2.母联断路器故障时,为什么会导致两条母线停电时 先断开断路器。(双母线连接)

用圣才电子书APP或微信扫一扫,在手机上阅读本文,也可分享给你的朋友。
  摘 要:
  本文从安全管理和技术两个方面,对变电站母差保护的原理、功能、技术发展等进行了研究和探讨,对母差保护动作的处理提出了一些见解,母线发生停电事故的主要原因有母线故障、线路故障保护拒动或开关失灵、母线失电等。母线故障的主要迹象是母差保护动作,开关跳闸及故障引起的声、光和信号等。对如何加强设备的巡视检查,母线保护正确的操作等方面是确保变电站的安全、稳定运行起到有效的保证作用。
  关键词:母线差保护配置 母线巡视检查及运行注意事项充电保护回路的分析 母线故障的处理
  闫集变电站是徐州西北电网的重要变电站,担负者沛、丰两县工农业生产的供电任务,大屯电厂及沛县坑口、丰县环保热电厂经本站上网。共有2台120MVA主变,220kV有4条进线,110kV有10条出线,35kV有12条出线,220KV侧双母线带接线方式,110KV侧采用双母线带旁路接线方式。35KV侧采用单母线分段接线方式。
  一:母线保护配置
  1:220KV母线保护配置:
  220KV母线配置的是PMHG-220型固定联接式母差保护,本保护装置是由三组差动继电器及复合电压元件组成。同时设有开关失灵保护及充电保护。第二组差动继电器作为正母线故障选择元件(1CJa,1CJb,1CJc)组成,第三组差动继电器作为付母线故障选择元件(2CJa,2CJb,2CJc)组成,第一组差动继电器作为整套装置的启动元件(11CJa,11CJb,11CJc)。复合电压闭锁元件是由低电压,负序电压及另序电压继电器组成。其重动中间继电器接点在母差保护跳闸出口回路起闭锁作用,以防在系统正常情况下由于母差出口继电器误动等原因引起开关误跳闸。并配有母线充电保护及断路器失灵启动保护。能够反应母差CT范围内的一次设备故障。
  2:110KV母线保护配置:
  110KV母线保护采用PMH-8型固定连接式差动保护装置,由1母线故障选择元件(1CJa,1CJb,1CJc),2母线故障选择元件(2CJa,2CJb,2CJc),整套装置的启动元件(11CJa,11CJb,11CJc)及复合电压闭锁元件等组成,可接入13条线路,有六条可倒(873、820、875、874、802、801),其中七路固定接入1母或2母(864、863、865、887、888、883、876)。并设有母线充电保护。能反应母差CT范围内的一次设备故障。802、864、865、888、883固定在I母,801、874.875.887、863、876固定在II母。
  二:装置巡视项目
  1 检查母差保护端子箱SD联片投入确与一次运行方式相对应,并无松动,打火现象。
  2 检查母差保护屏(II)SD联片投入位置是否正确,并无松动,打火现象。
  3 检查母差保护屏(II)背面正、付母线PT二次电压空气开关1ZKK、2ZKK、母差保护屏(I)背面直流电源刀闸DK确已合上。
  4 检查信号继电器无掉牌现象。
  5 检查母差保护方式选择开关QK应在相应位置。
  6 检查测量母差不平衡电流压板1MP应在断开位置,各开关失灵启动及母差保护出口跳闸压板应在投入位置。
  7 检查各继电器无异常抖动现象。
  8 检查各时间继电器的整定值应与保护定值相同。
  三:母差保护运行说明:
  1:(1) 正常运行时,各开关的母差出口压板及失灵启动压板均投入,主变开关失灵启动压板不投。
  (2) 当母差保护方式选择开关QK打至&固定连接&位置时,位置指示灯熄灭,只有当母差保护方式选择开关QK打至&破坏固定连接&位置时,位置指示灯亮。
  (3) 为保证在倒母线操作过程中母线发生故障能快速切除,在一次操作前应将母差保护改为破坏固定连接方式。
  2:母线固定联接运行式的要求:
  (1)两条母线分列运行时,母差保护启用&固定联接运行&方式。
  (2) 母差保护固定联结运行式时应满足:双母线经母联断路器并列运行;两条母线有足够的电源。
  (3) 下列情况情况下母差保护可启用破坏联结方式:两条母线经母联断路器并列运行,一条母线无电源;单母线运行;双母线并列运行,母联开关因故改为非自动。
  3:母差停用操作要求:
  检修停用母差时,应短接母差盘内所有电流试验端子,拉开盘后直流电源和信号电源,拉开电压、互感器小开关,停用全部母差跳闸连接片及各回路的总启动失灵连接片。在恢复母差保护时,先合上各直流电源小开关,信号电源小开关、电压互感器小开关,用上所有回路的母差电流试验端子。检查盘内无异常信号,保护正常后,最后用上所有回路的母差跳闸连接片及回路的总启动失灵连接片。
  4:母差调整操作要求:
  (1)在一次固定连接未被破坏的情况下,母线分排运行时,母差保护仍可投&固定连接&方式。
  (2) 为保证在倒母线操作过程中母线发生故障能快速切除,在一次操作前应将母差保护改为破坏固定连接方式。
  (3) 双母线经母联并列运行时,任一母线上的压变停役,所停用压变母线上的保护均应使用另一条母线压变的二次电压,母差保护仍可投&固定连接&方式。但此时,若有压变运行母线上发生故障,母差保护将跳开母联开关及故障母线上的所有开关,无压变运行母线上除表计无指示外,线路保护有可能失压动作,应做好事故预想。
  (4) 在倒母线操作前,先测量母差不平衡电流,倒母线操作结束后,测量母差不平衡电流,其数值与前一次接近,然后根据一次运行方式确定母差保护运行方式。若调度要求母差保护启用&固定连接&方式,应将倒排设备的CT二次连片进行切换,并测量母差不平衡电流小于10mA,然后将母差保护方式选择开关QK打至&固定连接&位置。
  (5) 母差端子箱各CT联片在倒母线后需要切换时,应按先投入后拆除的顺序执行,严禁先短接再拆除,后投入的顺序执行。
  (6)当开关由运行改为开关检修时,应在开关改为冷备用后再切换其母差CT端子,切换时分两步进行:1.将该开关母差CT端子从投入位置脱离。2.将其短接接地。
  (7)旁路开关代出线时,应按调令要求的一次运行方式将XSD联片投入相应的位置,带负荷后应测量母差不平衡电流不大于10mA。
  (8)当检查总差回路不平衡电流时,应脱离1MP压板,按下1AN,观察表计,总差不平衡电流应小于10mA,检查完毕后投入1MP压板。
  三:母线充电要求:
  关于6LP、QP压板说明:6LP为充电保护无时限跳母联开关压板;QP为母联开关&短充电/长充电&保护直流电源切换压板。当用母联开关按钮合闸或空母线、线路经母联开关充电备用时,QP压板投至&长充电&位置,6LP压板不投,如有故障,则延时跳开母联开关;
  当启用充电保护复役母线时,应首先考虑利用充电合闸按钮3AN,这样可在母线充电合闸时,可靠地闭锁母差保护,以防误动。
  充电方法:1.母联开关在热备用状态。2.将QP压板投至&合闸&端。3.按充电合闸按钮3AN。4.确认充电无异常。5.复位母联开关。6.脱离QP压板。
  四: 装置异常处理:
  1 &交流电压回路断线&信号发出,检查二次空气开关是否跳开,若跳开应合上,如因二次回路异常不能处理时,应汇报调度,停用母差保护,通知检修人员处理。如是系统故障待系统故障消失后,信号会自动复归。
  2 &交流电流回路断线&信号发出,应手动复归信号,若信号不消失,应测量不平衡电流,如电流值很大,应汇报调度,停用母差保护,通知检修人员处理。
  3 &直流电源消失&信号发出,检查直流保险是否熔断,如熔断则更换,检查回路是否有断线、端子松动现象,如能处理则处理,不能处理汇报调度,停用母差保护,通知检修人员处理。
  4 当开关失灵保护启动后,应汇报调度,停用该开关失灵启动压板,通知检修人员处理。
  当装置出现:a.交流电流回路断线。b.交流电压回路断线。c.直流电源消失。d.母差不平衡电流大于10mA时,应汇报调度,停用母差保护,通知检修人员处理。
  来源:网络&& 作者:佚名
小编工资已与此赏挂钩!一赏一分钱!求打赏↓ ↓ ↓
如果你喜欢本文章,请赐赏:
已赐赏的人
我的电子书杜延海 (河北大唐国际张家口热电有限责任公司&&&&& 河北 张家口&&&&& 075000)&
【摘 要】 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。作为220kV~500kV 电力网中的近后备保护,失灵保护的作用是十分重要的,一旦出现误动或拒动其后果都是相当严重的,所以如何可靠的实现失灵保护就显得尤为重要,本文针对某电厂220KV升压站母联开关的失灵保护配置情况,作出了问题的分析并针对存在的问题提出了解决方案。
【关键词】 失灵保护 母联开关
中图分类号:   G71   文献标识码:   A  文章编号:ISSN(-02
&&&&&&& 一、某厂母联开关失灵保护现状及存在问题
&&&&&&& 某电厂220KV升压站的运行方式为双母线接线,两条进线、两条出线,双母线间有母联开关。母线保护配置为深圳南瑞科技的BP-2B型和南瑞继保的RCS915AB型双重化配置,并配有单独的母联保护,该母联保护仅在母线充电时投入,正常运行方式下为退出状态。
&&&&&&& 该厂使用的母联保护为南京南瑞科技股份有限公司生产的NSR322A型母联保护,母联开关的操作箱为该公司生产的NSR352(1_30)型操作箱。在该站首次进行母联开关检修时发现,母联#2245开关启动失灵的开关量使用的是母联保护NSR322A的遥信和录波节点,如图一所示:
&&&&&&& 图一
&&&&&&& 但此种接线方式却存在较大的安全隐患,因为该信号类型的节点具有保持功能,一旦母联充电保护(过流或零序保护)动作,该信号节点将一直处于保持状态,在未进行人为复归且定值设置不合理(母联过流动作时间大于失灵启动时间)的情况下,一旦空充母线时存在故障导致母联电流达到失灵定值且达到失灵动作时间、电压闭锁又开放时,母联开关的失灵保护将有误动作的可能,一旦母联保护启动失灵误动作,整个220KV升压站母线上的开关会全部跳闸,将会导致严重的全厂大停电事故,后果不堪设想。
&&&&&&& 除上述情况外,该母联开关启动失灵还存在另一个大的安全隐患,即母联#2245开关除本屏充电保护能够跳闸外,还存在外部#1、#2发变组保护A、B屏,启备变保护A、B屏的后备保护跳闸回路,而实际二次回路接线情况是只有在本屏充电保护跳闸时才能够启动失灵,其他外部保护的跳闸均不能启动失灵。如果出现外部保护动作跳闸,同时母联#2245开关三相又未完全跳开时,将无法启动母联#2245开关的失灵保护,最终将使事故扩大。
&&&&&&& 二、解决问题的方法
&&&&&&& 要想解决上述存在的问题,首先应该找到母联保护跳闸与外部保护跳闸共同的出口节点,通过此节点来启动失灵。由于该母联保护和外部保护跳闸均通过母联操作箱的TJR继电器来实现,所以可将原母联保护启动失灵的节点更换为母联开关操作箱内的保护跳闸继电器TJR的常开节点。如果有保护跳闸,则TJR继电器动作,其常开节点闭合即去启动失灵保护。
&&&&&&& 经过以上的思路,就可以在母联开关操作箱内找到未使用的TJR空节点,将其经过压板串入到母差保护Ⅰ、Ⅱ的启失灵回路中,从而达到保护跳闸启失灵的目的。在实际情况中,母联开关操作箱NSR352(1_30)对应母联开关的跳闸线圈一和跳闸线圈二,具备了1TJR继电器和2TJR继电器,同时也分别具有1TJR和2TJR继电器的输出节点,但操作箱内部将1TJR和2TJR继电器的输出节点并联在了一起,从而仅能提供一对输出节点,如图二所示:
&&&&&&& 图二&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图三
&&&&&&& 从实现启失灵的功能上来讲,可以利用此对节点同时与母线保护Ⅰ、母线保护Ⅱ失灵开入连接,即利用此并接引出的外部节点6P22和6P23去启动失灵,但是仍然需要注意的是两套母差保护失灵开入的电位并不相同,经过实际测量,BP-2B型母差保护的失灵开入电位为116V,RCS915AB型母差保护的失灵开入电位为58V,并且两套保护所取的直流电源也不同,所以两套保护的失灵开入并不适合并在一起使用同一个开入点。通过上述的分析表明,如果不进行操作箱起失灵节点的扩展,即将1TJR和2TJR继电器的输出节点分别独立引出,则现有节点仅能提供给一套母差保护,另一套母差保护则无法启动失灵,从而无法实现双重化。
&&&&&&& 在实现断路器失灵节点开出的双重化方面,可以通过更换母联开关操作箱来实现。具体情况为,可将原NSR352(1_30)操作箱更换为NSR352(1_40)操作箱,NSR352(1_40)版本操作箱的TJR开出节点为相互独立的两对,且与1TJR、2TJR继电器一一对应,能够分别开出至母差保护Ⅰ、母差保护Ⅱ,从而实现失灵保护的双重化。具体实现方式如图三所示:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&& 通过以上问题的分析和解决,可以清楚的看出,在使用启动失灵保护的节点问题上,必须注意不能使用具有保持功能的信号节点,而对于本保护和外部保护均能跳闸的开关来说,启动失灵的节点应从操作箱保护跳闸回路中取得,从而可靠实现失灵节点的开出功能。
&&&&&&& 参考文献:
&&&&&&& 1、国电南瑞科技股份有限公司《NSR352分相双跳闸线圈断路器操作箱说明书V1_30》
&&&&&&& 2、国电南瑞科技股份有限公司《NSR352分相双跳闸线圈断路器操作箱说明书V1_40》
&&&&&&& 3、国电南瑞科技股份有限公司《NSR322断路器保护装置技术说明书》
&&&&&&& 4、深圳南瑞科技有限公司《BPD2B 微机母线保护装置技术说明书》
&&&&&&& 5、南瑞继保电气有限公司《RCS-915AB 型微机母线保护装置技术和使用说明书》
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
&&网络读者服务
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:20分钟后,男子终于被围观群众和前来交警叫醒。
这种现象已经存在了两周,引得不少村民前去拍照。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  北极星输配电网 来源:山东容弗新信息科技有限公司 作者:张永
11:33:03 我要投稿
  所属频道: 保护与控制 关键词:容弗 电力系统 变电站
  北极星输配电网讯:母线的定义:母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。(作者:张永―国网浙江省电力公司检修分公司)
  母线的接线方式
  母线的接线方式种类很多,应根据发电厂或变电站在电力系统中的地位、母线的工作电压、连接元件的数量及其它条件,选择最适宜的接线方式。
  (1)单母线接线
  (2)单母线分段接线
  (3)双母线接线
  (4)双母线分段接线
  (5)单母线或双母线带旁路接线
  (6)3/2接线
  母线保护配置
  (1)220kV母线保护功能一般包括母线差动保护(母差保护)、母联相关的保护(母联失灵保护、母联死区保护、母联过流保护、母联充电保护等)、断路器失灵保护。
  (2)对重要的220kV及以上电压等级的母线都应当实现双重化,配置两套母线保护。某站220kV母线配置两套母差保护RCS-915和WMH-800A。
  刀闸位置
  根据系统运行方式的需要,双母线上各连接元件需要经常在两条母线上进行切换。母线运行方式发生变化时,对于大差没有影响,但对于小差会产生很大影响,决定了该支路电流计入哪段母线的小差电流计算。
  在微机母差保护装置中,将隔离开关的辅助接点作为开入量接到保护装置,利用隔离开关的辅助接点来识别母线的运行方式。
  故障母线选择元件
  差动保护根据母线上所有连接元件电流采样值计算出大差电流,构成大差比率差动元件,作为差动保护的区内故障判断元件。
  差动保护根据母线上各连接元件的刀闸位置开入计算出两条母线的小差电流,构成小差比率差动元件,作为故障母线选择元件。
  当双母线按单母线方式运行,不需要进行故障母线的选择时可投入“母线互联”压板;当母线在倒闸操作过程中两条母线经刀闸跨接,则装置自动识别为单母线运行。这两种情况都不进行故障母线的选择,当母线发生故障时将所有母线同时切除。
  “母线互联”方式
  保护装置在母线互联方式下,小差比率差动元件自动退出,不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。
  1.刀闸位置双跨接
  2.投入互联压板
  3.母联CT断线
  倒闸操作
  1.可预先投互联压板;
  2.可预先设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板;
  3.依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作。
  母线倒闸操作概述
  母线倒闸操作又称倒母线:是指双母线接线方式的变电站(开关站),将一组母线上的部分或全部开关倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。通常在一条母线停电检修时需要进行倒母线的操作。
  哪些情况需要倒母线操作?
  (1)一条母线需要停电检修;
  (2)该母线所连接的刀闸及附属设备等需要检修
  倒母线的两种方式:热倒和冷倒
  热倒母线操作(先合后拉)是指母联断路器在运行状态下,采用等电位操作原则,先合一组母线侧隔离开关,再拉另一组母线侧隔离开关,保证在不停电的情况下实现倒母线。正常倒闸操作一般采用热倒母线方法。
  冷倒母线操作(先拉后合)是指要操作出线断路器在热备用情况下,先拉一组母线侧隔离开关,再合另一组母线侧隔离开关。当母联开关在分位时,常使用此种方法,一般用于事故处理中。
  倒母线操作要考虑使操作人员少跑路,省时省力
  具体方法有两种:
  (1)一种是一个间隔一个间隔地走,合一把,拉一把,这样操作人员的行走路线是Z字型的;
  (2)第二种方式,也就是先将运行母线侧隔离开关全部合上,再拉所有待停母线侧的所有刀闸(当然不包括电压互感器一次刀闸和母联开关两侧刀闸)。
  电气设备状态
  1、运行状态:设备所属开关、闸刀、熔丝等均在合闸位置;
  2、热备用状态:设备所属开关在分闸位置,但各侧闸刀均在合闸位置,开关一经合闸就可送电;
  3、充电状态:设备的电源被接通,但不带负载或仅带有电压而无电流流过;
  4、冷备用状态:设备所属开关及闸刀都在断开位置;
  5、检修状态:设备所属开关及闸刀都在断开位置,且接地闸刀在合闸位置,相关二次电源断开状态。
  倒闸操作基本条件(六要)
  1、要有考试合格并经批准公布的操作人员名单;
  2、要有明显的设备现场标志和相别色标;
  3、要有正确的一次系统模拟图;
  4、要有经批准的现场运行规程和典型操作票;
  5、要有确切的操作指令和合格的倒闸操作票;
  6、要有合格的操作工具和安全工器具。
  倒闸操作禁止事项(七禁)
  1、严禁无资质人员操作;
  2、严禁无操作指令操作;
  3、严禁无操作票操作;
  4、严禁不按操作票操作;
  5、严禁失去监护操作;
  6、严禁随意中断操作;
  7、严禁随意解锁操作。
  倒闸操作基本步骤(八步)
  1、接受调度预令,填写操作票;
  2、审核操作票正确;
  3、明确操作目的,做好危险点分析和预控;
  4、接受调度正令,模拟预演;
  5、核对设备命名和状态;
  6、逐项唱票复诵操作并勾票;
  7、向调度汇报操作结束及时间;
  8、改正图板,签销操作票,复查评价。
  允许用隔离开关直接进行的操作
  (1)在电力网无接地故障时,拉合电压互感器;
  (2)在无雷电活动时拉合避雷器;
  (3)拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,经试验允许拉合500KV空母线和拉合3/2接线母线环流;
  (4)在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地开关;
  (5)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器合好时,可以拉合断路器的旁路电流;
  (6)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5A的空载线路;
  (7)对于3/2断路器接线,某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串着的所有断路器必须在合闸位置(3串及以上);
  (8)当双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某相断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路。操作前必须确认三个断路器在合位,并取下其操作电源熔断器。
  操作票一般规定
  (1)倒闸操作由操作人员填用操作票;
  (2)操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写,操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。
  (3)操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。
  (4)操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。
  (5)每张操作票只能填写一个操作任务。
  应填入操作票内容
  (1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。
  (2)合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。
  (3)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。
  (4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。
  (5)备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
北极星电力网创立于1999年12月,一直专注于电力领域,为...
9368文章数
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:问题补充&&
本页链接:
发电厂的双母线和双母线分段,这两种情况下母联和分段都应投入运行。选择断路器恃经考虑到短路容量问题,除非特殊情况(断路器出现灭弧容量不足)才会解环运行。否则就不能发挥双母线的可靠性作用,也发挥不了母差保护的作用。变电所的断路器容量可能讥敞罐缎忒等闺劝酣滑选择的小一些(省钱),可能存在不允许并联运行的情况。
Du知道君 &10-09 11:29
把你一次图发下
热心网友&10-09 19:19
母联在自投位置吗
热心网友&10-09 12:01
热心网友&10-09 17:01
猜你感兴趣

我要回帖

更多关于 停电会导致系统崩溃 的文章

 

随机推荐