空调冷凝水管安装图集没连接水管能不能用

空调水系统阀门与水管怎么连接
伊瓜蘇0000b4
阀门连接有很多种,一般100以下小管径的可以螺纹连接和焊接,大管径一般是法兰连接.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码很多人都说,空调安装一定要注意位置,其实位置的选择,一是为了保障空调制冷热的正常使用,另一原因,也是为了让空调产生的冷凝水,能够正确因每款空调都有自身的结构特点,在进行空调安全前,务必先阅读其说明书、相关工程图纸,并按照其指示进行安装和调试,切忌仅凭个人经验贸然作业!以下为空调安装时,一些共通的注意事项:1、避免在厨房等大量水蒸气产生的地方安装空调。2、空调的铜管必须有完备保温措施避免与外界潮湿空气接触。3、连接排水管时,最好在连接处涂上防水胶,并用防水胶布缠好。4、要保证排水管有一定向下的坡度,以便水流在重力作用下排到室外或指定位置。5、如排水管较长,每3米左右设置一个排气孔,以平衡管内压力,避免凝水倒灌。6、若有多台空调排水管汇集到主排水管,每条分支管应该错开接入,避免凝水倒灌;7、安装好后要进行排水测试,确保水管沿程都没有漏水。8、排水管出口不能放置在下水道或浸泡于水内,否则除了异味进入室内外,还可能会使凝水倒灌到室内。备注:以上安装注意事项仅供参考,对空调不熟悉的用户或个人,请致电我司售后服务热线400-700-8881进行咨询与了解。
市场价格:¥3799.00
市场价格:¥2599
市场价格:¥7599
市场价格:¥3549
促销价:¥11240.00
促销价:¥8540.00
促销价:¥89.00
微信账号:万维家电网
扫一扫 订阅万维家电网官方微信以下试题来自:
问答题(五)
某安装公司承包一演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边100m),空调工程设备材料:双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20~DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容,江水热源泵机组利用江水冷却,需敷设DN700mm冷却水管至江边,DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术,并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜,分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划,安装公司项目部及时与供货厂商联系,使设备材料运到现场时间与施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试,空调工程按要求完工。
空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接DN100mm以上空调水管与设备可采用哪种连接方式 参考答案(本小题8分)
空调供回水(冷热水)主管需与双工况冷水机组(1分)、江水源热泵机组(1分)、低噪声冷却塔(1分)、板式热交换机(1分)、......
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案(本小题8分)
机电设备负荷试运行应达到的条件。
(1)工程中间交接完成(1分)。
(2)联动试运行已完成(1分)。
(3)各项生产管理制...... 2.问答题 参考答案(本小题3分)
DN700mm阀门压力试验的合格标准:阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料...... 3.问答题 参考答案(本小题9分)
本工程要编制的新技术的施工方案:(1)双工况冷水机组安装(1.5分);(2)江水源热泵机组安装(1.5分);(3)低噪声冷却塔安...... 4.问答题 参考答案
(本小题3分) 变配电工程先按建筑电气单位工程划分类别竣工验收(1.5分)。竣工资料应在施工项目竣工后归档(1.5分)。
5.问答题 参考答案(本小题6分)
业主提出用铜棒代替镀锌角钢的要求不合理(2分)。理由:合同计价方式为EPC,且合同规定所有标准规范执行中国标准,A......