变频回路中加电流互感器的问题
热点活动:
变频回路中加电流互感器的问题 - 已解决问题
现场有1台200KW的电机,现在用G130变频器变频驱动,电机旁边的操作柱上有个500/1的指针电流表,需要检测电机运行过程中的电流,现场需要加电流互感器。个人方案是将电流互感器加在变频器的出线侧,也有别的同事说应该将互感器加在变频器的进线电源侧,我个人质疑加在进线侧的话这个方案不可行,检测不出电机的电流(因为有整流回路,逆变回路)。有哪位大侠做过相关的实验和遇到过这个问题,请赐教。
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 12:44:57 | 提问者: - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:124114
加在出线侧可以,不过提醒你注意:变频器的输出电流不是常规工频正弦波,里面含有很多高次谐波成分,所含波形频谱丰富,波形是不太好的。你用互感器测时需注意这点,只能用于测量工频信号的互感器是不合适的。
大师&nbsp&nbsp第17级&
来自手机Wap客户端
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢各位大侠的回答
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
在变频器出侧加电流互感器不可行,测出的电流同样不准确,普通的电流互感器只能测量工频下的电流值,对于变频器输出的方波等效成的电流测量并不准确。建议在出侧使用电流变送器。
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 16:54:01
用变频器的4~20毫安输出信号配数显表更合理。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 17:15:13
来自手机Wap客户端
我认为使用变频器的电流输出可能更好&&如果需要加装的话建议加装输出电抗器在电抗器后面加装电流互感器,在链接电流表,这样好一些。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 21:54:03
电流互感器只能在测量工频电流(频率为50Hz的电流)情况下示数准确。如确有必要,建议使用变频器的模拟量输出端子,定义为电压输出0-10V对应电机的运行电流,并采购0-10V量程对应的电流表。
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 22:42:00
变频器输出是高频斩波,你买的互感器得是霍尔元器件那种互感器才可以。普通的互感器无法检测变频器的输出电流。或者走模拟量。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 08:24:33
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电流互感器知识点总结
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电流互感器知识点总结
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注

我要回帖

更多关于 电流互感器加极性 的文章

 

随机推荐