电工电气接线仿真软件方法

增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
电工接线方法_电工接线标准
电工接线方法_电工接线标准
电工接线方法_电工接线标准 1、 紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。 2、 用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。 3、 发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。 4、 不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。 5、 同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。 6、 易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。 7、 导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。 8、 导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。 9、 接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。 10、 30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。 11、 使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&318元
节省63.6元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&45元
&#165&6.9元家用电线接线方法图解
查看: 875|
摘要: 大家都知道电路改造是装修中重要的隐蔽工程,因此电线一定要做好,做规范,容不得半点马虎。今天我们就来和大家电线连接方法,不懂的朋友们可以看看。这里我们给大家提供了3种方法,大家可以根据自身的情况进行选择。 一、螺线法 1、先将软线拧成单股导线,再缠到单股硬线上,绕7~8圈左右(视自身情况定)2、最后将单股硬导线向后弯曲,压紧 ...
大家都知道电路改造是装修中重要的隐蔽工程,因此电线一定要做好,做规范,容不得半点马虎。今天我们就来和大家电线连接方法,不懂的朋友们可以看看。这里我们给大家提供了3种方法,大家可以根据自身的情况进行选择。
一、螺线法
1、先将软线拧成单股导线,再缠到单股硬线上,绕7~8圈左右(视自身情况定)2、最后将单股硬导线向后弯曲,压紧以防止脱落下面给大家提供了一张螺线法的图片,大家看了会更加明白
螺线法是比较规范的电线接头处理方法,要知道在装修的时候线管之间是不能有接头的(有也应该在电线盒里),所以用这种方法来处理接口,才能保证电线不会有打火、短路等现象产生。二、压线帽连接法这种方法比较安全,但是它需要用到专业的工具——压线帽和压线钳操作非常简单,只要把电线绕到压线帽上,然后用压线钳拧紧就OK了。说道这里有的朋友可能要问:用多大的压线帽合适?这其实要根据被压线的线径大小和数量决定。
三、防火胶布隔离法这个方法多用在吊顶或串灯,操作起来同样不难,用副线绕主线8圈左右,然后用防火胶布缠好即可,如图
使用防火胶布主要是为了防止电打火的时候将外层的绝缘层烧坏,为了保险,最好在外层另外包裹几层绝缘胶布。以上就是我们总结的3种方法,当然了现在有专门的接线端子,方便、快捷、安全。觉得上面的方法效率慢的朋友们,可以考虑接线端子。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 40712|回复: 13
常用导线的连接方法_电线连接方法_电线接线缠绕方法_电工电线接线方法图解
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
导线连接是作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。对导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、绝缘性能好。
需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。
1.绞合连接
绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。
(1)单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。
20-31-05-20-1.jpg (24.66 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图1 大截面单股铜导线连接方法如图2所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。
20-31-05-22-1.jpg (34.09 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图2不同截面单股铜导线连接方法如图3所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。
(2)单股铜导线的分支连接。单股铜导线的T字分支连接如图4所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。
20-31-05-97-1.jpg (37.76 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
单股铜导线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图5(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图5(b)]。
20-31-05-62-1.jpg (20.84 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图5(3)多股铜导线的直接连接。多股铜导线的直接连接如图6所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。
20-31-05-81-1.jpg (36.97 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图6(4)多股铜导线的分支连接。多股铜导线的T字分支连接有两种方法,一种方法如图7所示,将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行[见图7(a)],然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可[见图7(b)]。
20-31-05-26-1.jpg (9.08 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图7另一种方法如图8所示,将支路芯线靠近绝缘层的约1/8芯线绞合拧紧,其余7/8芯线分为两组[见图8(a)],一组插入干路芯线当中,另一组放在干路芯线前面,并朝右边按图8(b)所示方向缠绕4~5圈。再将插入干路芯线当中的那一组朝左边按图8(c)所示方向缠绕4~5圈,连接好的导线如图8(d)所示。
20-31-05-47-1.jpg (40.84 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图8(5)单股铜导线与多股铜导线的连接。单股铜导线与多股铜导线的连接方法如图9所示,先将多股导线的芯线绞合拧紧成单股状,再将其紧密缠绕在单股导线的芯线上5~8圈,最后将单股芯线线头折回并压紧在缠绕部位即可。
(6)同一方向的导线的连接。当需要连接的导线来自同一方向时,可以采用图10所示的方法。对于单股导线,可将一根导线的芯线紧密缠绕在其他导线的芯线上,再将其他芯线的线头折回压紧即可。对于多股导线,可将两根导线的芯线互相交叉,然后绞合拧紧即可。对于单股导线与多股导线的连接,可将多股导线的芯线紧密缠绕在单股导线的芯线上,再将单股芯线的线头折回压紧即可。
20-31-05-52-1.jpg (57.67 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
20-31-05-12-1.jpg (5.75 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图10(7)双芯或多芯电线电缆的连接。双芯护套线、三芯护套线或电缆、多芯电缆在连接时,应注意尽可能将各芯线的连接点互相错开位置,可以更好地防止线间漏电或短路。图11(a)所示为双芯护套线的连接情况,图11(b)所示为三芯护套线的连接情况,图11(c)所示为四芯电缆的连接情况。
图11铝导线虽然也可采用绞合连接,但铝芯线的表面极易氧化,日久将造成线路故障,因此铝导线通常采用紧压连接。
2.紧压连接
紧压连接是指用铜或铝套管套在被连接的芯线上,再用压接钳或压接模具压紧套管使芯线保持连接。铜导线(一般是较粗的铜导线)和铝导线都可以采用紧压连接,铜导线的连接应采用铜套管,铝导线的连接应采用铝套管。紧压连接前应先清除导线芯线表面和压接套管内壁上的氧化层和粘污物,以确保接触良好。
(1)铜导线或铝导线的紧压连接。压接套管截面有圆形和椭圆形两种,如图12所示。圆截面套管内可以穿入一根导线,椭圆截面套管内可以并排穿入两根导线。
圆截面套管使用时,将需要连接的两根导线的芯线分别从左右两端插入套管相等长度,以保持两根芯线的线头的连接点位于套管内的中间,如图13(a)所示。然后用压接钳或压接模具压紧套管,一般情况下只要在每端压一个坑即可满足接触电阻的要求。在对机械强度有要求的场合,可在每端压两个坑,如图13(b)所示。对于较粗的导线或机械强度要求较高的场合,可适当增加压坑的数目。
20-31-05-91-1.jpg (18.24 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
椭圆截面套管使用时,将需要连接的两根导线的芯线分别从左右两端相对插入并穿出套管少许,如图14(a)所示,然后压紧套管即可,如图14(b)所示。椭圆截面套管不仅可用于导线的直线压接,而且可用于同一方向导线的压接,如图14(c)所示;还可用于导线的T字分支压接或十字分支压接,如图14(d)和图14(e)所示。
20-31-05-46-1.jpg (52.09 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图14(2)铜导线与铝导线之间的紧压连接。当需要将铜导线与铝导线进行连接时,必须采取防止电化腐蚀的措施。因为铜和铝的标准电极电位不一样,如果将铜导线与铝导线直接绞接或压接,在其接触面将发生电化腐蚀,引起接触电阻增大而过热,造成线路故障。常用的防止电化腐蚀的连接方法有两种。
一种方法是采用铜铝连接套管。铜铝连接套管的一端是铜质,另一端是铝质,如图15(a)所示。使用时将铜导线的芯线插入套管的铜端,将铝导线的芯线插入套管的铝端,然后压紧套管即可,如图15(b)所示。
20-31-05-24-1.jpg (18.03 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图15另一种方法是将铜导线镀锡后采用铝套管连接。由于锡与铝的标准电极电位相差较小,在铜与铝之间夹垫一层锡也可以防止电化腐蚀。具体做法是先在铜导线的芯线上镀上一层锡,再将镀锡铜芯线插入铝套管的一端,铝导线的芯线插入该套管的另一端,最后压紧套管即可,如图16所示。3.焊接
焊接是指将金属(焊锡等焊料或导线本身)熔化融合而使导线连接。中导线连接的焊接种类有锡焊、电阻焊、电弧焊、气焊、钎焊等。
20-31-05-53-1.jpg (14.98 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图16(1)铜导线接头的锡焊。较细的铜导线接头可用大功率(例如150W)电烙铁进行焊接。焊接前应先清除铜芯线接头部位的氧化层和黏污物。为增加连接可靠性和机械强度,可将待连接的两根芯线先行绞合,再涂上无酸助焊剂,用电烙铁蘸焊锡进行焊接即可,如图17所示。焊接中应使焊锡充分熔融渗入导线接头缝隙中,焊接完成的接点应牢固光滑。
20-31-05-56-1.jpg (19.55 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
图17较粗(一般指截面16mm2以上)的铜导线接头可用浇焊法连接。浇焊前同样应先清除铜芯线接头部位的氧化层和黏污物,涂上无酸助焊剂,并将线头绞合。将焊锡放在化锡锅内加热熔化,当熔化的焊锡表面呈磷黄色说明锡液已达符合要求的高温,即可进行浇焊。浇焊时将导线接头置于化锡锅上方,用耐高温勺子盛上锡液从导线接头上面浇下,如图18所示。刚开始浇焊时因导线接头温度较低,锡液在接头部位不会很好渗入,应反复浇焊,直至完全焊牢为止。浇焊的接头表面也应光洁平滑。
(2)铝导线接头的焊接。铝导线接头的焊接一般采用电阻焊或气焊。电阻焊是指用低电压大电流通过铝导线的连接处,利用其接触电阻产生的高温高热将导线的铝芯线熔接在一起。电阻焊应使用特殊的降压变压器(1kVA、初级220V、次级6~12V),配以专用焊钳和碳棒电极,如图19所示。
20-31-05-64-1.jpg (32.41 KB, 下载次数: 0)
19:07 上传
气焊是指利用气焊枪的高温火焰,将铝芯线的连接点加热,使待连接的铝芯线相互熔融连接。气焊前应将待连接的铝芯线绞合,或用铝丝或铁丝绑扎固定,如图20所示。
该用户从未签到
那些软导线还是不懂怎么对折缠绕,特别是小导线我一般是直接将两根导线搓成一团就恢复绝缘了。
TA的每日心情开心 09:40签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
焊浇法有点难度,认真学习了,接线是电工里最基本但是最重要的
TA的每日心情慵懒昨天&07:20签到天数: 704 天[LV.9]以坛为家II
现在会这些基础的电工不多了& &&&
TA的每日心情奋斗 10:14签到天数: 76 天[LV.6]常住居民II
值得一看的帖子
该用户从未签到
非常值得学习,现在电工里会的人真不多了
该用户从未签到
很好值得我们学习
TA的每日心情难过 13:56签到天数: 9 天[LV.3]偶尔看看II
学而不厌,悔而不倦,温故而知新!
TA的每日心情擦汗 08:55签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
谢谢分享 论坛有你更精彩
TA的每日心情衰 21:04签到天数: 12 天[LV.3]偶尔看看II
学而不厌,悔而不倦,温故而知新!感谢分享
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电工常用接线方法(收集整理)_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:257,974贴子:
电工常用接线方法(收集整理)
闲来无事,看到很多人经常问英爱怎么接线,结合自己经常见到的以及在网上收集整理的内容一并发上来,希望能对各位吧友有所帮助。
比如接线接常用的电动机...
单相异步电机 电源线有...
村里边上个房顶电工给接...
北京一电装饰工程有限公司,致力于商场专柜维修,柜台维修,先进的技术,贴心的服务,放心的维修手法,详情请咨询:
1、 紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。电工培训上58同城,为您提供正规,真实的教育机构培训信息,还能线上沟通,轻松快捷查找职业技能培训信息,就上58同城!
附带各种绳扣
(a) 直扣; (b) 活扣; (c) 腰绳扣; (d) 猪蹄扣; (e) 抬扣; (f) 倒扣; (g) 背扣; (h) 倒背扣; (i) 钢丝绳扣; (j) 连接扣
图文并茂,不错!
搪锡,接头处做冷压
楼主图片上是你自己做的拍的照片么?做的非常正规赞一个另:请教一下10个以上大线怎么对接?
因工作时间原因,此贴会不定时更新。也希望朋友们多提意见建议,我也会根据大家的建议去寻找相关的一些电气相关接线方法,也会附带常用的一些工作方式方法,这几天正在整理以前钢厂时的图片希望能找到关于接线方面的,与大家进行分享。谢谢。
拖缆绑扎这张照片中间的有没有看出来有问题?中间的铜排在做的时候有了裂缝。所以补了一块。
屏蔽网编制。线挺乱不是重点,可以忽略
今天翻以前的照片找到的。裁线器下面是高温,所以在桥架底部要铺上石棉布。这是某钢厂连铸配电室安装接线的现场情况
顺便发一张以前上班时经常戴在身上的,警示牌是必须要带的,每天上班前都要检查。
顶顶顶,不错,工夫到家,但很耗时,工资怎么算?一般安装队能有几个这样干?
@3312633z这是放线器放线
很全,都是精品呀,楼主是一种“舍得”精神!
很专业的接法,烫锡,包扎,绳扣的打结,楼主是我的老师!图像已收藏,支持您了!
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴

我要回帖

更多关于 电工接线方法图解 的文章

 

随机推荐