官方公共微信304不锈钢风管2.0mm厚,氩弧焊接,供应材料,制作安装现在一平米大概是多少钱啊?_百度知道一、编制依据
1.1 招标文件提供的不锈钢排油烟管的技术要求;
1.2 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB)。 二.工程概况
1、方案名称: 工方案 2、建设单位: 限公司 3、设计单位:
4、总承包商:
5、工作内容:
三、施工流程
施工准备→选择材料生产厂家及品牌→材料报审→材料采购→现场验收→加工场地清理保护地毯铺设→加工设备检查调试→图纸分解确定施工祥图→现场放样下料加工→风管及管件制作氩弧焊焊接→焊接热影响区处理→漏光检测及煤油渗透抽查→风管制作完成检查验收→风管保护运输→施工现场安装后检查验收→安装完成后成品保护。 四、材料使用
1、制作风管所使用的304不锈钢板材,应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准,并应具有出厂合格证、检测报告等有关材质证明文件。
3、风管支吊架与不锈钢风管采用2L胶垫隔离垫料。 五、主要施工方法及措施
1、确认其工作介质、压力、温度等技术参数和使用的材料材质、型号、规格符合设计要求。
2、不锈钢板采用折边后,采用氩弧焊焊接,以增加风管强度及密封。管段长度大于1250mm或总表面积大于1.5m均应采取风管内不锈钢板折方焊接加固措施。
3、施工人员进入施工现场必须进行三级教育,安全交底,技术交底。 4、为了保证风管及配件加工制作尺寸的正确性,在预制加工前要在施工现场进行实测、绘制加工草图,确保风管预制符合安装的尺寸要求。
5、不锈钢板在制作过程中,清理加工场地,铺设保护地毯等措施使不锈钢板不受破坏;展开下料时,方法要正确,尺寸要准确。
6、不锈钢板采用折边后,采用氩弧焊焊接,以增加风管强度及密封。管段长度大于1250mm或总表面积大于1.5m2均应采取风管内不锈钢板折方焊接加固措施。
7、风管支吊架敷设是确保风管安装质量的重要一环,支、吊架的安装位置要正确,做到牢固可靠,风管水平安装直径或长边尺寸小于或等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。不锈钢风管与支吊架之间垫橡胶板。风管的坡度应满足设计及实际要求。其标高要符合风管安装的标高要求,支吊架位置不得安装在系统,风阀、检视门和测定孔等部位。
8、要做好风管安装前的安装准备工作。要做好掌握好不锈钢板的技术特性,熟悉施工图,了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况,核实风管系统的标高,轴线、预留孔洞,预埋件等是否符合安装条件。备足安装用的各类辅助材料,准备好吊装机具和安装用的其它工具,对风管系统划线定位等工作。
9、风管的组对:将成品或预制好的风管运至安装地点,结合实际情况进行检查、复核,再按编号进行排列,风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后,即开始风管组对焊接工作。
10、风管各管段之间的连接采用氩弧焊满焊,焊接后热影响区采用钝化处理,接口处要求严密不漏风。
11、一次吊装风管的长度要根据建筑物的条件,风管的壁厚,吊装方法和吊装机具配备情况确定,组对好的风管可把两端的做为基准点,以中间为测点,拉
线测量风管的连接是否平直,偏差大时要进行调整,吊装前,要对风管支、吊架,吊装机具,选用吊装机具的支、吊点,是否正确、牢固进行检查,起吊前要仔细检查,桅杆、滑轮、绳索等是否固定,绑扎可靠并要清除吊装范围内的各种不安全因素。起吊时,首先要进行试吊,当离地200-300毫米时,停止起升,再一次对吊装机具进行一次全面检查,确认无误后,继续起升到所需高度。把风管固定在支、吊架上之后,才能解开绳索,拆移吊装机具。
12、水平干管经找平找正并固定在支、吊架上后,就可进行支管的安装。立管可在水平干管安装前进行安装,支架间距不应大于4米,每根立管固定件不应少于二个。风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3毫米,总偏差不应大于20毫米;风管垂直安装,垂直度的允许偏差每米不应大于2毫米,总偏差不应大于20毫米。
13、不锈钢油烟风管穿越建筑物沉降缝时,需要设置柔性软接。 14、防火阀安装
1)在安装前检查其结构,部件应灵活有效。 2)边长大于等于630mm,应设置独立支吊架。
3)安装在防火墙一侧的防火阀,穿越防火墙与防火阀的连接的管段,采用厚度大于等于2mm的钢板制作,该管段在防火墙的孔洞用厚度大于等于2mm钢板封隔,且用不燃保温材料填实。
4)安装时应注意防火阀开关操作位置是否确定,调换易熔片是否方便,气流方向是否正确。
5)不锈钢风管水平安装水平度偏差不大于3/1000;水平风管与竖井风管连接最低点需增加油水收集装置。垂直安装垂直度偏差不大于2/1000。
6) 排风系统施工完成后,需要进行漏光检测及煤油渗透抽查。 15、安装安全技术措施
1)工作人员必须熟悉和遵守本工种的安全操作规范,凡未受过安全教育的施工人员不得参加施工作业;
2)焊接操作工必须持焊工操作证,无证人员不得参与焊接作业;
3)进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧(袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露;
4)进行风管折方作业时,作业人员应与设备保持安全距离;
5)吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰到电线; 6)吊装风管时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装物品; 7)不得在未固定好的风管上或架空风管上站立;
8)悬吊的风管应在合适位置设置防止摆动的固定支撑架。 六、主要材料机具表:&&问题详情
不锈钢厨房排油烟管道应该如何安装?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
有吊顶肯定装在吊顶上面。光有厚度,是什么形状,多大呢,要延升多长到排空处,如果是暗装而且至排空处较远,肯定就要用架子固定,近的话直接伸出排空。