主车库顶板回填土区车库顶板回填土至管顶0.7DN什么意思

市政管道管顶50cm以下为什么要回填砂石_百度知道管顶50以上至路床回填 - 复制_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
管顶50以上至路床回填 - 复制
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢建筑施工图中压重回填区中的标高后面的s是什么意思_百度知道回填方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩16页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢给排水工程分区
查看: 3018|回复: 27
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分566帖子
一星工程师, 积分 566, 距离下一级还需 84 积分
刚刚接手一个小区的雨水、污水管道安装工程,采用的是HDPE管。甲方要求沟槽回填中砂至管身1/2处,但公司想直接回填开挖土。请教各位大侠,管道安装完成后,直接回填开挖土至路面---&用勾机走几遍---&冲水---&再用勾机走压实,这样可以行不?这样会不会导致HDPE管变形破裂呢?
十万火急!!小弟先谢了!!!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分2400帖子
五星工程师, 积分 2400, 距离下一级还需 100 积分
首先应确定原土是否符合回填要求,这个就不多说了,施工验收规范上都有很明确的要求。
其次楼主说的工序中,回填部分不能一次回填到路面,需分层回填,否则压不实。
最后,既然建设方这么要求了,那就用砂填吧。呵呵,应该差不了几个钱的!
我们这里一般是要求用石粉或黄沙回填到管顶以上50cm,其它采用符合要求的均质材料回填!
上述意见希望能帮到楼主!
轻拿轻放,举重若轻!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
你这段话问题很多。
1、柔性管道一般采用柔性接头而且采用柔性基础,所以一般用中粗沙的基础,规范中不存在采用原土作为基础的情况;
2、回填的角度(90、120、180)根据图集还有管道的环刚度选择,其实用了HDPE管也不用在乎中粗砂的钱了,不然就用钢筋混凝土管算了;
3、管顶以上50cm内不许采用大型机械压实,会压坏管子的;回填是也要分层碾压,单层在10-20cm,且管道两侧土高差不要超过20
4、回填土具体采用什么土,是根据压实度要求来的,设计单位要求你的要适度达到90%,如果你的原土最大的压实度只要70%,那是不允许的,很明显为难施工单位,而且原状土中如果含有大颗粒的砖石也会压坏管子;
把规范翻给业主看吧。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分75帖子
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
规范上有明确的要求的。楼上说得很详细啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分760帖子
别偷工减料,按设计要求敷设。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分566帖子
一星工程师, 积分 566, 距离下一级还需 84 积分
感谢沙发和板凳的建议!!
我是做施工的,但是是半路接手。之前做工程量和签合同我都没有参与,做工程量的同事以为回填原土就OK,所以没算回填砂的工程量进去。管道比较大(DN800和DN700),如果回填砂的话会严重超预算的! 这钱还得我们公司出,破产都有份啊~
我也请教过一个来本地做污水工程的香港工程师,他说如果回填原土的话,密实度不够。如果有重型车一压就会压扁了管道。听了后我心里就更加没底了
规范说是这样说,但是估计不是所有人都按照规范这样做的吧?有没有人试过回填原土又出事的呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分760帖子
还真是天真,出事估计不会,但那样做业主监理会同意么,验收能通过么
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分566帖子
一星工程师, 积分 566, 距离下一级还需 84 积分
回复【求教】HDPE管沟槽回填 7# 的帖子
业主也是一知半解,态度不强硬。
至于监理,就更加容易,他们对于这方面几乎不管。
我最担心的是管道变形、垮掉,这个工程就完蛋了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
1、不要再想用原土基础的事情,是违反规范要求的,监理不允许,业主和设计单位都不会允许;
2、必须改为砂,具体的基础形式按设计图纸去做;
3、一般小区的污水管径不可能很大,DN300就不错了,你的那些DN700和DN800的应该是雨水管道;
你应该做的:
1、看看你们的合同是固定单价合同还是总价合同,单价合同最后是要核工程量的;
2、大管径不宜用HDPE管,太不实惠,鼓励(怂恿)业主变更成钢筋混凝土管,那样会有转机;而且雨水管道完全没必要用HDPE管,浪费。我觉得开发商会同意的,毕竟你们省钱了。
3、实在不行的话,你们只能少挣点了,施工单位亏钱,我一般不信。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分221帖子
四星助理工程师, 积分 221, 距离下一级还需 29 积分
市政的东西我还是要学习一下的。