钢筋锚固长度口诀要绕开角度吗

什么是钢筋锚固?受拉钢筋的锚固长度如何确定?
钢筋混凝土结构中的钢筋能够受力,主要是依靠钢筋和混凝土之间的粘结锚固作用,因此锚固是钢筋混凝土结构受力的基础,如果钢筋的锚固失效,则结构可能丧失承载能力并由此引发结构破坏。
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
La=a(fy/ft)d
式中La—受拉钢筋的锚固长度
&&&&fy—普通钢筋的抗拉强度设计值,HPB235级钢筋为210N/mm2,HRB335级为300N/mm2,HRB440,RRB400级为360N/mm2
&&&&&ft—混凝土轴心抗拉强度设计值,混凝土强度等级C20为1.10N/
mm2, C25为1.27N/ mm2, C30为1.43N/
mm2, C35为1.57N/ mm2, ≥C40时取1.71N/
—钢筋的外形系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14.
表1.1 纵向受拉钢筋的最小锚固长度la(mm)
混凝土强度等级
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
某中央设计区(CCD)创意港工程投标施工组织设计
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口地区:烟台
头衔:项目副经理
浏览数:2262
广联达里的钢筋里锚固长度为什么和11G101图集里的不符呢?
搞不明白广联达里的钢筋里锚固长度为什么和11G101图集里的不符呢?是软件的错误码?
问题补充:
那软件里的既然正确,那软件里的数据是怎么计算得来的呢?最好有计算公式说明
地区:山东
等级:10 级
头衔:副总★
假设柱子钢筋所处的环境描述
砼标号:C30 ,钢筋种类:HRB335 ,抗震等级:一级抗震,基础保护层:40,柱子保护层:30,柱子直径是25的
从图集中查到:砼标号:C30,钢筋种类:HRB335的lab:29d,
然后计算la,la = ζa(修正系数)*lab,也就是1*29d=29d,注意:当公称直径小于等于25时,受拉钢筋锚固长度不用修正,是1,不是所有钢筋都要修正的
lae是ζaE(抗震锚固长度修正系数)*la=二级抗震等级取1.15*29d=33.35d 也就是34d
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
软件计算的锚固完全是与图集相同的,图集的表还需要考虑修正系数。
地区:江苏
等级:9 级
头衔:副总
应该是一样的,可能是你设置的问题:例如抗震等级不同锚固长度就会不同
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
软件都是按照图集来的,且都是默认为最常用的,不会错的,软件没修改前都是默认为一级抗震 设防烈度8度,框架结构,应该是哪里设置的问题
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
你点开基本锚固长度
你看的这个界面是改过修正系数之后的
比如说钢筋大于25
抗震等级是1级的
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...

我要回帖

更多关于 钢筋锚固长度表 的文章

 

随机推荐