充电机,1975年的了,什么东西?220v转6v变压器器?线被剪断了,接到220v不会出什么问题吧

《求助》充电机变压器的问题
RE: 《求助》充电机变压器的问题
秋天的风 发表于
关键是调节电流的同时,电压也跟着变化呀?
楼主误入歧途了。铅蓄电池,不同的品牌、类型,或是同一型号电池添加电解液的成分比重不同,其电压是不一样的,再说大容量电瓶充电电流很大且连接线和接插件的电阻上面的压降不容忽视,用限制充电器最高输出电压的方法实现自动控制并不可靠,不是充不满就是过充。判断电瓶是否充满,最可靠的办法是用0.1C电流充电时观察电瓶产生气泡的情况,这用电路很难实现。
普通的电瓶充电器没有稳定输出电压和限制输出电流的功能,但是有电流表和调节旋钮,这样一来就可以适应市电电压的变化和不同型号电瓶电压的差别,并通过看表调节,以适应各种不同容量的电瓶充电。
没有看懂,来学习一下。
为了说明问题,方便计算我们假定220伏电压时一次侧匝数为440匝,那么就是每伏2匝。给12伏电瓶充电标准是13.8伏,我们取14伏,那么二次匝数是28匝。而电瓶的电压因放电程度不同,电压是不一样的。如果电瓶 全放光了,电压是0伏那么在开始充电时电流就是14安(实际可能不止是14安,相当于2次短路,短路电流取决于变压器的内阻),而电瓶的安全充电电流是额定电流1%以下,一般取0,9.那么比方说额定40安时的电瓶充电电流应该是40*0,9=3.6安,显然超过允许电流很多。可能将电瓶充报废。也可能将变压器烧毁。这时我们就需要调整充电电压来限制充电电流。而调整电压的最简便办法就是调整变压器的一次侧或二次侧的匝数。(当然也可以用双向可控硅或调压器调整一次侧的输入电压来改变二次侧电压,以达到调整电流的目的)但是 最简便的方法是我们将变压器的一次或二次抽出几个头,用改变抽头的办法来改变二次电压。你说的两种抽头方法都有可能,一是在标准电压下向上抽头,一般取10-20伏抽一个头,比如230,240,250,260.。。。。想下抽头一般5-10伏抽一个头210,205,195,185向下不宜多抽以防操作不当烧毁变压器。说明一下向下抽头一是为了调整电压(电流)二是为了适应电网电压的变化,三是变压器的额定电压下 的匝数是按一定的磁通密度计算出来的,而磁通密度是一个很宽的范围,根据矽钢片的质量宽在高斯内选择。选低了空载电流小,损耗小,噪音小,费铜,不经济,反之亦然。所以说变压器的一次额定电压可在适当范围内调整。那么就要说下一个问题了,就是变压器的变压比。我们设定一次侧电压220伏是440匝,440÷220=2既每伏2匝,二次侧我们要14伏那么14×2=28匝。那么我们的变压比是220÷14=15.71,匝数比是440÷28=15.71.而当我们将电压调整到260伏时的抽头那变比是260÷14=18.57,这时如果我们输入的电压实际是220伏,那么在这个抽头下二次侧 的电压是220÷18.57=11.8伏,反之当我们把220伏输入电压输入到200抽头伏时,这时的电压变比是200÷14=14,23,二次侧电压是220÷14,23=15.46伏。
<p id="rate_319" onmouseover="showTip(this)" tip="非常好!&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
本帖最后由 秋天的风 于
13:42 编辑
扎枪子 发表于
为了说明问题,方便计算我们假定220伏电压时一次侧匝数为440匝,那么就是每伏2匝。给12伏电瓶充电标准是13. ...
你好,在请教点问题,我测量了一台60V的电动车充电机,(电流调到最大档时,二次交流输出75V,整流后是65.5V)一次绕组的抽头一共有六个,测量这六个抽头分别接220V时,整流后的电压依次为,65.5/61.5/58/55/52.5/50。电压差分别为4V/3V/3V/2.5/2.5。如果把这个充电机的二次绕组改一下,充12/24V电瓶的话,每调节一次绕组抽头后,二次输出的电压差是不是有点大了(4V/3V/3V/2.5/2.5)?
这个充电机输出是60V的,我想改成12/24V的大电流充电机,把二次绕组在中间断开后,然后把两个绕组首位相连来加大输出电流应该没有问题吧?总功率应该没有变吧?
还有调节一次绕组的抽头,二次输出电压差大的问题,你看这样行不行,把一次绕组的六个抽头去掉三个,在剩下的三个抽头范围内变成六个抽头(或者更多),这样二次输出的电压差是不是就不那么大了?
我 qq ,如果方便加为好友聊方便些!
秋天的风 发表于
你好,在请教点问题,我测量了一台60V的电动车充电机,(电流调到最大档时,二次交流输出75V,整流后是6 ...
不知道这个充电机的最大输出电流是多少?如果能达到10A以上最好不改变压器,直接在整流输出端加1个20-50A的单向可控硅用BT33装一个触发电路,这样电压从0-65V可调,电瓶从6V,12V,24-60V都可以充。如果输出电流不够,能准确找到二次线圈的一半剪断抽头(剪断后两头并联,另外两头并联)这样电流提高1倍,电压降低1倍,充24V电瓶应该没有问题。充12只能两块串联。要不就还是加1级可控硅,这样6-24V都可以充。如果有动手能力也可把二次拆掉重绕,在14V 抽头24V收尾。
关于一次抽头我估计不好改,如果能在两头之间在抽一个头或两个那最好了。如不能抽,建议3个头最好不用。要是二次重绕可在一次的尾端按1-2V一个抽头加绕一次线圈。或者拆到第一个 抽头后重新抽头。
<p id="rate_319" onmouseover="showTip(this)" tip="很给力!&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
哪位有充电机的电路图,度娘没找到
你真是太厉害了!十分佩服,有一些地方我和你想的一样!这个充电机的电流大约有15A吧?(充五块180AH的电瓶)变压器绕组很好拆的,都没刷绝缘漆,二次绕组拆开四分之一后,一次绕组的所有抽头就都能露出来的,我在犹豫二次绕组是否重绕,
还有这个充电机的整流是用八只小功率的整流桥并联的,压降大约有10伏,正常吗?
二次绕组用可控硅调压是怎么个情况?可控硅懂,控制可控硅的电路不明白!请指点!
扎枪子 发表于
不知道这个充电机的最大输出电流是多少?如果能达到10A以上最好不改变压器,直接在整流输出端加1个20-5 ...
你好,你这种方法我试过,理论可以,实际不行,表现就是变压器振动太大,发热很快,50瓦以下的变压器还可以,越大功率的变压器越不行,可能是半波整流的缘故
本帖最后由 秋天的风 于
22:00 编辑
jiachangchun 发表于
你好,你这种方法我试过,理论可以,实际不行,表现就是变压器振动太大,发热很快,50瓦以下的变压器还可 ...
你是说在二次绕组后面加可控硅吗?后面加我没试过,在一次绕组加可控硅调压电路我倒是试过,调压过程中调到有些地方变压器的噪音挺大的?
简单说500圈的时候输出电流大,600圈的时候输出电流小
秋天的风 发表于
关键是调节电流的同时,电压也跟着变化呀?
其实这种电路就是改变电压,在负载端不变的情况下,电压低啦电流自然也小了电压增大电流也就大了
秋天的风 发表于
你好,在请教点问题,我测量了一台60V的电动车充电机,(电流调到最大档时,二次交流输出75V,整流后是6 ...
你要改为12V的充电机次级变为原次级五分之一即可(线径加粗或多股并联),改为24V充电机次级变为原五分之二即可。你次级电压差计算错误,如果该为12伏充电机,电压差会变为你测量的五分之一,所以初级可以不用改变。
<p id="rate_319" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
秋天的风 发表于
你真是太厉害了!十分佩服,有一些地方我和你想的一样!这个充电机的电流大约有15A吧?(充五块180AH的电瓶 ...
整流桥赶紧换了,压降太大了。
学海无涯 发表于
你要改为12V的充电机次级变为原次级五分之一即可(线径加粗或多股并联),改为24V充电机次级变为原五分之 ...
你真是内行!我测量了,改成12伏或24伏后电压差确实就没有那么大了,初级不用动了,
那个整流挺怪的,是八只小整流并联的,那会用万用表量正反都通,整流两个输入与正负极量正反也都通,所以判断可能整流有击穿的,然后废了挺大的劲拆下来四只,逐个量,拆下来的都没毛病,然后一量没拆下来的,有没毛病了???把拆下来的恢复回去,测量又什么毛病都没有了?怪了?明明量着有毛病,不知怎么自己又好了?
对变压器的次级还有一些想法,用语言有点说不清!就是把次级线圈改成充12/24伏的,剩下的线圈选适当长度,用开关控制并联到12/24伏上,用来选择充小容量和大容量两种电瓶,这个想法能行得通不?好像同一个变压器的两组次级线圈并联到一起的话,对两组线圈的一致性有要求把?
jiandandiy 发表于
其实这种电路就是改变电压,在负载端不变的情况下,电压低啦电流自然也小了电压增大电流也就大了
你说的我明白,变压器式的充电机就不能把电压和电流设计成恒定可调的吗?就是电压和电流可以分别调节,互不干涉
微信:caoyin513
Powered by漆包线绕制变压器的问题请问计算漆包线的长度要用到些什么参数呢?一级线圈必须能接220V电压 如何计算?我查了一些漆包线载流量表 发现电阻小的可怜 要绕制一个变压器好像要好几Km的漆包线啊 只有一个参数&&220V电压&咋计算啊&是环形的&如图&只是长度方面得长一点&10cm吧&&要是计算匝数以及选择漆包线线径的话&还得需要哪些参数啊?
音柔锅锅_癓
小型变压器的简易计算: 1,求每伏匝数 每伏匝数=55/铁心截面 例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米 故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝 2,求线圈匝数 初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝 次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝 次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降 3,求导线直径 要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安. 变压器的输出容量=8╳2=16伏安 变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安 初级线圈电流I1=20/220=0.09安 导线直径 d=0.8√I 初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米 次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米 经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍. 小型变压器的设计原则与技巧 小型变压器是指2kva以下的电源变压器及音频变压器.下面谈谈小型变压器设计原则与技巧. 1.变压器截面积的确定 铁芯截面积a是根据变压器总功率p确定的.设计时,若按负载基本恒定不变,铁芯截面积相应可取通常计算的理论值即a=1.25 .如果负载变化较大,例如一些设备、某些音频、功放电源等,此时变压器的截面积应适当大于普通理论计算值,这样才能保证有足够的功率输出能力. 2.每伏匝数的确定 变压器的匝数主要是根据铁芯截面积和硅钢片的质量而定的.实验证明每伏匝数的取值应比书本给出的计数公式取值降低10%~15%.例如一只35w电源变压器,通常计算(中夕片取8500高斯)每伏应绕7.2匝,而实际只需每伏6匝就可以了,这样绕制后的变压器空载电流在25ma左右.通常适当减少匝数后,绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免因普通规格的硅钢片经常发生绕不下的麻烦,还节省了成本,从而提高了性价比. 3.漆包线的线径确定 线径应根据负载电流确定,由于漆包线在不同环境下电流差距较大,因此确定线径的幅度也较大.一般散热条件不太理想、环境温度比较高时,其漆包线的电流密度应取2a/mm2(线径).如果变压器连续工作负载电流基本不变,但本身散热条件较好,再加上环境温度又不高,这样的漆包线取电流密度2?5a/mm2(线径),若变压器工作电流只有最大工作电流的1/2,这样的漆包线取电流密度3~3.5a/mm2(线径).音频变压器的漆包线电流密度可取3?5~4a/mm2(线径).这样因时制宜取材既可保证质量又可大大降低成本. 综上所述要想设计出性价比较高的变压器,铁芯的截面积只能大不能小;适当减少每伏的匝数;详细分析负载情况;合理选用漆包线的规格.只有通过反复实践细心推敲,才能真正掌握变压器的设计原则与技巧. 对于感性负荷,无功功率等于视在功率的平方与有功功率的平方差的平方根,即:Q= ;功率因数等于有功功率与视在功率之比,即:Cos =P/S.如一台300VA的调压器,带动一台80W的彩电,经计算,消耗网上的无功功率为289.14var;功率因数为0.27.再如一台500VA的调压器,带动一台200W冰箱,经计算,消耗网上的无功功率为 458.26var;功率因数为 0.4. 由此说明,对于感性负载,在有功功率一定时,视在功率越大,容量越大,消耗网上的无功功率越大,功率因数越低,设备利用率越低,很不经济. 如何确定变压器线圈导线的电流密度 1kva以下变压器电流密度的取值:连续使用的变压器可取3.7到4.7a/mm2;间歇或短时工作的变压器可取5到6安培每平方厘米. 10kva以下空气自冷式单相变压器电流密度的取值:对于内绕组取3到4a/mm2;外绕组散热条件较好,可取4到4.5安培每平方厘米.选取变压器电流密度取值时,通风条件好及容量大者取大值.当使用铝线绕制时,其电流密度可安铜线的60%计算. 欢迎转载,信息来自维库电子市场网() 如何减小变压器的空载电流 变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流.空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成. 空载电流的作用是建立工作磁场,又称励磁电流.当变压器二次侧开路,在一次侧加电压u1e时,一次侧要产生电流io——空载电流. io=u1e/(z1+zm) z1——变压器一次阻抗 zm——变压器激磁阻抗 为了减少空载电流,主要就是从变压器的铁芯入手. 1、提高铁芯(如硅钢片)质量. 2、改进铁芯结构. 交流三相变压器线圈的接法 三相电压的变换可以用三只单相变压器或如图所示的三相变压器来完成.三相变压器原理和单相变压器原理相同. 在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副绕组,相当于一只单相变压器.三相变压器高压绕组的始端常用a,b,c,末端用x,y,z来表示.低压绕组则用a,b,c和x,y,z来表示.高低压绕组分别可以接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压,大电流的三相变压器中(例如电镀变压器),为了减少低压绕组的导线面积,低压绕组亦有采用六相星行或六相反星行接法. 我国生产的电力配电变压器均采用y/y0-12或y/三角形-11这两种标准结线方法.数子12和11表示原绕组和副绕组线电压的相位差,也就是所谓变压器的结线组别.在单相变压器运行是,结线问题往往不为人们所重视,然而,在变压器的并联运行中,结线问题却具有重要意义. 变压器基本知识_变压器分类(压器的种类) 常用变压器的分类可归纳如下: (1)按相数分: 单相变压器:用于单相负荷. 三相变压器:用于三相系统的升、降电压 . (2)按冷却方式分: 干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器. 油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等. (3)按绕组形式分: 双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级. 三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级. 自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统,也可做为普通的升压或降后变压器用. (4)按铁芯形式分: 芯式变压器:用于高压的电力变压器. 壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器. (5)按用途分类: 电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器等. 什么是音频变压器 音频变压器是一个感性元件它对不同的频率就呈现不同的阻抗(zl=2πfl),在音频的低端漏感作用是非常少的可忽略不计,此时放大管的负载是l和r0的并联值,l的值越大感抗也越大,对r0的分流作用就越少,r0上的音频功率就越大. 在音频的高端区电感可视为开路,而漏感作用将随频率升高越来越显著,此时放大管的负载相当于漏感+r0(串联),另外分布电容对信号也起到了旁路的作用,显然由于漏感的存在和分布电容的存在,r0所获得的功率随着频率的升高而减少,为此音频变压器在音频的高频区往往失真大,功率增益低,频响变差. 电源变压器的检测测量方法 变压器的检测主要包括以下内容: 1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等. 2、绝缘性测试:用万用表r×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动.否则,说明变压器绝缘性能不良. 3、线圈通断的检测:将万用表置于r×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障. 4、判别初、次级线圈:电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220v字样,次级绕组则标出额定电压值,如15v、24v、35v等.再根据这些标记进行识别. 5、空载电流的检测: 直接测量法:将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500ma,串入初级绕组.当初级绕组的插头插入220v交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值.此值不应大于变压器满载电流的10%~20%.一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100ma左右.如果超出太多,则说明变压器有短路性故障. 间接测量法:在变压器的初级绕组中串联一个10?/5w的电阻,次级仍全部空载.把万用表拨至交流电压挡.加电后,用两表笔测出电阻r两端的电压降u,然后用欧姆定律算出空载电流i空,即i空=u/r. 6、空载电压的检测:将电源变压器的初级接220v市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(u21、u22、u23、u24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%. 7、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高. 8、检测判别各绕组的同名端:在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用.采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错.否则,变压器不能正常工作. 9、电源变压器短路性故障的综合检测判别:电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常.通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重.检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍).存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%.当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉.此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在. 常用数码设备变压器的选择 数码电子设备所需要的外接电源的电压一般多为3伏、4.2伏、5伏、5.4伏、6伏、7.2伏、8.4伏(数码相机、掌上电脑)、9-12伏(摄象机);手提电脑用的外接电源一般是12-19伏的.在选择过程中,必须考虑外接变压器输出电压高低和电流大小的问题. 1:常用数码设备变压器的选择_直流输出电压范围的确定 一般我们使用的数码设备等电子产品所用的电压都会在产品的外壳写清楚.如:dc 3伏,或者 dc 5伏.这是表明要使用直流输出电压为3伏的电源变压器或者直流输出电压为5伏的变压器给它供电.其实,电子产品在设计的时候,对于电压的工作范围都有一个比较宽松的耐压和欠压范围.也就是说虽然那些电子产品上面写了是3伏5伏的,但并不是必须要那么严格.数码设备里面的电子电路在设计的时候已经考虑了这些情况.说的简单点,标明dc 3伏的,它的电压工作范围一般在:2.7伏---3.5伏都可以用(也就是说可以选择输出电压为3伏或者3.3伏的标准电源变压器);标明dc 5伏的,它的电压工作范围一般在:4.5----5.5伏(也说选择输出电压为4.5伏、5伏和5.4伏的标准电源变压器);这些在电子产品设计的时候已经在集成电路里面就作好了的.所以,我们在选择电源变压器的时候,只要结合你的电子产品标示的电压数据,选择在工作范围的电源变压器就可以正常工作,也不会烧坏(或者发生电压低的故障). 2:常用数码设备变压器的选择_变压器输出电流大小的选择 电压确定了,在选择电源变压器的时候,要优先选择输出电流大的.这样,就可以为那些要求电流大的电子产品提供强劲的电流,从而保证用电器获得稳定的电压和减少发热.数码相机和摄象机一般要选择输出电流达1a--2a的,pda电流要小些.笔记本电脑电流要求的要高一些一般在2-4a.这些都是我们在选择外接变压器要考虑的.进口的电源变压器它上面标示的电流一般比较规范,而且过载能力强,这与设计产品时所用的电子元件有关系,许多或者说留的余量比较大;一般标明1a的,输出1.5a左右;国产许多杂牌的变压器上面标明是1a的,输出电流达不到1a,有的也许在700-800ma左右. 变压器功率铁芯的选用按公式预计算:S=1.25×根号P,(S是套着线圈部位铁芯的截面积,单位:CM,P为功率)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 3714|回复: 21
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
今天收到同样的两个变压器 初级都有三条线输入 想问下哪两条是接220V的&&三条线分别是黑,紫,蓝 用万用表的200欧姆档量黑加紫是28.4 黑加蓝是31.4 紫加蓝是03.2& &请有经验的大侠指点
33ABA006F.jpg (41.86 KB, 下载次数: 13)
17:17 上传
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
还有 右边那条绿色的线是接地的吗
在线时间4165 小时
阅读权限70
侠之大者, 积分 1476, 距离下一级还需 524 积分
侠之大者, 积分 1476, 距离下一级还需 524 积分
经验1476 点
金钱1401 ¥
绿线屏蔽接地线无疑,但好像两根红线是初级吧?
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
zhongqi 发表于
绿线屏蔽接地线无疑,但好像两根红线是初级吧?
红线是次级 刚才卖家来电话说黑和紫是220输入 但是量的电阻阻值却是黑和蓝是最大的 网上查了下说阻值大的是220接入 现在不敢下手了
在线时间758 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 619, 距离下一级还需 381 积分
职业侠客, 积分 619, 距离下一级还需 381 积分
经验619 点
金钱513 ¥
随便接个12v交流电,测其它端子电压就行
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
whtwhtw 发表于
随便接个12v交流电,测其它端子电压就行
我去试试是什么情况
在线时间6985 小时
阅读权限100
青铜剑侠, 积分 15625, 距离下一级还需 9375 积分
青铜剑侠, 积分 15625, 距离下一级还需 9375 积分
经验15625 点
金钱14745 ¥
串个220v50w灯泡接黑加蓝看看灯泡亮度强或弱
在线时间758 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 619, 距离下一级还需 381 积分
职业侠客, 积分 619, 距离下一级还需 381 积分
经验619 点
金钱513 ¥
nft000 发表于
我去试试是什么情况
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
刚打算黑加紫输入量输出多少 想着还是先量下市电吧 吓尿了 238V 正常吗 还是表有问题
在线时间5712 小时
阅读权限100
罗宾汉, 积分 4842, 距离下一级还需 1158 积分
罗宾汉, 积分 4842, 距离下一级还需 1158 积分
经验4842 点
金钱3457 ¥
RE: 三条线输入的变压器 哪两条是接220V的?
nft000 发表于
刚打算黑加紫输入量输出多少 想着还是先量下市电吧 吓尿了 238V 正常吗 还是表有问题
陈兄,现在电网大有改善,市电经常在235左右。把黑色、蓝色线接市电测
在线时间1663 小时
阅读权限100
罗宾汉, 积分 2194, 距离下一级还需 3806 积分
罗宾汉, 积分 2194, 距离下一级还需 3806 积分
经验2194 点
金钱2160 ¥
本帖最后由 ss0009671 于
20:24 编辑
先确定是 100/110的还是220/240的
穿灯泡通电看情况&&
若果是220/240的&&接黑紫
你的表是那种很便宜的小表吧
在线时间5712 小时
阅读权限100
罗宾汉, 积分 4842, 距离下一级还需 1158 积分
罗宾汉, 积分 4842, 距离下一级还需 1158 积分
经验4842 点
金钱3457 ¥
RE: 三条线输入的变压器 哪两条是接220V的?
nft000 发表于
刚打算黑加紫输入量输出多少 想着还是先量下市电吧 吓尿了 238V 正常吗 还是表有问题
陈兄,现在电网大有改善,市电经常在235左右。把黑色、蓝色线接市电测试,有条件用调压器慢慢升压。
在线时间559 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 707, 距离下一级还需 293 积分
职业侠客, 积分 707, 距离下一级还需 293 积分
经验707 点
金钱634 ¥
串联一个60W灯泡,不是节能灯,很亮的就是110V输入的,几乎不亮,就是220输入,市电一般都220V以上,正常的!希望能帮到你!
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
心平气和的去我的诛仙3里跟别人打了几场架 然后按卖家说的接黑紫 测的输出是21.7 两头牛都是一样 非常满意 就是不知功率有多大 接1969不知够用不
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
dyh2058 发表于
陈兄,现在电网大有改善,市电经常在235左右。把黑色、蓝色线接市电测
谢谢 黑蓝还没敢接 明天去买个灯泡按13楼说法去测下试试
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
dyh2058 发表于
陈兄,现在电网大有改善,市电经常在235左右。把黑色、蓝色线接市电测试,有条件用调压器慢慢升压。
调压器那玩意儿明天去楼下的电器修理店去试试 他那应该有
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
李伟华 发表于
串联一个60W灯泡,不是节能灯,很亮的就是110V输入的,几乎不亮,就是220输入,市电一般都220V以上,正常的 ...
家里没有那个灯 明天去买个来试试
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
ss0009671 发表于
先确定是 100/110的还是220/240的
穿灯泡通电看情况&&
没法确定位是100还是110 表是不大的 上次做1875时量的市电还是226V&&这次就是238 应该是dyh2058兄说的电网改善吧
在线时间7752 小时
阅读权限100
青铜剑侠, 积分 6187, 距离下一级还需 18813 积分
青铜剑侠, 积分 6187, 距离下一级还需 18813 积分
经验6187 点
金钱5960 ¥
都几十欧的了,黑加紫输入240V的完全没问题的,放心接吧
在线时间289 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
论坛游民, 积分 63, 距离下一级还需 137 积分
lck88lck 发表于
都几十欧的了,黑加紫输入240V的完全没问题的,放心接吧
初级电阻这么大是不是功率很小啊 接1969有没有问题 有两个 一声道用一个