或深基础做接地体,按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好。再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。
②利用桩基及承台钢筋做好接地体,按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查,并应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。
(5)接地干线的安装
①接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿。
②接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。
③接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)。
④接地干线距地面应不小于200 mm,距墙面应不小于10 mm,支持件采用40 mm×4mm的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为1m,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m。
⑤接地干线敷设应平直,水平度与垂制度允许偏差2/1000,但全长不得超过10mm。
⑥转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2倍。
⑦接地干线应刷黑色油漆,油漆应均匀无遗漏,但断接卡子及接地端子等处不得刷油漆。
(6)接地干线安装
接地干线应与接地体连接的扁钢相连接,它分为室内与室外连接两种,室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷,但部分设备连接的支线需经过地面,也可以埋设在混凝土内。具体安装方法如下:
①室外接地干线敷设
1)首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并将断接卡子及接地端子装好。
2)敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。挖沟要求见同前,然后将扁钢放平埋入。回填土应压实,接地干线末端露出地面应不超过0.5m,以便接引地线。
②室内接地干线明敷设
1)预留孔与埋设支持件
按设计要求尺寸位置,预留出接地线孔,预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6mm以上。其方法有以下三种:
a:施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内,当混凝土还未凝固时,抽动扁钢以便待凝固后易于抽出。
b:将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内,预留孔距墙壁表面为15~20mm。
c:保护套可以用厚1mm以上铁皮做成方形或圆形,大小应使接地线穿入时,每边有6mm以上的空隙。
2)支持件固定
根据设计要求先在砖墙(或加气混凝土墙、空心砖墙)上确定坐标轴线位置,然后随砌墙块预制方孔,而后将支持件放入孔内,同时洒水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使用。现浇混凝土墙上固定支架,先根据设计图要求弹线定位、钻孔,支架做燕尾埋入孔中,找平正,用水泥砂浆进行固定。
3)明敷接地线的安装要求
a:敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修,并便于检查。
b:接地线应垂直或水平敷设,也可与建筑物水平倾斜敷设,在直线段,不应有高低起伏及弯曲情况。
c:接地线沿建筑物墙壁水平敷设,离地面应保持250~300mm的距离,接地线与建筑物墙壁间隙应不小于10mm。
d:明敷的接地线表面应涂以15~100mm宽度相等地绿色漆和黄色漆相间的条纹,其标志明显。
e:在接地线引向建筑物内的入口处或检修用临时接地点处,均应刷白色底漆后标以黑色符号,其符号标为“〨”标志明显。
4)明敷接地线安装
当支持件埋设完毕,水泥砂浆凝固后,可敷设墙上的接地线。将接地扁钢沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁钢固定,经过隔墙时穿跨预留孔,接地干线连接处应焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求。
(7)避雷针制作与安装
①避雷针制作与安装应符合以下规定
1)所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
2)采用镀锌钢管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm。
3)避雷针应垂直安装牢固,垂直度与允许偏差为3/1000。
4)焊接要求应符合有关规定,并清除药皮,刷防锈漆。
5)避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
a:独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢;
b:屋面上的避雷针一般宜采用直径为25mm镀锌钢管;
c:水塔顶部避雷针采用直径25mm或直径40mm的镀锌钢管;
d:烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢直径为40mm镀锌钢管;
e:避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度为4mm。
②避雷针制作
按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如针尖采用钢管制作,可先将上节钢管一端锯成锯齿形,用手锤收尖后,进行焊缝磨尖,涮锡,然后将另一端与中、下二节钢管找直,焊好。
Tag:..相关内容
电气安全热点内容
6757548119367153453224472243882250620536
电气安全推荐内容
07-1507-1507-1507-1507-1507-1507-1507-15
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总48页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:20积分
0人评价19页
0人评价11页
0人评价11页
0人评价13页
0人评价11页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
下载:20积分你的位置: 》
省物价局关于规范防雷装置安全检测收费的通知
甘价费〔号
省气象局:
&&& 你局《关于进一步规范防雷技术服务收费项目及标准的函》(甘气函〔号)收悉。根据《甘肃省气象灾害防御条例》规定,现将防雷装置检测收费有关事项通知如下:
&&& 一、《建筑物防雷设计规范》规定的建(构)筑物,生产、储存易燃易爆物品的场所,计算机网络,通信和广播电视设施,电力设施以及公共场所易遭受雷击的设施,应当安装防雷装置,并定期检测。定期检测收费项目和收费标准等按附件一规定执行。
&&& 二、新建、改建、扩建建(构)筑物防雷装置随工和竣工检测收费项目和收费标准等按附件一规定执行。
新建、改建、扩建建(构)筑物防雷装置随工和竣工检测项目和检测内容按附件二规定执行。应当进行随工和竣工检测的新建、改建、扩建的建(构)筑物范围按中国气象局发布的《防雷装置设计审核和竣工验收规定》执行。
&&& 三、防雷装置定期检测和随工、竣工检测收费标准适用于取得气象主管机构认定的防雷装置检测资质的单位。
&&& 四、接此通知后,收费单位请及时到物价部门办理《收费许可证》变更手续,并按时参加《收费许可证》年审。
&&&& 五、本通知自发出之日起试行2年,试行期满前2个月报省物价局重新审核批复。此前有关防雷检测收费规定即行废止。
&&&& 附件:1.防雷装置安全检测收费项目和收费标准
&&&&&&&&&& 2.防雷装置随工和竣工检测项目和检测内容
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 二○○九年十一月二十三日
防雷装置安全检测收费项目和收费标准
收& 费& 项& 目
一、防雷装置定期检测费
1、建(构)筑物防雷装置检测
一类防雷建(构)筑物
建(构)筑物防雷分类、检测点布点及检测内容按《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T2)和《建筑物防雷设计规范》(GB00)年版)规定执行;
计算机房安全分类、检测点布点及检测内容按《计算站场地安全要求》执行(GB9361-88)。
二类防雷建(构)筑物
三类防雷建(构)筑物
2、计算机房防雷检测
3、卫星接收天线电视专用发射天线防雷接地
二、新建、改建、扩建建(构)筑物防雷装置随工和竣工检测费
一类防雷建(构)筑物
元/平方米(建筑面积)
建筑物的防雷分类按《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T2)和《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000版)规定执行;
不能按面积计收费用的可按检测点收费。
二类防雷建(构)筑物
三类防雷建(构)筑物
三、雷击风险评估和灾害鉴定费
双方协商议定
防雷装置随工和竣工检测项目和检测内容
一、接地部分
检& 测& 内& 容& 及& 标& 准
桩利用系数
新建建筑物桩利用系数a=用作接地体的桩数/建筑物总桩数。
例如:新建建筑物总桩数共120条,若全部用作接地体,则利用系数为120/120=1;而只用90条桩作接地体,则利用系数为90/120=0.75。
最深桩和最浅桩的深度,单位为米,取一位小数。例:深21.5m,浅14.0m。
检查桩直径是否符合设计要求。
桩主筋直径
检测桩主筋的直径,例:螺纹钢Ф20,圆钢φ18。
利用主筋数
检测单桩实际被用作基础接地体的主筋数量。
一般为4条,最少不少于2条。
电阻平衡度
检测与引下线相接各单桩的主筋接地电阻值,并计算其平衡度:接地电阻平衡度=单桩内各主钢筋中接地电阻最大值/接地电阻最小值,同时应符合规范要求。
要求平衡度为1,否则应加短路环。
土壤电阻率
用四极法实测土壤电阻率。
地下水离地面的深度,取一位小数。
测量建筑物地面四周与相邻建(构)筑物的水平距离。
桩主筋连接
检查承台与桩焊接质量:桩应有四条主筋,分别有两条与承台配筋上层和下层搭接焊。单边焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双边焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。
承台与引下线(柱主筋)
检查承台与引下线(柱主筋)焊接质量:柱内两主筋分别与承台的上层、下层相焊接。单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。
每根引下线在-0.5m以下钢筋表面积总和
按照防雷类别计算每条引下线在-0.5m以下钢筋表面积总和:
二类按S≥4.24Kc2公式计算;三类按S≥1.89Kc2公式计算。
地梁主筋与引下线(柱主筋)连接
检查地梁主筋与引下线(柱主筋)焊接质量:两条引下线主筋要与地梁主筋焊接。单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。
地梁与地梁之间主筋连接
检查地梁与地梁之间主筋焊接质量:单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径;连接不少于2根。
检查地梁主筋与箍筋连接情况。
检查首层基础是否按设计要求预留接地,引出长度不小于0.2m。
接地体接地
自然接地体的一般要求R≤1Ω;人工接地体的第一、二类≤10Ω,第三类≤30Ω。
要求用作防雷引下线柱筋每层至少有一条箍筋与柱主筋相焊接。
预留等电位
检查首层及地下是否按设计要求预留等电位接地端子,引出长度不小于0.2m。
二、引下部分
检& 测& 内& 容& 及& 标& 准
引下线连接
检查引下线连接质量:柱主筋引下线选定对角的两条主筋,由承台、地梁至屋面与避雷带连接,中间搭接符合设计要求。
引下线间距
一类平均间距不大于12m,二类平均间距不大于18m,三类平均间距不大于25m,且边角、拐角设置的引下线应符合规范要求。
引下线利用
检查利用柱主筋作为引下线的钢筋数,并标出其直径大小。
预留等电位
检查各层是否按设计要求预留等电位接地端子。
引出长度不小于0.2m。
均压环设置
检查均压环是否按设计敷设,一类30m,二类45m,三类60m高度以上应设置均压环, 并与作为引下线的主筋相连接。
均压环与引下线
(柱主筋)连接
检查均压环与引下线(柱主筋)连接状况:扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接,双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍,单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件。焊接部位应做防腐处理。
金属门(窗)、栏杆与均压环连接
金属门(窗)框、栏杆及大型金属物应就近与均压环作等电位连接,连接不得少于两处。
金属门(窗)、栏杆与均压环过渡电阻
检测金属门(窗)框、栏杆及大型金属物与均压环的电气通路情况,过渡电阻不大于0.03Ω。
三、接闪部分
检& 测& 内& 容& 及& 标& 准
避雷网格尺寸
一类:不大于5m×5m或4m×6m;
二类:不大于10m×10m或8m×12m;
三类:不大于20m×20m或16m×24m。
检查网格敷设方式和材料规格:明敷圆钢直径≥φ8,暗敷圆钢直径≥φ10;明敷扁钢截面积≥48mm2,暗敷扁钢截面积≥100mm2,厚度≥4mm。
避雷网格焊接
检查焊接质量:扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接,双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍,单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件。焊接部位应做防腐处理。
检查明敷避雷网格的防腐措施。
避雷网格与
引下线连接
检查网格与引下线连接的质量:扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接,双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍,单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件。焊接部位应做防腐处理。
天面预留接地,以备天面电气设备及其他设施接地使用,检查是否符合设计要求。
避雷带与引
下线的连接
检查避雷带与引下线的焊接情况:引下线主筋与避雷带焊接其搭接长度是否符合要求。扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接,双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍,单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件。焊接部位应做防腐处理。
避雷带材料
检查避雷带敷设方式和材料规格:明敷圆钢直径≥φ8,暗敷圆钢直径≥φ10;明敷扁钢截面积≥48mm2,暗敷扁钢截面积≥100mm2,厚度≥4mm。
避雷带支持卡间距、高度
检查支持卡间距要求:直线处不应大于1.5m,拐角处不应大于0.5m,高度为10--15cm。保持避雷带稳定牢固。
避雷带防腐措施
检查避雷带的防腐措施,是热镀锌还是涂漆。
伸缩变形补偿
避雷带跨越伸缩缝、变形缝有无补偿措施,按U形连接。
避雷带接地电阻
检查避雷带与接地体的等电位连接,标准同接地体接地电阻值R。
避雷针材料、
针长1m以下:圆钢≥φ12mm,钢管≥φ20mm;
针长1~2m:圆钢≥φ16mm,钢管≥φ25mm;
烟囱顶上的针:圆钢≥φ20mm,钢管≥φ40mm。
避雷针安装高度
检测避雷针安装的实际高度。
避雷针保护范围
计算避雷针保护范围。
避雷针连接形式
建筑物屋面避雷针应与避雷带或引下线相互连接,连接点成弧形搭接,且不少于两处。
避雷针接地电阻
检查避雷针与接地体的等电位连接,标准同接地体接地电阻值R。
四、等电位连接部分
检& 测& 内& 容& 及& 标& 准
突出屋面金属物与屋面预留接地端子或避雷带(针)相连
屋面所有金属设备应与屋面预留接地端子或避雷带(针)并联连接,连接不得少于两处,不能串联连接。连接板材料、规格应符合规范要求。
金属管道的顶端和底端与防雷接地装置连接。
电梯导轨接地,每条至少顶部、底部两处接地。
检测控制柜、线桥架、曳引机、配电箱接地。
高低压联合变压器接地
测量接地电阻值,R≤4Ω。
低压配电重复
接地与保护接地
测量接地电阻值,R≤4Ω。
强、弱电竖井桥架、箱体
测量接地电阻值。
地下金属供水
检查是否同建筑物防雷接地装置相连,并测量接地电阻值。
地下燃气管道
与其它金属
管道的距离
地下燃气管道离建筑物基础≥0.7m,离供水管≥0.5m,离排水管≥1.0m,离电缆≥0.5m,地下燃气管道离其他管道或电缆(套管)的最小净距≥0.15m。燃气管道进出建筑物处必须与防雷接地装置连接。
五、电源避雷器部分
检测内容及标准
依据设计图纸要求,检查架空或埋地。
高压避雷器
检查产品型号。
依据设计图纸要求检查架空或埋地,埋地深度应符合设计要求。
低压避雷器
检查低压避雷器安装是否符合设计要求。检查产品型号及其残压、保护电压、漏电流、通流量、启动电压、安装连接及防爆阻燃情况。
按实际情况分为一、二、三、四、五级保护进行检查。
避雷器接地
检测实际接地、接零电阻值。