当前,在10KV电压等级的电网中往往都是选用小电流接地方式.如果在系统中出现单相接地故障的话,不会形成较大的短路电流,因此,在现实操作中,通常为了不对对外供电产生影响,是允许带接地工作一段时间的.但是为了有效地避免其他两相对地电压升高影响到绝缘或导致电压互感器的损坏,工作人员就务必要及时地找到接地点,然后尽快将其切除.与此同时,在电网顺利运转或者发生故障的时候,为了满足母线等设备对电压采样所需,母线就必须准确地安装电压互感器.当前,在10KV电压等级的电网中应用得最为广泛的是三相四线制PT接线方法,但是由于此种接线方法属于分体式,所以在安装接线的过程中时常会出现接错线的现象,严重影响到施工的整体质量.本文就将针对三相四PT接线方式原理分析及电气试验进行简要的分析.
作者单位:
徐州供电公司,江苏徐州 221000
年,卷(期):
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社三相四线,有一相对地电压为零是什么原因?大家们帮研究一下,_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:258,556贴子:
三相四线,有一相对地电压为零是什么原因?大家们帮研究一下,
相电压和都有,单有一根相线对地电压为零是怎么回事
求解啊,有没有危险~~
之前不会弄,后来好心吧...
在线等,大哥帮分析一下
什么接地?
现测得零线对地是220
你这相接地了
正在检查中,相电压线电压都没问题,设备都正常,不影响生产就对地电压没有,
接地了应该会跳阀啊,然后接地了线电压又是正常的,
楼主啊。有一相对地是零是吧?其它三相喃?其它三相相间是不是380?分别对地是不是220
电工培训上58同城,为您提供正规,真实的教育机构培训信息,还能线上沟通,轻松快捷查找职业技能培训信息,就上58同城!
不要测对地了。测对零。四根线是不是都是火?在测四根线的相间。没电的就是同一相
如果确定对地为零的那相是火。要么就是这相接地了。要么就是接触器或者空开,断路器啊那些的这一相有虚接。【应该是这样了。等真相
还有就是那一相的线破皮了。和你说的零线有时接触。有时没有
零线带电,是零线和这相火线间的绝缘不好
零线是不是接虚了
火线接地了,不信你用电笔量下三相火线,保证有一根电笔测不出来,但是用万用表测电压就正常。
厂里要工作,不能一个个用电设备的查,只能等晚上休息了,
验证码真烦人。
如其他两相对地有380V,那对地为0的那相与地绝缘不好。
是不是三相都有380V。相对零都有220V。零线是不是带电?
是的,但是相对地一相没电压
火零线接反了
变压器 那边没接地
零线接地处断路,检查变压器接地处,且有一相火线发生接地故障,这时,大地的电位就是这一相火线的电位,你站在这根火线上用电笔测量零线,零线是显示带电的,去量地线和其中一根火线是显示没有电压的。
很显然对地没电压那一相接地了,这是变压器中性线没有工作接地所造成的。
等下上班我上传公司配电间图片,你们帮我看看问题出在哪?
这个故障看起简单,原理也应想像得到,一相接零了或接地了,但空开为什么没跳?所以实际上查起来有点麻烦,低压配电散布很广,谁知道故障点在哪啊
所以说,只能中午的二个钟,一个一个设备断开来查,我感觉压力很大,
零线和相线穿一根管子,会不会对楼上的情况有影响?
是不是这个地方?1#
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴鼎升电力公司 - 国家电网电力预防性试验设备厂家武汉鼎升电力自动化有限责任公司(简称:鼎升电力;商标:DSEPA;鼎升电力公司 www.)是华中地区串联谐振试验装置、高压耐压试验设备(试验变压器)、电能表检验装置、变压器综合测试台及工频耐压装置的生产厂家电力预防性试验电力试验设备厂家品牌,专注电测试验设备的研发与制造,生产与销售,专业制造精品设备二十年。武汉鼎升电电力自动化有限责任公司我公司将竭诚为您提供更放心、更专业的产品咨询与技术服务,及时提供工程预约及产品使用疑难解答。全国客户统一服务热线:( 免长途话费)400-官方网站: www.产品中心: www./products_list.html产品销售: 027-技术服务:027-传真: 027-邮箱: 变压器变比是线电压 &&
10:47:58变压器变比是线电压之比还是相电压之比?答:是线电压的比值。只有在交流电中才会有变压器的变比存在,而且在电力系统中,一般是指一次侧和二次侧的三相线电压之比。一般电力系统中所说的500kV,35kV,10kV等都指的是线电压的有效值。变压器线电压与相电压的分别在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的3倍。相电压就是三相交流电每一相对地电压,线电压就是三相交流电每两相间的电压;如民用低压电一般为380V,每两相间的线电压就是380V,相电压就是380 =220V,居民家中用的一般都是220V单相电,企事业用的低压动力电一般为380V的三相电。变比电桥测量变压器变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,鼎升电力公司采用现代电子技术,研制出了新一代变压器变比测量仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。DCBC-S变压器变比测量仪适用于三相变压器、Z型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的变压器变比测试。DCBC-H变压器变比测量仪适用用于电力系统的三相变压器测试,针对Z型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的斯科特、逆斯科特、平衡变压器也能准确的测量变比及误差。变压器线电压和相电压区别对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压,也就是说相电压应该是220V,而线电压才是380V。从发电厂出来的都是三根火线(线电压)。在用变压器升压输送出去,用到的点是用降压变压器降压到400V(依旧是三根火线线电压)。零线是从降压变压器的绕组的三组线圈的接点里引出来的,变压器是星型的,这里的四根线齐了。在通过陪电柜分别接到用户(负载)。三根火线一般命名为A、B、C,零线为N。用380V的线电压是接A、B、C。我们家庭是用AN、BN、CN。既220V 相电压。400与380不等啊!是的,那里的20V电压消耗在线路等其他设备里。所谓线电压指的是线与线之间电压380,相电压是线与零之间的电压220。变压器线电压计算公式相变压器中,额定电压指的是线电压。SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。信息来源/epasp?id=4633免责声明:以上信息内容由会员自行发布,不代表本站的观点和立场;详询请联系信息原作者!当前位置:
主题:614472 ┆ 帖子:4788560
┆ 今日新贴:2
昨日贴数:495 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:7075人
零线对地电压220V
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 08:28:33 楼主
三相四线供电,测A相对地电压380V,B相对地电压380V,C相对地电压几乎为零,几十V,三相火线对零线电压220V,而零线对地电压为220V,如何解释?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:02:51 1楼
你们现在的外围设备应该是零地混接了吧!C相有接地的地方,认真检查一下各个接头有没有破皮的吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:10:02 2楼
C相对地电压几乎为零,说明C相有接地的地方,好好检查下。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:00:42 3楼
1、你的是三相四线不接地系统,即IT系统;
2、C相火线接地:
1)测A相对地电压380V,
2)B相对地电压380V,
3)C相对地电压几乎为零,几十V,
4)三相火线对零线电压220V,
5)而零线对地电压为220V
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:22:43 4楼
赞同楼上的看法你测是三相四线不接地系统,变压器中性点没有和地线相连接。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:35:32 5楼
供电侧把零线接地错接成C相接地。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:35:43 6楼
1、你的是三相四线不接地系统,即IT系统;
2、C相火线接地:
1)测A相对地电压380V,
2)B相对地电压380V,
3)C相对地电压几乎为零,几十V,
4)三相火线对零线电压220V,
5)而零线对地电压为220V
赞同楼上的看法你测是三相四线不接地系统,变压器中性点没有和地线相连接。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:55:13 7楼
C相线接地了!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:11:58 8楼
你把C相线接地了,可以再测一下A,BC三相电压是否正确。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:04:09 9楼
接地后为什么漏电保护器不跳闸?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:32:42 10楼
引用别墅 的回复内容:接地后为什么漏电保护器不跳闸?
1、接地点不在漏电保护器之后,也就是接地点不在漏电保护器的保护范围内,所以不跳;
2、如果接地点在漏电保护器之后,也就是接地点在漏电保护器的保护范围内,漏电电流大于漏电动作电流参数,应该跳;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:33:17 11楼
3、如果接地点在漏电保护器之后,也就是接地点在漏电保护器的保护范围内,漏电电流大于漏电动作电流参数,应该跳;没有跳,是因为动作电流参数选的太大,或者漏电电流太小;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:37:47 12楼
4、如果都不是,那漏电保护器本身是坏的;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:41:12 13楼
5、总的来说,漏电保护器不动作的原因是:
1)接线错误;
2)参数选的不合适,或者没有动作原因;
3)质量问题;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:25:16 14楼
漏电保护是检测输入(漏保)电流和输出(漏保)电流的差是否为零,不为零(15mA以上),保护动作。你那既然是三相不接地供电系统(IT),漏保当然检测不出漏电了,所以不动。
低压供电不允许采用IT系统,工厂供电也没有TT系统,你这不接地系统挺危险。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:20:03 15楼
接线标识错误,造成接线错误。明摆着导线标识错误!并不是供电制式的问题,一看还是TN-C标准制式!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:39:22 16楼
引用刘志斌 的回复内容:
1、你的是三相四线不接地系统,即IT系统;
2、C相火线接地:
1)测A相对地电压380V,
2)B相对地电压380V,
既然是三相四线不接地系统,何来的对地电压
3)C相对地电压几乎为零,几十V,
4)三相火线对零线电压220V,
5)而零线对地电压为220V
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:17:41 17楼
你的线路标错了,导致后级线路将错就错-----把C相线与PE线颠倒了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:48:17 18楼
引用欣欣向荣 的回复内容:接线标识错误,造成接线错误。明摆着导线标识错误!并不是供电制式的问题,一看还是TN-C标准制式!
1、如果是标识错误,接地的C相与地应该是金属性接地,对低电压为零,不应该是&几十V&;
2、所以楼主的条件不支持这种说法;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:55:32 19楼
引用李纯绪 的回复内容:
&&既然是三相不接地供电系统(IT),漏保当然检测不出漏电了,所以不动。&&
1、IT系统如果很小,就几十千瓦,对地分布电容小,接地漏电流很小,漏保不动作;
2、IT系统如果很小,就几十千瓦,对地分布电容小,接地漏电流很小,漏保不动作,这时接地相对地电压为零;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:58:25 20楼
3、楼主的条件是接地相对地电压为几十V, 说明漏电流远远大于几十毫安,应该动作;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:59:14 21楼
电压表指针一支接触相线,另一支插地面,其中的两相对地都是380V,另一相对地几十V ,而零线对地220V!变压器的中心点不接地,他们都用了好几年了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:02:29 22楼
回复内容:
对:欣欣向荣 关于接线标识错误,造成接线错误。明摆着导线标识错误!并不是供电制式的问题,一看还是TN-C标准制式! 内容的回复:
如果标示错误,三相相线中有一根是零线,而零线变成了火线,为什么测量三相对零线的电压都是220V呢?如果按照你的说法其中肯定有一根对所谓的零线有380V的电压
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:48 23楼
引用李纯绪 的回复内容:
低压供电不允许采用IT系统,工厂供电也没有TT系统,你这不接地系统挺危险。
1、IT系统,在供电范围集中的情况下,是一个最安全的系统;
2、重要的部门,如军火库,等自发电系统,大多采用IT系统,单相触电事故少,如楼主的系统,接地的情况下,系统正常运行;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:04:53 24楼
三相之间的电压是380V 的,没变。如果按照高压供电可以解释为其中的一相接地,线电压不变而其中的一相对地电压为零,另两相的电压升高1.732倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:07:38 25楼
3、在大城市,供电范围分布广,且联网的情况下,不允许采用IT系统,是因为分布电容大,漏电流大,接地危险性大增;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:00:55 26楼
个中原因还没说清楚,请大家继续发表高论
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:55:16 27楼
我这里相同情况 楼主找到原因没有哦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:32:41 28楼
我这里相同的情况,发现相对地电压很低的那相接地了, 用断路器把那条故障支路切开后就恢复正常了。一相接地后,零线对地电压变成相对电电压升至220V,相对地电压升至线电压380V。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:59:39 29楼
1、因该是地线断路,C相漏电。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:55:47 30楼
应该是零线断了。我们经常遇到这种情况,每次都是零线的保险烧了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:55:34 31楼
你公司采用IT系统,三相四线,C相接到地线上了,我公司上次也这样,查了半天都没查到,刚开始以为零线有问题,从配电柜拉了一根零线检测,发现C想问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:14:40 32楼
接错线拉贝。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:14:00 33楼
零线断了,三相电压平衡程度决定各相对地电压。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:41:13 34楼
我看了回帖后,不难看出 有的人对工厂供电概念模糊,原理不懂。提问者可要慎重辨别回帖正确是否哦!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:59:28 35楼
楼主的问题在现实中存在的。IT系统用了中性线,有了220V电压。但这种运行方式很危险。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:08:24 36楼
IT系统用到中性线这种运行方式很少见。查不到任何相关的依据。IT系统是不用中性线的,IT系统在高压系统用的多。低压380V系统鲜见。系统负荷不平衡时中线对地有电压,单相接地中线对地电压220V。很危险的。楼主多保重了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:53:23 37楼
三个相线中的一个相线C与地线被弄颠倒了!所以其中C相线被当做地线,另外两相对这个假&地线&都是380v,零线对地线自然只有几V的电压(几乎为零),而A、B相线对零线是220V也是正常,同时&地线&(实为C相)对零线当然也是220V
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:15:51 38楼
零线成了火线呀,危险&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:11:02 39楼
引用 Piston 的回复内容:
三个相线中的一个相线C与地线被弄颠倒了!所以其中C相线被当做地线,另外两相对这个假“地线”都是380v,零线对地线自然只有几V的电压(几乎为零),而A、B相线对零线是220V也是正常,同时“地线”(实为C相)对零线当然也是220V
就是这个原因。导致现场测量结果。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:10:09 40楼
零线应该开路了吧!这样很危险的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:39:55 41楼
1,测A相对地电压380V,B相对地电压380V,C相对地电压几乎为零,说明C相有接地的地方
2,而零线对地电压为220V,解释为零线应该开路!这样很危险的
周点击排行周回复排行
[35] [26] [22] [19] [14] [12] [11] [10] [9] [9]
[7] [4] [3] [2] [2] [2] [1] [1] [1] [1]最新求助
[2] [2] [3] [1] [11] [4] [8] [3] [9] [5]变压器变比是线电压-企业博客网(bokee.net)
变压器变比是线电压
http://blog4901v1.blog.bokee.net &&
变压器变比是线电压,鼎升电力是厂家,及购买,请选择鼎升电力,三年质保,终身免费技术支持。欢迎来电咨询!400-.
变压器变比是线电压之比还是相电压之比? 答:是线电压的比值。只有在交流电中才会有变压器的变比存在,而且在电力系统中,一般是指一次侧和二次侧的三相线电压之比。一般电力系统中所说的500kV,35kV,10kV等都指的是线电压的有效值。 变压器线电压与相电压的分别 在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的3倍。相电压就是三相交流电每一相对地电压,线电压就是三相交流电每两相间的电压;如民用低压电一般为380V,每两相间的线电压就是380V,相电压就是380 =220V,居民家中用的一般都是220V单相电,企事业用的低压动力电一般为380V的三相电。 变比电桥测量变压器变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,公司采用现代电子技术,研制出了新一代。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。DCBC-S适用于三相变压器、Z型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的变压器变比测试。DCBC-H适用用于电力系统的三相变压器测试,针对Z型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的斯科特、逆斯科特、平衡变压器也能准确的测量变比及误差。 变压器线电压和相电压区别 对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。 相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压,也就是说相电压应该是220V,而线电压才是380V。 从发电厂出来的都是三根火线(线电压)。在用变压器升压输送出去,用到的点是用降压变压器降压到400V(依旧是三根火线线电压)。 零线是从降压变压器的绕组的三组线圈的接点里引出来的,变压器是星型的,这里的四根线齐了。 在通过陪电柜分别接到用户(负载)。三根火线一般命名为A、B、C,零线为N。用380V的线电压是接A、B、C。我们家庭是用AN、BN、CN。既220V 相电压。400与380不等啊!是的,那里的20V电压消耗在线路等其他设备里。 所谓线电压指的是线与线之间电压380,相电压是线与零之间的电压220。 变压器线电压计算公式 相变压器中,额定电压指的是线电压。 SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。 通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。 I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。 I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A 功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。 有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

我要回帖

更多关于 三相四线 电压不均衡 的文章

 

随机推荐