什么叫一级二级三级配电箱?
临时用电就是在某个地方施工需要用电,一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。
二级配电箱;就是从一级配电箱电源线至临时用电,三级配电箱;就是电器设备自身的控制柜。
一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
二级配电箱:适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱要离地1.5M放置,总开关60A――DZ47-63 100A,照明开关16A――DZ47-63 16A 两相漏电开关,空调1.5P―20A――DZ47-63 20A两相漏电开关,电热水器8000W+洗衣机――DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的),插座开关16A ――DZ47-63 16A,主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉、空调开关需要更换,总开关也需要更换。总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15―30mA;目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉;25.7 安全技术防范系统工程图的绘制,为了提高安全防范系统的工程质量,必须做好安全防范系统工程图的绘制。工程图的设计和绘制必须与有关专业密切配合,做好电源容量的预留,管线的预埋和预留,以保证以后能顺利穿线和系统调试。工程图的绘制应认真执行绘图的规定,所有图形和符号都必须符合公安bu颁布的“安全防范系统通用图形符号”的规定,以及“工业企业通讯工程设计图形及文字符号标准”。不足部
分应补充并加以说明。绘图要清晰整洁,字体规整,原则上要求书写宋体字,力求图纸简化,方便施工。既详细而又不烦琐地表达设计意图。绘制图纸要求主次分明,应突出线路敷设。电器元件和设备等为中实线,建筑轮,廓为细实线,凡建筑平面的主要房间,应标示房间名称,绘出主要轴线标号。各类有关的防范区域,应根据平面图,明显标出,以检查防范的方法以及区域是否符合设计要求,探测器及摄象机布置的位置力求准确,墙面或吊顶上安装的设备要标出距地面的高度(即标高)。相同的平面,相同的防范要求,可只绘制一层或单元一层平面,局部不同时,应按轴线绘制局部平面图。比例尺的规定:凡在平面图上绘制多种设备,而数量又较多时,宜采用1:100。但面积很大,设备又较少,能表达清楚的话可采用1:200。剖面图复杂的宜用1:20,1:30,甚至1:5。以比例关系细小部分清晰度而定。施工图的设计说明力求语言简练,表达明确。凡在平面图上表示清楚的不必另在说明中重复叙述。凡施工图中未注明或属于共性的情况,以及图中表达不清楚者,均需加以补充说明。如防范区域、空间防范的防范角等。单项工程可以在首页图纸的右下方,图角的上侧方列举说明事项。如一系统子项较多,属于统一性的问题,均应编制总说明,排列在图纸的首页。说明内容一般按下列顺序:探测器、摄像机等前端设备的选用、功能、安装;报警控制器和视频矩阵切换主机等中心控制设备的功能、容量、特点及安装;管线的敷设,接地要求,做法。室外管线的敷设,电缆敷设方式等。25.7.1 设计图纸的规定
(1) 防范系统的总平面图标出防范系统在总建筑图中的位置,标出监控范围、控制室的位置,传输线的走向,系统的接地等。
(2) 系统图确定完成安防任务的设备和器材的相互联系,确定探测器、摄像机和中心控制设备的性能、数量,以及安装的位置。确定报警控制器和视频切换控制器的功能、容量。确定所有主要设备的型号、数量、性能、技术指标,以满足定货要求。
(3) 每层、每分部的平面图确定探测器和摄像机的安装位置,注明标号,确立传输线的走向,管线数量,管线埋设方法以及标高。有可能的话绘出探测器及摄像机的探测区域或范围。
(4) 主要设备材料表
(5) 复杂部位安装的剖面图:三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱。两级保护是指:总配电箱和开关箱装漏电保护。三级配电指:现场施工用电必须做到配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。三级保护指:现场施工用电必须做到总配电箱、分配电箱和开关箱中均要安装漏电保护器。
包含各类专业文献、高等教育、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、行业资料、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、各类资格考试、什么叫一级二级三级配电箱84等内容。 
 什么叫一级二级三级配电箱 一级配电箱?施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特 殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套...  什么叫一级二级三级配电箱临时用电就是在某个地方施工需要用电, 一级配电箱就是从变压器引入三相电源, 地线, 零线。 二级配电箱;就是从一级配电箱电源线至临时...  什么叫一级二级三级配电箱一级配电箱: 施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工 现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套...  什么叫一级二级三级配电箱_电子/电路_工程科技_专业资料。什么叫一级二级三级配电箱临时用电就是在某个地方施工需要用电,一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线...  一级、二级、三级配电箱的定义_电力/水利_工程科技_专业资料。一级配电箱,就是...二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般一级配电箱,就是指的总配电箱。一般...  【引用】在什么叫一级二级三级配电箱 引用】
21:33:47| 分类: 默认分类 |字号大中小 订阅 中 本文引用自 zhangdong751225《在什么叫一级二级...  临时用电一级配电箱 二级配电箱 三级配电箱中放置的东西和要1_建筑/土木_工程...什么叫一级二级三级配电... 6页 免费
一级二级和三级配电箱 2页 免费
...  配电箱一级二级三级定义及适用范围 一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。 二级配电箱;就是从一级配电箱电源线至临时用电, 三级配电箱;就是电器设备...  一级二级和三级配电箱_电力/水利_工程科技_专业资料。一级二级和三级配电箱 为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46―2005),进一步规 范我市建筑...什么是一级配电箱?_其他_土巴兔装修问答
什么是一级配电箱?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
装修有疑问?找专属装修顾问
土巴兔 馨馨
微信扫一扫
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
土巴兔-馨馨
微信扫一扫
什么是一级配电箱?
弱问下,请问什么是一级配电箱?求解释
提问者:明德润|
浏览次数:1736|
提问时间: 10:32:00
已有8条答案
回答数:11099|被采纳数:149
合肥星欣装饰工程有限公司
所有回答:&11099
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。
回答数:6385|被采纳数:124
云南东泽建筑装饰工程有限公司
所有回答:&6385
从变压器低压端接至或分支接至到的第一个配电箱、柜均称为一级配电箱
回答数:448|被采纳数:18
沈阳万美家装饰工程有限公司
所有回答:&448
从变压器低压端接至或分支接至到的第一个配电箱、柜均称为一级配电箱、柜。从一级配电箱、柜分路接至下一级配电箱、柜的称为二级配电箱、柜。这时如果从二级进线分支接至一台配电箱、柜它还称为二级配电箱、柜。不称为三级配电箱、柜。从二级配电箱、柜分路接至下一级配电箱、柜称为三级配电箱、柜。这时如果从三级进线分支接至一台配电箱、柜它还称为三级配电箱、柜。不称为四级配电箱、柜。
回答数:9461|被采纳数:713
杭州康泽建筑装饰工程有限公司
所有回答:&9461
施工现场三级配电系统:从配电柜-----一级箱(主电箱)---------二级箱(分配电箱)---------三级箱(开关箱)一级比一级配置要大。
回答数:26318|被采纳数:2064
深圳市欧迪派装饰设计工程有限公司
所有回答:&26318
从变压器低压端接至或分支接至到的第一个配电箱、柜均称为一级配电箱、柜
回答数:15584|被采纳数:262
上海渊匠建筑工程有限公司
所有回答:&15584
从变压器低压端接至或分支接至到的第一个配电箱、柜均称为一级配电箱、柜。
回答数:7132|被采纳数:295
深圳市华艺美装饰设计工程有限公司
所有回答:&7132
低压配电可以分为1、2、3甚至更多级,如低压配电室将变压器低压出线的电能进行1次分配,到楼层或区域总配电箱再进行2次分配,有时需要在用电场所做3次分配如区域照明或机房动力配电
回答数:1090|被采纳数:20
杭州聚祥装饰工程有限公司
所有回答:&1090
一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 6 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网请问一级配电箱老是跳闸二级箱、三级箱不跳-中国学网-中国IT综合门户网站
> 信息中心 >
请问一级配电箱老是跳闸二级箱、三级箱不跳
来源:互联网 发表时间: 19:09:04 责任编辑:李志喜字体:
为了帮助网友解决“请问一级配电箱老是跳闸二级箱、三级箱不跳”相关的问题,中国学网通过互联网对“请问一级配电箱老是跳闸二级箱、三级箱不跳”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:请问一级配电箱老是跳闸二级箱、三级箱不跳闸是什么原因啊,具体解决方案如下:解决方案1: 你好:可能的原因有两个;1)、二、三级的的漏电开关失(断路器)灵不跳闸,一级配电箱正常,所以只有一级配电箱跳闸。可以试验一下二、三级配电箱内的漏电开关试验按钮,看看能跳闸不。不能跳就是坏了,直接更换坏了的开关即可。2)、一、二、三级配电箱的漏电开关(断路器)&电流保护配置不合理,一级保护值小于二、三级的保护值,开关上有铭牌数据,看一下。如果有条件可以做一下动作电流看看。把配置调整一下既可以。
1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号什么叫一级二级三级配电箱
什么叫一级二级三级配电箱
什么叫一级二级三级配电箱
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&三级配电二级保护
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱、开关箱实行三级配电。
2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置如合置在同一配电箱内动力和照明线路应分路设置照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸每台用电设备应有自己的开关箱严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
4)总配电箱应设在靠近电源的地方分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离为0.61.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作铁板的厚度应大于05mm。
7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
2 设计原则
三级配电系统应遵守四项基本原则:即分级分路原则,动照分设原则,压缩配电间距原则,环境安全原则。
2.1 分级分路
(1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路,即一个总配电箱(配电柜)可以分成若干分路向若干分配电箱配电;
(2)从二级分配电箱向三级开关箱配电同样可以分路,即一个分配电箱可以分成若干支路向若干开关箱配电。
(3)从三级开关箱向用电设备配电实行&一机一闸&制,不存在分路问题。即每一开关箱的每一个开关只能连接控制一台与其相关的用电设备(含插座)。
按照分级分路原则的要求,在三级配电系统中,任何用电设备都不得越级配电,总配电箱和分配电箱不得挂接其它任何设备,否则,三级配电系统的结构形式和分级分路原则将被破坏。
2.2 动照分设
动力配电箱与照明分配电箱宜分别设置。当动力和照明合并设置于同一配电箱时,动力和照明应分路配电,动力和照明开关箱必须分别设置,不存在共箱分路设置问题。
2.3 压缩配电间距
压缩配电间距原则是指各配电箱、开关箱之间的距离应尽量缩短。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
2.4 环境安全
环境安全是指配电系统对其设置和运行环境的安全要求,包括三种环境要求:使用环境、防护环境和维修环境。要求如下:
(2)防护环境:应装设在干燥通风及常温场所,不得装在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中,亦不得装设在易受外来固体撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。
(3)维修环境:配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
(4)使用环境:满足压缩配电间距原则。
3、电器设备的安装
3 .1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上然后整体紧固在配电箱箱体内金属板与配电箱体应作电气连接。
3.2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
3.3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接并应与保护零线接线端子板分设.
3.4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于25mm2的绝缘铜芯导线导线接头不得松动不得有外露带电部分。
3.5)各种箱体的金属构架、金属箱体金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零保护零线应经过接线端子板连接。
3.6)配电箱后面的排线需排列整齐绑扎成束并用卡钉固定在盘板上盘后引出及引入的导线应留出适当余度以便检修。
3.7)导线剥削处不应伤线芯过长导线压头应牢固可靠多股导线不应盘圈压接应加装压线端子(有压线孔著除外)。如必须穿孔用顶丝压接时多股线应刷锡后再压接不得减少导线股数。
3.8)清晰标注所控制回路及设备名称。
主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。