施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题:1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。对电气不太了解,希望知道朋友告知。谢谢。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:20:16
&&发表于&&|&
个人认为,楼主的标题就存在错误,没能理解重复接地的概念!为什么要实行重复接地:在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。给个网址百度百科/view/1723186.htm
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:20:35
&&发表于&&|&
施工用电都是临时用电吧?电气重复接地后建议采用TN-S系统,以后都是5芯配线。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:20:42
&&发表于&&|&
1、施工临时用电应采用TN-S系统,此系统从变压器到总配电箱、总配电箱到分配电箱均为三相五线。 此时在总配电箱处仍然需要对PE线进行重复接地。 2、如果采用TN-C-S系统,则从变压器到总配电箱为三相四线,须在总配电箱电源进线端对PEN线进行重复接地,同时引多一根PE线到下一级配电箱。 3、所有配电箱及用电设备的平常不带电金属外壳均须与PE线可靠连接。 4、采用TN-S(TN-C-S)系统供电的用电设备,其外壳与PE线可靠连接(接零保护)后,不能同时进行接地保护,否则一旦漏电,会在用电设备上产生更大的电压降(更会死人的啊)。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:20:12
&&发表于&&|&
[quote]以下是引用zhongcong在 22:17:00的发言:施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题:1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。高压输电只用4线没有接地线,变压器需要设置接地极,在现在工程中临时用电中一般不允许使用3相4线,只准用3相5线,从变压器到中配电箱5线中的接地线与变压器的接地连接成为3相5线。 1、变压器到总配电箱一般不允许用3相4线吧! 2、总配电箱不管是不是5线,都应该设置单独接地(重复接地) 3、4、因为临时用电多为加工场所,从安全方面考虑,在与总配电箱PE线连接后,所有的配电箱与设备外壳都要重复接地。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:29:12
&&发表于&&|&
[编辑本段]什么是重复接地  重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。  零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。[编辑本段]关于接地概念  一、种类   1、防雷接地:   为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。   防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。   2、交流工作接地   将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。   工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。   3、安全保护接地   安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。   4、直流接地   为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。   5、屏蔽接地与防静电接地   为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。   6、功率接地系统   电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地   二、要求   1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;   2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;   3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;   4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;   5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。   三、智能大厦接地系统的设计   1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。   2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。   3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。   4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用 35铜芯绝缘线,穿钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。   5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,在TN-S系统中就是中性线N。   6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排[编辑本段]为什么要实行重复接地?  在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。[编辑本段]需要进行重复接地的地点有  (1)室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处,零线应重复接地。(2)高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。(3)电缆或架空线路……  另外资料请参考:  保护接地、保护接零、重复接地、工作接地  保护接地、保护接零、重复接地、工作接地的定义各是什么?  工作接地的定义:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地 。   重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。   保护接地的定义:保护接地将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。   保护接零的定义:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:29:16
&&发表于&&|&
以下是引用zhongcong在 22:17:00的发言:施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配...建议楼主看看JGJ46-2005,施工现场临时供电安全
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:35:40
&&发表于&&|&
只有TN-C系统零线需要重复接地的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:53:13
&&发表于&&|&
又复习了一遍
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:26:39
&&发表于&&|&
以下是引用zhongcong在 22:17:00的发言:施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配...施工现场用电要求为TN-S系统,也就是说从变压器引下线就应该是五线制,要是现场条件实在不允许的话,那到你现场总配电箱处对PEN线进行重复接地,之后N线和PE必须严格分开,并按规定距离对PE线进行重复接地。必须保证接地电阻应不大于10欧姆。施工现场所用机械有可能带电的外壳都必须接PE线。楼上的几位所提供的信息你仔细看看就明白了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:08:14
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
进入本组如同亲临施工现场,施工经验秒涨!不管你是遇到了安装调试问题还是用电安全问题,只要与施工有关系的话题,进这就算进对了!
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
您不是VIP,没有查看大图的特权
升级VIP免费在线查看大图
:&400-900-8066三相五线 -
什么是三相五线
包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。三相五线制接线图
地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。
注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路
规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。
一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。
三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
三相五线 -
三相五线特点
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的完全具备安全和可靠的基准电位.
三相五线 -
三相五线制
三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。 三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接。
现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地。
为本词条添加和相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
您也可以使用以下网站账号登录:
此词条还可添加&
编辑次数:7次
参与编辑人数:5位
最近更新时间: 17:17:23
贡献光荣榜低压三相四线和三相五线制供电系统中性线和保护接地线截面的选择--《供用电》1998年06期
低压三相四线和三相五线制供电系统中性线和保护接地线截面的选择
【摘要】:正 低压380/220 V供电系统有三相四线(TN—C)和三相五线(TN—S)制。三相导线和电缆的截面取决于所供照明和动力负荷的大小,而中性线(N)和保护接地线(PE)截面的选择,意见不尽一致。笔者根据多年在电工理论教学及建筑电气设计方面的经验,谈谈个人的看法。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM862【正文快照】:
低压 380/220 V供电系统有三相四线____。t、_2___,、___一 ———一‘“——”””—”””“”—”“—”性线电流(IN)午相电流(I。)。而且S。t S.(TN—C)和三相五线(TN一S)制。二相导线和~3’”—“’“”””“”“——”‘”一’电缆的截面取决于所供照明和动力负荷的
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
陈建党;[J];农村电工;2004年10期
李振东;[J];东北电力技术;1998年05期
董文波;[J];农村电工;1998年05期
王德正;;[J];电器工厂设计;1998年01期
苏连哉;[J];汽车电器;2000年01期
姜洪斌;[J];大众用电;2000年03期
李燕,路文梅;[J];河北工程技术高等专科学校学报;2004年03期
许志华;[J];工程建设与设计;2005年02期
公德祥;[J];农村电工;1994年09期
高翔;;[J];农村电工;2007年04期
中国重要会议论文全文数据库
杨丽;杨在塘;;[A];展望新世纪消防学术研讨会论文集[C];2001年
孙韶光;吴恩远;;[A];2005年度山东建筑学会优秀论文集[C];2005年
卢兴来;;[A];中国气象学会雷达气象学委员会第三届学术年会文集[C];2008年
薛郁;戴世强;谢腊兵;;[A];自然、工业与流动——第六届全国流体力学学术会议论文集[C];2001年
王军;;[A];山东省石油学会油田电力、通信及自动化技术研讨会优秀工程技术论文集[C];2009年
王鸿玲;许晓丽;左宏伟;;[A];首届山东材料大会论文集(建筑材料篇)[C];2007年
郝明;;[A];山东电机工程学会第五届供电专业学术交流会论文集[C];2008年
刘国庆;;[A];第二次计算机安全技术交流会论文集[C];1987年
宋寅璞;宋颖;;[A];第六次全国计算机安全技术交流会论文集[C];1991年
邹军以;吴铁铮;;[A];中华医学会医学工程学分会全国医疗器械应用技术评价暨医学影像技术研讨会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库
李泽坚;[N];中国电力报;2006年
河南沁阳电业局
任家印;[N];中国电力报;2007年
中国中铁建工集团北京分公司
蔡建国;[N];中国建材报;2008年
郭雷;[N];中国电力报;2007年
;[N];中华建筑报;2007年
江苏 宗成徽;[N];电子报;2010年
唐山市规划建筑设计研究院
王春燕;[N];中华建筑报;2003年
苏成富;[N];电子报;2008年
姚肇祺;[N];电子报;2001年
水城县煤炭局
李治权;[N];贵州政协报;2007年
中国博士学位论文全文数据库
杨红昂;[D];中国科学技术大学;2006年
崔延美;[D];中国科学院研究生院(国家天文台);2007年
王葵;[D];山东大学;2008年
汤朝灵;[D];中国科学技术大学;2009年
陈孙艺;[D];华东理工大学;2006年
董惠敏;[D];大连理工大学;2008年
张桂斌;[D];浙江大学;2001年
张冠英;[D];河北工业大学;2011年
陈红兵;[D];合肥工业大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库
梅海楠;[D];中国地质大学(北京);2013年
饶玲娜;[D];武汉大学;2004年
刘孟恺;[D];西南交通大学;2010年
董菲;[D];大连交通大学;2012年
申明;[D];西安理工大学;2007年
秦晓灵;[D];北京交通大学;2007年
马德明;[D];西南交通大学;2008年
宋祺鹏;[D];华北电力大学(北京);2009年
王宗达;[D];燕山大学;2013年
李建超;[D];山东大学;2008年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号家庭用地线是否安全接地,如何检测
家庭用地线是否安全接地,如何检测
我家新建的房子是五层,下面四层都是用来出租给流动人口的,四楼以下住了三十二个人。为了安全,我特意的检查了一下电源线,打开电表箱,我发现楼上的地线总线接到一楼电表箱就没有接到地下了,一楼电表箱没有任何可以接地电源线。在使用过程中,如电线锅等电器使用过程,出现了几次漏电保护器跳闸的现象。我发现地线没有接地后问水电工,他说有漏电保护器跳闸的现象就说明地线已经安全接地了,并且坚持说电表箱已经接地线了,我现在是疑惑重重的,不知道如何办,因为我没有基本的用电常识。
现在我有几个疑问需要各位老师的详细解答:
1、地线在家庭使用中的作用有哪些?
2、如何自己检测地线是否安全接地,请专业的人员如何检测地线是否安全接地,接地的效果如何判断出来?
3、我想请修电视机的人来检测,你们看修电视机的人有没有这个能力?
4、是不是每一层的每一插座都需要检测地线,如何检测比较便捷?
根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)
在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线。
现在,尽量从你能够理解的角度回答你的问题:
1. 你发现楼上的地线总线接到一楼电表箱就没有接到地下了,可是水电工坚持说电表箱已经接地线了,你要让他指明电表箱的地线在哪里,电表箱安装在墙上或墙内,不能视为可靠接地,并且,你家的地线应该通过专用的接地极接地,不能依靠电表箱体接地。
2. 电线锅(电饭锅)等电器曾出现了几次漏电保护器跳闸的现象。水电工说有漏电保护器跳闸的现象就说明地线已经安全接地的说法是不正确和不科学的,我们要求的是地线可靠接地,接地的程度是有标准的,我们不能以电饭锅导致保护器动作来判断接地线是否符合标准,何况保护器动作不只是因为线路漏电这一个原因呢!只能使用专用的仪表,这就是“接地电阻摇表”
3. 地线,在家庭使用中,可以认为它起着“有备无患”的作用,从安全防护方面考虑,决不可忽视。
很多的家用电器有金属外壳,由于其他原因,金属外壳可能带电,而金属外壳经常被使用人接触,这样就可能发生危险,但在金属外壳可靠的接地后,发生金属外壳带电时,漏电保护器就能够快速断开电源,避免危险发生。在没有漏电保护器时,也由于带电的金属外壳可靠的接地,使接触外壳的人减轻或避免危险。
4. 关于检测地线是否可靠接地,应请专业的人员进行,也可以请会使用&接地电阻摇表&的修电视机的人。检测时,注意断开电源进行,接地电阻数值不可以大于4欧姆,越小越好。
如果你本人,只能现场检验,可以使用3极插头,在中间和左边(面对3个极)的极引出2条导线,接到一个小台灯上,如果当3极插头插到3孔插座时保护器动作断电,说明你家的地线已经接地,但并不保证符合接地标准,可以在每一层的每一插座都这样检验。但不建议没有电气知识的人制作上述工具。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
个人感觉,底线的作用是防止静电,和雷击的,因为电脑如果不借底线你麽起来感觉麻麻的,底线安全接就是吧他埋在地下,楼里的暖气下水道什么的是容许接底线的,电视机的?不清楚,拿个测量仪器对你家的个个电器的外表试验,就能看出来,仪器便宜的50块钱,是不是每层楼都用我认为电是一根线进来的就不用
有关地线的问题先说说它的组成:
红的是火线; 也就是(L)
蓝的是零线,也就是(N)
黄与绿相绞的线就是地线,用(PE)表示
①地矛线,就是地面以下的部分,
②是材料,一般是用钢筋棍,规范上是用50X10毫米的渡锌铁板,尾端做成丁字形深埋地下2米以下,
③裸露地面上的部分用绝缘套保护。
㈠在电器短路故障的时候
㈡发生连线的时候
㈢电器的机壳有导电的现象时,它能有效的把电源传到地下,不会损坏人或机器。有的人认为上面装的有空气开关没有事了,这是不对的,空气开关是有保护能够及时断电。但是地线是不经过空气开关的,而且它属于机器性的,也会有损坏及老化的过程,
㈣在电器件内有连线、短路、机壳带电时地线就可以把电源传下去,输入给大地扩散出去,达到保护人和机器安全的,在这它的最大作用是导线。
2.用表打火线和其中一条线,如果有电压(220)则为零线,反之为地线。用万用表测量火线与零、地线间的电压,地线通过大地在变压器低压侧与零线相接的,有一定的地阻(≥4Ω),比零线的线路电阻相对大较多,地线会有一定的电压降。所以,火线与地线间的电压略低于火线与零线间的电压。(因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。)
3.应该知道,但不好说。电气和电子中的地线作用是不一样的,在电气技术中,地线的主要作用是起到安全保护作用,在无线电与电子技术中,地线的主要作用是防止干扰与提高无线电波的辐射效率。
4.首先是不是你自己装的,或者是那个电工装的,了解一下;地线带电,前提是地线接地不良,另外还要有火线和地线相通,要同时满足这两种情况。如果连接点不是焊接,而是用螺丝拧住,时间一久就容易生锈造成连接不好,就导致地线接地不良。呵呵,知道如何查看了吧.
你提的家用电器的接地问题是大多数家庭所忽视的用电安全问题。也是在民用电中所涉及的用电知识不足而危及人身安全的重要问题。
家用电器的安全保护措施主要是人接触电器外壳接地并且要接地良好。接地措施作为一种保护措施在一定程度上降低了发生触电事故的机率。但是大多数用户及部分住宅电气施工人员,对家用电器“接地”的正确方法不太了解,因此,在国家标准 GB5《家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求》中对电器接地的要求是:万一绝缘失效可能带电的器具的易触及金属部件,应永久并可靠的连接到器具内的一个接地端子,或器具输入插口的接地触点。
接地只是对于外壳为金属的设备才有要求,非金属外壳的设备通过具有加强绝缘的塑料外壳来进行保护,因此此类设备是不需要采取接地保护的。家用电器在正常状态时,其金属外壳和其内部带电部分是相互绝缘的,金属外壳不带电的。当家用电器绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,那么金属外壳就会带电,并有一定的对地电压。当该电压超过安全电压时,人们触及外壳就会发生触电事故,危及人身安全。当金属外壳通过接地线与建筑物中的地线并与大地导通时,电流就不会通过人体,从而保护了使用者的安全,因此“接地”是一种安全技术保护措施。
家用电器如何接地:
在安全使用家用电器之前首先要确认家中的电源地线是否安全并可靠地与大地相连接,如果家中的接地线没有接好,电器自身接地再完善也起不到保护作用。如果是配备的电源线本身带接地线,用户要考虑的只是家中的电网地线是否已经安全接地了。如果有用户能自己更换的电源线,那一定要使用带有接地线的电源软线。在没有专门接地电源线的情况下,可以将电器的金属外壳通过普通导线和家中的自来水管连接,起到暂时保护的作用。对于电器的接地,只是一种附加保护措施,安全使用家用电器不能完全依靠接地保护,只有做好了接地保护并掌握一定的安全用电常识、养成良好的用电习惯才能真正做到安全使用家用电器。
(以下内容对于非专业人员可能难懂)在我国,家用电器一般都用220V交流电源。供电电网分两种:变压器低压中性点接地和不接地的380/220V 三相四线电网。前者也称直接接地电网,后者也称对地绝缘电网。保护接零适用于直接接地电网,保护接地适用于对地绝缘电网。若将两者误用或者将两者混用于同一电网,皆不能起到安全保护作用,反而有可能引发其他的危险。
对于家用和类似用途电器的接地极其接地电阻的要求,在GB5中《 家用和类似用途电器的安全》( 第一部分 通用要求)有明确要求:接地端子或接地触点与接地金属部件的连接,应具有低电阻值。
具体测试要求为:
从空载电压不超过12V(交流或直流)的电源取得电流,并且该电流等于器具额定电流1.5 倍或25A(两者中取较大者),让该电流轮流在接地端子或接地触点与每个易触及金属部件之间通过。
在器具的接地端子或器具输入插口的接地触点与易触及金属部件之间测量电压降。由电流和该电压降计算出电阻,该电阻值不应超过0.1欧。
  1、地线在家庭使用中的作用有哪些?
  是为了防止万一电器 发生漏电时,保障人员的安全。白色家电都必须将外壳接地,如:冰箱、空调、微波炉……黑色家电大多是塑料外壳,通常不用接地线,如:彩电、音响、碟机……
  2、如何自己检测地线是否安全接地,请专业的人员如何检测地线是否安全接地,接地的效果如何判断出来?
  专业人员用专用的接地电阻测试仪,能测量地线的接地电阻值,必须使接地电阻小于等于规定值。地线接地电阻过大,保护作用就差。
  3、我想请修电视机的人来检测,你们看修电视机的人有没有这个能力?
  电视机本身不需接地线。请修电视机的人来看地线,显然是请错了人。应该请合格的电工。
  4、是不是每一层的每一插座都需要检测地线,如何检测比较便捷?
  不需要对每一个插座都测量地线。只要整幢房子的地线测量合格了,这个接地线就是全格的。从地线引入到各户,再到各个插座,只要检查地线的接线头处是否接触良好。
——★1、【特别注意】现在的供电系统,与十几年前的情况不同,所谓的保护地线是不存在的。为了安全,现在使用的保护线都为【保护零线】。
——★2、“地线【应该是保护零线】在家庭使用中的作用有哪些?”——有两种情况:①、当家用电器出现漏电时,可以使“漏电保护器”掉闸,及时切断电源,起到保护作用。②、另外,当漏电保护器失灵时,漏电电流会通过接在外壳上的零线形成回路,使空气开关因过电流而跳闸(或烧断保险)。
——★3、“如何自己检测地线......”——这里介绍一个简单、实用的判断方法:因为保护零线是由变压器端直接提供【与工作零线不可使用一条线,这点非常重要!】你可以看看“一楼总电表箱”的进线(较粗的总线),有一根“黄、绿相间”的导线是否直接连到表箱的外壳上?如是,则正常。(“黄、绿相间”的导线是国际上规定的保护零线标志,也称为PE线)
——★4、“请修电视机的人来检测......”是没有必要的,非专业人士也是没有资格的。
——★5、“是不是每一层的每一插座都需要检测地线......”——应该说只要正确地安装了保护零线,基本上就不会有太大的问题。房间内的个别插座接线是否正确,属于装修的质量范畴。
刚巧看到你这个问题,正是我的专业,所以跟你解释一下。
首先要说明的是漏电保护器是测进出线差流的,所以不管你是否有接地线,漏电时会跳闸,那师傅也许不懂,也许是忽悠你的!
1、接地线的作用是保护接地,当你的电器漏电时,漏电保护器坏了没跳闸的话,如果有接地线,由于有很小的接地电阻与触点者并联分流,使流经触点者身上的电流降到很小,不触点者不会受到伤害。
2、检测接地线是否接地良好,用接地电阻摇表测量,请专业人士测量时,你问他测得的数值是多少,10欧姆以下就算好,当然越小越好。
3、修电视机的人没有那个测量接地电阻工具,他只有万用表,所以是不行的。
4、不是每一层每个插座都要检测,只要是每个插座都有接地线的话,你只要接地线的主线上面测量接地电阻就可以了!
检查是否接地良好的最简单方法是:
用电笔测一下接地端的金属部分,如果灯亮则表示接地效果不好,灯不亮表示接地良好,可以放心使用啦
简单说一句
你家电工偷懒,地线和零线接成一条线了,重新布线
说漏电保护器能跳闸就接好地线了是骗人的。
电器金属外壳接地线可保护人在漏电保护器失灵时不触电,平时还有防静电功能。
专业检查地线要用接地电阻测量仪比较复杂。
一般简单测试在插座处用万用表测火线对地线和零线电压应相同都是220V,在火线地线间接一灯泡漏电保护器应马上跳闸,说明地线基本接上了。
要测地线质量简单的可用一大灯泡接在漏电保护器前的火线和室内的地线间灯泡应正常亮,且灯泡两端电压不低于接在火线和零线时的电压,电压降低了说明地线不好。

我要回帖

更多关于 三相五线电缆规格 的文章

 

随机推荐