避雷塔避雷针的保护范围计算怎么计算?

两支不等高避雷针保护范围的计算
两支不等高避雷针之间的保护范围,按单支避雷针的计算方法,先确定较高避雷针1 的保护范围,然后由较低避雷针2 的顶点,作水平线与避雷针1 的保护范围相交于点3,取点3 为等效避雷针的顶点,再按两支等高避雷针的计算方法确定避雷针2 和3 问的保护范围,求得其一侧最小宽度bx (此点必位于避雷针2、3 连接线中点的垂直线上)
新建文件夹 (3).rar
&(95.15 KB)
我来说两句 ()
本月热门下载
建筑热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:避雷线及保护范围计算
查看: 431|
摘要: 避雷线主要用于保护架空线路免受直击雷击,它是由悬挂在被保护物上空的接地线(镀锌钢绞线)、接地引下线和接地体三部分组成。其作用原理与避雷针相同。 避雷线的确切名称应是“引雷线”在雷电先导阶段,避雷线顶部聚积电荷在发展先 ...
&&&& 避雷线主要用于保护架空线路免受直击雷击,它是由悬挂在被保护物上空的接地线(镀锌钢绞线)、接地引下线和接地体三部分组成。其作用原理与避雷针相同。&&&& 避雷线的确切名称应是“引雷线”在雷电先导阶段,避雷线顶部聚积电荷在发展先导和避雷线顶端之间的通道中建立了很大的电场强度,避雷线迎面先导的产生和发展大大加强这个通道中的电场强度,最后选定击中避雷线,靠近避雷线的被保护物比避雷线低,由于避雷线的屏蔽和迎面先导作用,使被保护物遭受雷击的概率很小。利用避雷线可实现直击雷保护。虽然这种方法不是主动的,但能提供99.5%~99.9%的保护效果。&&&& 由避雷线向下作与其垂直面成25°的斜面构成保护空间的上部;在h/2的高度处转折,与地面离避雷线水平距离为h的直线相连的平面,构成保护空间的下部,合起来形成&&&& 如图的屋脊式的保护空间 &&&& rx=0.47(h-hx)p (hx≥h/2时) &&&& rx=(h-1.53hx)p (Hx&h/2时) &&&& 式中,rx为每侧保护范围的宽度(m)。&&&&
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:避雷塔保护范围怎么计算?
16-09-20 &避雷针保护范围的计算方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
避雷针保护范围的计算方法
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢注册考试分区
查看: 4552|回复: 14
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2438帖子
五星工程师, 积分 2438, 距离下一级还需 62 积分
请教习题集 P360 案例5-5中求两支在6m高的平面上的保护范围的最小宽度(相关题设有一类,避雷针间距22m,针高12m),我看答案貌似用的是单支避雷针的保护半径的计算公式,这个原因是什么?提前谢谢您的回复,顺祝周末愉快。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
2014年供配电专业考试群 ,大家一起努力,互相学习交流,进步快,还有很多高手指点江山,推荐最新的书籍
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2438帖子
五星工程师, 积分 2438, 距离下一级还需 62 积分
麻烦哪位知道的同学给讲解一下,再次感谢。
听众数收听数自我介绍勇猛精进 坚苦卓绝
最后登录注册时间主题精华0积分1029帖子
四星工程师, 积分 1029, 距离下一级还需 71 积分
这个你要有一点空间想象力,对照文字多看下图,已经说得很明白了,你理解也是对的,就是以Hx为假想杆用单杆的保护半径来算的,只是依据要改下:GB
附录D,P67 4 1) P68 图D.0.2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2438帖子
五星工程师, 积分 2438, 距离下一级还需 62 积分
感谢您的回复,我按照您给我的思路再看一下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2438帖子
五星工程师, 积分 2438, 距离下一级还需 62 积分
我的理解是D.0.1-1是用于计算单支接闪杆的保护半径,在D.0.2中提到的两支等高接闪杆的保护范围,在接闪杆的高度小于等于滚球半径的情形下,同时要求两杆之间的距离D大于h(2hr-h)开方乘以2,要按单支接闪杆计算,但我这里这条貌似并不满足,所以我才有上面的疑问。同时我将指导书的给出的参考答案拍了张照片传上来了。再次感谢您的回复。
(1.61 MB, 下载次数: 23)
09:56 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2438帖子
五星工程师, 积分 2438, 距离下一级还需 62 积分
再次麻烦给我看看,我那处的理解出了问题。再次感谢。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2438帖子
五星工程师, 积分 2438, 距离下一级还需 62 积分
我大概理解您的意思了
D.0.2中的有下面两条
1在AEBC外侧的保护范围,按照单支接闪杆的方法确定
4两杆间AEBC内的保护范围,ACO部分的保护范围应按下列方法确定,在任一保护高度和C点所出的垂直平面上,以hx为假想接闪杆,并应按单支接闪杆的方法逐点确定
您的意思是本题应依据上面的第4条,但我现在没有理解的是1和4构成双支等高杆的完整保护范围,如都按单支接闪杆确定,那双支等高和单支杆就没有任何区别了。我哪块理解错了,麻烦您给指出。谢谢。
听众数收听数自我介绍勇猛精进 坚苦卓绝
最后登录注册时间主题精华0积分1029帖子
四星工程师, 积分 1029, 距离下一级还需 71 积分
你的理解基本正确,对于AEBC外侧是对的,对于4,注意,hx是双针间的弧线到地的高度,是高于单针在此位置高度的,双针的意义就是在AEBC内提高了保护的高度,或者说在h&0的位置扩大了保护范围可以看图示两个”泪滴”形区域,在低于弧线的位置,这两个区域将连成一片
听众数收听数自我介绍勇猛精进 坚苦卓绝
最后登录注册时间主题精华0积分1029帖子
四星工程师, 积分 1029, 距离下一级还需 71 积分
两针间那一条弧线的半径是:sqrt((hr-h)*(hr-h)+(D/2)*(D/2)),这个值当D&2*sqrt(h*(2hr-h))时,小于hr。