浮球液位开关连锁泵,不进控制系统,直接控制泵,这个怎么接线啊,是用中间加继电器吗?供电呢?
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 153 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
直接串到现场操作柱的停止按钮上或者引到控制柜的停止控制回路里面。
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
签到天数: 901 天连续签到: 8 天[LV.7]以坛为家I&
不进DCS控制,但要进配电间控制。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 24 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
机泵是380V强电,浮球开关的触点容量很小,并且为安全起见浮球开关处最好用DC24V构成回路,带动DC24V继电器,再有继电器触点带动380V的交流接触器启动机泵。仅供参考
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 989 天连续签到: 7 天[LV.7]以坛为家I&
楼上讲得好。。。俺的破手机不能给加分
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 235 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
同意4楼海友的观点,这种情况,必须是用弱电控制强电。也就是说用24V控制220或者380V,中间串上一个中间继电器即可
同意你的观点
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 892 天连续签到: 31 天[LV.7]以坛为家I&
关键是浮球液位开关的触点容量,一般直接接到电气二次回路没问题,二次回路是220VAC,就一个接触器的负载,电流不大的,触点容量够已,再整个中间继电器就失去意义了
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 116 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
本帖最后由 gch4773435 于
16:59 编辑
个人觉得中间加个24V中间继电器是很有必要的,浮球的触点安全方面说还是不要串进220V或者380V里面进行控制。万一液位计触点出故障浮球的触点和现场的浮球液位计形成通路的话很危险的!还是通过24V控制强电更安全可靠!
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天&
视角 发表于
机泵是380V强电,浮球开关的触点容量很小,并且为安全起见浮球开关处最好用DC24V构成回路,带动DC24V继电器 ...
正解
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 47 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
液位开关串级。泵的开停信号线接到继电器的(常开)触点中。
DC24V(+)接到液位开关(A)端子、(B)端子街道继电器中的(+)电源端子、
DC24V(-)接到继电器的(—)电源端子、当液位开关触点闭合时。继电器得电工作。继电器触点动作,直接动作泵的开停动作
继电器中的触点直接串到泵的二次回路中。
收到鲜花 朵
阅读权限10
签到天数: 6 天连续签到: 1 天&
还是弄个继电器呗?
[]: 海川达人提示zdh615 幸运的赚了 2 点 参与值. 可用于每天砸金蛋
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by您的网站因未备案或涉及违规被禁止访问,请及时联系实际接入商办理备案.机器控制/过程控制
优化/集成/管理
浮球开关控制水泵启停
悬赏分:10 - 解决时间: 12:36:00
2台水泵,一用一备,高水位控制排水泵启动,高高水位控制排水泵停止 这是个什么控制原理?&div&&b&问题补充:&/b&我们是根据人家的招标文件的要求来做的,刚开始也觉得有问题, 不过我们讨论的结果是: 高水位信号启动一台泵,延时一段时间,还是高水位就启动第二台泵,若到正常水位,则停泵,只要是到达高高水位,则系统故障报警并停泵,由人工干预。 欢迎评点,请各位赐教!
提问者:只是小说 -
回答&&&&共 1 条&&&&
01-13 08:48:00
北京市朝阳区管庄中传北广文化传媒基地c210&&&&&&电话:010-&&&传真:010-
广州办事处:广州市黄埔区中山大道东170号柏盈商厦首层103室&&&&&&电话: 020-
Copyright (C) &
. All rights reserved.
|京公网安备93|京ICP备号

我要回帖

更多关于 浮球开关控制污水泵 的文章

 

随机推荐