本电路接线图配合电接点压力表可控制水箱水泵压力,电磁阀压力等设备。
图1为水泵自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。当压力上升到设定压力时,电接点压力表中间触点与高限触点接通,经K辅助触点到达K1(继电器)线圈,K1吸合,K1辅助常闭触点断开K线圈释放,主触点断开停止给水泵工作电源。K1线圈串入辅助触点K的目的是为了K1能够可靠关断,因压力表在高压区压力抖动造成电接点有时也会接触不可靠,所以串入辅助触点K,一但K1进入失电K也失电,K失电,K的辅助触点会将K1的回路可靠断开。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &图 1
图2是手动开启的自动控制电路,有时停电以后,再来电时不希望水泵自动运转,加了一个手动启动停止电路,当按下启动按钮时K3得电吸合辅助常开触点K3连通取代启动按钮,形成自保持电路,一但停电,再来电时不按启动按钮是不会自己转起来的。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & 图 2
还有一种情况就是图1的线路图也有些缺陷,图1起动时是靠主电源开关来控制它工作的,因电机损坏造成开关拉弧,对人身也不是很安全的,最好能加上一个旋转开关来控制它的开停。如图3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图 3 
网友[匿名]评论:不单纯因接点功率太小的原因.还有转换的作用— 16:05:51发表网友[]评论:因接点水压力表其接点功率太小,是不是用两个微型继电器去控制主接触器— 11:02:17发表