价格:8积分VIP价:6积分钢筋混凝土外伸梁设计报告;一、问题阐述;某支承在砖墙上的钢筋混凝土矩形截面外伸梁,截面尺;700mm,其跨度l1?7.0m,外伸臂长度l2;该梁处于一类环境条件,水工建筑物级别为2级,在正;【图1】;(注:H点为AB段弯矩最大处);二、设计内容;(1)梁的内力计算,并绘出弯矩图和剪力图;;(2)截面尺寸复核;;(3)根据正截面承载力要求,确定纵向钢筋的用量;
钢筋混凝土外伸梁设计报告 一、 问题阐述 某支承在砖墙上的钢筋混凝土矩形截面外伸梁,截面尺寸b?h?250mm? 700mm,其跨度l1?7.0m,外伸臂长度l2?1.62m,如下【图1】所示。 该梁处于一类环境条件,水工建筑物级别为2级,在正常使用期间承受永久荷载标准值为g1k?23KN/m,g2k?25KN/m(包括自重),承受可变均布荷载标准值为q1k?20KN/m,q1k?60KN/m,采用C20混凝土,纵向钢筋为HRB335级,箍筋为HPB235级。试设计此梁。
【图1】 (注:H点为AB段弯矩最大处) 二、 设计内容 (1) 梁的内力计算,并绘出弯矩图和剪力图; (2) 截面尺寸复核; (3) 根据正截面承载力要求,确定纵向钢筋的用量; (4) 根据斜截面承载力要求,确定腹筋的用量; (5) 绘制梁的抵抗弯矩图(MR图); (6) 绘制梁的结构施工图。 三、 设计步骤 (一) 基本资料
材料强度:C20混凝土,fc?9.6N/mm2,ft?1.10N/mm2;纵筋HRB335级,fy?300N/mm2;箍筋HPB235级,fyv?210N/mm2。 截面尺寸:b?250mm,h?700mm。 计算参数:K?1.20,c?30mm。
(二) 内力计算 (1) 计算跨长 简直段l1?7.0m,悬臂段l2?1.62m。 (2) 支座反力RA,RB l1(1.05g1k?1.20q1k)l12?(1.05g2k?1.20q2k)l2(l1?2)2RB?2l111.62(1.05?23?1.20?20)?72?(1.05?25?1.20?60)?1.62?(7?)22? l1?346.108(KN)RA?(1.05g1k?1.20q1k)l1?(1.05g2k?1.20q2k)l2?RB?(1.05?23?1.20?20)?7?(1.05?25?1.20?60)?1.62?346.108 ?150.107(KN)(3) 剪力、弯矩值计算 支座边缘截面的剪力值 VA?RA?(1.05?23?1.20?20)??141.200(KN)VBr?(1.05?25?1.20?60)?(1.62?0.37)?140.989(KN) 20.370.37?150.107?(1.05?23?1.20?20)?22 VBl?RA?(1.05?23?1.20?20)?(7?0.37)20.37?150.107?(1.05?23?1.20?20)?(7?) 2??178.035(KN)AB跨的最大弯矩 Mmax?150.107?3.118?(1.05?23?1.20?20)?3.118??233.978(KN) 3.1182
B支座截面弯矩 1.62??128.924(KN) 2作此梁在荷载作用下的剪力图及弯矩图如下【图2】所示
MB??(1.05?25?1.20?60)?1.62? 【图2】
(三)验算截面尺寸 估计纵筋排一排,取as?45mm,则 h0?h?as?700?45?655mm,hw?h0?655mm。 hwb?.62?4.0 0.25fcbh0?0.25?9.6?250?655?3.93?105N?393KN?KVmax?1.20?178.035?213.642KN因此,截面尺寸满足抗剪要求。
(四)计算纵向钢筋 计算过程及结果见下【表1】 表【1】 纵向受拉钢筋计算表
计算项目bh0(mm)fy(N/mm)Kfc(N/mm)M(KN/m)KM(KN/m)αs=KM/(fcbh0^2)ξ=1-√(1-2αs)≤0.85ξb=0.462是否发生超筋破坏As=fcbξh0/fy(mm^2)选配钢筋实配钢筋面积As(mm^2)ρ=AS实/bh0Rρmin=0.15%跨中H截面.209...3257未发生Φ22+2Φ8支座B截面128.80.未发生857.Φ4
(五)计算抗剪钢筋 1、验算是否按计算配置钢筋
0.7ftbh0?0.7?1.1?250?655?126.087?103(N)?126.087(KN)?KVmin?1.20?140.989?169.187(KN) 必须由计算确定抗剪腹筋。 2、受剪箍筋计算 按构造规定在全梁配置双肢箍筋?8@220,则 ASV?101mm,s?smax?250mm ?sv?ASV/(bs)?101/(250?220)?0.184%??svmin?0.15% 满足最小配箍率的要求。 Vcs?0.7ftbh0?1.25fyvAsvh0/s?0.7?1.1?250?655?1.25?210?101?655/220?205.022(KN)3、弯起钢筋的设置 a) 支座B左侧: lKVB?1.20?178.035?213.642(KN)?Vcs?205.022(KN)
需加配弯起钢筋帮助抗剪。取??45?,并取V1?VBl。
计算第一排弯起钢筋: Asb1?(KV1?Vcs)/(fysin45?)?(1.20?178.035?205.022)?10/(300?0.707)?41mm32
由支座承担负弯矩的纵筋弯下2?22(Asb1?760mm2)。第一排弯起钢筋的上弯点安排在离支座边缘200mm处,即s1?smax?250mm。 第一排弯起钢筋的下弯点离支座边缘的距离为 200?(700?2?30)?840(mm) 该处 KV2?1.20?[178.035?(1.05?23?1.20?20)?0.84]?165.107(KN)?Vcs?205.022(KN)因此无需弯起第二排钢筋。 b) 支座B右侧:
KVBr?1.20?140.989?169.187(KN)?Vcs?205.022(KN) 无需配置弯起钢筋,但为加强梁的抗剪承载力,仍由跨中弯起2?22(Asb1?760mm2)至梁顶再伸入支座。第一排弯起钢筋的上弯点安排在离支座边缘200mm处,sr?smax?250mm,则第一排弯起钢筋的下弯点离支座边缘的距离为200?(700?2?30)?840(mm)。 c) 支座A: KVBr?1.20?140.989?169.187(KN)?Vcs?205.022(KN) 无需配置弯起钢筋,但为加强梁的抗剪承载力,仍由跨中弯起2?22(Asb1?760mm2)至梁顶再伸入支座。第一排弯起钢筋的上弯点安排在离支座边缘100mm处,sr?smax?250mm,则第一排弯起钢筋的下弯点离支座边缘的距离为100?(700?2?30)?740(mm)。
(六) 钢筋的布置设计 (见钢筋布置图)
【仅供教学用】
三亿文库3y.uu456.com包含各类专业文献、各类资格考试、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、行业资料、高等教育、专业论文、钢筋混凝土外伸梁设计报告25等内容。 
 钢筋混凝土外伸梁设计_工程科技_专业资料。某支承在砖墙上的钢筋混凝土矩形截面外伸梁,截面尺寸b×h=250mm×600mm,其跨度l1=7.0m,外伸臂长度l2=1.82m,如图。该...  钢筋混凝土(外伸梁)设计_理学_高等教育_教育专区。钢筋混凝土(外伸梁)设计《水工钢筋混凝土结构》 水工钢筋混凝土结构》 课程设计任务与指导书 设计题目: 专班业...  《建筑结构》课程设计 任务书及指导书 结构教研室 2015 年 10 月 《建筑结构》课程设计任务书钢筋混凝土外伸梁,属于 2 级建筑,该梁处于一类环境条件,设 计状况...  《建筑结构》课程设计 任务书及指导书 结构教研室 2011 年 4 月 《建筑结构》课程设计任务书钢筋混凝土外伸梁,属于 2 级建筑,该梁处于一类环境条件,设 计状况...  实习报告格式相关文档推荐 暂无相关推荐文档如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心...我们 本次设计的是钢筋混凝土外伸梁。通过练习,对受弯构件截面尺寸的拟定、 ...  简支外伸梁混凝土课设 地大北京_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢筋混凝土结构 ...2014年细分行业研究报告年度盘点 2014年移动互联网O2O分析报告 2014年在线教育行业...  混凝土伸臂梁设计_调查/报告_表格/模板_实用文档。钢筋砼外伸梁课程设计 设计内容: 设计内容: 1、确定梁的截面尺寸: 、确定梁的截面尺寸 梁高:h=400mm 梁宽:...  钢筋混凝土伸臂梁设计_建筑/土木_工程科技_专业资料。...(外伸跨)的永久荷载标准值:gk=g1k+g2k=4.38+21=...推理型题分析与总结 78份文档
一起来学广场舞 广场...八米大梁钢筋配多大_百度知道
八米大梁钢筋配多大
八米大梁钢筋配多大
我有更好的答案
20,22,25的,望采纳
房子三层高,一层大梁八米,具体配筋,底部多大,二排,上部,腰筋等是多少
采纳率:64%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您现在的位置: &&
>> 一建市政教材解读:1K412032现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术
一建市政教材解读:1K412032现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术
来源:环球网校
发布时间: 14:46:30
  【摘要】环球网校一级建造师频道为您提供一级建造师考试必备的复习资料和试题,供考生复习备考之用,本文为一建市政教材解读:1K412032现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术,是考生必须要熟记和掌握的重点内容。2015年的一级建造师考试将于9月19日至20日举行,环球网校在此提醒广大考生做好复习备考。祝广大考生顺利通过一级建造师考试!
  1K412032现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术
  以下简要介绍现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁常用的支(模)架法和悬臂浇筑法施工技术。
  一、支(模)架法
  (一)支架法现浇预应力混凝土连续梁
  (1)支架的地基承载力应符合要求,必要时,应采取加强处理或其他措施。
  (2)应有简便可行的落架拆模措施。
  (3)各种支架和模板安装后,宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。
  (4)安装支架时,应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度。
  (5)支架底部应有良好的排水措施,不得被水浸泡。
  (6)浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉的措施。
  (二)移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁
  (1)模架长度必须满足施工要求。
  (2)模架应利用专用设备组装,在施工时能确保质量和安全。
  (3)浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。
  (4)箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。
  (5)混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。
  二、悬臂浇筑法
  悬臂浇筑的主要设备是一对能行走的挂篮。挂篮在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁段上移动。绑扎钢筋、立模、浇筑混凝土、施加预应力都在其上进行。完成本段施工后,挂篮对称向前各移动一节段,进行下一梁段施工,循序渐进,直至悬臂梁段浇筑完成。
  (一)挂篮设计与组装
  (1)挂篮结构主要设计参数应符合下列规定:
  1)挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5,特殊情况下不得超过0.7。
  2)允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm。
  3)施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2 。
  4)自锚固系统的安全系数不得小于2 。
  5)斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于2。
  (2)挂篮组装后,应全面检查安装质量,并应按设计荷载做载重试验,以消除非弹性变形。
  (二)浇筑段落
  悬浇梁体一般应分四大部分浇筑:
  (1)墩顶梁段(O号块);
  (2)墩顶梁段(O号块)两侧对称悬浇梁段;
  (3)边孔支架现浇梁段;
  (4)主梁跨中合龙段。
  (三)悬浇顺序及要求
  (1)在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结;
  (2)在O号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;
  (3)在支架上浇筑边跨主梁合龙段;
  (4)最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。
  托架、膺架应经过设计,计算其弹性及非弹性变形。
  在梁段混凝土浇筑前,应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理等情况进行全面检查,经有关方签认后方准浇筑。
  悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接。
  桥墩两侧梁段悬臂施工应对称、平衡,平衡偏差不得大于设计要求。
  (四)张拉及合龙
  (1)预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中,顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉,设计有要求时按设计要求施做。
  (2)预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。
  (3)连续梁(工构)的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列规定:
  1)合龙段的长度宜为2m。
  2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。
  3)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。
  4)合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定。
  5)合龙宜在一天中气温最低时进行。
  6)合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。
  7)连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成,并解除各墩临时固结后进行。
  8)梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。
  (五)高程控制
  预应力混凝土连续梁,悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一,确定悬臂浇筑段前端标高时应考虑:
  (1)挂篮前端的垂直变形值;
  (2)预拱度设置;
  (3)施工中已浇段的实际标高;
  (4)温度影响。
  因此,施工过程中的监测项目为前三项;必要时结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的强度和稳定。
  【案例1K412032】
  1.背景
  某市新建道路跨线桥,主桥长520m,桥宽22.15m,桥梁中间三跨为钢筋混凝土预应力连续梁,跨径组合为30m+35m+30m,需现场浇筑,进行预应力张拉;其余部分为T形22m简支梁。支架设计为满堂支撑形式,部分基础采用加固处理。模板支架有详细专项方案设计,经项目经理批准将支架施工分包给专业公司,并签订了分包合同。施工日志有以下记录:
  (1)施工组织设计经项目经理批准签字后,上报监理工程师审批。
  (2)专项方案提供了支架的强度验算,符合规范要求。
  (3)由于拆迁影响了工期,项目总工程师对施工组织设计作了变更,并及时请示项目经理,经批准后付诸实施。
  (4)为加快桥梁应力张拉的施工进度,从其他工地借来一台千斤顶与项目部现有的油泵配套使用。
  2.问题
  (1)施工组织设计的审批程序的做法是否正确,应如何办理?
  (2)专项方案仅提供支架的强度验算尚不满足要求,请予以补充。
  (3)在支架上现浇混凝土连续梁时,支架应满足哪些要求,有哪些注意事项?
  (4)从其他.工地借用千斤顶与现有设备配套使用违反了哪些规定?
  3.参考答案
  (1)问题1
  不正确。 工程施丁组织设计应经项目经理签批后,必须经企业(施工单位)技术负责人审批,并加盖公章后方可实施;有变更时,应有变更审批程序。
  (2)问题2
  仅提供支架强度验算尚不满足专项方案的要求,还应提供支架刚度和稳定性方面的验算。并且专项方案应由施工单位专业工程技术人员编制,经专家论证补充完善后,由施工企业技术负责人签批和监理单位总监理工程师签认后实施。
  (3)问题3
  支架应满足:
  1)支架的强度、刚度、稳定性验算倾覆稳定系数不应小于1.3,受载后挠曲的杆件弹性挠度不大于L/400(L为计算跨度)。
  2)支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量,应满足施工后梁体设计标高的要求。
  3)注意事项有:整体浇筑时应采取措施防止支架基础不均匀下沉,若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时,应分段浇筑。
  (4)问题4
  违反了有关规范的下列规定:张拉机具设备应与锚具配套使用,并应在进场时进行检验和校验。千斤顶与压力表应配套校验,以确定张拉力与压力表之间的关系曲线。
  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录及,随时与广大考生朋友们一起交流!
  编辑推荐:
&&&&交流互动:|微信edu24ol_jzs1|QQ群<font color="#2289995
课程免费试听
一级建造师最新资讯 ―>
一级建造师试题专区 ―>
一级建造师复习资料 ―>
一级建造师辅导在线 ―>钢筋混凝土外伸梁
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:20
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
钢筋混凝土外伸梁相关专题推荐

我要回帖

更多关于 某现浇混凝土框架大梁 的文章

 

随机推荐