想知道的光伏发电站安全事故案例的事故案例

增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
被电是什么感觉-案例分析
被电是什么感觉-案例分析
常用电压有220V和380V两种,这两种电压电击人会有不同的后果,被电击有什么感觉,下面来看看电工之家分享的案例。 案例1:
今天去安装一个自动喷涂拉,安装过程很顺利!可到了收尾的时候检查按键开关的时候,发现没有旋紧,然后手就上去旋了,结果,俩个手一起电到了,然后就被电吸住,掉不下了。我人干脆就直接就坐下来,摔下来才松开来的。掉到地上的时候,发现胸口好痛,才知道,被电电击了一道5厘米长的伤。出了一点点的血。然后手上电到的地方出现了5个水泡那样的泡泡,差一点就被电焦了,感觉玩电的好危险,各位兄弟姐妹们,安全第一啊! 案例2:
一次在上面接灯头,下面一个人在玩开关,我被电了,然后我叫了3声啊啊啊,不过当时控制不了自己的身体,电流一下一下的,也不知道是知道我被电了,那个人关了开关,还是我自己掉下来的,不过没有伤口什么的,尼玛不怕神一样的对手就怕猪一样的队友真是至理名言。 案例3:
被电了很多次了,有一次给用户接一个空开,我问用户关总开了么?总开在外面,用户说关了,我用感应电笔试一下,没电电了,开拆,都拆完了,一下碰到一个线头,突突一下,电了一下,一看总开也没关呀,还有感应电笔试的时候没电呀,妈妈的,他那根电线皮太厚,感应电笔感应不到。 案例4:
一年总会被电几次吧,最重的一次是站在一副角手架上拆线,助手把电关了的,没有太注意就去拆线,结果被电到头发直起来了。下来一看才知道,以前的电工控的N线,L直接接走的。晕死。 各位,经过上面这些案例,平时跟电打交道要检讨自己,总结教训!电老虎可马虎不得!
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元微信扫描二维码,随时随地了解光伏最新资讯和精彩活动,实时信息触手可得!
北极星站群
行业排名第一专业媒体 |
您当前的位置:&>&正文
甘肃金塔光伏电站成功应对一起全站停电事故
&&来源:中国电力新闻网&&&& 11:54:56&&我要投稿&&
:6月18日,甘肃嘉峪关地区由于暴雨天气,导致电网事故,引起大范围停电。16:20红柳洼变电站全站失压,金塔县城全部停电。金塔电站35kV甲母线失压,SVG事故停机,逆变器全部事故停机,400V厂用母线失电,外来电源失电。面对突然而来的事故,黄河公司金塔值班人员沉着应对,根据电站《全站停电预案》和《400v站用电消失预案》规定,及时检查站内35kv系统和厂用系统设备,16:30将电站设备情况汇报省调和酒嘉地调;16:46根据调令,将全站一次设备由运行转热备用,及时切除厂用交、直流系统次要负荷,确保重要负荷供电和直流蓄电池的安全稳定运行。当晚20点,外来电10kv系统恢复,站内厂用、直流系统恢复正常,23:00全站设备恢复正常。此次全站停电事故持续时间近4小时,对电站直流系统运行情况和运维人员应对处置突发事故的能力都是一次实战演练。
原标题:甘肃金塔光伏电站成功应对一起全站停电事故
投稿联系:张先生&&010- &&QQ:
邮箱:(请将#换成@)
北极星太阳能光伏网声明:此资讯系转载自北极星电力网合作媒体或互联网其它网站,北极星太阳能光伏网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
首航节能日前公告称,公司首座可24小时发电的10兆瓦熔盐塔式光热电站顺利并网发电。该项目建成正值国内首批光热发电示范项目招投标与建设之际。国家能源局发布的《太阳能发展十三五规划》也多次重点提及光热发电,并首次明确500万千瓦的光热发电目标。在业内人士看来,十三五将是光热发展的关键时期,基本任务是产业升级、降本增效,实现不依赖于国家补贴的市场化自我持续发展
新闻排行榜
光伏最新专题专栏
本周热门关键词:
Email订阅最新光伏资讯热门搜索:
当前位置:
【盘点】光伏电站质量安全问题汇总分析
据第三方检测认证机构北京鉴衡认证中心相关负责人透露,目前光伏电站存在的问题主要集中在设备质量、电站设计、电站施工和电站运维等方面。通过对400多个电站的测试发现,大部分电站都存在着不同的质量和安全隐患。
  、汇流箱及运维部分  一、直流侧安全风险大、易起火  传统方案组件经直流汇流箱、直流配电柜到逆变器,电压高达1000V,直流拉弧起火和长距离直流输电起火给电站带来很大的安全风险。汇流箱、配电柜易被烧毁、进水等。  案例1:2014年8月,武汉某屋顶电站发生着火,彩钢瓦屋顶被烧穿了几个大洞,厂房内设备烧毁若干,损失惨重。最终分析原因为:由于施工或其他原因导致某汇流箱线缆对地绝缘降低,在环流、漏电流的影响下进一步加剧,最终引起绝缘失效,线槽中的正负极电缆出现短路、拉弧,导致了着火事故的发生。  案例2:2014年5月,某山地光伏电站发生着火,当地林业部门立即责令停止并网发电,进行全面风险评估,持续时间三个月,造成了数百万的损失。最终分析原因为:由于某汇流箱电缆在施工时被拖拽磨损,在运行一段时间后绝缘失效,正负极电缆出现短路、拉弧,导致了着火事故的发生。  二、直流线缆触电风险高,危害人身安全故&  传统集中式方案,每个逆变器100多组串正负极并联在一起,当任意的组串正极和负极漏电,1000V的直流高压,触电将无可避免。渔光互补、农光互补电站都是开放式电站,渔民、农民经常出入,一旦线缆对地或者鱼塘出现绝缘破损,1000V高压直流对水塘漏电,将可能导致人畜触电安全事故。  三、熔丝故障率高,容易引发着火风险  传统电站采用熔丝设计增加了直流节点,电站即使使用熔丝,也不能有效地保护组件;而且在过载电流情况下,熔丝还会因熔断慢,发热高,引发着火风险。  几乎所有的传统电站都受熔丝故障率高的困扰,部分电站年故障率&7%,特别是在夏天,某30MW电站运维人员反馈夏季平均每天熔丝故障数量达5-6个。  四、逆变器监测数据不准确  1.逆变器监测数据不准确。内蒙某电站集中式逆变器监控数据与实际发电量严重不符,监控上报值比实际值虚高了3%。  2.逆变器或者直流汇流箱数据采样精度不够,造成故障信息判断不准确、不及时。  五、集装箱设计易烧机;IP20、风扇设计无法隔离尘沙,设备腐蚀损坏;组串式逆变器噪音污染大。  1.集装箱设计,内部温度过高,导致烧机现象。2011年在江苏大丰某电站(在电站完工并网仪式上,嘉宾一边现场剪彩,而另一边逆变器却突然起火燃烧)和2013年8月在青海乌兰某电站发生类似事故。  2.IP20设计,无法隔离沙尘,设备易被腐蚀损坏。沙尘会引起开关接触不良,风扇失效散热变差,电路板打火等现象,存在着火风险。  3.组串式逆变器噪音污染大,奥地利某学校电站,在夏天光照好的环境下也只能将逆变器关机,避免影响教学。
&&&&&&&&&&
责任编辑:raven
免责声明:
本文仅代表作者个人观点,与
OFweek太阳能光伏网
无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅
作参考,并请自行核实相关内容。
邮箱/用户名:
忘记密码?
用其他账号登录: QQ
请输入评论
分析师专栏
OFweek Solar视界
分析师:Nick
光伏系统逆变器薄膜猎头职位
广东省/深圳市
四川省/成都市
广东省/深圳市
广东省/深圳市
广东省/深圳市
广东省/深圳市
北京市/海淀区
广东省/深圳市
广东省/深圳市
广东省/惠州市
*文字标题:
*纠错内容:
联系邮箱:
*验 证 码:我在光伏电站工作一年的感触
我在光伏电站工作一年的感触
&&寒来暑往,春秋时迁,感觉我在光伏电站工作了一年只一眨眼就过去了似的。我本不是电力系统的一员,而且学习和以前的打工经历也从未涉及这个行当,我也从不曾想到某一天会入了这行。从一个根本的门外汉,到电力生产第一线工作一年,虽然是光伏电站,但也感触良多。
&&&&一.技术含量高
&&&&&&&&以前做过的工作,销售、业务等,该知道的是要知道一些的。干什么工作,就要了解随之而来要接触的实物或程序的相关知识和步骤。可来到光伏电站,需要了解的知识就太多了,而且是要做到细致了解和钻研。从最基本的太阳能发电原理到维持这个原理运行所需的一步步,许许多多的电气设备,以及操作这些设备所用到的相关工器具,从大到小,点点滴滴都是知识,都是技术,一个头两个大。
&&&&&&&&在以前的学习,工作中,涉及到的电力方面的知识也有。可现在进了电站才知道,那何止是皮毛。在这一年的工作生活中,在每天的接触,工作的需要,在听,在问,在看资料,网络,在一点点的知识积累中,如滴漏,只要知道的一天比一天多一点,这个过程和感受就很好。
二.安全工作
&&&&到电站工作的第一天就被告知:不该碰的别碰,只许看,不许摸。恰好我自打小开始就有一个很好的认知:电老虎,电老虎......何况那还只是220V。来到电站工作后,随着时间的增长,我知道了在电力行业工作,心里时刻要保持一个严谨的态度,这个行业,要求的就是严谨。从操作票的详细一步步,操作复诵,记录时间,到工作票的三人经手确认,安全措施,所有这些都是为了保证安全,人身安全,设备安全。从开始的安规、运规学习,每过一段时间的相应考试考核,到每个月的台账管理,事故预想,电气典型事故案例分析,都是在指明一个事实:电厂安全无小事。操作但凡有个疏忽,不是人身受到伤害危及生命就是设备损坏,财产损失。
&&&&&&&&不足有很多,来到电站工作后才发现自己以前掌握的有多么贫乏。仿佛踏入一块丰富的知识土壤,到处都是需要了解和掌握。而最欠缺的是亲手操作能力和相应的工作经验。抄表、巡视、开票、倒闸等工作非常重要,非常需要责任心。要保证一个电站安全稳定运行,不仅只是完成以上工作,最重要的是要善于对设备的缺陷进行分析、处理,以便能使缺陷和隐患得到及时的控制和消除等等。只有亲自动手熟练的操作各种设备,才能积攒实践工作经验。实践理论相结合,遇到问题时才能心知肚明,举一反三。
&&&&要有一颗向上的心,随时学习,好好工作。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '3207355',
container: s,
size: '750,70',
display: 'inlay-fix'
您现在的位置 : >>
光伏电站安全隐患与防范措施解析
来源:索比光伏网
装机容量的不断上升与光伏电站行业规范的不断出台,质量优质安全的光伏电站越来越受到人们的关注。而近年来已建光伏电站暴露出的各种安全问题带给光伏行业越来越多的担忧,了解光伏电站安全风险因素的类型以及规避由此带来的已经成为光伏电站业内一项刻不容缓的工作。
光伏电站安全风险因素主要分为光伏现场自然因素风险,光伏电站技术风险,安装风险,安全风险及材料风险五大方面。
一、光伏电站安全隐患解析
1.现场自然因素风险
光伏电站现场自然因素风险主要包括暴风和雷击、结冰、暴雪和冰雹、沙尘、岩石滚落、地质滑坡、地震、洪水和动物啃咬破坏等众多方面。因光伏电站选址一般为荒山荒地、废弃鱼塘、荒漠滩涂等地形复杂且偏僻无人的区域,故受以上自然因素影响造成的安全事故不易避免。
现场自然因素造成的光伏电站安全风险如下图所示:
2. 技术风险
造成光伏电站安全隐患的技术风险主要包括电站设计缺陷,设备故障,电站系统衰减、设备老化、维护及修理技术失误等方面。设计缺陷、技术方案和设备故障是造成电站安全风险极其重要的原因。
错误估计风载造成的电站事故
过电压导致的设备及器件损坏
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 错误估计山体遮挡 & & & & & & & & & & & & & 设备老化引起火灾
3. 安装风险
由安装造成的光伏电站风险主要是指在光伏电站建设施工阶段,非规范化的施工造成各种电站安全隐患。
4. 安全风险
安全风险主要包括人为造成的电击、电弧、火灾风险,人为盗窃、人为破坏以及操作人员误操作造成的电站及人身安全危险。
5. 材料风险
材料安全风险主要包括光伏电站各种构成材料的选购风险及运行损坏风险。
根据多年电站运行事故发生频率进行评估,以上多种风险因素中暴风、雪压、动物啃咬破坏、冰雹等现场自然因素造成的风险约占19%,过电压和技术性故障因素约占5%,人为损坏造、盗窃和人为误操作造成的安全风险约为16%,火灾造成的风险约8%,玻璃材料造成的风险达7%。
以上各风险因素发生频率如下图所示:
二、光伏电站安全隐患防范措施
如何应对及避免以上各种因素带来的光伏电站安全隐患,根据英利多年建设光伏电站经验,给出以下参考。
面对以上各种风险因素,英利在建设光伏电站之初,就充分考虑各种风险,进行整体设计,从光伏电站调研阶段,设计阶段,建设施工阶段和后期运维阶段采取相应措施来进行规避,以便保障光伏电站的安全无故障运行。
1.光伏电站前期调研阶段
光伏电站前期调研阶段能规避的风险主要为项目选址地的自然因素风险。项目选址之初,需要对场址的土壤、气象、环境、地质构造等因素进行精准评估。具体措施为:
1)咨询当地气象站:了解场地的气象数据,请具有专业资质的可研或气象机构对各种不利气候条件进行专业分析,避免此种因素带来的电站风险。需要进行掌握的气候数据有:
多年平均气温
多年平均沙暴日数
累年极端最高温度
多年平均雷暴日数
累年极端最低温度
多年平均冰雹日数
多年平均气压
多年最大冻土深度
多年平均水汽压
多年实测最大风速
多年平均项目湿度
多年平均风速
多年平均降雨量
多年最大积雪厚度
站址考察及做好地勘报告:项目选址之初,需要找专业地勘机构做好项目选址地的地勘调查,了解项目地点的地质条件和构造稳定性情况。根据项目地点的地质和构造、历年降雨量、地震、洪灾和泥石流滑坡等的发生情况,电站选址尽量避开河堤、滑坡、洪涝灾害频发地区、地理构造不稳定地区以及土壤腐蚀严重地区,并合理进行防洪工程的设计及考量,做好水保工作,避开降雨及冰雪融水形成的地表径流通道。特别是在滩涂、废弃鱼塘等建设的电站,需做好前期规划设计及施工过程中排水防汛工作。
2. 光伏电站设计阶段
光伏电站设计阶段着重需要选择具有专业资质和经验丰富的设计单位,进行优质的光伏电站系统方案设计,选择国内外一线品牌设备,并根据项目地点实际情况,采取合理设计及措施避免光伏电站安全风险。
1)应对现场自然安全因素采取的措施:
① 合理防雷设计:根据项目考察前期获得的项目选址地点的气象特征情况,结合场址雷电活动规律以及防护目标,详细研究防雷装置的形式及其布置,制定合理的防雷方案,将站区内光伏发电单元、升压站、综合楼等的防雷措施协调统一、全面规划。
② 防风防腐,散热防尘:根据项目前期考察所得的项目选址地近年来的沙城暴次数,暴风强风次数及级别,合理设计支架的抗风防腐、组串及设备的散热防尘等预防措施。关键设备选型时,需要选择耐风沙、抗盐雾、抗高温高湿等恶劣环境的设备。
③ 其他自然安全因素应对措施:
电站设计时需充分评估项目地点的冰雹,雨雪发生情况及级别,合理地对组串排布及组串承压情况进行设计,减少电站因冰雹,暴雪等自然灾害因素产生的危害。
2)合理设计减少电站组串之间的遮挡
采用专业三维遮挡分析软件,进行电站地点及组串间距分析,规避电站周围物体、地势差异或电站组串之间因排布不合理造成的安全隐患。
①结合实际地形,借助专业软件,计算方阵间距,保证全年组件方阵无遮挡;
②针对山地电站,合理设计,规避由于地势差异而导致的同排方阵不同子阵高度差
引起的遮挡。
3)合理设计以便应对光伏电站火灾隐患。
① 合理设计布置线路路径,降低线缆损耗,减少火灾隐患;
② 合理设备选型,防止由过电压、电弧引起的电站安全隐患;
光伏电站存在大量直流电缆及直流设备。直流电没有过零点,开关元件在断开故障电流时,电压会一直存在,电弧持续燃烧,必须拉开足够的弧长距离才能够可靠熄弧。光伏场区分布面积大、电缆分布面积广、接线不良、电缆绝缘破损等都会引起拉弧。具有较高热能的电弧使得电站存在火灾隐患, 因此光伏电站的特殊性要求前期设计时对于电气设备选型、线缆选型等设计工作需要重点考虑其直流性、阻燃性。在遵守各种设计规范的前提下,合理设备选型并充分考虑光伏发电的特殊性是消除电站火灾隐患的关键。
4)根据项目选择地点的不同类型,合理设计光伏电站。如下图所示:
3. 光伏电站施工建设阶段
光伏电站建设过程中涉及的作业面较广,施工人员较多,故在施工建设阶段必须严格控制施工质量,规范化施工,并建立完善的工程监管制度和管理体系,以便减少及规避由于人为因素造成的光伏电站的安全隐患。
1)选择经验丰富的施工建设及监理单位;
2)业主与监理联合监督施工建设;
3)严格审核施工建设中人、材、机的配置是否满足施工质量要求;
4)严格控制建设施工质量,规范化及精细化施工。保证光伏电站各环节的严格正确且规范化施工是光伏电站安全运行的关键保障。
规范施工案例
4. 光伏阶段
健全的光伏电站运维管理体系能有效预防和减少光伏电站由于后期设备老化,腐蚀、动物啃食破坏、人为损坏、偷盗、自然灾害破坏等造成的电站安全隐患,确保电站设备和人员的安全,以便达到光伏电站的安全高效运行。
1)规范光伏电站的运营和维护流程,建立定期巡检制度并明确巡检目的。
光伏电站运行过程中由于各种因素带来的设备故障都不可避免的造成光伏电站的各种安全隐患。因此实行光伏电站全面运维管理,规范光伏电站的日常维护流程,是光伏电站必不可少的关键环节。
① 定期进行组件清洗
据悉,西北地区通过组件清洗,单块功率平均提升9.64%,一般地区亦可平均提升3%-5%。
② 去除植被遮挡
③ 巡检光伏电站设备老化,支架腐蚀、线缆脱落以及组件损坏等情况。
④ 加强安防监控措施,减少人为偷盗
2)建立智能化运维管理平台,7x24小时运行状态实时监测,运用大数据运维管理分析系统,通过综合统计分析直观展现电站发电量及运行状态,多维对比各电站核心数据指标,实时掌握已建电站整体运行水平。
3)设立专业运维队伍,要求专业运维人员持证上岗,定期对专业技术人员和电站操作人员进行培训,提高运维人员专业素质和技能,避免运维过程中由于人员误操作造成的安全隐患。
除在电站前期考察,设计,建设及运维阶段采取的以上措施来预防并规避光伏电站安全风险外,还可在电站建设期及电站运营期为光伏电站购买多种保险,如建筑/安装工程一切险,财产一切险等来降低光伏电站各种安全风险带来的损失。
随着光伏行业日益蓬勃的发展,光伏电站已向大众揭开其神秘的面纱。越来越多的目光已投入到光伏电站的实际效益以及长期安全运行上,深入了解光伏电站安全风险因素并采取有效措施进行预防与规避,确保光伏电站高效优质安全无碍的运行,是光伏行业内一项不可避免且亟待解决的实际问题。相信随着光伏行业的飞速发展,越来越多的行业规范将会不断出台,行业经验也会加速积累,所以高效安全智能的光伏电站也将在不久的未来触手可得。&
作者:英利光伏电力投资集团总工程师 冯金和
相关标签:
独家:“光伏创新应用与土地有效利用分析研讨会”精彩发言