一、通用要求:
1、低压成套配电柜、动力、照明配电箱应有出厂合格证、生产许可证、3C认证标志和认证证书复印件及试验记录。
2、箱、柜体拼缝均匀一致,各部位允许偏差在标准规定数据范围之内。
3、箱体及二层板所用钢板的厚度必须符合相关规范的要求,箱体、二层板(及组装完开关后)要固定牢固。
4、配电箱柜表面应光滑、致密、无气孔起皮、漆眼、漏漆等缺陷。
5、配电箱、柜、盘应方正,箱门开启灵活,门缝间隙均匀。
6、配电箱、柜所有的电气元件必须是3C认证产品;漏电开关必须全部检测合格。各电器元件布置合理,并有足够的电气安全距离。
7、配电箱的电气元件排列整齐,横平竖直;配线排列整齐、美观。铜排之间应有足够的爬电间距,安装牢固。导线应绑扎成束,并联配线,不可串联配线。配电箱内电气元件的技术参数和配线截面必须符合设计和相关规范要求,注意开关之间跳线的截面不得小于其出线截面。
8、所有导线额定电压不低于750V,铜芯绝缘导线。采用多股铜芯软导线的,必须涮锡。禁止用开口鼻子压接,导线禁止断股。
9、专用接地保护线应用多股铜编织软线,将箱体,板、及装有电器的可开启的箱门连成一体并接地;连接螺栓、以及平垫圈、弹簧圈等均为镀锌件。严禁串联连接。
10、暗装配电箱,在箱体外壳上下两端应各焊接一根-40*4的镀锌扁钢,作为箱体接地用。
11、所有箱、柜内的接地母排的尺寸应符合国家相关规定,接地母排上的开孔尺寸应符合图纸要求及实际需求。
12、照明箱、柜上的电源指示灯的电源应取自总开关外侧,并应单独设置熔断器,应有标识。
13、对指示灯、按钮等易损器件,供货方应根据现场情况,适当进行免费处理。
14、箱体防腐处理时,必须先经过酸洗后,再进行喷漆或烤漆处理。
15、箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置在手动档和自动档检测时动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。
二、具体要求:
1、配电箱、柜的颜色采用&&& 色(颜色由甲方指定)。
2、所有配电箱不设敲落孔,由施工单位根据现场情况进行处理。
3、需要二次控制原理的或需要联动控制的,由厂家与设计联系,确保实现设计功能要求。二次接线原理图纸3套。
4、智能照明控制系统各类组件在配电箱、柜内安装时,均采用35mm导轨式安装方式。
5、配电箱、柜签定合同后应立即投入生产,按现场工长的要求分批送货(要求在工长提出送货要求后2天内送到现场,工长未提送货要求的暂不送到现场),送货到现场时,由厂家自己卸货到现场工长指定的材料仓库。
6、配电箱、柜送货到现场后,现场工长只负责接收设备,但对设备不能出具验收合格的凭证,必须等到送电试运行无问题,且相关监督验收部门验收合格后,方可出具相关证明。
7、配电箱、柜在安装时,如果有任何疑问,厂家必须在我司提出要求后2天内派人到现场协助解决;在送电试运行时,厂家必须到现场配合。
8、配电箱、柜、盘必须符合国家施工及验收规范的规定和上述要求,先做样品,经业主、监理、施工单位验收合格后再批量生产。厂家在送货时,按图纸设计及本文要求验收。
9、箱、柜面内应贴有主回路系统图及配出回路系统编号图且粘贴牢固,另备1份配电箱、柜系统图装订成册。
以上要求参照以下标准及规范执行
①& 国家有关规范及北京市地方标准。
②& 建筑电气工程施工施工质量验收规范GB
③& 《低压配电设计规范》GB50054-95
④& 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
⑤& 《民用建筑设计规范》JGJ/T 16-92
⑥& 《住宅设计规范》GB
Tag:.相关内容
电气安全热点内容
4442641757356312949523190227931949819184
电气安全推荐内容
10-2110-2110-2110-2110-2110-2110-2110-21
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:  服务热线:400-
E-mail:& & & &
&& 京公网安备北京 哪里可以定制配电箱?_百度知道微信扫描二维码,随时随地了解输配电网最新资讯和精彩活动,信息触手可得!
北极星站群
您当前的位置: &>&&>&正文
国网北京电力2016年第二批协议库存物资(配电箱等)招标采购公告
&&来源:国家电网公司&&&& 15:37:42&&我要投稿&&
所属频道: &&关键词:&&
:&&&&&& 1.招标条件本(批)招标项目建设单位为国网北京市电力公司(以下简称&项目单位&),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为国网北京市电力公司。项目已具备招标条件,现对该(批)项目的货物进行公开招标。招标人委托北京京供民科技开发有限公司(以下简称&招标代理机构&),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称&投标人&)就国网北京市电力公司2016年第二批协议库存物资招标采购(含相应服务)的供货提交密封的有竞争性的投标文件。2.招标范围分标编号及货物名称见下表,货物需求一览表单独成册。货物主要分三类:、电缆终端、货物清单
投稿联系:陈小姐&&010-&&新闻投稿咨询QQ:
邮箱:(请将#换成@)
北极星输配电网声明:此资讯系转载自北极星电力网合作媒体或互联网其它网站,北极星输配电网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
近日,国家发改委、能源局下发《关于请报送增量配电业务试点项目》的通知,拟以增量配电设施为基本单元,确定100个左右吸引社会资本投资增量配电业务的试点项目,发挥试点的引领示范作用,鼓励和引导社会资本参与投资增量配电业务。配网投资亟待加强,能源局改造行动计划发令枪响。近年来我国电网投
新闻排行榜您好: | 
> 那个配电箱大家怎么处理的?
阅读 2207|回复 16
robincheng2000
那个配电箱大家怎么处理的?
在进门过道处,太难看了!大家都怎么处理的?想买个装饰盒挂上面,不知道配电箱上方能不能打孔,就怕把电线给打了!
区域|买房|看房|报名|
goforit8897
只是让工人给刷白了
龙德正中天,四海雍熙符广运。风城回北斗,万邦和谐颂平章。
qihong_227
我家在淘宝上买了个电表挡。 淘宝上样子很多,你可以根据自己的尺寸选。
robincheng2000
你家的电表挡什么样子?多少钱买的?
开心果果2008
大笨狗伯伯
图:回复:那个配电箱大家怎么处理的?
下面是引用开心果果-03-14 15:06:46 发表的回复:那个配电箱大家怎么处理的?:&&&&&& &&&&&&&&&&
几时归去,做个闲人?!背一张琴,一壶酒,一溪云。
很爱很爱刘若英
我家的也是刷白了,并且后来被客厅柜挡住了,现在基本上看不见了
robincheng2000
挡住了再打开就比较麻烦了,好在不是经常用。
很爱很爱刘若英
就是因为不常用,所以才挡住它,客厅柜一般都不是很大,两个人就能挪动了
qihong_227
/trade/detail/tradeSnap.htm?tradeID=73
质保十年!田园/百叶窗/电表箱/装饰箱/遮挡箱/大号46cm 预定我一共买了两个,帮别的邻居带了一个,质量还不错。 咱们小区的电表大,可挑选的余地不大。
> 那个配电箱大家怎么处理的?
后您才能在本论坛发布信息!&公告开始时间
&公告截止时间
&招标联系电话
&招标联系人
北京中医药大学良乡校区东院学生宿舍(A19)Ⅱ阶段项目配电箱
北京住总集团有限责任公司
&拟选企业名额
配电箱931台 配电柜20台本项目无投标报名环节,采用资格预审,潜在投标人按公告所示方式领取资格预审文件。
&建筑面积(O)
&工程暂估价(元)
&对投标人的资质要求
&获取资格预审文件的地点
北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B座2001室
&获取资格预审文件的期限
&投标人资格条件和&领取文件需携带的资料
一、投标人资格条件
1.具备独立法人资格。
2.本项目不接受经销商、代理商报名。
3.不接受分公司报名。
4.本项目不接受联合体报名。
1.投标产品具有中国强制性产品认证(3C认证);二、领取文件需携带的资料
1.持“企业营业执照”副本原件及复印件[已年审合格]。
2.法定代表人委托授权书原件及被委托人身份证复印件。
3.持“组织机构代码证”原件及复印件。

我要回帖

更多关于 二级配电箱标准配置 的文章

 

随机推荐