住户顶层楼顶属干顶层住户的稳压泵需要接消防模块不?

消防系统上的稳压罐、稳压泵的作用及相互关系是怎样的?一个稳压罐、两个稳压泵我问的是屋顶上的设有一个水箱、一个稳压罐、两个稳压泵,另外压力接点是什么?如果是一个稳压泵呢?最好能说说工作原理.
压力接点分高点和低点,当实际压力接触低点泵启动运行,系统增压;泵运行压力不断升高,当实际压力接触高点时,泵停运,一句话控制系统压力在一正常范围.两台泵其中一台做备用,保证系统运行可靠.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码消防稳压施工方案_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防稳压施工方案
上传于||文档简介
&&消​防​稳​压​施​工​方​案
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地区:朝阳区
头衔:泥土工
悬赏分:10
浏览数:329
请输入您要解决的问题新定额及规范消防水预算是不是需要把消防泵房和屋顶稳压水箱间工程分别单独做
是不是泵房和水箱间设备安装定额及规范不一样
地区:江苏
等级:13 级
头衔:集团总裁
是不是泵房和水箱间设备安装定额及规范不一样?
答:一样。设备安装都是套第一册机械设备安装工程的相应子目,管道安装都是套第八册工业管道安装的相应子目。
只有消防泵房、水箱间外的管道套第九册消防工程的管道安装。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:16 级
头衔:全球总裁
消防泵房按土建定额做,屋顶稳压水箱,按安装定额做。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分733帖子
二星工程师, 积分 733, 距离下一级还需 67 积分
不需要,按照消防泵启动的逻辑
平时管网压力或气压罐压力不够时,启动稳压泵,压力够了自动停泵
火灾时,一种情况(无人确认火灾,但有人在使用消火栓了,稳高压系统,消火栓内可以不设启泵按钮):首先官网压力下降,启动稳压泵,但压力持续下降,则系统自动停止稳压泵,启动主泵
另一种情况:消防信号直接给到,主泵直接启动,稳压泵停泵
以上的情况,稳压泵均不需要消防控制的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分473帖子
五星助理工程师, 积分 473, 距离下一级还需 27 积分
原帖由 netling 于
11:33 发表
不需要,按照消防泵启动的逻辑
平时管网压力或气压罐压力不够时,启动稳压泵,压力够了自动停泵
火灾时,一种情况(无人确认火灾,但有人在使用消火栓了,稳高压系统,消火栓内可以不设启泵按钮):首先官网压力下 ...
同意楼上观点,稳压泵的启停仅跟管网的压力有关。我们一般安装双信号电接点压力表,一个信号给稳压泵,一个信号给到消防控制中心,作为监视用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2644帖子
一星高级工程师, 积分 2644, 距离下一级还需 356 积分
稳压泵,火灾时不需要联动。
听众数收听数自我介绍电气软件开发者;线端信息生成程序,小林电气箱体,小林电气报价系统V7.48版
小林电气V1.35三视注册版,小林电气二次注册版,小林电气之新悦CAD V1.0.0.0 ,小林电气报价系统V7.48版,最后登录注册时间主题精华0积分427帖子
此点将作为楼宇自控用,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
跟水专业确认过,稳压泵只需要取信号,其控制是有压力开关联动。
另外消防水泵启动需要时间,这段时间就需要稳压泵正常工作,所以其配电是按消防负荷配。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
稳压泵不需要联动,但是需向消防控制中心反馈工作状态信号。稳压泵的启停靠泵出口管路上的电接点压力表控制。稳压泵电源属于消防负荷,双电源供电,末端切换。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分146帖子
二星助理工程师, 积分 146, 距离下一级还需 4 积分
稳压泵不用消防联动,但必须有反馈信号,消防才能随时注意压力程度
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分161帖子
三星助理工程师, 积分 161, 距离下一级还需 39 积分
不需要联动。但是必须在消控室显示其工作状态
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分110帖子
二星助理工程师, 积分 110, 距离下一级还需 40 积分
稳压泵电源应该是消防电源,不用消防联动,需要在消控室显示其工作状态
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分205帖子
四星助理工程师, 积分 205, 距离下一级还需 45 积分
不是联动控制
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)屋顶稳压系统,消火栓稳压和喷淋稳压是否可用一台稳压泵?
应该说实际中相对较少遇到消火栓和喷淋管网运行压力相差无几的情况,但如果刚好遇到这种情况下,国家规定是允许合用的稳压设备的,特殊情况下甚至连主泵都可以合用.关于主泵合用的,我将在下文进行特别说明,先说明为何消火栓和喷淋稳压系统可以合用.首先明确一点:并非如楼上所说消防规范不允许!消防规范明确允许合用,国标图集《98S205消防稳压设备选用与安装》中明确规定了分设稳压设备和合设稳压设备的要求,也给出了相应的选型.第二:从理论上来说,稳压设备其作用就是使管网压力随时保证在灭火所需压力,使火灾发生时初期能够得到高水压的消防水,《98S205消防稳压设备选用与安装》中也规定了稳压设备所需要满足的水量是多少(单消火栓300L,单自喷150L,合用450L),当稳压设备所能提供的水量用完后,主泵也早就启动了.与其所连接的管网数量和种类没关系.现在从规范规定上说明一下为何特殊情况下连主泵都可以合用.1、自喷设计规范中规定:“10.2.1 系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵.”相对应的条文说明是:“10.2.1 由强制性条文改为非强制性条文.提出了自动喷水灭火系统独立设置供水泵的规定.规定此条的目的,是为了保证系统供水的可靠性与防止干扰.”2、规范中:“表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;”3、《2009全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》P266第6行:室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统等其他自动灭火系统,宜分开设置;如有困难,应在报警阀前分开设置.综合以上三条看,在特别特殊的情况下,自喷与消火栓的主泵是可以合用的(实际上我们公司就出过这样的图纸,并且得到了审图所、消防队的认可).别后对楼上的奉劝一句:不要出来误人子弟了!