屋顶平板延伸80厘米钢筋混凝土屋顶水箱该如何放

地区:贵港
头衔:砌墙工
悬赏分:50
浏览数:9604
坡屋面钢筋是斜向摆放,该如何布置?
像下图四块板的屋面,它的钢筋不平行X,Y轴,斜向摆放,且在梁锚固的地方,负筋伸向另一块板450MM,这样的钢筋在广联达里面是怎么布置?
钢筋信息:板配筋上、下双向C8@150通长布置。
问题补充:
有位朋友提出突出板450mm的负筋,另外用负筋布置,这样就和用跨板受力筋有了出入,用负筋布置会有分布筋,用跨板受力筋却没有分布筋
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:内蒙
等级:9 级
头衔:副总
画好斜板后,钢筋就按XY方向双向正常布置C8@150即可
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
按正常的板钢筋布置就可以,软件能够识别计算
地区:云南
等级:13 级
头衔:集团总裁
你好,从图上看,Y向的钢筋应该是垂直布置的,图上示意为斜的只是钢筋随坡度走的表示。面筋伸入对边板450,这种钢筋定义跨板受力筋来画即可
地区:湖北
等级:5 级
头衔:工   长
这种钢筋定义跨板受力筋来画即可 ,图示钢筋应该就是垂直的,没有那种斜向平行的钢筋
地区:江西
等级:8 级
头衔:项目经理★
坡屋面钢筋是斜向摆放,该如何布置?
将屋面的斜板及梁按照图纸要求绘制后,按照平面布筋的方式将双层双向板筋绘制上去,负筋也是如此绘制。汇总计算时软件会按照斜板钢筋的要求进行计算。
地区:江苏
等级:8 级
头衔:项目经理★
这板筋只要正常的用板受力筋进行布置,具体步骤如下:
坡屋面钢筋都是先画上平板布置上钢筋然后用三点定义斜板,在三维显示中,钢筋是平的,这是软件显示的问题,不影响算量的,是按斜板的长度计算长度的。 当你汇总计算之后,查看计算结果会发现钢筋是随着斜板坡度按实际长度进行计算的。
地区:辽宁
等级:6 级
头衔:项目副经理
按正常X、Y方向设置,钢筋一般是正交布置的,怎 么会不是90度呢,问一下设计
地区:辽宁
等级:10 级
头衔:副总★
你利用平行边设置就可以了。
地区:辽宁
等级:4 级
头衔:工   头
这样的板筋就要画成跨板筋,不要用负筋画了,负筋画需要计算斜长很麻烦;先压斜板,然后画跨板筋(在板的受力钢筋里定义);汇总计算,电脑就会自动按照斜钢筋计算了。
地区:广东
等级:7 级
头衔:项目经理
屋面梁参照斜屋面标高进行布置;屋面板筋按照分块分区域参照斜标高进行布置,板筋布置同普通板布置方法一样的!
地区:广西
等级:8 级
头衔:项目经理★
您好:若只是板是斜的按正常的板钢筋布置就可以了,若是轴线也是斜的侧按轴网方向布置!