怎么看电表多少倍? 3×1.5(6)a 3×220/380v 600r/kw·h 50hz 三相四线电能表接线图有功电能

DT862-4型三相四线有功电表,型号为3*15(60)A,60r/kw·h,3×220/380V.这样的电表怎么读数
血刺疯子021
此电表型号为DT862-4型三相四线有功电表机械表,3*15(60)A表示三相电源,标准电流为15A,最大电流为60A,3×220/380V表示三相,每相相电压为220V,线电压为380V,60r/kw·h表示为每度电转60圈.依据相关规定此电表为直通表不带电流互感器,电表读数为电表上直接读数,红的为小数点后数字
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码DT862-4型三相四线有功电能表装 3×220/380V 3×20(80)A 50r/kw-h 50HZ 电度读数乘多少倍?
型号为DT862-4型三相四线有功电能表为机械表,3*20(80)A表示三相电源,标准相电流为20A,最大电流为80A,3×220/380V表示可接220V、380V两种电压等级,相电压为220V,线电压为380V,50r/kw·h表示为每度电铝盘转50圈.依据相关规定此电表为直通表,不带电流互感器,电表读数直接读出即可.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码DT862-4型三相四线有功电表,型号为3*1.5(6)A,600r/kw·h,3×220/380V.电流互感器50/5,怎么计算用电?据我所知是本月读数减去上月读数乘以10但电力公司的人为什么给我按乘以30收电费呢?
税收睡得呼呼27
可能你的电流互感器是LMZ型的铭牌上方标注为50/5变比,下方还标注穿芯匝数,穿芯1匝为150A,2匝为75A,3匝为50A,那么穿过你的互感器匝数是一匝乘以30收电费是对的
对啊、、、你的是三相功率表!电流互感器的每一相接线对着功率表的一相,也就是说电能表上面的反应的是其中一相的电功率,在三相平衡的情况下电功率也一样的!所以要乘以3才是你真正的电功率....再乘以互感器变比10就是最终结果。而2相电表就不一样了,因为2相其实只有一条相线和一条零钱,结果要乘以1、再乘以变比10!解释懂不...
如果你说的情况属实,那么是供电公司收费错误的,应该是本月电表底数-上月电表底数*互感器倍率,三相表也好、单相表也好,直接乘倍率即可,无需再乘以3,。还有一种可能,如果你互感器是穿心的,一次侧穿了3圈,那么也是要乘以30的。如果是一次侧穿了3圈,实际变比就成为了50/3/5...
如果你说的是真的,那么就请你致电--95598--进入后语音提示。你就按下3#键,值班主任会给你全世界最满意的答复,我保证。。。。。50/5的互感器,他也敢乘30倍?还叫人活不?
电表数字×10正确。现在许多机构 部门实行的是金钱第一 自己富裕第一。比三光政策好1点,它基本不要你的命。
电业是对的 电流互感器是150;5的 所以乘以30
为您推荐: