美的空调p6故障出现p6是怎么回事

||||||||||
||||||||||
查看: 12781|回复: 5
美的变频空调显P6 求助
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
维修一点美的变频,外机型号MDVH-J140W-511 一拖四的,故障是开机外机风扇转一会儿就停,外机主板上的DSP1显示P6对应的故障代码说是模块保护,这种故障没有修过,请各位大虾出手相助,谢谢 。
阅读权限35
在线时间 小时
有没有动过主板
阅读权限35
在线时间 小时
先测量N、P端有无310V,没有、查前级;有:(1)、测U、V、W有无110V(频率变化有所改变),三端电压应该平衡;(2)、拔掉压缩机连接线(变频模块无负载可以工作)测U、V、W有无电压。两组电压对比一下,问题就明显了。.....如果换过主板,最好看一下 N 端到电解电容的负极有根直流母线、它穿过主控板上的互感器,方向穿反同样显示P6
阅读权限30
在线时间 小时
有没有动过主板
阅读权限30
在线时间 小时
先测量N、P端有无310V,没有、查前级;有:(1)、测U、V、W有无110V(频率变化有所改变),三端电压应该平 ...
谢谢回复,我明天按你的方法再检测一下,非常感谢。
阅读权限50
在线时间 小时
我也遇到p6了,楼主修好了吗
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有家电百科 产品:
> TCL5P空调工作10分钟左右就显示故障P6怎么解决啊
TCL5P空调工作10分钟左右就显示故障P6怎么解决啊
会不会是制冷系统出现冰堵了啊!!你看看内部的管路上有没有结霜!很可能是冰堵跳低压了!!
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10||||||||||
||||||||||
查看: 9833|回复: 7
美的定频5P柜机出现代码P6求解
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
求大神,有时候没有,有时候我。出现故障代码P6就不能正常工作了
阅读权限30
在线时间 小时
应该是过流过压保护
阅读权限60
在线时间 小时
你看到是P6、还是P06啊?
P6是过流检测
阅读权限110
在线时间 小时
(Pb)&&压缩机低压保护
用户一般会吧Pb读为P6
在线时间 小时
不是经常出现,十天半月就出现,不是缺氟,空调猜几个月,类是接触不好出现代码,空调效果超级好
在线时间 小时
维修手册与柜机内部无P6代码
阅读权限15
在线时间 小时
同意四楼的说法
阅读权限25
在线时间 小时
pb压缩机低压保护
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 1614|回复: 4
美的中央空调显示P6,怎么维修
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台美的MDV400WS830中央空调,室内机显示P6,室外机不启动,查资料说是彻底给空调断电,然后再试机,如果不行的话就是变频模块坏了,请问修过的师傅,这个故障该怎么维修
阅读权限30
在线时间 小时
模块的可能性很大,可以把压机线断开来试机看
阅读权限45
在线时间 小时
查查排气传感器
阅读权限45
在线时间 小时
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有