五米夸度广联达连梁侧面钢筋带扳需用14的钢筋可以吗?

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
二十二层1轴~加强带暗柱、剪力墙、连梁钢筋
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
二十二层1轴~加强带暗柱、剪力墙、连梁钢筋
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口&&问题详情
网友提问&& 浏览:0
连梁腰筋与墙体水平分布筋相同,还需要在连梁侧面钢筋中输入钢筋信息吗?墙水平筋c8-200
连梁腰筋与墙体水平分布筋相同,就不需要在连梁侧面钢筋中输入钢筋信息。
连梁端头没有剪力墙只有暗柱的必须在连梁属性中输入侧面筋。如果端头是剪力墙就边缘输入
你好:剪力墙在连梁处的水平筋同墙的水平筋,在定义连梁时就不要输入了,输入了会多计算锚固的。不过洞口两侧的暗柱内要画上剪力墙。
连梁腰筋与墙体水平分布筋相同,还需要在连梁侧面钢筋中输入钢筋信息吗?
你只要把剪力墙绘制到连梁边,它的水平筋会自动伸入连梁,连梁就不需要布置了,如图。。。
在线工具宝
在线建筑小应用地区:廊坊
头衔:项目副经理
悬赏分:20
浏览数:44
请问钢筋中如果把连梁用梁来画,改成非框架梁可以吗
请问钢筋中如果把连梁用梁来画,改成非框架梁可以吗?这样画出的连梁跟用连梁画出的钢筋量有什么区别吗
地区:山东
等级:13 级
头衔:集团总裁
1、不可以的。连梁输入墙构件,有抗震要求。非框架梁输入非抗震构件,锚固属于构造锚固。钢筋量会有差异。
2、连梁没有原位标注吧,你确定是连梁吗?是不是非框架梁?
3、你的工程是框架结构的话,那么LL就是非框架梁。
4、11G101-1标准图集上连梁是没有原位标注的,也没有次梁加筋的,而且一般只有一种标注 【既有集中标注,又有原位标注,还有次梁加筋的梁是连梁的可能性非常小】除非不是连梁,你可以上传截图我们大家可以帮你看下 温馨提示:建议你看下标准图集11G101-1平法知识
5、L1非框架梁,没有异议。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:9 级
头衔:副总
钢筋中如果把连梁用梁来画,改成非框架梁不可以,在连梁里剪力墙的水平钢筋是通过的,而剪力墙的钢筋不能通过框架梁
地区:河南
等级:5 级
头衔:工   长
连梁可以定义为框架梁来布置,但不能按非框架梁布置,其纵筋的锚固是不同的,若按框架梁定义,需输入侧面的水平筋。其实现场施工为了施工方便,大多是把连梁处的水平筋断开做的,翻样也大多是按框架梁定义的,其好处如下:1.无需把剪力墙通长布置,无需布置洞口,2.框架梁有排布图,可轻松编辑纵筋,3.框架梁可通过修改箍筋公式来达到连梁箍筋的上下保护层与左右保护层不同。但其缺点是当纵筋直径较小时需修改节点来保证锚固长度不小于600
操作执行中...
