一、算量基本方法
& && &&&柱/墙柱钢筋的计算主要是纵筋和箍筋的计算,并因所处楼层的不一样,计算也略有不同。
& && &&&(一)、基础层
& && &&&(1)柱/墙柱主筋
& && &&&基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+插筋弯折
& && &&&GGJ2009中,伸入上层的钢筋长度可通过调整“抗震柱纵筋露出长度”来设置。
抗震柱纵筋露出长度& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &基础插筋弯折长度
1(1).jpg (18.39 KB, 下载次数: 2)
13:56 上传
2.jpg (24.25 KB, 下载次数: 3)
13:56 上传
& && &&&(2)基础内箍筋
& && &&&基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算。
& && &&&(二)、中间层
& && &&&(1)柱纵筋
& && &&&中间层纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
& && &&&(2)柱箍筋
& && &&&中间层箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
& && &&&03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下:
& && &&&1.首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
& && &&&2.首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
& && &&&(三)、顶层
& && &&&顶层框柱因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,且不同位置的柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)
& && &&&(1)边角柱
& && &&&边角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
& && &&&边角柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
& && &&&a、内侧钢筋锚固长度为&&弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
& && && && && && && &&&直锚(≧Lae):梁高-保护层
& && &&&b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae
顶层边角柱外侧钢筋节点& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
3.jpg (147.34 KB, 下载次数: 1)
13:56 上传
& && &&&顶层边角柱内侧钢筋节点
4.jpg (126.1 KB, 下载次数: 2)
13:56 上传
& && &&&(2)中柱
& && &&&中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
& && &&&中柱顶层纵筋的锚固长度为&&弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && & 直锚(≧Lae):梁高-保护层
5.JPG (118.06 KB, 下载次数: 1)
13:56 上传
二、软件计算设置
& && &&&公共设置项
& && &&&1.柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量
& && &&&批注:基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动,一般是两肢箍,通常按2根进行计算;
& && &&&影响范围:基础内箍筋的数量;
& && &&&来源:04G101-3第45页。
& && &&&2.梁(板)上柱/墙柱在插筋锚固区内的箍筋数量
& && &&&批注:简单说就是从梁上起的柱。上部结构的荷载通过柱子传到下面它生根的梁上,然后梁再通过支撑它的柱子传至基础;一般是梯柱或构造柱。一般是两肢箍,通常按2根进行计算;
& && &&&影响范围:梁上柱/墙柱存在时,梁内箍筋的数量;
& && &&&来源:03G101-1第39页;
6.JPG (100.3 KB, 下载次数: 1)
13:56 上传
7.jpg (13.52 KB, 下载次数: 1)
13:56 上传
8.jpg (59.02 KB, 下载次数: 1)
13:56 上传
& && &&&来源: 00G101第25页(选择0时)
& && &&&03G101-1第34页
& && &&&7.柱/墙柱搭接部位箍筋加密
& && &&&批注:提供是、否两种选择;
& && &&&影响范围:柱/墙柱箍筋的数量;只用于柱纵筋采用绑扎搭接方式,对于采用机械焊接搭接无影响;
& && &&&8.柱/墙柱箍筋加密范围包含错开距离
& && &&&批注:提供是、否两种选择;
& && &&&通常,我们设计时不建议所有钢筋在同一截面断开;当接头率不为100%时,接头间的距离即为错开距离;如选择是,则该部分箍筋加密;如选择否,则该部分箍筋不加密;
& && &&&影响范围:箍筋的数量;
& && &&&9.绑扎搭接范围内的箍筋间距min(5d,100)中,纵筋d的取值
& && &&&批注:提供上下层最大直径和上下层最小直径两种选择;
& && &&&影响范围: 箍筋的数量;当纵筋采用绑扎搭接方式时,对加密区的长度和箍筋数量有影响;当纵筋采用套筒连接方式时,无影响;
& && &&&10.柱/墙柱螺旋箍筋是否连续通过
& && &&&批注:提供是、否两种选择;选择“是”的时候,基础和顶层各增加一圈半的水平端;选择“否”的时候,每层钢筋开始和结束时各增加一圈半的水平端;
& && &&&影响范围:螺旋箍筋的长度;
& && &&&11.层间变截面钢筋自动判断
& && &&&批注:提供是、否两种选择;选择“是”,软件自动判断钢筋是连续通过还是弯折;选择“否”,软件默认按钢筋在变截面连续通过处理,此项设置只针对矩形柱/墙柱,需要用户手动去调整哪些钢筋进行弯折;如纵筋2B20需要截断弯折,在其前面加*号,但需注意的是,需要在非全部纵筋中加,在全部纵筋中加无效;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&12.柱/墙柱圆形箍筋的搭接长度
& && &&&批注:当圆形箍筋长度超过搭接设置中设定的值时,需要进行搭接;搭接长度,软件提供max(锚固长度,300)和300两种选择;
& && &&&影响范围:箍筋的长度;
& && &&&来源:03G101-1第40页;
9.jpg (26.61 KB, 下载次数: 3)
13:56 上传
& && &&&柱
& && &&&13.柱纵筋伸入基础锚固形式
& && &&&批注: 提供“全部伸入基底弯折”和“角筋伸入基底弯折”两种选择;
& && &&&选择“全部伸入基底弯折”时,所有柱纵筋都按照“基础插筋节点”计算;
选择“角筋伸入基底弯折”时,角筋按照“基础插筋节点”计算,其他柱纵筋按“一个锚固长”计算;
& && &&&该设置只对节点一、二、三、四、六有效,对节点五无效;无效的原因是节点五规定对所有钢筋都加一个锚固长;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&来源:06G101-6第67页;
10.jpg (128.64 KB, 下载次数: 1)
13:56 上传
11.jpg (53.89 KB, 下载次数: 1)
13:56 上传
& && &&&14.柱基础插筋弯折长度
& && &&&批注: 默认“按规范计算”;
& && &&&对于基础节点形式选择为节点一、节点二
& && &&&当(基础底板厚-保护层)≥0.5*锚固长度时,弯折长度为max(12d,150)
& && &&&当(基础底板厚-保护层)≥0.6*锚固长度时,弯折长度为max(10d,150)
& && &&&当(基础底板厚-保护层)≥0.7*锚固长度时,弯折长度为max(8d,150)
& && &&&当(基础底板厚-保护层)≥0.8*锚固长度时,弯折长度为max(6d,150)
& && &&&对于基础节点形式选择为节点三、节点四
& && &&&当(基础底板厚/2-保护层)≥0.5*锚固长度时,弯折长度为max(12d,150)
& && &&&当(基础底板厚/2-保护层)≥0.6*锚固长度时,弯折长度为max(10d,150)
& && &&&当(基础底板厚/2-保护层)≥0.7*锚固长度时,弯折长度为max(8d,150)
& && &&&当(基础底板厚/2-保护层)≥0.8*锚固长度时,弯折长度为max(6d,150)
& && &&&用户可以输出具体数值或数值*钢筋直径或数值*锚固长度;
& && &&&影响范围:插筋的长度;该项不仅适用于基础的插筋,还适用于梁上柱的插筋;
& && &&&来源:04G101-3第32页;
12(1).jpg (24.25 KB, 下载次数: 1)
13:56 上传
& && &&&15.矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋
& && &&&批注: 提供是、否两种选择;选择是,基础内的箍筋按非复合箍计算;选择否,基础内的箍筋按柱内的箍筋计算;
& && &&&影响范围:箍筋的长度;
& && &&&来源:04G101-3第32页;
& && &&&16.抗震柱纵筋露出长度
& && &&&批注:默认“按规范计算”;
& && &&&底层柱,露出长度=1/3*柱净高
& && &&&非底层柱,露出长度=max(1/6*柱净高,柱长边尺寸,500)
& && &&&用户可以输出具体数值或数值*钢筋直径或层净高/数值;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&来源:03G101-1第36页;
& && &&&17.纵筋搭接范围箍筋间距
& && &&&批注:提供min(5*纵筋直径)和箍筋的加密间距两种选择;
& && &&&影响范围:箍筋的数量;
& && &&&来源:03G101-1第40页;
& && &&&18.不变截面上柱多出的钢筋锚固
& && &&&批注:适用于截面不变钢筋发生变化的情况;钢筋无法与下层钢筋连通,向下锚固时的锚固值;用户可以输入具体数值或数值*锚固长度或数值*纵筋直径;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&来源:03G101-1第36页;
& && &&&19.不变截面下柱多出的钢筋锚固
& && &&&批注:适用于截面不变钢筋发生变化的情况;钢筋无法与上层钢筋连通,向上锚固时的锚固值;用户可以输入具体数值或数值*锚固长度或数值*纵筋直径;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&来源:03G101-1第36页;
& && &&&20.非抗震柱纵筋露出长度
& && &&&批注:默认“按规范计算”;
& && &&&绑扎,露出长度=0
& && &&&焊接或机械连接,露出长度=500
& && &&&用户可以输出具体数值或数值*钢筋直径;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&来源:03G101-1第42页;
& && &&&墙柱
& && &&&21.暗柱/端柱基础插筋弯折长度
& && &&&批注:与14.柱基础插筋弯折长度类似;
& && &&&影响范围:插筋的长度;
& && &&&22.抗震暗柱/端柱纵筋露出长度
& && &&&批注:默认“按规范计算”;
& && &&&露出长度=500;
& && &&&用户可以输出具体数值或数值*钢筋直径或层净高/数值;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&来源:03G101-1第70页;
& && &&&23.暗柱/端柱垂直钢筋搭接长度
& && &&&批注:提供“按搭接错开百分率计算”和“按平法图集计算”两种选择;
& && &&&如选择“按搭接错开百分率计算”,
& && &&&搭接率≤25%时,搭接长度=1.2*锚固长度;
& && &&&搭接率为50%时,搭接长度=1.4*锚固长度;
& && &&&搭接率为100%时,搭接长度=1.6*锚固长度;
& && &&&如选择“按平法图集计算”,搭接长度=1.2*锚固长度;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&来源:03G101-1第48页;
& && &&&24.暗柱/端柱纵筋搭接范围箍筋间距
& && &&&批注:与17. 纵筋搭接范围箍筋间距;
& && &&&影响范围:箍筋的数量;
& && &&&25. 暗柱/端柱顶部锚固计算起点
& && &&&批注:提供“从梁底开始计算锚固”和“从板底开始计算锚固”两种选择;
& && &&&对柱、梁、板有重合的部分有效;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&26.暗柱/端柱封顶按框架柱计算
& && &&&批注:提供是、否两种选择;
& && &&&选择是,暗柱/端柱顶层节点按“墙柱纵筋节点锚固计算”;
& && &&&选择否,暗柱/端柱顶层节点按“顶层边角柱外侧纵筋” 、“顶层边角柱内侧纵筋”、“顶层中柱”计算;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&27.非抗震暗柱/端柱纵筋露出长度
& && &&&批注:与非抗震柱纵筋露出长度类似;
& && &&&影响范围:纵筋的长度;
& && &&&非抗震暗柱/端柱纵筋露出长度
Powered by框架柱钢筋锚固长度相关
框架柱钢筋锚固长度设计专题简介
本专题为土木在线框架柱钢筋锚固长度专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
框架柱钢筋锚固长度
请问单层厂房钢筋混凝土柱变截面位置,上柱钢筋在下柱中的锚固长度是Lae还是1.5Lae,规范有强制规定么,请达人给小弟明确的答复,谢谢
所属版块:
请教一下各位大神,11G101-1 59页说柱子钢筋伸入梁内不小于65%,如图柱子(上下均为剪力墙)钢筋过对边只能有两根伸入梁,也就是50%,如何满足这个65%?
所属版块:
谁知到无梁板有柱帽的柱钢筋的锚固长度如何算?
所属版块:
一般钢筋工对框架梁底部钢筋伸入柱的长度控制在锚固长度还是仅仅12d
所属版块:
软件简介: 非常好用的计算钢筋锚固长度的软件 /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:1044K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
请问一下,我是一名建筑设计的初学者,钢筋的锚固长度应该怎样计算?
所属版块:
软件简介: 用来计算钢筋的锚固长度,很实用。 /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:8K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
钢筋工在钢筋下料的时候,为了下料的方便,在算梁锚固长度的时候,少了4d到5d的样子,比如15d=15*20=300的锚固长度,只取了220左右,这样梁锚入柱内的长度就不够了,工程不大,工期要求的也不是很紧,已经告诉他们不要再这么干了,可是工人说,这是这个地区常见的做法,就是为了下料方便才做的,现在对
所属版块:
《砼规范》9.3.1中,有一个计算受拉钢筋的锚固长度公式,公式中的d-钢筋的公称直径,当D25和D20的钢筋绑扎时,是取钢筋的最大值还是最小值来计算钢筋的绑扎长度呢?
所属版块:
请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表: KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29 二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11 三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37 四层配筋 4
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5柱子箍筋长度计算公式
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
柱子箍筋长度计算公式相关专题推荐

我要回帖

更多关于 伸入上层的钢筋长度 的文章

 

随机推荐