你可能关注的文档:
··········
··········
智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。
二基本功能
对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示:
保护功能 测量功能 维护功能 人机界面
负载监控(电流方式一)
多曲线长延时保护。
多曲线短延时反时限保护
短延时定时限保护
MCR及HSISC保护
电流不平衡(断相)保护
接地保护(缺省为T型)
中性相保护 四相电流及接地电流测量
热容量 八次故障记录
八次报警记录
八次变位记录
电流历史峰值
自诊断 中文图形液晶显示
LED状态指示
键盘操作 表1
基本功能配置
2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.
2.1.4增选功能选择
增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能内容如表2所示。
增选功能代号
D V VD P PD H HD
1.需用值测量
2.需用值保护 1.电压测量
2.频率测量
3.电压不平衡率及保护
正在加载中,请稍后...热搜关键词:
位置>&&2016年第二次配网设备协议库存货物项目变更公告
2016年第二次配网设备协议库存货物项目变更公告
状态:变更
免费注册会员 即可查看免费招标信息
每天更新15000条招标信息涵盖超过1000000家招标单位
更多优势服务:全国免费服务热线:400-688-2000
有项目,无资质,现有资质不够,还在发愁吗?帮你寻找资质合作伙伴,轻松拿下项目!
***公司**电网****年第二次(略)
***公司**电网*******设备
协议库存货物(略)
招标编号:(略)
各潜在投标人:
10kV柱上变压器台成套设备中JP柜技术要求详见以下描述。如与招标文(略),以此补遗为准。
成套设备中JP柜需满足以下技术要求
1. 装置功能单元划分为五个部分:计量单元、终端单元、控制保护单元、防雷保护和接地保护单元、无功补偿单元。
1.1终端单元:
a) 终端单元要求
项目需求值或表述
投标人保证值
终端单元部分
应满(略)电流的测量或计算,有功功率、无功功率、功率因数的计算。
电压量采集:Ua,Ub,Uc;电压输入标称值100V/220V,50Hz。
电流量采集:A相、B相、C相、零序;电流输入标称值5A。短期过量交流输入电流施加标称值的****%(标称值为5A),持续时间小于1秒,配电(略)。
遥信采集量:进线、馈线断路器的分合闸状态,不小于5路。软件防抖动时间10-****毫秒可设,遥信分辨率不大于10毫秒
遥测存储最小周期不大于5分钟,可远程设置。
具备整点数据上传、支持实时召唤以及越限信息实时上传等功能。存储空间满足一个月数据存储需要,考虑表箱信息采集存储空间不小于256M。
具备电流电压越限、断相、失压、三相不平衡、停电等告警功能,且具备实时主动上送功能。SOE存储不少于100条。
抄收电能表的数据,包括电压、(略).
接入无功控制装(略),并可对无功控制装置传输的电流、电压、三相不平衡度、无功容量以及复合开关状态等数据进行远传;
接入并转发低压馈线采集单元,接入容量不少于64路,每路分别采集3相电压、电流、有功、无功和开关位置等数据。
在终端失电情况下,后备电源自动无缝投入,并确保失电信息的上传和10min内的数据召测;整机功耗不宜大于10VA(不含通信模块)
具有热插拔、当地及远方操作维护功能:具有液晶(略),方便维护和调试;提供终端的维护管理软件,具备终端软件版本远程查询和升级功能;支持远程设置定值、参数。
应具备自诊(略),对各功能板件及重要芯片可以进行自诊断,故障时能传送报警信息,异常时能自动复位
信介质可采用无线、有线、电力线载波、光纤等。配置载波通信模块一个,载波模块应符合Q/GDW 376.2—****标准,无线通信模块一个(支持4G并向下兼容)。
5db。终端应具有SIM卡,能接入**公司能效管理系统VPN,并提供20年的的通信费用(按每月不少于5元测算)。(注:(略)
具备RS232串行口2个、RS485串行口2***通信接口1个。RS232口用于与**公司能效管理系统通信,RS485通信接口的防误接线功能,端子间应能承(略)。串口通信采用标准101或645通信规约,***口通信采用标准104或376.1通信规约。
数据传输误码率:无线、电力线载(略),光纤信道数据传输误码率应不大于10-9,其他信道的数据传输误码率应符合相关标准要求。数据传输其他指标如:数据丢包率、回复率、响应时间、信道时延等应符合系统功能规范要求。
通讯规约101和104规约采用02版。101规约采用平衡式传输,支持非平衡式传输。链路地址域采用二个八位位组,传送原因采用二(略),应用服务数据单元公共地址采用二个八位位组,信息对象地址采用三个八位位组。每15分钟总召一次,总召周期可设置。每小时进行一次数据补招,监测终端单元上(略),每个存储值采用带七个八位位组时标的浮点数,支持直接上传一次值。变化遥信实时主动上送,变化遥测暂不用主动上送。101规约建立通讯链接时采用请求链路状态——响应链路状态——复位链路地址——认可复位——对时——总召。104规约建立通讯链接时采用激活传输启动——确认激活传输启动——对时——总招。终端应具备重要数据补传功能,如遥信变位、SOE、故障信息等必须通过主站确认,未确认的重要数据必须补传,直至(略)。终端支持按月通信流量统计功能,作为一项普通遥测上送。终端支持(略)。终端应具(略),数据格式见第p部分终端单元测点定义。终端应具备定值、参数的召唤和设置功能,数据格式见第p部分终端单元测点定义。
材料及工艺要求
采样元件:采样元件(略),应保证精密互感器具有足够的准确度,并用硬连接可靠地固定在端子上,或采用焊接方式固(略)件如采用锰铜分流器,锰铜片与铜支架应焊接良好、可靠,不应采用铆接工艺;锰铜分流器与其采样连接端子(略)线路板及元器件:线路板须用耐氧化、耐腐蚀的双面/多层敷铜环氧树脂板,并具有终端生产厂家的标识;符合CEPGC-32F中的要求;焊接应采用回流焊、波峰焊工艺;表面清洗干净,不得有明显的污渍、焊迹,做绝缘、防腐处理。所有元器(略),紧固点牢靠;电子元器件(除电源器件外)宜使用贴片元件,使用表面贴装工艺生产。接线端子:电压、电流端子应采用HPb59-1铜或导电性能更好的材料,表面进行钝化、镀铬或镀镍处理;接线端子的截面积和载流量应满足1.2倍最大电流长期使用而温升不超过限定值;固定方式应确保充分和持久的接触,以免松动和过度发热;端子部分采用嵌入式双螺钉旋紧。RS485端子的孔径应能容纳2根0.75 mm(略)。刻印监测终端电压接线端子、电流接线端子、辅助接线端子(略)
b)终端单元测点定义见p.1~p.6。
p.1 遥信数据
遥信信息(略)
进线开关(1QF)开关状态
长度1个字节,下同
出线开关1(3QF)开关状态
出线开关2(4QF)开关状态
出线开关3(5QF)开关状态
出线开关4(6QF)开关状态
出线开关5(7QF)开关状态
出线开关6(8QF)开关状态
配变(略)
终端自检告警
进线开关(1QF)A相失压告警
进线开关(1QF)B相失压告警
进线开关(1QF)C相失压告警
进线开关(1QF)A相断相告警
进线开关(1QF)B相断相告警
进线开关(1QF)C相断相告警
进线开关(1QF)A相(略)
进线开关(1QF)B相电压越上限告警
进线开关(1QF)C相(略)
进线开关(1QF)A相电压越下限告警
进线开关(1QF)B相电压越下限告警
进线开关(1QF)C相电压越下限告警
进线开关(1QF)A相电流过载告警
进线开关(1QF)B相(略)
进线开关(1QF)C相电流过载告警
进线开关(1QF)A相电流轻载告警
进线开关(1QF)B相电流轻载告警
进线开关(1QF)C相电流轻载告警
进线开关(1QF)电压三相不平衡告警
进线开关(1QF)电流三相不平衡告警
出线开关1(3QF)A相(略)
出线开关1(3QF)B相失压告警
出线开关1(3QF)C相失压告警
出线开关1(3QF)A相断相告警
出线开关1(3QF)B相断相告警
出线开关1(3QF)C相断相告警
出线开关2(4QF)A相(略)
出线开关2(4QF)B相失压告警
出线开关2(4QF)C相失压告警
出线开关2(4QF)A相断相告警
出线开关2(4QF)B相断相告警
出线开关2(4QF)C相断相告警
p.2 遥测数据
遥测信息体地址定义为从(略)
进线开关(1QF)A相电压
长度4个字节,下同
进线开关(1QF)B相电压
进线开关(1QF)C相电压
进线开关(1QF)零序电压
进线开关(1QF)A相电流
进线开关(1QF)B相电流
进线开关(1QF)C相电流
进线开关(1QF)零序电流
进线开关(1QF)A相有功
进线开关(1QF)B相有功
进线开关(1QF)C相有功
进线开关(1QF)A相无功
进线开关(1QF)B相无功
进线开关(1QF)C相无功
进线开关(1QF)A相功率因数
进线开关(1QF)B相功率因数
进线开关(1QF)C相功率因数
进线开关(1QF)总有功
进线开关(1QF)总无功
进线开关(1QF)总功率因数
出线开关1(3QF)A相电压
出线开关1(3QF)B相电压
出线开关1(3QF)C相电压
出线开关1(3QF)零序电压
出线开关1(3QF)A相电流
出线开关1(3QF)B相电流
出线开关1(3QF)C相电流
出线开关1(3QF)零序电流
出线开关2(4QF)A相电压
出线开关2(4QF)B相电压
出线开关2(4QF)C相电压
出线开关2(4QF)零序电压
出线开关2(4QF)A相电流
出线开关2(4QF)B相电流
出线开关2(4QF)C相电流
出线开关2(4QF)零序电流
p.3 参数、定值数据
参数信息体地址定为从****H——****H
192(长度4个字节,下同)
链路地址长度
公共地址长度
信息体地址长度
软件版本号
硬件版本号
电压零漂门槛值
电流(略)
电压变化门槛值
电流(略)
SOE防抖时间
电压上限值
电压下限值
电流重载限值
电流过载限值
电流轻载限值
电流(略)
保护时限定值
p.4终端历史数据补召
主站进行终端数据补召时,规约层面按照点表描述顺序对每一个测点进行补召,直至完成该终端所有测点的描述。
主站下发帧应用服务数据单元如下图所示:
类型标识 144(90H)
结构限定词 1(01H)
传送原因 (6:激活,8:(略)
公共地址(一般为子站站址)
信息体地址(低位) 0
信息体地址
信息体地址(高位)
数据开始时间 CP56Time2a时标
总召单点数据个数Num(低位)
总召单点数据个数Num(高位)
总召唤限定词(QOI)20(14H)
终端先回复补召确认帧,再以带7个字节(略),传送原因为48(30H,响应补召),遥测帧结束后回复补召数据结束帧。
终端补召确认帧应用服务数据单元如下图所示:
类型标识 144(90H)
结构限定词 1(01H)
传送原因 (7:(略)
公共地址(一般为子站站址)
信息体地址(低位) 0
信息体地址(高位) 0
数据(略) CP56Time2a时标
总召单点数据个数Num(低位)
总召单点数据个数Num(高位)
总召唤限定词(QOI)20(14H)
终端补召结束帧应用服务数据单元如下图所示:
类型标识 144(90H)
结构限定词 1(01H)
传送原因 (10:(略)
公共地址(一般为子站站址)
信息体地址(低位) 0
信息体地址(高位) 0
数据开始时间 CP56Time2a时标
总召单点数(略)(低位)
总召单点数据个数Num(高位)
总召唤限定词(QOI)20(14H)
p.5终端定值、参数召唤(信息体地址从****H——****H)
主站进行终端定值、参数召唤时,下发帧应用服务数据单元如下图所示:
类型标识 145(91H)
结构限定词 1(01H)
传送原因 (6:激活,8:(略)
公共地址(一般为子站站址)
信息体地址(低位) 0
信息体地址
信息体地址(高位) 0
总召唤限定词(QOI)20(14H)
终端先回复定值、参数召唤确认帧,应用服务数据单元如下图所示:
类型标识 145(91H)
结构限定词 1(01H)
传送原因 (7:(略)
公共地址(一般为子站站址)
信息体地址(低位) 0
信息体地址
信息体地址(高位) 0
总召(略)(QOI)20(14H)
主站回复确认帧。
终端上送定值、参数帧,应用服务数据单元如下图所示:
类型标识 145(91H)
结构限定词 1(01H)
传送原因 (3:(略)
公共地址(一般为子站站址)
信息体地址(低位) 0
信息体地址
信息体地址(高位) 0
总召唤限定词(QOI)20(14H)
主站回复确认帧。
终端回复定值、参数召唤结束帧,应用服务数据单元如下图所示::
类型标识 145(91H)
结构限定词 1(01H)
传送原因 (10:(略)
公共地址(一般为子站站址)
信息体地址(低位) 0
信息体地址
信息体地址(高位) 0
总召唤限定词(QOI)20(14H)
主站回复确认帧。
p.6终端定值、参数修改
主站对终端进行单个定值、参数修改时,执行(略):主站下发参数修改帧——终端执行参数修改——主站下发确认帧。执行完毕后,主站可下发定值、参数召唤,查看参数是否修改成功。
主站下发参数修改帧应用服务数据单元如下图所示:
类型标识 146(92H)
结构限定词 1(01H)
传送原因 (6:激活,8:(略)
公共地址(一般为子站站址)
信息体地址(低位) 0
信息体地址
信息体地址(高位) 0
终端执行定值、参数修改帧,应用服务数据单元如下图所示:
类型标识 146(92H)
结构限定词 1(01H)
传送原因 (7:(略)
公共地址(一般为子站站址)
信息体地址(低位) 0
信息体地址
信息体地址(高位) 0
主站回复确认帧。
控制保护单元、、要求
1.2.1各单元部分具体要求
项目需求值或表述
投标人保证值
控制保护单元
进线、馈线断路器除具备投切正常负荷的控制功能外,还应具备过流、过负荷等异常跳闸的基本保护功能,电子脱扣,进出线开关加装分励脱扣。开关的分合(略)。
馈线断路(略),漏电动作电流为30mA~500mA可调。配置见GB ****.2、GB/Z ****、GB ****(略) 499。
进线方式采用箱体侧面进线,设置专用(略),弯头与箱体间配置防水胶垫,并方便电缆接线。出线采用箱体侧面出线形式,进出线口均采用不小于2mm环氧树脂板封堵。出线回路不宜超过3路,电流分散系数值为0.9。
主母线:采用铜质、预装式绝缘母线,切割工艺要求精细,边缘应打圆、没有毛刺;安装工整,横平竖直。母排和接线桩头都应做绝缘处理。额定电流(略),不小于200A;JP柜200kVA,不小于400A;JP柜400kVA,不小于630A。
进出(略)曲半径。
进线断路器:(略)
馈线断路器:(略)
塑壳断路器额定运行短路分断能力不小于50kA,具有采集数据预留接口(采集终端采用RS-485串行电气接口)。
每回馈线(略)。提供馈电开关外接导线端子,适用于不大于240平方的铜质或铝质外接导体的连接。由厂家接出60~80mm长的引出铜排,铜排截面满足载流量和安装的要求
具有显示、通信、储存等功能。自动显示线路剩余电流值、故障漏电跳闸相序及显示跳闸时剩余电流(略)
防雷保护和接地单元
防雷保护元件应选择I类浪涌保护器。其接地线截面积不小于6mm2。
装置金属外壳可作为装置内、外部接地的主接地体,统一设置公共接地端子。接地端子直径不小于f 10mm,应能耐腐蚀和氧化,并有持久、耐用且明显的接地标识。终端应有独立的接地端子,接地螺栓直径不(略),并和大地牢固连接。
装置门与装置主体间,以及装有(略),应用6mm2铜编织线牢固连接。其与接地端子之间的电阻不大于0.1W。
装置主体(略)(如槽板等)之间的连接,不论采用螺丝、铰链或者其他任何方式,其与接地端子之间的电阻不应大于0.1W。
每路馈线安装避雷器。
装置运行时外壳应接地(金属外壳)。
无功补偿单元
由进线断路器、测量CT、控制及通讯装置、电容等组部件构成。成套装置平均无故障使用时间不小于1.25(略),使用寿命不小于8年。
进线断路器
进线断路器:具有明显断开标识,极数3P,额定电流160A,额定极限(略),额定运行短路分断能力不小于35kA。具备过流(略),电子脱扣,开关的分合闸状态信息接入终端。
CT:精度(略).5级,变比JP柜100kVA,200/5;JP柜200kVA,400/5;J(略),800/5。采用开合式电流互感器,以便现场施工。
控制及通讯装置
控制及通讯装置:须取得国家级检测机构出具的产品检测报告,能通过耐受射频电磁场Ⅲ级抗扰度试验。 1.数据采集,12个开入量,12个电容投切开出量,8个其他开出量;3个电压,输入标称值(略),采样精度0.5级;3个电流,输入标称值5A/50Hz,采样精度0.5级;有功功率、无功功率、功率因数,采样精度1级;频率,采样精度±0.02Hz。2.状态量采集,实时采集开关的分/合位置信号、保护动作信号以及其它设备所要传送的状态信号。能够记录开关变位的时间**序,事件分辨率为2ms。3.数据统计及分析,变压器低压侧三相有功功率,三相正、反向无功功率,功率因数,频率,三相谐波电压、谐波电流含量(3~13奇次);变压器低压侧三相电压、电流总畸变率,三相电压、电流(略),日电压合格率(略)、日事件记录。显示面板使用液晶显示屏,操作按键控制显示,实现各种监测量及各种参数的显示。4.智能调控功能,控制器能实(略),智能化调整运行策略,提高供电系(略)。控制器能智能监测负荷变化,有效实现负荷快速转移,保护主设备安全可靠运行。5.智能(略),控制器通过监测装置运行数据、系统运行数据及所在10kV供电线路系统结构情况智能分析统计装置无功优化及负荷转移的无功补偿量以及节约的电力电量。6.***功能,控制器提供1个RS485,将状态量(开关位置信号、保护动作信号等)、模拟量(三相电压、三相电流等)通过终端上传至上级主站。7. 具备通信功能,自动适应不同通讯协议方式,能将各种运行参数(U、I、P、Q、COSφ、开关位置信号、保护动作信号、电容器投切状态、投切次数、电压合格率等)以及统计分析结果(电压和电流谐波、三相不平衡度)通过RS485(略),********能效管理系统,实现远程监测、展示和调整。能够实现远程控制、远程调节、远程维护等智能操作。
电容器选用低压(略),采用优质聚丙烯薄膜作为介质,内装放电电阻和保险装置。额定电压为AC450V或250V,极间耐压2.15Un、30S,极壳耐压AC(略)***中切除后,能满足3min之内将残压控制在50V以下。装置总容量按变压器容量的25%~30%配置,相间补偿电容器(平衡电容器)安装容量(略),以保证三相不平衡度达到国标GB/T ****(略),同时保证经系统提升后的电压满足GBT ****-****国标要求。动态补偿组合元件,宜选择可控硅投切、接触器运行的复合开关。补偿配置策略应采用混补的方式。 补偿容量见表格部分。 电力电容自动补偿装置的保护采用高分断小型断路器或熔断器。壳体和部件要求采用高阻燃耐冲击塑料,机械强度高、耐热性能好、使用寿命长。电容器回路的过流或速断保护器件额定电流按电容器额定电流的1.5倍选取。具有过压、欠压、断相等保护功能并具有投入及切除门限设定值、延时设定值和记录功能。为防止跳变,大负荷启动时造成电容器频繁投切或误投,具有闭锁功能。保护动作电压至少在1.1倍~1.2倍装置额定电压间可调,当装置的(略)。电容补偿装置要求配置避雷器,防止雷电过电压、操作浪涌过电压和其他瞬态过电压对交流电源系统和用电设备造成的损坏。
智能复合开关
能根据控制器的命令反馈自身的运行装置,便于控制器监测补偿电容器组投切状态。启动电压DC4(略),输入阻抗≥2kΩ,导通阻抗≤0.003Ω,绝缘(略)。涌流小于额定电流2倍,具备电压缺相保护、空载保护、停电保护等。自动寻找最佳投切点,保证过零投切。
1.2.2装置结构及柜体
1.2.3 无功补偿控制器(略).1~h.4。
h.1 定点数据(15分钟)
当前时刻的A相电压
当前时刻的B相电压
当前时刻的C相电压
当前(略)
当前时刻的B相电流
当前时刻的C相电流
Pa有功功率
当前时刻的(略)
Pb有功功率
当前时刻的B相有功功率
Pc有功功率
当前时刻的C相有功功率
Qa无功功率
当前时刻的A相(略)
Qb无功功率
当前时刻的B相有功功率
Qc无功功率
当前时刻的C相(略)
总有功功率
当前时刻的三相有功功率之和
总无功功率
当前时刻的三相(略)
总视在功率
当前时刻的三相视在功率之和
当前时刻的频率
功率因数(COS)
当前时刻的功率因数(总有功功率(略))
CT变比比值
当前时刻装置设置的CT变比参数
Ua1电压3次谐波含量(%)
当前时刻的A相电压3次谐波含量(%)
200—〉20%
Ua1电压5次谐波含量(%)
当前时刻的A相电压5次谐波含量(%)
Ua1电压7次谐波含量(%)
当前时刻的A相电压7次谐波含量(%)
Ua1电压9次谐波含量(%)
当前时刻的A相(略)(%)
Ua1电压11次谐波含量(%)
当前时刻的A相电压11次谐波含量(%)
Ua1电(略)(%)
当前时刻的A相电压13次谐波含量(%)
Ua1电压15次谐波含量(%)
当前时刻的A相电压15次谐波含量(%)
Ub1电压(略)(%)
当前时刻的B相电压3次谐波含量(%)
Ub1电压5次(略)(%)
当前时刻的B相电压5次谐波含量(%)
Ub1电压7次(略)(%)
当前时刻的B相电压7次谐波含量(%)
Ub1电压9次谐波含量(%)
当前时刻的B相电压9次谐波含量(%)
Ub1电压11(略)(%)
当前时刻的B相电压11次谐波含量(%)
Ub1电压13次谐波含量(%)
当前时刻的B相电压13次谐波含量(%)
Ub1电压15次谐波含量(%)
当前时刻的B电压15次谐波含量(%)
Uc1电压3次谐波含量(%)
当前时刻的C相电压3次谐波含量(%)
Uc1电压5次谐波含量(%)
当前时刻的C相电压5次谐波含量(%)
Uc1电压7次谐波含量(%)
当前时刻的C相电压7次谐波含量(%)
Uc1电压9次谐波含量(%)
当前时刻的C相电压9次谐波含量(%)
Uc1电(略)(%)
当前时刻(略)(%)
Uc1电压13次谐波含量(%)
当前时刻(略)(%)
Uc1电压15次谐波含量(%)
当前时刻的C相电压15次谐波含量(%)
Ia1电流3次谐波含量(%)
当前时刻的A相电流 3次谐波含量(%)
Ia1电流5次谐波含量(%)
当前时刻的A相电流 5次谐波含量(%)
Ia1电(略)(%)
当前(略) 7次谐波含量(%)
Ia1电流9次谐波含量(%)
当前时刻的A相电流 9次谐波含量(%)
Ia1电流11(略)(%)
当前(略) 11次谐波含量(%)
Ia1电流13次谐波含量(%)
当前时刻的A相电流 13次谐波含量(%)
Ia1电流15次谐波含量(%)
当前(略) 15次谐波含量(%)
Ib1电流3次谐波含量(%)
当前时刻的B相电流 3次谐波含量(%)
Ib1电流5次谐波含量(%)
当前时刻的B相电流 5次谐波含量(%)
Ib1电(略)(%)
当前时刻的B相电流 7次谐波含量(%)
Ib1电流9次谐波含量(%)
当前时刻的B相电流 9次谐波含量(%)
Ib1电流11次谐波含量(%)
当前时刻的B相电流 11次谐波含量(%)
Ib1电流13次谐波含量(%)
当前时刻的B相电流 13次谐波含量(%)
Ib1电流15(略)(%)
当前时刻的B相电流 15次谐波含量(%)
Ic1电流3次谐波含量(%)
当前时刻的C相电流 3次谐波含量(%)
Ic1电流5次谐波含量(%)
当前时刻的C相电流 5次谐波含量(%)
Ic1电流7次(略)(%)
当前(略) 7次谐波含量(%)
Ic1电流9次谐波含量(%)
当前时刻的C相电流 9次(略)(%)
Ic1电流11次谐波含量(%)
当前(略) 11次谐波含量(%)
Ic1电(略)(%)
当前时刻的C相电流 13次谐波含量(%)
Ic1电流15次谐波含量(%)
当前时刻的C相电流 15次谐波含量(%)
Ua1电压总谐波畸变率(%)
当前时刻的A相电压总谐波畸变率(%)
Ub1电压总谐波畸变率(%)
当前时刻的B相电压总谐波畸变率(%)
Uc1电压总谐波畸变率(%)
当前时刻的C相(略)(%)
Ia1电流总谐波畸变率(%)
当前时刻的A相电流总谐波畸变率(%)
Ib1电流总谐波畸变率(%)
当前时刻(略)(%)
Ic1电流总谐波畸变率(%)
当前时刻的C相(略)(%)
三相(略)(%)
当前时刻的三相电压不平衡度(%)
三相电流不平衡度(%)
当前时刻的三相电流不平衡度(%)
A相功率因数(COS)
当前时刻的A相功率因数(COS)
B相功率因数(COS)
当前时刻的B相功率因数(COS)
C相(略)(COS)
当前时刻的C相功率因数(COS)
当前时刻装置复合开关投切的1-16开入状态
DO低字节状态
当前时刻控制器电容投切的1-16开出状态
DO高字节状态
节能量(总累计)
从装置投入到当前时刻装置节能量的总累计
三相共补投入容量(总累计)
从装置投入到当前时刻三相共补电容器投入容量的总累计
分相补偿投入容量(总累计)
从装置投入到当前时刻分补电容器投入容量的总累计
相间补偿投入容量(总累计)
从装置投入到当前时刻相间补偿电容器投入容量的总累计
无功补偿装(略)(总累计)
从装置投入到当前时刻装置各类型补偿电容器投入容量的总累计之和
h.2 第0(略)
是否有数据
是否有召唤命令时刻的数据
=0表示没数据,=1表示有数据
日期和时间
该组(略)
该时间标签下的(略)
总有功电量
从装置投(略)
总无功电量
从装置投入到当日配电变压器输出的总无功电量
日有功电量
当日配电变压器输出的总有功电量
日无功电量
当日配电变压器输出的总无功电量
装置投运到当日(略)
A相电压超上限时间
当日A相电压超上限累计时间
B相电压超上限时间
当日B相电压超(略)
C相电压超上限时间
当日C相电压超上限累计时间
A相电压超下限时间
当日A相电压超下限累计时间
B相电压超下限时间
当日B相电压超下限累计时间
C相电压超下限时间
当日C相电压超下限累计时间
A相电压缺相时间
当日A相电压缺相累计时间
B相电压缺相时间
当日B相电压缺(略)
C相电压缺相时间
当日C相电压缺相累计时间
A相功率因数>0.95的时间
当日A相功率因数>0.95的累计时间
B相功率因数>0.95的时间
当日B相功率因数>0.95的累计时间
C相功率因数>0.95的时间
当日C相功率(略).95的累计时间
A相(略).9的时间
当日A相功率因数0.9的累计时间
B相(略).9的时间
当日B相功率因数0.9的累计时间
C相功率因数0.9的时间
当日(略).9的累计时间
当日投切电容时间
当日1-12组电容累计投入时间
当日投切电容计数
当日1-12组电容累计投入次数
电压合格率
当日装置统计的电压合格率
978=>97.8%
当日最后一次统计时刻时装置设置的CT变比参数
h.3 第1组每日统计数据
是否有数据
是否有召唤命令时刻的数据
=0表示没数据,=1表示有数据
日期和时间
该组(略)
该时间标(略)
A相电压最大值
当日A相电压最大值
A相电压最大值发生时刻
当日A相电压最大值发生时刻
B相电压最大值
当日B相电压最大值
B相电压最大值发生时刻
当日B相电压最大值发生时刻
C相电压最大值
当日(略)
C相电压最大值发生时刻
当日C相(略)
A相电压最小值
当日A相电压最小值
A相电压最小值发生时刻
当日A相电压最小值发生时刻
B相电压最小值
当日B相电压最小值
B相电压最小值发生时刻
当日B相电压最小值发生时刻
C相电压最小值
当日C相电压最小值
C相电压最小值(略)
当日C相电压(略)
A相电流最大值
当日A相电流最大值
A相电流最大值发生时刻
当日A相电流最大值发生时刻
B相电流最大值
当日B相电流最大值
B相电流最大值发生时刻
当日B相电流最大值发生时刻
C相电流最大值
当日C相电流最大值
C相电流最大值发生时刻
当日C相电流最大值发生时刻
A相电流最小值
当日A相电流最小值
A相电流最小值发生时刻
当日A相电流最小值发生时刻
B相电流最小值
当日(略)
B相电流最小值发生时刻
当日B相电流最小值发生时刻
当日C相电流最小值
C相电流最小值发生时刻
当日C相电流最小值发生时刻
当日A相功率因(略)
A相功率因数最大值发生时刻
当日A相(略)
当日B相功率因数最大值
B相功率因数最大值发生时刻
当日B相功率因数最大值发生时刻
C相功率因数最大值
当日C相功率因数最大值
C相功率因数最大值发生时刻
当日C相功率因数最大值发生时刻
A相功率因数最小值
当日A相功率因数最小值
A相功率因数最小值发生时刻
当日A相功率因(略)
B相功率因数最小值
当日B相功率因(略)
B相功率因数最小值发生时刻
当日B相功率因数最小值发生时刻
当日C相功率因数最小值
C相功率因数最小值发生时刻
当日C相功率因数最小值发生时刻
连续15分钟A相电流最大值
当日连续15分钟A相电流最大值(15分钟平均值)
连续15分钟A相电流最大值发生时刻
当日连续(略)(终点时刻)
连续15分钟B相电流最大值
当日连续15分(略)(15分钟平均值)
连续15分钟B相电流最大值发生时刻
当日连续15分钟B相电流最大值发生时刻(终点时刻)
连续15分钟C(略)
当日连续15分钟C相电流最大值(15分钟平均值)
连续15分(略)
当日连续15分钟C相电流最大值发生时刻(终点时刻)
A相日平均电压
当日A相日平均电压
B相日平均电压
当日B相日平均电压
C相日平均电压
当日C相日平均电压
A相日平均电流
当日A相日平均电流
当日B相日平均电流
C相日平均电流
当日C相日平均电流
日平(略)
当日日平均功率因数
连续15分钟A相电流最小值
当日连续15分钟A相电流最小值(15分钟平均值)
连续15分钟A相电流最小值发生时刻
当日连续15分钟A相电流最小值发生时刻(终点时刻)
连续15分钟B相电流最小值
当日连续15分钟B相电流最小值(15分钟平均值)
连续15分钟B相电流最小值发生时刻
当日连续15分钟B相电流最小值发生时刻(终点时刻)
连续15(略)
当日连续15分钟C相电流最小值(15分钟平均值)
连续15分钟C相电流最小值发生时刻
当日连续15分钟C相电流最小值发生时刻(终点时刻)
节能量(日累计)
当日装置节能量的日累计
三相共补投入容量(日累计)
当日三相共(略)
分相(略)(日累计)
当日分补电容器投入容量的日累计
相间补偿投入容量(日累计)
当日相间补偿电容器投入容量的日累计
无功补偿装置投入总容量(日累计)
当日各类(略)
当日最后一次统计时刻时装置设置的CT变比参数
h.4 第2-100组每日统计数据
是否有数据
=0表示没数据,=1表示有数据
日期和时间
停电或来电时间
停电或来电标志
1-停电,0-来电
停电或来电时间
停电或来电标志
1-停电,0-来电
组件材料配置表
投标厂家需对所投JP柜的主要组部件做出完整相应,包括元件名称、规格形式参数、单位、数量和产地等信息。
表2 主要组部件材料表
组部件名称
供应商名称
控制(略)
防雷保护和接地单元
无功补偿单元
塑壳断路器
塑壳断路器,带剩(略)
电容器,440V
电容器,250V
电流互感器
3 测试要求:
JP柜中标后,由招标方进行功能检测。
附图1:(略)