二百米距离145千瓦时电机用多大的铜芯线

总功率240KW,距离200米远,需要多大的铜芯线?
艾子是攻2x拇
如果这里没有一台是132KW电机.距离200米远,需要最小185平方铜芯线,是三线供电380V.如果有一台电机132KW以上用240平方电缆
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码5.5千瓦电机距离变压器100米用多大缆线
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码150千瓦电动机距离变压器有100米用70平方铜电缆是否安全电压是380v压降为多少谢谢哪位师傅回答
1、电机需要的电流:I=150/0.38/根号3=228A2、按每平方毫米2A取的电流密度.要113.9mm2.取120mm2的电缆.3、电阻:0.022*100/120=0.018欧姆.4、压降:0.018*228=4.18V5、损耗:0.018*228*228=935W(净电阻损耗).你再核算一下.是否正确?