剪力墙竖向钢筋计算属于受拉‘还是受压纵筋?

剪力墙钢筋布置原则是什么
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
剪力墙钢筋布置原则是什么
被浏览1495次
我来帮他解答
1.钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm。
2.厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。
双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于600mm。
3.剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm。
剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la。
4.剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断(d为水平分布钢筋直径)。
当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折15d后截断。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。
带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。
5.剪力墙墙肢两端的竖向受力钢筋不宜少于4φ12的钢筋或2φ16的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。
6.剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总面积的1/2。纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。
剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋。箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置相同的箍筋。
门窗洞边的竖向钢筋应接受拉钢筋锚固在顶层连梁高度范围内。
7.钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.2%。结构中重要部位的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。
这要看具体情况,有的是水平钢筋在纵内,有的水平钢筋在纵筋外,如是人防工程,还有其他钢筋,这时就不是按101或者901施工了,这要特别注意!就是不是人防,还要注意有没有角部钢筋、有没有洞口加强筋、有没有墙顶约束梁、有没有墙内二排纵筋或多排纵筋、有没有约束端柱和暗柱~~~~~~~~~~~~剪力墙钢筋的排布,主要就是看上面我提到的问题,先从后向前看,一一搞明白,当然,标高不是排布规则的事,我就不谈了。有约束端柱和暗柱,就先确定约束端柱和暗柱的位置,然后再看剪力墙配筋,是一排还是多排、钢筋规格和等级以及间距,再看有无洞口,根据洞口的大小,依据101、901确定洞口是否配置加强筋、纵筋是否截断以及弯曲,然后看水平钢筋的位置,根据大样图确定水平钢筋是在纵筋内还是在纵筋外,然后看墙顶约束梁、墙顶是否封顶,根据大样图或平法标注或集中标注对比标高(一般来说,就是根据楼层,但最好是根据标高,这是最准确的做法)来确定,然后看有无角部钢筋,对于角部钢筋,一定要求尺寸、角度准确无误,尺寸、角度不准,对于小钢筋还好说,但直径较大的钢筋,就只能返工了,人工是没有能改弯的力量的。最后看拉筋的规格、等级以及间距,当然,这都是标准结构,对于人防,是不一样的。
剪力墙结构是利用建筑物墙体作为建筑物的竖向承载体系,并用它抵抗水平力的一种结构体系。其侧向刚度大,整体性好,用钢量较省,缺点是自重大。剪力墙间距一般为3m~5m。平面布置的灵活性受到限制。由于其良好的抗侧性、整体性和抗震性能,可以建造较高的建筑物。剪力墙的布置原则为: 剪力墙结构中全部竖向力和水平力都由剪力墙承受。所以一般应沿建筑物的主要轴线双向布置。特别是在抗震结构中,应避免仅单向有墙的结构布置形式,并宜使两个方向抗侧刚度接近,即两个方向的自振周期宜相近。
剪力墙应尽量拉通对直,以增加抗震能力。门窗洞口上下各层对齐,形成明确的墙肢和连梁,使受力明确,计算简单。在抗震结构中,应尽量避免出现错洞剪力墙和叠合错洞墙。叠合错洞墙的特点是洞口错开距离很小,甚至叠合,不仅墙肢不规则,而且还在洞口之间形成薄弱部位,对抗震尤为不利。 剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高。剪力墙沿竖向改变时,允许沿高度改变墙厚和混凝土等级,或减少部分墙肢,使抗侧刚度逐渐减小,避免各层刚度突变,造成应力集中。剪力墙要避免洞口与墙边,洞口与洞口之间形成小墙肢。小墙肢宽度不宜小于三倍墙厚,并用暗柱加强。 较长的剪力墙宜开设洞口,将其分为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙长较小时,受弯产生的裂缝宽度较小,墙体配筋能够充分的发挥作用,因此墙肢截面高度不宜大于8m。 高层建筑不应采用全部为短肢剪力墙的结构形式,短肢墙应尽可能设置翼缘。在短肢剪力墙较多时,应布置筒体,以形成共同抵抗水平力的剪力墙结构。
控制剪力墙平面外弯矩,应采取增加与沿梁轴线方向的垂直墙肢,或增加壁柱、柱等方式,来减少梁端部弯矩对墙的不利影响。对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。
不宜将楼面主梁直接支承在剪力墙之间的连梁上。因为一方面主梁端部约束达不到要求,连梁没有抗扭刚度去抵抗平面外弯矩;另一方面对连梁本身不利,连梁本身剪切应变较大,容易出现裂缝,因此应尽量避免。
tian猛&回答:1.剪力墙结构中,剪力墙宜沿主轴方向或其他方向双向布置;抗震设计的剪力墙结构,应避免仅单向有墙的结构布置形式,以使其具有较好的空间工作性能,并宜使两个受力方向的抗侧刚度接近。剪力墙要均匀布置,数量要适当。剪力墙配置过少时,结构抗侧刚度不够;剪力墙配置过多时.墙体得不到充分利用,扎删硼度过大,会使地震力加大,自重加大,并非有利。
2.剪力墙墙肢截面宜简单、规则,剪力墙的竖向刚度应均匀,剪力墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁。宜避免使墙肢刚度相差悬殊的洞口设置,抗震设计时,一、二、三级抗震等级剪力墙的底部加强部位不宜采用错洞墙;一、二、三级抗震等级的剪力墙均不宜采用叠合错洞墙。
3.为了避免剪力墙脆性破坏.较长的剪力墙宜开设洞口(用砌体填充),将其分成长度较均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。
4.剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
5.应控制剪力墙平面外的弯矩,以保证剪力墙平面外的稳定性。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,以减少梁端部弯矩对墙的不利影响:
(1)沿梁轴方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
(2)当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋。
(3)当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁交接处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
(4)必要时,剪力墙内可设置型钢。
Standby凡&回答:剪力墙既是承担竖向荷载的主要构件,更是承担水平力的主要构件,在地震中起第一道防线作用,因此在设计时要考虑底部剪力墙承担100%的水平地震作用,而框架只承担小部分的地震力作为安全储备。震害观测表明,底框砖房在地震时底层将发生变形集中,会出现过大的侧移而严重破坏甚至倒塌。有鉴于此,新规范在近十几年各地试验研究的基础上,对底框架结构剪力墙的布置做出了更科学的调整。
首先抗震墙间距要满足最大横墙间距限制,6、7、8度设防区最大横墙间距分别为21m、18m、和1 5m。
其次,剪力墙应沿2个主轴方向都有布置,使之形成直角以更好地发挥抗震作用。
另外要克服矫枉过正的偏见,有些设计人员认为既然底框结构底层薄弱就多布置一点剪力墙越强越好,实际上是走向另一个极端。剪力墙的设置应与上部砌体结构相协调,抗震设计的原则是沿楼层间侧移刚度应均匀变化 ,而不允许各层间发生突变。
荣耀vvv&回答:1.剪力墙结构中,剪力墙宜沿主轴方向或其他方向双向布置;抗震设计的剪力墙结构,应避免仅单向有墙的结构布置形式,以使其具有较好的空间工作性能,并宜使两个受力方向的抗侧刚度接近。上官苏志燮&回答:分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
  墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
  剪力墙按结构材料可以分为钢筋混凝土剪力墙、钢板剪力墙、型钢混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。
梦见了什么&回答:1.钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()地区:大连
头衔:砌墙工
悬赏分:30
浏览数:799
剪力墙(除了端柱和暗柱)竖向钢筋可以使用电渣压力焊么
听了一堂陈青来教授的讲座,记得说是剪力墙竖向钢筋是不可以使用电渣压力焊的,因为剪力墙和柱的受力是不同的,柱受压,剪力墙受剪切力。剪力墙的钢筋采用搭接或机械连接。
但是我问了大连的好多设计及监理单位,都说可以使用电渣压力焊,施工中也是普遍采用。
是我听错了吗?
端柱和暗柱应该可以使用电渣压力焊接吧
地区:河北
等级:8 级
头衔:项目经理★
嗯 陈教授的答案是对的 但是暗柱属于剪力墙的加强部位,陈教授的意思是剪力墙不能电渣压力焊连接!一般暗柱钢筋在14及以上的 可以采用电渣压力焊 而剪力墙钢筋一般为12-14 采用绑扎连接!
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:10 级
头衔:副总★
应该是你听错了,没有规定剪力墙结构的纵向钢筋不允许电渣压力焊的说法,
端柱和暗柱都可以电渣压力焊
地区:辽宁
等级:13 级
头衔:集团总裁
剪力墙、暗柱、端柱竖向钢筋都是可以使用电渣压力焊的。通常直径大于14的钢筋才采用电渣压力焊接。剪力墙钢筋一般为8-12的钢筋不宜采用电渣压力焊
既然可以参见柱子的搭接形式,就是说剪力墙竖向钢筋也可采用电渣压力焊。只是有一定的技术要求的
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
剪力墙中的纵向钢筋不采用电渣压力焊,搭接或机械连接。
地区:辽宁
等级:14 级
头衔:中国区总裁
剪力墙、暗柱、端柱竖向钢筋都不可以使用电渣压力焊的。
地区:广东
等级:7 级
头衔:项目经理
是的,一般只有剪力墙的加强部位——端柱和暗柱才使用电渣压力焊接,通常为直径大于12以上的竖筋才需要电渣压力焊接,设计有特殊规定从设计规定。
地区:河北
等级:9 级
头衔:副总
听了一堂陈青来教授的讲座,记得说是剪力墙竖向钢筋是不可以使用电渣压力焊的,因为剪力墙和柱的受力是不同的,柱受压,剪力墙受剪切力。剪力墙的钢筋采用搭接或机械连接。
但是我问了大连的好多设计及监理单位,都说可以使用电渣压力焊,施工中也是普遍采用。
是我听错了吗?
端柱和暗柱应该可以使用电渣压力焊接吧
答:端柱和暗柱应该不可以使用电渣压力焊接,因为03G101上只是规定框架柱采用机械连接或焊接及搭接,并直径>28的必须采用机械连接或焊接;而03G101上规定端柱和暗柱直径>28的必须采用机械连接,没有谈到焊接。实际施工时一般在直径>=16时,采用直螺纹或电渣压力焊。
地区:辽宁
等级:7 级
头衔:项目经理
完全可以啊,实际施工中也采用这种方式
地区:河北
等级:9 级
头衔:副总
可以采用机械锚固,但有两个条件:1、不适用于墙面与端柱的一个侧面一平的该侧墙面的水平筋;2、水平筋要伸至端柱对边后再做机械锚固头(如果伸至对边≥laE或≥la,则可不设弯钩与机械锚固头)。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...剪力墙的受力钢筋为什么是水平钢筋如题,看到这么一句话,“剪力墙受水平地震力作用来回摆动,基本上以墙肢的垂直中线为拉压零点线,墙肢中线两侧一侧受拉,一侧受压且周期性变化,拉应力或压应力值越往外越大,至边缘达最大值”问下这个这个水平地震作用力是与墙身平行还是垂直?
房屋结构平面上有X向的墙肢,也有Y向的墙肢.地震水平作用,总是可以认为是由X、Y两个分量作用合成的,于是,X向分量由X向的墙肢来抵抗;Y向分量由Y向的墙肢来抵抗.沿着墙肢作用的地震水平分量,对墙肢(是悬臂构件)的作用产生弯矩效应和剪切效应.副题所说的是沿墙肢各水平截面上的弯矩效应,产生的是正应力,这个正应力由剪力墙的混凝土及墙的边缘构件的纵筋承受;沿墙肢各水平截面上剪切效应产生剪应力,由水平分布钢筋如同梁中的箍筋一样的道理抵抗剪应力.不知道这样解释够不够通俗哈!
你的前半段意思大概是这样吗,我有点小白
正确,受弯、受剪!沿墙高每个水平截面上都有。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码请问剪力墙竖向分布筋配筋率是多少?_其他_土巴兔装修问答
请问剪力墙竖向分布筋配筋率是多少?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
深圳装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
请问剪力墙竖向分布筋配筋率是多少?
提问者:田高洁|
时间: 13:12:53
已有3条答案
回答数:22807|被采纳数:3
所有回答:&22807
<p class="ask_one_p edit_ &&一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%; &&
2 &&部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于0.3%。 &&注:对高度小于24m且剪压比很小的四级抗震等级剪力墙,其竖向分布筋最小配筋率应允许按0.15%采用
回答数:31886|被采纳数:3
白水乡巴佬
所有回答:&31886
筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁受拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρmin。是根据Mu=Mcy时确定最小配筋率。 && && &&控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
1、受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用C60以上强度等级的混凝土时,应按表中规定增大0.1;
2、板类受弯构件(不包括悬臂板)的受拉钢筋,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋率应采用0.15和45ft/fy中的较大值;
3、偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
4、受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;
5、受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b&#039;f-b)h&#039;f后的截面面积计算;
6、当钢筋沿构件截面周边布置时,&一侧纵向钢筋&系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。
回答数:17524|被采纳数:1
MONICA_3744
所有回答:&17524
剪力墙竖向分布筋配筋率是:1. &&一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%; &&2.影响延性和承载力的主要因素是边缘构件,墙身配筋率ρ在0.1%~0.28%范围内时墙为延性坡坏,因此对于墙身钢筋.
已有 3 个回答
已有 6 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案