高层建筑倒置式屋面防水等级级有什么要求

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 5323|回复: 18
2013年建筑实务中有一题是“关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法,正确的有()“在网上看了很多网友选择的是 2级防水,二道设防,本人感觉不正确,我认为应当是1级防水,二道设防,我考试时候也是这样选择的,因为屋面防水规范在2012年底重新修订,而且我确定绝对是修订过的,修订的内容其中一条是:防水等级和设防要求:执行新修订《屋面工程技术规范》GB有关防水等级和设防要求的规定:①I级,属重要建筑和高层建筑,设两道防水;②II级,属一般建筑,设一道防水;& && && & 大家可以翻规范看看,虽然我现在用的书上是说2级防水,二道设防,我感觉是不是新书已经把这块更改了,我听朱红视频讲的也是现在只分“重要建筑和高层是1级防水,两道设防,一般建筑是2级防水,一道设防,其余的三级、四级防水全部删除掉了,而且貌似13年的新书到4月份才出来,估计买的人不是很多吧,大家多数还是用以前的书,所以没在树上改过来;况且我感觉即使新书没改,也不应按照这样选,因为我们的教材只是参考书,和国标规范比起来,没什么权威性,不知道我这样认为可正确??大家认为呢?
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
自己先顶起,《屋面工程技术规范》GB这个规范是从日开始执行的~
大家可以进这两个网址看看规范修订的内容
既然如此,审视真题C选项,何来三级防水一说?
站在出题人的角度,如果要在新规范上做文章,不应该出C选项这么低级的干扰项。否则,这道题就完全考察的是新旧规范的区别了。
从二建考试的宗旨来看,出题人是考察考生对书上基础知识的掌握程度的,而不会单纯考察旧规范的更新,这样也就失去了考试的意义了。
新规范分为两类,实质上讲,是对以前四类划分法的合并,如以前的I& &II 两类现在统称I类了,也是可能出于这种考量的。
特搜集一下资料,作为以上论点的佐证:
屋面分为永久性工程和非永久性工程,永久性工程中又根据工程性质,对国家、人们生活重要程度和使用功能要求分为Ⅰ~Ⅲ级。Ⅰ级设防的是指特别重要,对防水有特殊要求的工程,如国家级国际政治活动中心,国家级博物馆、档案馆,国际机场,重要纪念性建筑,像人大会堂、国宾馆、国家国书馆、故宫博物馆等,影响国际声誉的建筑,一旦渗漏会造成珍藏物不可挽回的损失的使用场所和工业建筑仓库、实验室建筑,一旦渗漏就会造成严重灾害的建筑等,均属Ⅰ级设防,要求合理使用年限25年。Ⅱ级设防是大部分为重要的建筑和高层建筑,如城市中较大型的公共建筑、重要的博物馆、图书馆、医院、星级宾馆、影剧院、会堂、车站、大型厂房、恒温恒湿车间、实验室、别墅等,包括超过12层的高层建筑,合理使用年限为15年。Ⅲ级指一般建筑,包括一般的工业与民用建筑、普通住宅、一般办公楼、学校、旅馆等,合理使用年限10年。Ⅳ级为临时永久建筑,如简易宿舍、车间、计划改建的临时防水的建筑,合理使用年限定为5年。
根据防水等能的划分,建筑的合理使用年限不同,即返修周期长短不同,所以其防水层设防层次也有区别,Ⅰ级为三道以上,Ⅱ级为二道,Ⅲ级为一道。这充分体现了耐用年限的不同,使用周期长,肯定防水层用材要多。同时也与使用材料的材质相联系,如Ⅲ级可选用的三毡四油防水,高聚物改性沥青涂料、平瓦、油毡瓦在Ⅰ级防水工程中就不能作为一道主要防水层,这在上表中均有反应。
我刚找到另一资料,这个资料表述更为清晰:
根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按不同等级进行设防。屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照设计的防水等级的要求,进行防水施工。下面介绍四个防水等级下的防水要求。
屋面防水等级为Ⅰ级,对于特别重要或防水有特殊要求的建筑物防水层的合理使用年限为25年,防水层选用的材料为合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水材料、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料(Ⅰ级细石混凝土作为面层保护时不得单独使用)。设防要求为三道或三道以上防水设防;
屋面防水等级为Ⅱ级,对于重要的建筑和高层建筑,防水层的合理使用年限为15年,防水层材料选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料。设防要求为二道防水设防;
屋面防水等级为Ⅲ级,对于一般的建筑,防水层使用年限为10年,防水层材料宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料。设防要求为一道防水设防;
屋面防水等级为Ⅳ级,对于非永久性的建筑,防水层合理使用年限为5年,防水层防水材料可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料
郁闷呀,我选 的也是1级防水,二道设防,网上说的都是2级防水,二道设防。
zhangqiaoaaa 发表于
我刚找到另一资料,这个资料表述更为清晰:
根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层耐用年限 ...
朋友 谢谢你对这个问题的关注 , 你看的这些都是2012年10月之前的内容,而且我确信这些内容已经修改;目前就只分1级防水二道设防,2级防水一道设防;我在今年五月份时候听到一个视频,是朱红讲的,不知道你有没有听说过这个人,她说如果涉及屋面防水,一定要按照新规范答题,视频明确的讲了“重要建筑和高层建筑,使用的是一级防水,二道设防,其他的全是二级防水,一道设防”,因为这个视频是在五月份时候出的,而且和新规范是吻合的,所以我考试的时候就按照这个来选的,个人感觉是对的,你可以看看我自己顶起的那两个网址,就是屋面防水工程的修定,从2012年10月份执行;而且我有她讲的MP3格式的音频,在第一节课讲到60-63分钟时,讲的就是这块修订的内容,我上传上去你可以听听;搞了半天我不知道怎么传给你,这个视频我也是从这个论坛下载的,我把那个百度网盘网址给你,你有时间可以下载听一下,只要下载最下面的第一节课.3ga这个音频,共50.2M,下载下来之后你快进至60分钟开始听,听到第63分钟,就是讲的这块修订的问题,网址是
zhangqiaoaaa 发表于
特搜集一下资料,作为以上论点的佐证:
屋面分为永久性工程和非永久性工程,永久性工程中又根据工程性质, ...
朋友 谢谢你对这个问题的关注 , 你看的这些都是2012年10月之前的内容,而且我确信这些内容已经修改;目前就只分1级防水二道设防,2级防水一道设防;我在今年五月份时候听到一个视频,是朱红讲的,不知道你有没有听说过这个人,她说如果涉及屋面防水,一定要按照新规范答题,视频明确的讲了“重要建筑和高层建筑,使用的是一级防水,二道设防,其他的全是二级防水,一道设防”,因为这个视频是在五月份时候出的,而且和新规范是吻合的,所以我考试的时候就按照这个来选的,个人感觉是对的,你可以看看我自己顶起的那两个网址,就是屋面防水工程的修定,从2012年10月份执行;而且我有她讲的MP3格式的音频,在第一节课讲到60-63分钟时,讲的就是这块修订的内容,我上传上去你可以听听;搞了半天我不知道怎么传给你,这个视频我也是从这个论坛下载的,我把那个百度网盘网址给你,你有时间可以下载听一下,只要下载最下面的第一节课.3ga这个音频,共50.2M,下载下来之后你快进至60分钟开始听,听到第63分钟,就是讲的这块修订的问题,网址是
嫣然一笑1969 发表于
郁闷呀,我选 的也是1级防水,二道设防,网上说的都是2级防水,二道设防。
朋友你咋就不相信自己呢?我现在确定这样选是对的~~~
zhangqiaoaaa 发表于
既然如此,审视真题C选项,何来三级防水一说?
站在出题人的角度,如果要在新规范上做文章,不应该出C选项 ...
我感觉这题就是考察对于新规范的了解,更注重考察我们是不是做这行的,如果不是做这行的,况且不是用的新书,我感觉一定会做错,因为不在现场干更不会去关注这样的事情,我咨询了我们公司一个比较资深的领导,他说现在是只分2道防水,如果给他选,他也会选1级二道,估计你也不是用的2013年的新书吧,新书是道今年4月份才出来,应该很少人买吧,以上只是个人看法,说的不对请多指教~~~~·
Powered by Discuz!
& Comsenz Inc.以下试题来自:
单项选择题重要的建筑和高层建筑,其屋面防水等级划分为______级。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A.20B.30C.40D.502A.120B.140C.160D.1803A.原则B.方法C.方针D.做法4A.反应B.混合C.水乳D.溶剂5A.0.5B.0.8C.1.0D.1.5
热门相关试卷
最新相关试卷建筑设计分区
查看: 5647|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2182帖子
五星工程师, 积分 2182, 距离下一级还需 318 积分
屋面防水等级最新规定,12年屋面工程技术规范,分两个等级,老规范分4个等级。
(60.14 KB, 下载次数: 11)
13:45 上传
点击文件名下载附件
(32.29 KB, 下载次数: 4)
13:45 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1630帖子
五星工程师, 积分 1630, 距离下一级还需 870 积分
两道设防怎么设,一层柔性&&一层刚性?
&两道都是柔性的。。。&
听众数收听数自我介绍陕西渭南最后登录注册时间主题精华0积分2423帖子
五星工程师, 积分 2423, 距离下一级还需 77 积分
二级和一级
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分730帖子
二星工程师, 积分 730, 距离下一级还需 70 积分
谢谢楼主的分享
&墙面乳胶漆的施工规范 [复制链接] [论坛转帖] [博客转帖]
zhengtu1 zhengtu1 当前离线 .
一星助理工程师
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积&
听众数收听数自我介绍世界上最浪费生命的三件事:一、评论。别人不靠你活着,何况你未必了解他的全部,论人长短不如取人之长补己之短。二、责怪。责怪人人都会,却无法改变现状。共勉之所以好过责怪,在于既提高了别人,也欢喜了大家。三、担忧。准备不足或者无力改变时才会担忧,前者需要行动,后者需要放下。最后登录注册时间主题精华0积分6230帖子
四星高级工程师, 积分 6230, 距离下一级还需 770 积分
一方面是材料的选择,一方面在于细节做得到位。
能把看似平常的项目做得透彻深入才该是结构设计的追求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分239帖子
四星助理工程师, 积分 239, 距离下一级还需 11 积分
学习了!!!不介意的话最好给大家发个规范大家也好学习学习!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1350帖子
五星工程师, 积分 1350, 距离下一级还需 1150 积分
tantan203 发表于
谢谢楼主的分享
墙面乳胶漆的施工规范 [复制链接] [论坛转帖] [博客转帖]&&
zhengtu1 zhengtu1 当前离线 .
一星助理工程师
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
土木币83 .收听TA 发消息. 电梯直达& &主贴
09:38:42 |只看该作者 |倒序浏览 (1)施工程序:墙面乳胶漆涂刷的规范程序同顶面乳胶漆涂刷一样。它与顶面涂刷的主要区别在于基层处理与施工方法存在差别。请参照顶面乳胶漆规范程序执行。
& & (2)技术要领z墙面乳胶漆涂刷是家庭装修中油漆施工最常使用的方法,其施工中应特别注意如下问题:
& & 基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件,因为水泥做粘结材料的砂浆,未硬化前呈强碱性,此时涂刷乳胶漆必然反碱。当水泥砂浆硬化后,碱性值大幅度下降,此时方可进行乳胶漆涂刷。干透时间因气候条件而异,一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,如仍达不到标准,应加刮至满足标准要求。
& & 乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。其中手刷材料的损耗较少,质量也比较有保证,是家庭装修中使用较多的方法。但手刷的工期较长,所以可与滚涂相结合,具体方法是:大面积是使用滚涂,边角部分使用手刷,这样既提高涂刷效率,又保证了涂刷质量。施工时乳胶漆必须充分搅拌后方能使用,自己配色时,要选择耐碱、耐晒的色浆掺入漆液,禁止用干的颜色粉掺入漆液。配完色浆的乳胶漆,至少要搅拌5分钟以上,使颜色榄匀后方可施工。
& & 手刷乳胶漆使用排笔,排笔应先用清水泡湿,清理脱落的笔毛后再使用。第一遍乳胶漆应加水稀释后涂刷,涂刷是先上后下,一排笔一排笔地顺刷,后一排笔必须紧接前一排笔,不得漏刷,涂刷时排笔蘸得涂料不能太多。第二遍涂刷时,应比第一遍少加水,以增加涂料的稠度,提高漆膜的遮盖力,具体加水量应根据不同品牌乳胶漆的稠度确定。漆膜未干时,不要用手清理墙面上的排笔掉毛,应等干燥后用细砂纸打磨掉·。无论涂刷几遍,最后一遍应上下顺刷,从墙的一端开始向另一端涂刷,接头部分要接茬涂刷,相互衔接,排笔要理顺,刷纹不能太大。涂刷时应连续迅速操作,一次刷完,中间不得间歇。
& & 滚涂是使用涂料辘进行涂饰,其技术要领为:将涂料搅拌均匀,粘稠度调至适合施工后,倒入平漆盘中一部分,将辘筒在盘中蘸取涂料,滚动辘筒使涂料均匀适量地附于辘筒上。墙面涂饰时,先使毛辗按W式上下移动,将涂料大致涂抹在墙上,然后按住辘筒,使之*紧墙面,上下左右平稳地来回滚动,使涂料均匀展开,最后用辘筒按一个方向满滚涂一次。滚涂至接茬部位时,应使用不沾涂料的空辗子滚压一遍,以免接茬部位不匀而露出明显痕迹。
& & 喷涂是利用压力或压缩空气,通过喷枪将涂料喷在墙上,其操作技术要领为:首先应调整好空气压缩机的喷涂压力,一般在0.4~0.8兆帕范围之内,具体施工时应按涂料产品使用说明书调整。喷涂作业时,手握喷枪要稳,涂料出口应与被涂饰面垂直,喷枪移动时应与涂饰面保持平行,喷枪运动速度适当并且应保持一致,一般每分钟应在400~600毫米间匀速运动。
& & 喷涂时,喷枪嘴距被涂饰面的距离应控制在400~600毫米之间,喷枪应直线平行或垂直于地面运动,移动范围不能太大,一般直线喷涂700~800毫米后,拐弯180。反向喷涂下一行,两行重叠宽度应控制在喷涂宽度的l/3左右。
& & 3.乳胶漆涂刷的验收
& & 乳胶漆涂刷使用的材料品种、颜色符合设计要求,涂刷面颜色一致,不允许有透地、漏刷、掉粉、皮碱、起皮、咬色等质量缺陷。使用喷枪喷涂时,喷点疏密均匀,不允许有连皮现象,不允许有流坠,手触摸漆膜光滑、不掉粉,门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹。
& & 4.乳胶漆涂刷常见质量问题及处理方法
& & 乳胶漆涂刷常见的质量缺陷有起泡、反碱掉粉、流坠、透底及涂层不平滑等。
& & (l)起泡:主要原因有基层处理不当,涂层过厚,特别是大芯板做基层时容易出现起泡。防止的方法除涂料在使用前要搅拌均匀,掌握好漆液的稠度外,可在涂刷前在底腻子层上刷一遍107胶水。在返工修复时,应将起泡脱皮处清理干净,先刷107胶水后再进行修补。
& & (2)反碱掉粉z主要原因是基层未干燥就潮湿施工,未刷封固底漆及涂料过稀也是重要原因。如发现反碱掉粉,应返工重涂,将已涂刷的材料清除,待基层干透后再施工。施工中必须用封固底漆先刷一遍,特别是对新墙,面漆的稠度要合适,白色墙面应稍稠些。
& & (3)流坠:主要原因是涂料粘度过低,涂层太厚。施工中必须调好涂料的稠度,不能加水过多,操作时排笔一定要勤蘸、少蘸、勤顺,避免出现流挂、流淌。如发生流坠,需等漆膜干燥后用细砂纸打磨,清理饰面后再涂刷一遍面漆。
& & (4)透底:主要是涂刷时涂料过稀、次数不够或材料质量差。在施工中应选择含固量高、遮盖力强的产品,如发现透底,应增加面漆的涂刷次数,以达到墙面要求的涂刷标准。
& & (5)涂层不平滑2主要原因是漆液有杂质、漆液过稠、乳胶漆质量差。在施工中要使用流平性好的品牌,最后一遍面漆涂刷前,漆液应过滤后使用。漆液不能过稠,发生涂层不平滑时,可用细砂纸打磨光滑后,再涂刷一遍面漆。
& & 5.乳胶漆涂刷的工期概算
& & 乳胶漆涂刷的技术复杂程度低,耗费工时较少,施工中顶面的工时耗费大于墙面。以三室两厅顶、墙面乳胶漆涂刷为例,大约需要6天时间,其中基层处理3天,涂刷面漆2天,工艺等待时间1夭。乳胶漆涂刷工期依吊顶、墙面装修的复杂程度、使用的操作方法及乳胶漆的质量不同会有变化。乳胶漆施工基层处理时,可与门窗安装等同时作业,面层涂刷时,可与木器饰面油漆同时作业。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分714帖子
二星工程师, 积分 714, 距离下一级还需 86 积分
额,上次考试我们工程处还没更新呢。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分714帖子
二星工程师, 积分 714, 距离下一级还需 86 积分
soft000 发表于
两道设防怎么设,一层柔性&&一层刚性?
两道都是柔性的。。。
中级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法,正确的有( )。(2013)
A、等级为I级防水
B、等级为II级防水
C、等级为III级防水
D、采用一道设防
E、采用两道设防
【正确答案】AE
【答案解析】本题考查的是屋面防水工程施工技术。参见教材P78。【】 责任编辑:lala
收藏分享:
举一反三:
与关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法,正确的有( )。(2013) 类似的试题有
推荐试卷:
建筑模拟试题章节练习
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。注册二级建造师考试
1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置:&& && && && && && 试卷题库内容
试题来源:
正确答案:B,E答案解析:
根据防水等级和设防要求如下表所示:
&&& 屋面防水等级
您可能感兴趣的试题
第&1&题:多选题:
根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,外墙金属窗工程必须进行的安全与功能检测项目有(&&& )。
A.硅酮结构胶相容性试验&&& B.抗风压性能
C.空气渗透性能&&&     D.雨水渗漏性能
E.后置埋件现场拉拔试验
答案解析:第&2&题:填空题:
&【背景资料】
&&& 某房屋建筑工程,建筑面积6000m2,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同(示范文本)》和《建设工程监理合同(示范文本)》,建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
&&& 在合同履行过程中,发生了以下事件:
&&& 事件一:主体结构分部工程完成后,施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时,发现欠缺结构实体检验资料,提出了&结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目经理组织实施&的要求。
&&& 事件二:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇2天后立即将其补齐挤紧。
&&& 事件三:施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图(如下图所示),经批准后按此组织实施。
&事件四:在室内装饰工程施工过程中,因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,导致工程F的结束时间拖延14天,为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由,向项目监理机构提出工期索赔14天的申请。
&&& 问题:
1.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204),指出事件一中监理工程师要求中的 错误之处,并写出正确做法。
2.根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50204),指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法,并分别写出正确做法。
3.事件三中,室内装饰工程的工期为多少天?并写出该网络计划的关键线路(用节点表示)。
4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14天是否成立?说明理由。
答案解析:第&3&题:填空题:
【背景资料】
&&& 某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层,地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包;(2)保温工程保修期限为10年。
&&& 施工过程中,发生了下列事件:
&&& 事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔吊;在七层楼面设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架,从地上二层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机;外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009] 87号)的规定,要求总承包单位编制与之相关的专项施工方案并上报。
&&& 事件二:实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层连通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护设施,地面进料口处仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设置不齐全,要求整改。
& 事件三:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场,由监理组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。
&事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
&&& 问题:
1.事件一中,总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?
2.指出事件二中错误之处,并分别给出正确做法。
3.指出事件三中错误之处,并分别给出正确做法。
4.事件四中,总承包单位、建设单位做法是否合理?
答案解析:第&4&题:填空题:
&【背景资料】
&&& 某高校新建宿舍楼工程,地下一层,地上五层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了检测预警值。
&&& 施工过程中,发生了如下事件:
&&& 事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。
&&& 事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁墙设置锚杆以控制桩顶位移。
&&& 事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。
&&& 事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。
&&& 问题:
1.事件一中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志?
2.分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可以采取哪些应急措施?
3.除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?
4.事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325),室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?
答案解析:第&5&题:填空题:
【背景资料】
&&& 某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五幢,会所一幢,以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000m2。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-)签订了施工总包合同。
&&& 施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3 600万元,除设计变更、钢筋与水泥价格变动,总承包全部范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整。(2)合同工期306天,从日起至日止。工期奖罚标准为2万元/天。
&&& 在合同履行过程中,发生了下列事件:
&&& 事件一:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》,协议价款为60万元。
&&& 事件二:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗制定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B公司施工。
&&& 事件三:日,施工总包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元。日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以验证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费用8万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。
&& 事件四:工程竣工验收后,施工总承包单位于日向建设单位提交了竣工验收报告,建设单位于日确认验收通过,并开始办理工程结算。
&&& 问题:
1.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-)由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的那个部分?
2.指出事件二中的发包行为的错误之处?并分别说明理由。
3.分别指出事件三中,施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。
4.指出本工程的竣工验收日期是哪一天,工程结算总价是多少万元?根据《建筑工程价款结算 暂行办法》(财建[号)的规定,分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算 方式?
答案解析:
做了该试卷的考友还做了
······

我要回帖

更多关于 建筑屋面防水等级 的文章

 