停止按钮要一直按着才断开,一放就变频器继电器吸合断开是哪里出了问题?

怎么让继电器一直通电,但只吸合一下就断开?_百度知道您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
hehuakang3434
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:316
注册时间:
从图中可见,停止按钮常合,启动按钮常开,当按下启动按钮的时候触点接合启动触控开关,但是松开手的时候触点又分开了,按理触控开关也跟着断开才对啊,为什么要按下停止按钮触控开关才会断开了。不懂????????
& & 哪位高手前辈教教小弟,万分感激!!!
[此贴子已经被jint于 17:08:45编辑过]
文章数:3691
年度积分:1113
历史总积分:11891
注册时间:
没有自锁啊
&一花一世界,一佛一如来
文章数:129
年度积分:56
历史总积分:1143
注册时间:
当按下启动按钮时,接触器线圈通电将接触器主触头吸合通电,主触头吸合的同时也将相连的常开辅助触头带动吸合将相连的常闭辅助触头合开。 &因为将常开辅助触头与启动按钮并联了,所以在松开启动按钮时电流虽然没有再从启动按钮通过,但是它从常开辅助触头通过仍然形成回路,要断电就要按停止按钮。
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:641
注册时间:
楼上说的对,简单的说就是接触器吸合后自身的常开点闭合把常开按钮短接了。
文章数:6329
年度积分:1027
历史总积分:15070
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
接触器有一个常开触点与起动按钮触点并接的话,就自锁了。
参见3楼。
“中华工控网”【职场人生】版主之一(qlin),欢迎您支持【职场人生】! &
莫其麟
年度积分:50
历史总积分:315
注册时间:
其实这就是简单的一个自锁电路
caothanjun
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:410
注册时间:
文章数:26
年度积分:56
历史总积分:439
注册时间:
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:331
注册时间:
楼主刚接触电力拖动。。。。慢慢学习。。。
文章数:1428
年度积分:626
历史总积分:7653
注册时间:
这是最基本的启、保、停电路,在松开启动按钮后电流通过常开辅助触点-停止按钮常闭回到了断路器形成回路。
工控学堂推荐视频:低压故障现象
漏电保护器合不上(在打开日光灯、白炽灯、灯泡时)
电源零线没经过漏电保护器,当带上负载或通电时产生零序电流
Uvw电压正常,其余两相不正常
三相线路中U相一路断线
Uuw电压正常,其余两相不正常,功率因数补偿控制器无指示。
三相线路中V相一路断线
电路正常,但是用电压指示切换开关检查三相电压,Uvw电压正常,其余两相无电压
到电压指示切换开关的三相线路中U相一路断线
电路正常,但是用电压指示切换开关检查三相电压,Uuw电压正常,其余两相无电压
到电压指示切换开关的三相线路中V相一路断线
电路正常,但是用电压指示切换开关检查三相电压,Uuv电压正常,其余两相无电压
到电压指示切换开关的三相线路中W相一路断线
主回路电路正常,电机工作正常但电压表无指示
电压表的接线脱落断开
M2电机单独启动后,补偿控制器没有投入补偿电容,容性指示灯一直亮
取样电压信号Us和取样电流信号Is同相
电机M2单独启动后,控制器一直显示“LO—”欠电流
电流采样互感器与控制器断开
M2单独运行后控制器投入第一组电容器,并没有听到交流接触器吸合的声音(KM6并未吸合),功率因数没有明显变化
FR3的常闭触点与补偿控制器的UK1断开
电路正常,但单相电度表不转
电度表上1号端子与2号端子的短接线断开
灯泡、日光灯、白炽灯均不能亮,电源插座无正常(电压220V)输出
电度表上,电流线圈的线断开。使火(V)线断路
灯泡、日光灯、白炽灯均不能亮,电源插座无正常(电压220V)输出
火(V)线断线
灯泡、日光灯、白炽灯均不能亮,电源插座无正常(电压220V)输出
零(N)线断线
灯泡、日光灯、白炽灯均不能亮,电源插座电压(220)正常
火(V)线断线
电源插座上有不确定的悬浮电压,但其余电路正常
到电源插座的零线断开
双联开关只有SA3断开SA4闭合才亮,其余电路正常
两个双联开关之间某条线路断线
双联开关只有在SA3闭合SA4关断时才亮,其余电路正常
两个双联开关之间某条线路断线
两个双联开关无论怎样灯泡EL1都不亮,但其余电路正常
灯泡EL1到开关的线断开
单联开关SA5打开但是节能灯不亮,其余电路正常
开关与节能灯之间断开或节能灯损坏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
日光灯不能启动,其余电路正常
镇流器开路
日光灯不能启动,但其余电路正常
启辉器到零(N)线的线短路
日光灯不能启动,但其余电路正常
启辉器与零(N)线的线断开
电机M1不能启动,按下启动按钮SB1后启动灯不亮,电压指示正常
启动按钮SB1与线路断开
电机M1不能启动,KM2吸合但不能自锁,电压指示正常
KM1线圈与电路断开
电机M1Y形启动后,不能变为△接法,时间继电器的灯延时后都一直亮
时间继电器KT1的延时断开触头短路
电机M1按Y形启动后,不能变为△接法,时间继电器的灯一直不亮
时间继电器KT1的线圈断路
M1星形启动正常,但转换为角运行时突然噼里啪啦,电机切换△没有成功,仍为Y运行
△运行自锁触头与线路断开
电机M1启动正常,但是由Y形接法变为△形接法的时候突然发出嗡嗡声
KM3(△)的主触头与电机的接线同时断开了两路
电机M2不能启动,按下启动按钮SB3和SB4后正反转均灯不亮,电压指示正常,Y-△启动电路正常
KM4和KM5线圈与电路断开
电机M2启动正常,但是按动停止按钮SB5时不能停止
停止按钮SB5短路
电机M2可以正转,但不能自锁
KM4的自锁辅助触头与线路断开
电机M2不能正转启动,按下启动按钮SB3后正转灯不亮,电压指示正常
正转按钮SB3与线路断开
电机M2不能反转启动,按下启动按钮SB4后启动灯不亮,电压指示正常
正转按钮SB4与线路断开
电机M2可以反转,但不能自锁
KM5的自锁辅助触头与线路断开
M2不能正转按下正转按钮SB3后正转灯不亮,电压指示正常;Y-△电路运行正常
KM4线圈与电路断开
M2不能反转按下反转按钮SB4后反转灯不亮,电压指示正常;Y-△电路运行正常
KM5线圈与电路断开
电机M2不能启动,按下启动按钮SB3,KM4吸合,正转灯亮,稍后电路断电(综合保护器动作),反转启动按钮SB4,KM5吸合,反转指示灯亮,稍后电路断电(综合保护器动作)
KM4主触头与三相电路的接线同时断开了两路
M2正反转方向对调
电机M2不能启动,按下启动按钮SB3或SB4后正反转指示灯亮稍后电路掉电(综合保护器动作)监视电压表指示正常,Y-△启动电路正常
FR2主触头与电机的接线同时断开了两路
电机M2不能启动,电机M1工作正常
电机控制回路电源V相熔断器出端与接触器线圈之间的线松动断开
M2单独运行后控制器投入第一组电容器,并没有听到交流接触器吸合的声音(KM6并未吸合),功率因数没有明显变化
KM6线圈与电路断开
单相照明电路无220V电压,白炽灯、节能灯、日光灯不亮
单相电能表零线出线松动断开后级电路无220V电压
电机M1不能启动,电机M2工作正常,主回路供电正常
控制回路热过载继电器与U相熔断器之间的线断开
电机M1不能启动电机,M2工作正常,主回路供电正常
热过载继电器故障或热过载继电器与停止按钮之间的连线断开
电机M1不能启动,KM1、KM2可以吸合但不能自锁保持
启动按钮SB1与自锁触点之间的线断开
电机M1不能启动,KM1、KM2可以吸合但不能自锁保持
KM1自锁触点与KM3常闭触点之间连线断开
电机M1由星型转换为△运行后停止转动(电机保护器动作)
KM3常闭触点与KM4常闭触点之间断开(联锁电路故障)
电机M1不能启动,按启动按钮时KM1可以吸合,KM2不能吸合,电机保护动作,M1主回路电源断开
接触器KM2线圈与FU7熔断器之间的连线断开
Y运行指示灯不亮,电机M1可以正常工作
Y运行指示灯与FU7熔断器之间连线断开引线
△运行指示灯不亮,电机M1可以正常工作
△运行指示灯与FU7熔断器之间的连线断开
电机M1不能△运行,KM1可以吸合,KM3不能吸合,电机保护器动作M1主回路电源断开
接触器KM3线圈与FU7熔断器之间的连线断开
M1不能启动,按下启动按钮KM1吸合,电机不运行,电压指示正常
KM1主触头与三相电路的接线同时断开了两路
故障排除方法
拔掉QF1下面的短路环
插拔线接通FU1的U004与PA1的U004
插拔线接通FU1的V004与PA2的V004
插拔线接通PA1的U005与QC1的U005
插拔线接通PA2的V005与QC1的V005
插拔线接通PA3的W005与QC1的W005
插拔线接通PV1的X001与QC1的X001
拔掉P1下面左边的短路环红色插线孔的一端,把它插到本排W006插线孔上
拔掉P1下面中间的短路环红色插线孔的一端,把它插到本排U101插线孔上,拔掉P1下面右边的短路环红色插线孔的一端,把它插到本排U102插线孔上
插拔线接通P1的UK1与FR3的U014
插拔线接通PJ1的L01与PJ1的L02
插拔线接通PJ1的L03与QK1的L03
插拔线接通QF2的L05与FU6的L05
插拔线接通QF2的N007与FU6的N007
插拔线接通FU6的S103与SA3的S103
插拔线接通XS1的N103与FU6的N103
插拔线接通SA3的S105与SA4的S105
插拔线接通SA3的S106与SA4的S106
插拔线接通SA4的S104与EL1的S104
插拔线接通EL2的S107与SA5的S107
插拔线接通L3的S112与SA2的S112
拔掉RT3上面的短路环
插拔线接通RT3的S110与E3的S110
插拔线接通SB1的V026与SB2的V026
插拔线接通SB1的V027与KM1(线圈)的V027
拔掉KT1上面的短路环
插拔线接通KT1线圈的V029与KM3的V029
插拔线接通KM3的V032(辅助触点)与KT1的V032
插拔线接通KM3的V022与KM2的V022;插拔线接通KM3的W022与KM2的W022;
插拔线接通KM4的V047与FR2的V047
拔掉SB5上面的短路环
插拔线接通KM4的V044(辅助触点)与KM5的V044
插拔线接通SB3的V044与KM5的V044
插拔线接通SB4的V042与KM5的V042
插拔线接通KM4的V042与KM5的V042
插拔线接通KM5的V045与KM4的V045
插拔线接通KM4的V043与KM5的V043
插拔线接通FU10的U035与KM5的U035 插拔线接通FU10的V035与KM5的V035
M2旁边的V037上的短路环和W037上的短路环的一端拔掉,两个交叉插到对方的插线孔里
插拔线接通FR2的V037与M2的V037;插拔线接通FR2的U037与M2的U037
插拔线接通FU9的V048与FR2的V048
插拔线接通KM6的U013与FR3的U013
插拔线接通PJ1的N005与QK1的N005
插拔线接通FU7的V024与FR1的V024
插拔线接通FR1的V025与SB2的V025
插拔线接通SB1的V027与KM3的V027
插拔线接通KM3的V027与KM1的V027
插拔线接通KM3的V027与KM2的V027
插拔线接通FU7的V033与KM2的V033
插拔线接通FU7的V033与HL1的V033
插拔线接通FU7的V033与HL2的V033
插拔线接通FU7的V033与KM3的V033
插拔线接通FU8的U019与KM1的U019;插拔线接通FU8的V019与KM1的V019
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。三相起动停止按钮工作原理-爱福窝装修论坛
三相起动停止按钮工作原理
大家知道三相电路有什么特点吗?三相起动停止按钮是怎么运行的?
其它类似问题
三相起动停止按钮工作原理

我要回帖

更多关于 继电器吸合断开时间 的文章

 

随机推荐