一、变频故障(01)
编号:020101
机器型号:KFR-2608GW/BP&&&&&&&
故障现象:外机噪音大
原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。
解决措施:调整外机管路,向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。
经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。
编号:020102
机器型号:KFRP-35GW&&&
故障现象:通电后外机不开机,内机绿灯闪,利用自诊断报:亮、灭、灭。
原因分析:查该故障为内、外机通讯失败,检查电源和连机接正常,断开内外机连机线,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机主控板上的开关变压器的初级线圈有腐蚀现象,用万用表测量变压器的初级开路。更换室外主控板,开机试机正常。
解决措施:更换室外主控板。
经验总结:引起通讯故障的原因很多,故障只代表一个范围,引起通讯故障的原因有:连机线、保险丝、电源电路、滤波电路、整流电路以及功率模块等等。检查方法最好从内到外、从易到难逐步检修切记思路要清晰。
编号:020103
机器型号:KFR-5201LW/BP&&&&&&&&&&&&
故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示无显示故障。
处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,模块的P、N有直流310V的输入电压,但U、V、W三相没有输出,断电后用万用表的测量模块U、V、W与P之间的阻值发现P-V相短路,判定模块坏。
解决措施:更换变频模块
经验总结:故障有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要仔细地去检查、分析各个部件。
编号:020104
机器型号:KFRP-35GW&&&&&&&&&&&&&&
故障现象:开机后绿灯闪烁,故障自诊断显示:灭、亮、灭功率模块保护
原因分析:根据故障判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查发现外机主控板与模块之间的排线接触不良,该排线作用是为模块提供15V的驱动电压和模块反馈过流、过热信号的,由于接触不良,引起模块保护,更换新排线后,试机正常。
解决措施:更换排线
经验总结:维修时要仔细检查模块本身和其周围的元件。
编号:020105
机器型号:KFR-50LW/BP&&&&&&&&&&
故障现象:室外机不启动,显示5。
原因分析:开机运行测S、N有直流信号,判定为室外机故障,检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,断开连机线短接外机T-RUN(强起插子),外机运行正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干扰,造成室外机不运转。
解决措施:更换内外机连接线
经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。
编号:020106
机器型号KFRP-35GW&&&&&&&&&&&&&&&&
故障现象显示通讯故障, :亮、灭、灭。
用反映一台KFR-35GW/BP开机几分钟后绿灯闪烁,然后空调不工作。空调于1997年7月购买,使用7年多。上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,电源板滤波上的直流310V无,电源板到整流桥的无交流220V电压,交流220V电有问题,经检查发现外机端子排到滤波基板之间的一个保险丝由于氧化造成接触不良,导致交流220V电无法供到外机,形成室内外通讯故障。
解决措施更换保险丝,故障排除。
编号:020106
机器型号:KFR-28GW/BP&&&&&&&&&
故障现象:上电开机,室内机工作即停,通讯保护。
原因分析:开机测室外电源电压和信号电压都正常,PN之间有300V直流电压,而U、V、W无交流电压输出,断电检测P端与U、V、W三端阻值,其中P-U为零,故判断为变频模块有故障,换新模块试机30分钟工作正常,用户满意。
解决措施:更换变频模块。
经验总结:理论分析室内开机即停,是室内外机通讯不上,检测室外电源电压和信号电压都正常,则排除室内机问题;PN端有300V直流电压,室外电源部分没有问题,用万用表测量模块(分上电和断电两种情况)均属异常,模块没有电压输出,由于该模块带有开关电源电路,因此室外没有低压电源,引起内外机通讯不上,所以更换模块正常。
编号:020107
机器型号:KFR-3602GW/BP&&&&&&&&&&&&&&
故障现象:显示通讯保护,开机外机不工作。
原因分析:用户反映以前工作正常,上电试机,立即显示通讯故障,检查内外机连线无异常,试换内机及外机主板故障依旧,后仔细询问用户出现故障前后情况,用户反映有电工对楼道线路检修过后才出现该故障,由于该机插座未接地线,怀疑零线火线换位,试将空调插座的火线与零线对调,故障排除。
解决措施:将插座中的L、N线对调
经验总结:海信变频空调内外机之间的通讯是由电源的零线做回路的,因此电源的零线和火线不能颠倒。维修时应向用户详细了解出故障的前后情况,便于确定故障范围,少走弯路。
编号:020108
机器型号:KFR-2701GW/BP、KFR-3502GW/BP
故障现象:制热时显示显示温度与遥控器显示的房间实际温度相差5度以上。
原因分析:此类问题一般是室温和遥控器问题,经检查本身阻值正常,但与遥控器显示温度相差较大,偏高几度,断定是由于在遥控器与空调本身的人机对话上,由于遥控器摆放的位置不合理,导致空调本身接收不到遥控器信号而转为检测本体温度。
解决措施:将遥控器放在空调器能接收的位置,问题解决。
经验总结:要熟悉掌握人机对话功能,认真观察,问题虽小,但也要妥善处理。
编号:020109
机器型号:KFR-3602GW/BP&&&&&&&&
故障现象:开机运行半小时后,不升频制热效果差。
原因分析:经检查发现该机正常运行半小时后,开始降频制热效果差。降频前电压为210V,出风口温度42度,应该可保证空调正常使用。降频5分钟以后,再测出风温度为36度明显偏低,在测电流为4A,初步判断,属于空调缺氟,导致压缩机排气温度过高而降频保护,对系统加注氟利昂检漏后,该机运行正常。
解决措施:加氟检漏。
经验总结:变频空调的频率变化,是由很多因素决定的,如电压、电流、室内外环境温度、遥控器设定温度、压机排气温度、热交换器温度等等。其中温度是一个重要的参数,维修不升频故障,要理清思路,检测数据后再判定。
编号:020110
机器型号:KFR-2701GW/BP&&&&&&&&
故障现象:开一段时间后停机,出现外机掉电保护。
原因分析:经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5V正常,检查压缩机、模块阻值正常,所有元器件经检查都正常。经询问用户得识去年该空调刚换过功率模块后再也没用。仔细检查发现模块的固定螺丝只上了一个,去下模块涂抹散热硅胶后上紧模块,试机正常
解决措施:涂抹散热硅胶,上紧模块。
经验总结:对此类故障,是由于维修不规范产生的,变频空调在更换模块时一定要牢固注意散热。
编号:020111
机器型号KFR-2601GW/BP&&&&&&&&&&
故障现象出现压机过热保护停机
原因分析:出现工作中保护停机,机器使用环境好,该故障为压缩机过热保护,可排除散热不良造成压缩机过热保护的可能;观察机器运行20分钟后停机保护,测得压缩机排气管上热保护器动作,此时短接热保护器试机,机器正常,判定为压缩机排气管热保护器失灵误动作。
解决措施:更换压缩机排气温度,机器恢复正常。
经验总结:我们应仔细检查机器出现故障时各个保护功能是否动作。
编号:020112
产品型号KFR-2601GW/BP&&&&&&&&&&&&
故障现象内机工作3分钟出现通讯保护
处理过程通电试机,内机运转正常。当内机工作3分钟时,整机保护停机,,内机出现通讯故障。根据故障出现时间断定为故障应出现在外机上。因KFR-2601GW/BP外机模块和开关电源板集成在一起,仔细检查得出变频模块无+电压输出,故断定为变频模块坏。
解决措施更换变频模块
经验总结从测量数据分析结论,更快更准确。
编号:020113
机器型号:KFR-2606GW/BP&&&&&&&&&
故障现象:停机时显示温度与设定温度不一致(相差3℃)
原因分析:根据用户反映的情况,检测情况为:工作电源正常(218V)。工作压力(制冷时)为:0.4MPa。电控功能正常,遥控器操作完全正确。出风温度11℃。判断该机本身不存在任何问题。但是,停机时空调室内机显示的温度与设定温度确实存在偏差(最大相差3℃),与该机的宣传所说(室内温差在+0.5℃)不一致。经耐心与用户沟通、解释,用户满意。
解决措施:向用户耐心解释。
经验总结:遇到此类问题应当耐心细致的与用户进行沟通,作好解释工作,关键是要了解用户所想达到的目的,最大限度的达到用户的满意。
编号:020201
机器型号:KFR-60LW/BP&&&&&&&&&
故障现象:内机开2分钟左右保护,显示通讯故障5
原因分析:经检查,室外电源板输出电压DC308V,室外主板输出正常,几分钟后外主板主继电器断电,电源输入端插件和压缩机电源线插件接触良好,用欧姆档测量电源输入端和VUW三端阻值正常,压机三端阻值正常,重新开机故障依旧,最后发现此机是加长管路,连接线加长,折开保扎带发现连接线连接很好,只是有一点潮,擦干后机器正常。
解决措施:重新接线,并做好防水防潮措施。
经验总结:虽然连接线用防水胶带包扎,夏季雨水较大,造成信号连接线接处受潮导致信号受干扰,传输不正常,出现通信保护。
编号:020202
机器型号:KFR-60LW/BP&&&&&&&&&&
故障现象:显示通讯保护5
原因分析:根据故障显示得知室内外2分钟通信保护,测量S、N之间有直流信号,输出断定室内机正常,观看室外机电源板有指示灯,检查变频模块输入电压直流275V,检测输出电压时,三相不平衡,更换模块整机工作,但工作到10分钟左右出现同样的通讯5保护。由于此机没有接地,怀疑是信号干扰所致,调整空调插座L/N位置,空调工作正常。
解决措施:接接地线,或将空调器插座中的L、N对调一下。
经验总结:变频空调器在安装时一定要接地,特别是大功率变频机,否则很容易通讯保护。
编号:020203
机器型号:KFR-60LW/BP&&&&&&&&&&&
故障现象:遥控接收正常,但室内外机均无反应,故障显示5。
原因分析:检查开关板与内主板连接线正常,室内外连接线也正常,检查S、N有直流信号,检查室外机,发现外机主控板的继电器为吸合,单独给外机送电强启外机正常,因此考虑为内机故障,仔细检测内机控制电路发现显示没给主继电器送出信号导致通讯不良。更换显示,试机正常。
解决措施:更换显示。
经验总结:该空调的内机控制电路的芯片部分主要集成在显示上,在维修时一定要细致耐心。
编号:020204
机器型号:KFR-5016LW/BP&&&&&&&&&&&
故障现象:不启动,无故障显示
检查分析:该空调为刚装的还没用,首先检查室内外机电源,经检查S、N内机无输出,初步判断为内机故障,因该空调带有进风和出风格栅保护,在格栅未按好的情况下空调不会正常工作,拆下内机格栅重新装配后试机正常。
解决措施:重新装配内机格栅。
经验总结:由于新机器本身的器件损坏的可能较小,有可能为接触不良,故在处理此类故障时一定要了解机器本身的性能参数,逐步解决问题。
编号:020205
机器型号:KFR-50LW/BPA&&&&&&&&&&&&&&
故障现象:室外机启动。工作几分钟后制热没效果。显示&20&
检查分析:&20&这个故障在自诊断表里查不到,但丛现象可以初步判断空调可能缺氟,接上压力表开机制热检测的压力为0.7Mpa基本上为静止压力,换成制冷后压力不变仍为0.7Mpa由此可见空调不是缺氟,可能为压机无吸排气。拆下外机高低连接管,单独开机试压机吸排气情况发现压机无明显的吸排气,更换压机后试机正常。
解决措施:更换压缩机
经验总结:由于&20&这个故障在故障表里没有给出明确的定义,但通过多台同型号空调维修发现出现&20&一般情况都为压缩机不排气。在维修时可以借鉴。
编号:020206
机器型号:KFR-50LW/BP&&&&&&&&&&&&
故障现象:一台KFR&50LW/BP型号的空调,开机制冷35分钟左右,室外机停机,10几分钟后又正常运转,如此反复。
原因分析:根据用户反映情况,上门检查工作电压正常,电源电压正常,运转电流正常。因此怀疑功率模块和室外机热保护。经过仔细检查发现外风机转速偏慢,由于气温较高导致散热不良造成停机保护。经测外风机阻值正常,再测外机盘管,阻值飘移。由于外风机转速的快慢是通过外环境温度和外盘管温度决定的,盘管阻值飘逸导致芯片误判输出风速过低造成空调过热保护。更换外盘管试机正常。
解决措施:更换外盘管后,试机工作一切正常。
经验总结:变频空调的很重要。将位置移开或带电测量工作时电压,从而判断更快,更准确。
编号:020207
机器型号:KFR-50LW/BP&&&&&&&&&&&&
故障现象:用户反映制热效果差,外机伴有&嗡翁&声
原因分析:试机检查,发现运行时外机声音很大,感觉象压机在抖动,根据经验判断可能为外机滤波有问题,将滤波上的插子拔掉直接用跨线短接,试机声音消失空调正常。
解决措施:更换滤波。
经验总结:遇到此类故障时,应仔细检查,有时可以用替代法排除。线圈的作用主要是滤除杂波,提高功率因数,如果出现问题短期使用可以短接不用,但长期使用一定要更换。
无相关信息海信空调大三批柜式内机侧面的清沉盖怎么开?_百度知道增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
空调移机拆机的详细步骤
空调移机拆机的详细步骤
 空调移机拆机的步骤   1.回收制冷剂   无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。空调移机拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同时迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,空调移机宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。)也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。   2.拆室内机   制冷剂回收后,空调移机可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。   内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。   3.空调移机拆室外机   拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用住备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。空调移机拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。   应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。   在空调移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。