钢筋直径10mm,冷拉钢筋率4%,问钢筋拉伸后的直径

混凝土机械行业领导者!
& 钢筋工理论练习题(附答案)_图文
钢筋工理论练习题(附答案)_图文
核心提示:钢筋工理论练习题
钢筋工理论练习题
一、选择题
1.长度的法定计量单位是(A)。 (A)m;(B)m2;(C)m3;(D)N。
2.画钢筋布置图时,钢筋及(C)。(A)细实线;(B)细虚线;(C)粗实线;(D)粗虚线。
3.用来表达钢筋结构内钢筋分布情况的图,简称(A)。
(A)钢筋图;(B)施工图;(C设计图;(D)结构图。
4.简支梁底部受力钢筋主要用来承受结构内的(A)
(A)拉力;(B)压力;(C)剪力;(D)内力
5.已知两个标高数(或桩号),求这两个标高之间的距离,可按(B)的方法计算。
(A)同号相加,异号相减;(B)同号相减,异号相加;(C)相减;(D)相加。
6.盘圆钢筋的直径在(C)以下。 (A)6(B)8(C)10(D)12mm。
7.受力钢筋弯起的弯曲直径不小于钢筋直径的(B)倍。 (A)4;(B)5;(C)8;(D)10。
8.钢筋中心线同直线的偏差不应超过其全长的( A )。 (A)1%;(B)2%;(C)3%;(D)5%。
9.钢筋直径在(C)以下时,可以采用绑扎接头。 (A1)6(B)20(C)25
10. 钢筋绑扎接头用铁丝规格为(B)号。 (A)16~20;(B)18~22;(C)20~24;(D)22~26。
11.现场焊接(A )以上钢筋时,宜用帮条焊或熔槽焊接。 (A)28(B)30
(C)32(D)34mm。
12.热轧钢筋取样时,有出厂证明书或试验报告单的每( C ) t作为一个取样单位,不足一个取样单位仍按一个取样单位取样。
(A)40;(B)50;(C)60;(D)70。
13.Ⅰ级光圆钢筋冷弯试验的弯心角为( C )。 (A)90&;(B)135&;(C)180&;
14.预应力钢筋商品混凝土所用钢筋必须具有高的( C )强度和满足要求的延展性。
(A)抗剪;(B)抗扭;(C)抗拉;(D)抗弯。
15.钢筋熔槽焊或绑条焊,主要适用于直径大于( C )的钢筋现场焊接。
(A)18(B)20(C)28(D)30mm。
16.商品混凝土施工使用最多的是(A)振捣器。 (A)插入式 (B)平板式 (C)附着式 (D)振动
17.新浇商品混凝土强度必须达到(A)以上时,才能在其上面搭脚手架或支立模板等准备工作。
(A)2.5MPa;(B)5MPa;(C)7.5MPa;(D)10MPa。
18.预应力钢筋商品混凝土一般用普通或( B)水泥。(A)低热微膨胀;(B)快硬早强;(C)矾土;(D)膨胀。
19.柱内钢筋深入岩石的插筋,其钻孔位置的偏差为(B)。(A)10(B)20
(C)30(D)50mm。
20.砂子的粒径范围为(A)。(A)0.15~5(B) 0.2~5.5(C)0.25mm~6
(D)0.3~0.65mm。
21.钢丝绳报废的主要原因是(A)。(A)弯曲疲劳;(B)磨损;(C)超负荷;(D)变形。
22.反十字花扣、兜扣加缠适用于梁骨架的(A)绑扎。(A)箍筋;(B)架立筋;(C)弯起筋;(D)腰筋。
23.钢板上焊(C)个板柱的卡盘可弯?32mm的钢筋。(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。
24.钢筋安装时,保护层厚度的局部允许偏差为( C)净保护层厚。(A)&1/2;
(B)&1/3;(C)&1/4;(D)&1/5。
25.手摇板是弯曲(B)钢筋的主要工具。(A)粗;(B)细;(C)长;(D)短。
26.禁止用高速弯制(A)钢筋。(A)粗;(B)细;(C)长;(D)短。
27.钢筋的加工损耗率为每吨(B )。(A)2.0%;(B)2.1%;(C)2.2%;(D)2.3%。
28.钢筋应分批验收,每批质量不得大于(D)。(A)30t;(B)40t;(C)50t;(D)60t。
29.为保证断料正确,钢筋和刀口应( B)。 (A)平行;(B)垂直;(C)倾斜;(D)重叠。
30.不得用手直接抹除切断机上的(B )。(A)灰尘;(B)铁屑;(C)油污;(D)钢筋。
31.基础底板上层钢筋网弯钩应(B)(A)朝上;(B)朝下;(C)朝左;(D)朝右。
32.配筋时对弯曲钢筋接头不能布置在梁的(C)部分。(A)梁顶;(B)梁底;(C)中间;
33.半圆弯钩的弯心直径不小于钢筋直径的(B)倍。(A)2;(B)2.5;(C)3;(D)3.5t。
34.半圆手工弯曲,其平直部分的长度等于钢筋直径的(B) 倍。 (A)2;(B)3;(C)4;
35.弯曲角度为45&的钢筋,其扳距可取(A)倍的弯曲钢筋直径。(A)1.5~2;(B)2~2.5;
(C)2.5~3;(D)3~3.5。
36. GJ5-40型钢筋切断机,每次可切断直径10mm的钢筋(C)根。(A)5;(B)6;(C)7;
37.加工后钢筋转角允许偏差值为(B )。(A)2&;(B)3&;(C)4&;(D)5&。
38.蜗壳上的钢筋绑扎时,最好将蜗壳平面按(D)分为区段。(A)15&(B)45& (C)60&
39.梁、柱受拉钢筋采用绑扎接头时,箍筋间距不应大于(B )的钢筋直径。 (A)3倍;(B)5倍;(C)8倍;(D)10倍。
40.切断?20mm以下的钢筋,两刀片重叠量为(B )左右。(A)0~1(B)1~2(C)2~3(D)3~4mm。
41. 123(Je4A5241).焊接接头距钢筋弯曲处的距离应不小于钢筋直径的(C ) 倍。(A)6;(B)8;(C)10;(D)12。
42. 124(Je4A5242).接触电渣焊焊接前,应将钢筋端部(B
)范围内的铁锈、杂质除净。(A)80(B)100(C)150(D)200mm。
43. 19(Je3A2246).现场焊接在(A )以上钢筋时,宜用帮条焊接。(A)28
(B)30(C)32(D)34mm。
44.钢筋机械性能检验取样时,取样位置应离开钢筋端部(C)。 (A)300
(B)400(C)500(D)600mm。
45.当柱子短边不大于(A),且纵向钢筋不多于4根时,可不设置复合钢筋。
(A)400(B)300(C)100(D)50mm。
46.现场材料应实行( B )领料制。(A)超额;(B)限额;(C)差额;(D)定额。
47.焊条的选用与(A)的级别有关。(A)钢筋;(B)商品混凝土;(C)结构;(D)工程。
100(Jf4A4268).对于搭接和帮条焊接,其焊缝的宽度应为被焊接钢筋直径的0.7倍,并不小于(C)。(A)4(B)6(C)10(D)12mm。
49.把钢筋加热至高于850℃后慢慢地冷却,这种处理称( A )。(A)退火;(B)正火;
(C)淬火;(D)回火。
50.采用不同直径的钢筋进行闪光对焊时,直径相差不得大于(B)(A)2(B)4
(C)5(D)6mm。
二、判断题
1.插筋是使两块相邻的商品混凝土连接成整体而先埋入商品混凝土内的钢筋。( &)
2.悬臂梁的受拉区在构件的中部。( &)
3.尾水管的钢筋商品混凝土结构分为弯管段和直线扩散段。( &)
4.机械性能试验包括拉伸、弯曲和抗剪试验。(& )
5.钢筋的接头宜优先采用绑扎接头。(& )
6.钢筋的弯转角的允许偏差为3&。(& )
7.螺纹钢筋的直径不小于10mm。(& )
8.现场焊接钢筋直径在28mm以上时,宜用帮条焊接。(& )
9.在任何情况下,不允许焊接预应力钢筋。( &)
10.梁高超过70cm时,梁中弯起钢筋的弯起角一般采用的角度为45&。(& )
11.振捣上层商品混凝土时应将振捣器插入下层商品混凝土&5cm左右。( &)
12.质量检查三检制是指自检、互检、交接检。( &)
13.固定式除锈机,可在转动轴上安装两个圆盘钢丝刷,外装一个封闭式的排尘罩和排尘管道。( &)
14.在高空绑扎和安装钢筋时,需注意不要将钢筋集中堆放在模板或脚手架的某一部位。(& )
15.钢筋冷加工后再进行焊接加工较好。( &)
16.用冷拉方法调直钢筋,则其调直冷拉率不得大于3%。 (& )
17.钢筋安装时,同一排中分布钢筋间距的允许偏差为&0.1间距。( &)
18.弯曲钢筋操作方法为准备、试弯、划线、弯曲成型4个步骤。(& )
19.冷拉刚结束的钢筋应立即切断。(& )
20.钢筋的接头最好设置在构件的最大弯矩处。(& )
21.绑扎双层钢筋时,先绑扎立模板一侧的钢筋。(& )
22.水电站厂房蜗壳上的分布钢筋应按蜗壳流线方向布置。(& )
23.钢筋弯钩在安装时,应朝向结构的内部( &)
24. 为控制商品混凝土保护层的厚度,钢筋与模板之间设置垫块,则商品混凝土垫块的设计
强度不低于商品混凝土强度。( &)
25.选择钢筋焊接焊条的原则是焊缝金属比基本金属(焊件)应超强( &)
三、简答题
1.钢筋的代换方法分为哪几种?各自代换的原则是什么?
答案:钢筋的代换方法包括等截面代换和等强度代换。等强度代换的原则:原设计钢筋截面积&原设计钢筋强度=代换钢筋截面积&代换钢筋设计强度。等截面代换的原则:只需要代换钢筋的总截面积与原设计钢筋的原截面积相等,即可代换。
2.钢筋厂外堆放场地的布置有哪些要求?
答案:钢筋厂外堆放场地的布置要求包括: (1)应选择地势高、土质坚实、较为平坦的露天场地堆放。(2)场地四周要有一定排水坡度或挖掘排水沟,以利泄水。
(3)底面要有垫木,垫木离地不宜小于20cm。
3.钢筋材料的验收与保管应注意哪些事项?
答案:钢筋材料的验收与保管必须注意按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放,不得混杂。在运输、贮存过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆放在仓库内,露天堆放时,应垫高并加遮盖。
4.预应力钢筋对焊接头的外观检查怎样才算合格?
答案:预应力钢筋对焊接头的外观检查合格的标准如下:
(1)接头要有适当的墩粗和均匀的金属毛刺。
(2)钢筋表面没有裂纹和明显的烧伤痕迹。
(3)接头如有弯折,其轴线的曲折倾角不超过4&。
(4)钢筋轴线如有偏移,其偏值不大于钢筋直径的0.1倍,同时也不大于2mm。
5.简述配筋的依据。
答案:配筋的依据如下: (1)结构布置图、钢筋图。(2)充分考虑施工中的绑扎和安装。
(3)构造要求、施工验收规范与质量标准。
6.钢筋材料的验收与保管应注意哪些事项?
答案:钢筋材料的验收与保管必须注意按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放,不得混杂。在运输、贮存过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆放在仓库内,露天堆放时,应垫高并加遮盖。
7.钢筋绑扎有哪些准备工作?
答案:钢筋绑扎的准备工作包括: (1)熟悉施工图纸,确定结构的绑扎程序。 (2)准备好常用工具及保护层所用的砂浆垫块、撑铁。
(3)核对钢筋配料单及料牌,如有问题要及时整修或增补。 (4)大体积悬空钢筋要做好架立骨架。 (5)了解好现场的施工条件。
(6)做好施工草图的翻样,尽量将正式蓝图不带入工地。
8.水工商品混凝土施工规范对钢筋的接头型式有什么要求?
答案:直径在25mm以下的钢筋接头,可采用绑扎接头。轴心受拉、小偏心受拉构件和承载震动荷载的构件中,钢筋接头不得采用绑扎接头。
9.钢筋商品混凝土具有哪些优点?
答案:钢筋商品混凝土的优点包括:①强度高;②耐久性;③整体性;④可模性;⑤耐火性;⑥就地取材和节约钢材。
10.钢筋的强度性能表示钢筋对变形和破坏的抵抗能力,它包括几种强度?分别是什么?
答案:钢筋的强度性能包括以下几种强度: (1)钢筋的强度性能包括三种强度。(2)三种强度分别为弹性极限、屈服强度和抗拉强度。
四、计算题
1.计算图D-27所示钢筋下料长度(机制弯钩,单位:mm)。
答案:解:(1)斜边长度l为600/sin45&=848.5(mm)
(2)45&的弯曲取d/2(d为钢筋直径)
所以其调整值&Dl1=2&d/2=2&20/2=20(mm)
(3)2个半圆弯钩取5d
所以其调整值&Dl2=5d=5&20=100(mm)
故钢筋的下料长度为
L=6000+2(l-600)+&Dl2-&Dl1=8.5-600)+100-20=6577(mm) 答:下料长度为6577mm。
阅读: 970次 大小: 4.1MB(共12页)
2.已知梁长为6m,截面尺寸为400mm&800mm(宽&高),用?8@200的箍筋,保护层厚度d为50mm,试计算箍筋的数量及下料长度L(d为钢筋直径)。
解:(1)箍筋的个数n=[()/200]+1
(2)箍筋的内皮尺寸。
宽度a=400-2d=400-2&50=300(mm)
高度b=800-2d=800-2&50=700(mm)
所以箍筋的下料长度
L=(a+b)&2+2&5d=(300+700)&2+2&5d
答:箍筋的数量为31个,每个箍筋的下料长度为2080mm。
3.试计算图D-26所示吊钩的下料长度(?25mm,机制弯钩,单位:mm)。
答案:解:(1)根据圆的周长公式,图中半圆部分钢筋的长度为(d为钢筋直径)L1=&D/2=3.14&(100-25)/2=117.75(mm)
(2)2个90&弯曲的调整值为
2&2d=2&2&25=100(mm)
(3)2个半圆弯钩的调整值为
2&5d=2&5&25=250(mm)
所以下料长度L=(400+200)&2+250-100+117.5
=1467.75(mm)&1468(mm)
答:下料长度为1468mm。
4.某梁主筋设计为3
25,现无此种钢筋,拟用228+120代用,试计算是否安
微信“扫一扫”资讯全知晓【图文】工程材料作业讲评_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
工程材料作业讲评
上传于||暂无简介
大小:26.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 冷拉钢筋 的文章

 

随机推荐