天加空调故障代码 (TICA)风冷管道式空调机组(TSR/TSA 1拖1 --4系列)E1:室内温度E2:室内盘管温度E3:室外盘盘管温度E4:冷媒泄露E5:过载E6:低压保护E7:高压保护风冷管道式分体空调机组 TSD/TSA 系列 1拖1机组故障代码1(TSD50、150 LED 显示诊断)显示(发光二极管) 结论LOW及FAN闪烁,其余熄灭 室内感温器缺失HIGH及FAN闪烁,其余熄灭 除霜感温器缺失MED及FAN闪烁,其余熄灭 室内盘管感温器缺失COOL闪烁,其余熄灭 压缩机过载SLEEP闪烁,其余熄灭 冷媒泄露HEAT闪烁,其余熄灭 正常(室外盘管化霜)故障代码2(TSD100、125、200、300、500B)01:按键始终闭合故障02: 通信故障11:室内环境12:室内盘管113:室内环境114:室外盘管115:室外盘管216:压缩机1保护17:压缩机2保护18:室内盘管1冻结19:室内盘管1过热20:电压传感器异常21:禁止操作22:正在化爽23:室内盘管2异常24:室内盘管2冻结25:室内盘管2过热26:交流电压过高27:交流电压过低昆山天加空调维修电话:(天加中央空调维修)加氟、清洗、保养故障代码故障代码3(TSD400、500D、600、750)口1:室内盘管传感器口2:室内盘管冻结口 3:室内盘管过热口4:机组蒸发冷凝间通信故障口5:外盘管温度传感器故障口6:高压保护口7:低压保护口9:试运行70:所有机组禁止操作72:所有机组通信失败79:现场测试模式准备02:线控通信故障
以上是昆山天加空调维修电话(天加中央空调维修)加氟、清洗、保养故障代码(图)的详细介绍,如果你想更详细地了解昆山天加空调维修电话(天加中央空调维修)加氟、清洗、保养故障代码(图) 的价格、厂家、型号及规格,请直接联系供应商 。
该公司其他产品信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责,环球经贸网对此不承担任何保证责任,请注意风险!
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 &天加空调故障代码 -博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
天加空调故障代码
导读:TICA天加空调故障代码,02通讯故障,空调,故障,代码,风冷管道式空调机组(TSR/TSA1拖11拖21拖31拖4系列),故障错误代号,风冷管道式分体空调机组,故障代码1(TSD50、150LED显示诊断),故障代码2(TSD100、125、200、300、500B),故障代码故障信息内容,01按键始终闭合故障,故障代码3(TSD400、500D、600、750),□1蒸发侧盘管温度传感器故
TICA 天加空调故障代码
02 通讯故障
11 室内环境温度传感器异常
12 室内盘管温度传感器1异常
13 室外环境温度传感器异常
14 室外盘管温度传感器1异常 或室外水温1传感器异常
15 室外盘管温度传感器2异常或室外水温2传感器异常
16 压缩机1保护
17 压缩机2保护
18 室内盘管1冻结
19 室内盘管1过热
20 电压传感器异常
21 禁止操作
22 正在化霜
23 室内盘管温度传感器2异常
24 室内盘管2冻结
25 室内盘管2过热
26 交流电压过高
27 交流电压过低
28~31 保留
32 1系统漏氟低压保护
33 2系统漏氟低压保护
34 室外水温1过高或过低
35 压缩机1频繁保护
36 压缩机2频繁保护
37 室外水温2过高或过低
天加空调故障代码
空调, 故障, 代码
风冷管道式空调机组(TSR/TSA 1拖1 1拖2 1拖3 1拖4系列)
故障错误代号
室内盘管温度
室外盘管温度
风冷管道式分体空调机组
TSD/TSA 系列 1拖1机组
故障代码1(TSD50、150 LED 显示诊断)
显示(发光二极管)
LOW及FAN闪烁,其余熄灭
室内感温器缺失
HIGH及FAN闪烁,其余熄灭
除霜感温器缺失
MED及FAN闪烁,其余熄灭
室内盘管感温器缺失
COOL闪烁,其余熄灭
压缩机过载
SLEEP闪烁,其余熄灭
HEAT闪烁,其余熄灭
正常(室外盘管化霜)
故障代码2(TSD100、125、200、300、500B)
故障信息内容
按键始终闭合故障
室内环境温度传感器异常
室内盘管温度传感器1异常
室外环境温度传感器1异常
室外盘管温度传感器1异常
室外盘管温度传感器2异常
压缩机1保护
压缩机2保护
室内盘管1冻结
室内盘管1过热
电压传感器异常
室内盘管传感器2异常
室内盘管2冻结
室内[盘管2过热
交流电压过高
交流电压过低
故障代码3(TSD400、500D、600、750)
故障信息内容
蒸发侧盘管温度传感器故障
蒸发盘管冻结保护(现场测试运行模式中表示测试运行2分钟后检测,相应盘管温度未达到规定温度,应检查冷凝测机组
与室内盘管连接是否正确)
蒸发盘管过热故障
机组蒸发冷凝间通信故障
冷凝盘管温度传感器故障
冷凝机组高压保护
冷凝机组低压保护
在现场测试模式中表示,正在测试运行 70
所有机组禁止操作
所有冷凝机组通信失败
现场测试模式准备
线控器通讯故障
天加空调故障代码 (TICA)
风冷管道式空调机组(TSR/TSA 1拖1 --4系列) E1:室内温度
E2:室内盘管温度
E3:室外盘盘管温度
E4:冷媒泄露
E6:低压保护
E7:高压保护
风冷管道式分体空调机组 TSD/TSA 系列 1拖1机组 故障代码1(TSD50、150 LED 显示诊断)
故障代码2(TSD100、125、200、300、500B) 01:按键始终闭合故障
02: 通信故障
11:室内环境
12:室内盘管1
13:室内环境1
14:室外盘管1
15:室外盘管2
16:压缩机1保护
17:压缩机2保护
18:室内盘管1冻结
19:室内盘管1过热
20:电压传感器异常
21:禁止操作
22:正在化爽
23:室内盘管2异常
24:室内盘管2冻结
25:室内盘管2过热
包含总结汇报、出国留学、行业论文、经管营销、工程科技、农林牧渔、自然科学、表格模板、外语学习以及天加空调故障代码 等内容。
相关内容搜索暖通空调分区
查看: 7351|回复: 3
听众数收听数自我介绍
中央空调通用电路板系列产品是完全根据中央空调维修行业的特点,设计开发出的一款真正具备所有中央空调品牌通用的控制电路产品。是各地中央空调维修商的最佳选择,价格只是原装电路板的30%,安装方便,操作简单,自投放市场以来,已面向全国客户邮购数万套产品,产品质量稳定!
全国技术、直销热线:
更多中央空调通用电路板改装板资料,欢迎来电索取!
最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
麦克维尔空调自进入中国市场以来,一直致力于优质服务的建设。十年来麦克维尔相继在中国各省会城市建立了服务机构,服务网络遍布全国。然而由于广大麦克维尔空调用户购买及安装空调产品的渠道多样,再加上各地麦克维尔授权服务机构相关人员的素质参差不齐,给全国服务统一管理造成较大难度。这也是众多中央空调企业服务问题的通病。直接导致广大客户经常因买到翻新空调配件及过高的配件价格而投诉。& &&&为了率先改变中央空调服务市场现状,麦克维尔空调经过一年的积极筹备,在深圳建立了强大的零配件储备中心并组建了网上直销平台:,麦克维尔空调用户可以通过该网上平台以出厂价购买到原装麦克维尔空调维修配件。杜绝维修配件地区差价及配件质量问题,让广大麦克维尔空调用户更方便、更快捷的购买到原厂维修配件,从而也进一步规范了麦克维尔空调全国维修服务市场。充分保证广大麦克维尔空调用户的切身利益!
听众数收听数自我介绍
万能通用型中央空调控制器,全面通用&麦克维尔、开利、特灵、约克、天加等空调
中央空调各厂家每年新产品及改型产品不断投放市场。由于很多旧款产品尚在使用,部分客户的老款空调面临无配件的困境。很多维修人员在维修这些老款产品时,均采用电路改造或配件替代的办法。然而由于种种原因造成空调产品无法修复和永久损坏的案例经常发生。另外,各空调厂家为了抬高产品维修配件利润,均采用封闭的销售策略.即指定经授权的服务机构专卖.直接造成配件中间价格过高.严重危害客户利益。
面对这些问题,我们于2007年重金聘请先后就职于“麦克维尔、开利、特灵、约克”的资深空调控制系统研发专家,历时二年成功开发出中国第一款“中央空调万能通用型控制器”,该产品可以完全替代“麦克维尔、开利、特灵、约克”等品牌的新老款中央空调原配控制器。价格只是原厂价格的50%,是各地空调维修同行最佳选择!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
麦克维尔空调故障代码,维修实例,原装配件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 5153大神陪玩 的文章

 

随机推荐