100千瓦用多大空开能用160/400a空开吗

160千瓦三相四线总空开配多大?一条100米长4x120十1X70铜蕊电览最大能负裁多大功率?如何换算?
jxhgfik9481
如果是单台设备160千瓦正常电流是320A启动是640A左右空开800 A建议单台设备空开800A电缆VJY3*185+1多台设备相加160千瓦可以用VJY3*120+1电缆
为您推荐:
其他类似问题
160千瓦三相四线总空开配315即可,电缆的配置楼上说的对可以配3×185+1×90(或1×120)的
电缆和开关选型需跟负荷来定,160KW负荷如果多台负载和,又不可能同时启动,选250A空开,120的电缆没问题,
扫描下载二维码问个问题 100千瓦的电机用多大的空开!_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:254,904贴子:
问个问题 100千瓦的电机用多大的空开!
100千瓦的电机用多大的?说下为什么怎么得来的。
大神来看看,,这个电机...
可以预见我的X8会带很多...
这是自己做的10叶桨 不...
我用ie800听的,120ii提...
电工学习资料老电工手把手电工学习资料视频教程,零起点 7天入门,电工学习资料,30天成为电工高手!
200下面的规格足够了。具体多大忘记了
200A左右的电流,
回复 养养小动物 :空开的选择,一是按照你电机的电流,比如说你100KW的电机额定电流在200A左右,你是直接启动还是降压变频,你要保证在你启动或者堵转的时候电缆不过热,假设你启动电流是额定电流的n倍吧那就是200n,以200n选择电缆,还要算你电缆到你电机电源柜的距离,算出电缆末端三相短路电流,计算出来了,按照你平时电路的负荷电流,短路电流来选择
大于额定电流二倍
的说法很对 功率除于电压等于电流 再根据你现场的布线 及环境情况