空调电脑主机漏电怎么回事的这条线怎么接上安全不漏电而却阻燃

  格力空调主机如何接线,我是自己动手。想省点钱,各位老大帮忙。看看这3条线应该怎么接,线的颜色不同
楼主发言:1次 发图:0张 | 更多
  黄绿接外壳,黑色接地,剩下一根找剩下的一个端口接
  n1 =蓝墨色    2= 黑色    黄绿=接地,就是那2跟黄线上面
  蓝色和黑色的,只要和内机接的一样。意思就是,如果里面的1号是蓝的,外面也一样。另外的是地线,接到铁皮上的那个罗丝那。很简单
  谢谢一只快乐的鸭 ,感觉你说的是对的。  谢谢巷子里赶猪ABC ,内机里面没有标号,
  强大的楼主,不是有说明书吗?
  上海置恒电气--专业供应接线端子  详细资料请进入公司网站查看/pronavi/dinkle/pluggable.html或致电021-咨询。    
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)& & 第二天, 维修人员前往蒲女士家,对空调进行检测,发现空调电源插座处的火线与零线接反了,加之蒲女士家是老房子,没有地线,就造成空调外机出现漏电的情况。随后,维修人员对故障进行了解除。& &
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)你好,我家的美的变频空调外机铜管处漏电,维修人员检查说是我家没接地线的原因,是这么回事吗,空调外机漏电是怎么回事?
来源:网络
关键字: 美的 铜管
更新时间:
延伸:本文除了聚合《你好,我家的美的变频空调外机铜管处漏电,维修人员检查说是我家没接地线的原因,是这么回事吗》,免费提供的有关美的 铜管和空调外机漏电是怎么回事?的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
的电线绝缘破损了,连到了外壳或铜管上,造成漏电那就是你没有接地线,把风机电机的外壳金属部分..网友1的回答
一种可能就是内机或外机的电线绝缘破损了,连到了外壳或铜管上,造成漏电。第二种可能:外机换向阀或压缩机网友2的回答
1.这个是正常的,滴水的原因是因为管道内氟利昂是冷的,通过管道流动的,因为接头处没包保温棉,在外部高网友1的回答
能造成这种故障的原因有很多,到底是什么问题到至此类故障,还需逐极检查,所以建议,找专业人员修理吧!网友0的回答
如果实在没办法解决,尝试用个东西接到滴水的地方,随便什么东西都行,只要好固定。把水引到墙壁上。网友1的回答
我也是刚买的1.5匹的美的变频空调,今天刚送到。铜管也是1匹的,3米长,拿在手上很轻的,真怀疑是铝的网友2的回答
看外机细管接头地方在机器运行时是否结霜,结霜就是缺氟利昂!再加氟利昂时候叫师傅帮你检查哪里漏!以前缺网友1的回答
美的空调室外机带电100V左右,连接室外机与室内机的铜管也带电,是什么原因如果没有可靠的接地,网友0的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6空调主机拆装的方法步骤是什么?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
空调主机拆装的方法步骤是什么?
被浏览3148次
我来帮他解答
空调主机拆装的步骤:
1. 回收制冷剂 无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,,再转一分钟,关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。) 也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。
2. 拆室内机
制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。
3. 拆室外机
拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。
 一、检查空调安装位置。安装的空调器制冷量与房间面积应匹配。计算方法为:使用场所面积(m2)=制冷量(w)/单位面积所需制冷量(w);使用场所面积=制热量(w)/单位面积所需制热量(w)。空调必须安装在实心砖、混凝土或其强度等效的安装面;建筑物预留位置是有足够强度的钢筋混凝土结构件,符合通风,噪声及市容等要求。安装面为木质、金属或非金属等结构时,应采取加固、支撑和减振措施。
 二、壁挂式空调安装。以楼层高度以2.4m为例。距墙壁10.5厘米以上,距屋顶5厘米以上,距墙壁15.5厘米以上,距障碍物60厘米以上。落地式(柜式)的安装,距墙壁100mm以上,呈45度角,平行距离不应有障碍物。室内机安装背后防倒扣,防止发生倾倒。室外机要注意与周围建筑物(或障碍物)预留一定的距离,保证气流通畅。除选好安装位置和留好合适距离外,还应安装在墙壁上或混凝土物件上,有振动时垫上保护性的橡胶垫。
 三、空调室外机安装。直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩;机器安装放置在平台上,应保持水平并保证固定,不因振动而移位;安装在窗台下面,应尽量避免高于窗台;室外机组安装,不应占用公共人行道,距离地面应大于2.5m。普通安装支架与墙壁连接,膨胀螺栓至少要用Φ10×100mm(规格)5个以上,4500W以上的空调器不少于7个膨胀螺栓。
 四、检查电气配线。电源线与控制线相互间不应交叉、缠绕;电气连接应采用专用分支电路,其容量应大于空调器最大额定电流值的2倍。应配有专用电源插座,电源线路应安装漏电保护器或空气开关等保护装置;室内、室外电气连接线,不应受到拉伸和扭曲缠绕,不应随意改变接线长度。如果必须加长,请安装人员采用符合要求的导线或用户自己购买符合要求的合格导线,并在该产品规定的最大连线长度内;电源插座应为带安全地线的三线插孔插座,插座应与待装空调器电源插头相匹配。其容量应不小于待装空调器额定电流的2倍,并应靠近空调器随机电源插头所及之处。小于等于4500W的空调器应选择16a插座,大于4500W的空调器应选择空气开关。另外,空调器的安装须具有良好的接地。
 五、检查支架质量。同型号的空调器支架适用于不同匹数、不同尺寸的空调器。空调器支架的承受重量应在(人重+机重)之和的二倍以上,当机组自重超过120千克时,其安装支架不得离开地面悬挂安装。室外机安装面与安装架,安装架与机组之间的连接应牢固稳定、可靠。室外机必须和安装支架用螺栓固定,螺栓应加防松垫片,以免在不停振动下引起室外机跌落或螺栓、螺母坠落。试运行前,空调安装人员应对电源的接地进行检查,进行漏电、制冷剂泄漏、漏水及温度检测。 如发现问题,及时进行空调维修 。
拆室内机 制冷剂回收后,可拆卸室内机。安装 确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来检查两端喇叭口,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样:
(1) 把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右
(2) 听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头
(3) 松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
(4) 彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束
(5) 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行
(6)如空调正常运行制冷效果不好,室内机出风口温度不符合要求,即考虑补充氟立昂制冷剂。 
(7)制冷剂充注完成,致此移机工作全部结束。
Andy421&回答:春兰空调拆除方法如下:
一:在室温超过20度时宜采用制冷回收法,首先把空调置于制冷工作状态使压缩机工作,过三至四分钟后,把液管阀(细管、高压管)迅速关闭,再过一分钟(1.5匹)至二、三分钟(3至5匹)后迅速关闭气管阀(粗管、低压管)。然后切断电源,拆除电线、铜管。
二::在室温低于20度时宜采用制热回收法,首先把空调置于制热工作状态使压缩机工作,过三至四分钟后,把气管阀(粗管、低压管)迅速关闭,在过一分钟(1.5匹)至二、三分钟(3至5匹)后迅速关闭液管阀(细管、高压管)然后切断电源,拆除电线、铜管。安装方法: 一:接装电源线。(接线时应先接接地线,再接信号线、零线,后接相线。) 二:接装铜管。(铜管弯曲时曲率半径应在10厘米以上并不得将管道弯瘪。同一弯曲处弯曲次数不得超过三次。安装时取下封帽后要迅速安装完毕,注意防尘、防水。)
三:系统排空。(先将气管(粗管、低压管)螺帽松开半圈,后把液管阀(细管、高压管)打开,约10秒钟后空气从气管(粗管、低压管)螺帽接口处排尽,最后迅速用扳手将气管(粗管、低压管)螺帽拧紧。
四:系统检漏。
五:打开气管阀(粗管、低压管),接通电源试机。
最亮的小太阳&回答:  1、空调在移机之前应该先将空调内部的制冷剂进行回收。在回收空调制冷剂的时候,可以将空调设置为制冷的状态,等到空调制冷正常之后将空调的外机液体管和气体管之间接口保帽接上,然后关闭高压管的截止阀门。几分钟之后空调气体管开始结露,这时立即将空调的低压管截止阀门关闭,同时关闭空调,将空调电源插头保持,使用扳手将空调保险帽拧紧,这时空调制冷剂的回收工作就算是完成了。
  2、制冷剂回收完成之后就能够将空调室内机拆除,在拆卸室内机的时候还应该防止冷凝水进入到空调线路板中。拆卸空调室内机的时候需要使用扳手将室内机连接锁的锁母拧开,同时使用准备好的密封钠子旋将室内机的连接头护好,防止在搬运的过程中碰坏接头的丝纹,之后拆下空调控制线。
  3、在拆卸空调室外机的时候先将室外机的锁母拧开,同时使用准备的密封钠子旋保护好外机的连接接头,时候使用扳手松开外机的底脚固定螺丝。拆卸好空调室外机之后先将室外机的连接管捋直,使用堵头将连接管的端口封住,防止灰尘和水分进入。
  空调移机注意事项
  1、在进行空调移机之前应该对空调各项功能进行测试;
  2、回收了空调制冷剂之后最好是在空调连接线的两端做好标记,防止在装机过程中导致线路连接错误;
  3、使用过的空调连接管通常都会有一定的污渍,在拆卸空调连接管的时候应该将接头处清理干净,防止污渍进入到管路中导致管理堵塞;
  4、拆卸空调室内机的时候应该防止室内机的冷凝水进入到线路板上,在进行拆卸时,需要将有线路板的一端太高,使空调冷凝水从另一端流出。
灯泡怪兽&回答:回收制冷剂
必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前启动空凋器,可设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。
也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免空调移机后带来麻烦。 拆室内机
确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来检查两端喇叭口,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样: (1)
把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)
听到外机接头(粗)吱吱响声,30
秒左右,用钣手拧紧(粗)接头
松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束 (5)
最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行 (6)如空调正常运行制冷效果不好,室内机出风口温度不符合要求,即考虑补充氟立昂制冷剂。  (7)制冷剂充注完成,致此移机工作全部结束。
大大大峻&回答:清洗空调室外机的时候,首先要切断空调的电源,防止触电。可以直接用自来水上下的冲洗,把空调室外机翅形铝箔散热片也就是温度交换器冲洗干净就可以了,在冲洗的时候来空调室外机的右侧面也要冲洗干净。在冲洗空调室外机的时候,一定要注意不能直接对空调室外机冲洗,避免水流入到风扇轴承导致润滑不良。
如果用水冲洗不方便,可以用选择长毛刷来清洗空调室外机,在用长毛刷清洗的时候,一定要用刷子沾上水,对空调的室外机的机翅形铝箔散热片也就是温度交换器冲洗干净就可以了。洗的时候由上往下的来回刷洗就可了。
在清洗空调室外机的时候,也可以用浇花用的压力壶装满水,加压,对着空调室外机的冷疑器进行喷淋冲洗。如果赃物将换热器的风路堵塞了,可以用吸尘器来吸附换热器风路堵塞的赃物。如果空调的位置处于手很难够到的地方,可以选择长水枪来冲洗。
在空调室外机清洗干净以后,我们可以利用这个时候检查一下空调室外机,检查空调室外机的机架螺丝是否有松动,如果松动了就要把它拧紧加固,发现机架锈蚀严重,应马上更换。对倒塌的换热翅片,用镊子钳仔细修整齐机可以了。
综合以上,空调室外机清洗干净以后,我们应检查检查空调室外机的机架螺丝是否有松动,如果松动了就要把它拧紧加固,发现机架锈蚀严重,应马上更换。对倒塌的换热翅片,用镊子钳仔细修整齐机可以了。
奋斗_9500&回答:1,首先用螺丝刀拆掉坐板反面的4个螺丝,这样就能把坐板和底座分开了。
2,再用手抓住固定铁板并提起来,再用锤子轻轻的向下敲底盘,把固定铁板和底盘分开以后再把底板倒过来,用一字螺丝刀撬掉底盘中间的卡簧,抓住升降器并提起来,使升降器和底盘分开就可以了。
3,卡扣办公椅升降器拆卸先把转椅翻过来,用一个铁钉钩住坏的轮子的铁芯卡扣的地方,用铁锤轻轻的敲下来就可以了。丝扣的就更简单了,只需要拧掉螺丝,然后再把轮子转下来就可以了。
4.安装的话,按照上述步骤反操作就可以了。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()查看: 7515|回复: 53
新买格力空调 外机漏电怎么办
主题帖子积分
等级12, 积分 881, 距离下一级还需 69 积分
等级12, 积分 881, 距离下一级还需 69 积分
本帖最后由 一个太阳 于
15:34 编辑
前段时间买了格力空调,外机安在阳台,使用几天后,手不小心碰到外机的螺钉,麻麻的触电了,特意用电笔试试亮亮的。安装师傅看了看,说没接地线是一个原因,也可能是静电。问题来了,邻居家也没接地线,他们怎么就没漏电?我的外机只是插上电源还没运行就有漏电现象,都怪静电喽?& && && && && && && && && && && && && & 遇到这种情况,大家怎么办?换外机?& && && && && && &&&如果他能不给我一个满意的结果,我就12315,或者找媒体!
主题帖子积分
等级13, 积分 1020, 距离下一级还需 80 积分
等级13, 积分 1020, 距离下一级还需 80 积分
搞出人命就麻烦了。。。。。。。。。。
主题帖子积分
等级47, 积分 11680, 距离下一级还需 320 积分
等级47, 积分 11680, 距离下一级还需 320 积分
地线跟静电什么关系
你要看看你家里的电是否接了地线,而不是单单空调是否按了地线
主题帖子积分
等级12, 积分 881, 距离下一级还需 69 积分
等级12, 积分 881, 距离下一级还需 69 积分
去年八里街不是有一个六岁小孩挨路边的空调外机电死了
主题帖子积分
等级45, 积分 10758, 距离下一级还需 242 积分
等级45, 积分 10758, 距离下一级还需 242 积分
叫售后搞清楚
主题帖子积分
等级45, 积分 10668, 距离下一级还需 332 积分
等级45, 积分 10668, 距离下一级还需 332 积分
本帖最后由 leeyq 于
16:24 编辑
用户心声:格力空调专业制造,质量杆杆的!本人2007年购格力空调机3台,近10年了一直正常使用!然而2015年购置美的p机,,刚过保修期,就可制热无法制冷。售后服务专业人员多次进门检查说是:热冷转换器损坏。一晃半月过去了,天气太热,被迫花700元换件修理,可是,指示牌制冷功能仍无法显示,制冷效果太差,苦不堪言,万元下水。
“美的”生活原来是这样昧的!今后谁还敢买美的空调,反正我只让当一次。
主题帖子积分
等级43, 积分 8886, 距离下一级还需 14 积分
等级43, 积分 8886, 距离下一级还需 14 积分
用摇表测試一下绝缘,如果大&#M,一般没问題的,大多设備在雨天绝缘会下降,只要固定设备大&#M,移动设備大于3M,安全无问題,希望对你有用
主题帖子积分
等级43, 积分 8886, 距离下一级还需 14 积分
等级43, 积分 8886, 距离下一级还需 14 积分
拆開外机壳找准线,对壳测量
主题帖子积分
等级45, 积分 9893, 距离下一级还需 1107 积分
等级45, 积分 9893, 距离下一级还需 1107 积分
用摇表测試一下绝缘,如果&#22 ...
没这么麻烦,把开关换成漏电保护开关,然后把外机的外壳接地,如果开关合不上你就找售后,由他们解决。
主题帖子积分
等级38, 积分 7341, 距离下一级还需 59 积分
等级38, 积分 7341, 距离下一级还需 59 积分
我看还是换机吧
主题帖子积分
等级43, 积分 8886, 距离下一级还需 14 积分
等级43, 积分 8886, 距离下一级还需 14 积分
他都不确定家里线路有没有地线,再一个用兆歐表测量,不管从哪個角度讲,数據才能说服人阿
主题帖子积分
等级25, 积分 3339, 距离下一级还需 161 积分
等级25, 积分 3339, 距离下一级还需 161 积分
楼主买的变频空调么?
主题帖子积分
等级45, 积分 10238, 距离下一级还需 762 积分
等级45, 积分 10238, 距离下一级还需 762 积分
用户心声:格力空调专业制造,质量杆杆的!本人2007年购格力空调机3台,近10年了一直正常使用!然而2015年购 ...
& & 空调只买格力,没错的。
主题帖子积分
等级26, 积分 3691, 距离下一级还需 9 积分
等级26, 积分 3691, 距离下一级还需 9 积分
是不是你家插座左零右火搞反了呢。
主题帖子积分
等级22, 积分 2720, 距离下一级还需 180 积分
等级22, 积分 2720, 距离下一级还需 180 积分
以前网上查过,没地线外机110V,讲是正常的,手不湿穿鞋没感觉。手湿摸电脑机箱有时还麻
主题帖子积分
等级36, 积分 6729, 距离下一级还需 71 积分
等级36, 积分 6729, 距离下一级还需 71 积分
空调还是得大金 三菱电机
主题帖子积分
等级26, 积分 3678, 距离下一级还需 22 积分
等级26, 积分 3678, 距离下一级还需 22 积分
leeyq 发表于
用户心声:格力空调专业制造,质量杆杆的!本人2007年购格力空调机3台,近10年了一直正常使用!然而2015年购 ...
和你情况一样09年买的美的变频从09年开始就一年一修保持着不是不制冷就是不加热
主题帖子积分
等级26, 积分 3678, 距离下一级还需 22 积分
等级26, 积分 3678, 距离下一级还需 22 积分
迷彩汽车 发表于
我看还是换机吧
估计是电线安装不合格,把零线火线换一头,试试,一般电脑机箱漏电都是这样解决的
主题帖子积分
等级36, 积分 6505, 距离下一级还需 295 积分
等级36, 积分 6505, 距离下一级还需 295 积分
有摇表的人不多了,这种事情摇表是最直观、最方便看见结果的。先检查自家的电网线路、有没有接错,空调出厂有严格的检查和测试。
主题帖子积分
等级41, 积分 8201, 距离下一级还需 99 积分
等级41, 积分 8201, 距离下一级还需 99 积分
师傅讲没接地线....